Цитата(zem @ 14.8.2012, 18:04)

Политика энергоснабжающих организаций по разным вопросам разная. На практике несколько раз было, линия электроснабжения ВЛ, а ввод в ТП при согласовании по требованию технадзора - кабельный. Хотите изменить условия - сначало попробуйте согласовать эти изменения. Я за кабельный ввод в ТП, хотя в нескольких проектов был ввод СИПом в ТП через трубостойку высотой 2,5 м.
Кабельный ввод-тоже вариант. Спускаетесь с ближайшей опоры кабелем, защищенным трубой или стальным уголком в землю, и по земле входите в ТП.
Как говорится, и волки сыты и овцы целы. Вам немного больше гимороя ввиде дополнительного кабеля, соединительных муфт и рытья траншеи. Но думаю, это мелочи по сравнению с согласованием с энерносетями установки мачты на их ТП.