Здравствуйте коллеги!)

Не разу не проектировал воздушные линии, и вот подвернулась такая работа=) заказчик просит выполнить всё ВЛ
ТП иммеет только кабельные вводы, местность разноуровневая и при закреплении СИПа на ТП и переброски его на ближе стоящую опору до провода можно дотянуться рукой, что естественно недопустимо=)

Внимание вопрос: можно ли на ТП поставить мачту, для выноса СИПа на необходимый уровень и вообще проектируется ли такое? Разместить рядом столб не представляется возможным - проезжая часть(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 3.8.2012, 8:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Я не знаю, что у вас за подстанция, но на небольших киосковых очень даже часто стоят стойки, от которых отводят ВЛ. Выглядит это как-то так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mumr
сообщение 13.8.2012, 12:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158372



Подстанция обычная кирпичная, такие можно наблюдать во дворах многоэтажных домов) не киосковая.... и реконструировать нам не кто не даст её, да и надобности нет...
Вопрос в другом дадут ли служба сетей городить на ней мачту что бы соблюсти минимальную высоту от уровня земли до нижней точки стрелы провеса?, а это 4,5 метра))) если прыгать со стены ТП на опору то получается меньше, поставить опору возле ТП нет возможности
1) кабельные вводы/выводы, что сами понимаете чревато с нашими российскими исполнительными схемами и никчёмными архивами)
2) это попросту некуда, проезжая часть (въезд во двор и стоянка авто. транспорта!)

Ну что кто может предсказать мне политику РЭСа на данный вопрос) Мачту естественно заземляем=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 14.8.2012, 17:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Вот и адресуйте вопрос владельцам ТП, а не на форуме.
С технической точки зрения это вполне возможно. Раз это делается на киосковых ТП, то ничто не мешает это сделать и в блочной. А вот уж захотят ли этого владельцы ТП, это уже вопрос из совсем другой области.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 14.8.2012, 17:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Политика энергоснабжающих организаций по разным вопросам разная. На практике несколько раз было, линия электроснабжения ВЛ, а ввод в ТП при согласовании по требованию технадзора - кабельный. Хотите изменить условия - сначало попробуйте согласовать эти изменения. Я за кабельный ввод в ТП, хотя в нескольких проектов был ввод СИПом в ТП через трубостойку высотой 2,5 м.  
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 15.8.2012, 8:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(zem @ 14.8.2012, 18:04) *
Политика энергоснабжающих организаций по разным вопросам разная. На практике несколько раз было, линия электроснабжения ВЛ, а ввод в ТП при согласовании по требованию технадзора - кабельный. Хотите изменить условия - сначало попробуйте согласовать эти изменения. Я за кабельный ввод в ТП, хотя в нескольких проектов был ввод СИПом в ТП через трубостойку высотой 2,5 м.  

Кабельный ввод-тоже вариант. Спускаетесь с ближайшей опоры кабелем, защищенным трубой или стальным уголком в землю, и по земле входите в ТП.
Как говорится, и волки сыты и овцы целы. Вам немного больше гимороя ввиде дополнительного кабеля, соединительных муфт и рытья траншеи. Но думаю, это мелочи по сравнению с согласованием с энерносетями установки мачты на их ТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mumr
сообщение 15.8.2012, 9:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158372



Благодарю за информацию, господаsmile.gif

Нарисовал со стойкой в РЭСе главный инженер даже не пролистал проект согласовал и всё.... Россия - мать sad.gif

Поставлю мачту и заземлю её, думаю будет уместно) всем спасибо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 15.8.2012, 10:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



нафига мачту?. может просто трубостойку к стене прикрепить ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.8.2012, 15:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Ездил сегодня на объект в Реутов и на отной из ТП внутри жилого комплекса увидел как-раз стойку в тему:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mumr
сообщение 20.8.2012, 16:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158372



Примерно так и у меня получилось) только у меня сип в одну сторону, пришлось тросом компенсировал тяжение провода)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных