шум дросселирующей шайбы, как избавиться |
|
|
|
3.8.2012, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4265
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Преамбула. Прошлой осенью досталось мне отапливать один поселок, новую котельную смонтировали, трассу подлатали, в домах шайбы установили (график 95/70). Щайбы начали шуметь, реветь и свистеть. Жильцы, соответственно, матереть, звереть и с вилами на перевес на нас. В ближних к котельной домах шайбы сняли, задвижками кое-как отбалансировали.
Амбула. Предстоит "Зима-2". Подскажите, зависит ли шум создаваемый шайбой от профиля проходного отверстия? Ну, например, если то же сечение выполнить не круглым, а прямоугольным, щелевидным, в виде буквы "зю" (что б ее). То есть, как сохранить гидравлику и избавиться от шума?!!
Перепад давления на выходе из котельной 4,5 кгс/см2, на шайбах перепад замерить нет возможности. Диаметры отверстий от 6,0 до 17 мм.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
видимо перепад на шайбе очень большой, в СНиПе по отоплению и вентиляции есть таблица по шума, прикиньте по ней...вы пьезографик ТС стоили? МОжет расход слишком большой пускаете
|
|
|
|
|
3.8.2012, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 110241

|
Поставьте последовательно 2 шайбы с отверстиями бОльшего диаметра. Диаметры отверстий рассчитать по необходимому перепаду и расходу. Расстояние между шайбами не менее 10Ду трубопровода.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4265
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
К сожалению, с гидравликой ТС столкнулся впервые. Раньше другими направлениями в теплотехнике занимался.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
А кто делал расчет шайб? Имеются ли данные по Тобр по всем тепл нагрузкам в период низких тем нар возд?
Сообщение отредактировал KGP1 - 3.8.2012, 16:19
|
|
|
|
|
3.8.2012, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 110241

|
СП 41-101-95 пункт 4.17. Напор делта Н, теряемый на 1 одной шайбе в настоящее время разбейте на 2 шайбы. Расход оставьте существующий.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(alexenderk @ 3.8.2012, 17:19)  СП 41-101-95 пункт 4.17. Напор делта Н, теряемый на 1 одной шайбе в настоящее время разбейте на 2 шайбы. Расход оставьте существующий. Все правильно, но не спешите. В начале надо разобраться с причиной. Глядишь не только шум исключишь, но и потребл эл-ва сетевыми наосами снизишь.
Сообщение отредактировал KGP1 - 3.8.2012, 16:23
|
|
|
|
|
3.8.2012, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4265
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(KGP1 @ 3.8.2012, 17:17)  А кто делал расчет шайб? Имеются ли данные по Тобр по всем тепл нагрузкам в период низких тем нар возд? Шайбы считали наши "аксакалы". Т обратки, на входе в котельную, соответствовала графику градус в градус в течении всего сезона.
Сообщение отредактировал Галиев - 3.8.2012, 16:31
|
|
|
|
|
3.8.2012, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Я же спрашивал Тобр. по нагрузкам- которые должны подтвердить правильность расчета. Да, а какой т/график?
|
|
|
|
|
3.8.2012, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4265
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Галиев @ 3.8.2012, 17:02)  (график 95/70)
|
|
|
|
|
3.8.2012, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
И на самом удаленном доме (именно на всех домах) стоит шайба?
|
|
|
|
|
3.8.2012, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4265
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(KGP1 @ 3.8.2012, 17:41)  И на самом удаленном доме (именно на всех домах) стоит шайба? Да. Вашу мысль я понимаю, сам задумывался. На самых удаленных Ду шайбы 17-18мм.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Тогда надо проверять расчет и смотреть пьезометрический график.Если указанные шайбы стоят в подаче, то необходимо измерить либо расход наввод, либо потери напра на них. И на эту величину снизить напор на сетевых насосах. Если в обратке, то на этих домах надо переходить нзависимую сх. и снижать общий напор. А после этого см. пост. 3. Последний вариант необходимо просчитать на окупаемость.
Сообщение отредактировал KGP1 - 3.8.2012, 16:52
|
|
|
|
|
3.8.2012, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4265
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(KGP1 @ 3.8.2012, 17:50)  Тогда надо проверять расчет и смотреть пьезометрический график.Если указанные шайбы стоят в подаче, то необходимо измерить либо расход наввод, либо потери напра на них. И на эту величину снизить напор на сетевых насосах. Если в обратке, то на этих домах надо переходить нзависимую сх. и снижать общий напор. А после этого см. пост. 3. Последний вариант необходимо просчитать на окупаемость. Шайбы на обратке. С остальным сложнее, придется искать толкового гидравлика и постигать азы гидрогазодинамики.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844

|
Цитата(Галиев @ 3.8.2012, 18:24)  Шайбы считали наши "аксакалы". Т обратки, на входе в котельную, соответствовала графику градус в градус в течении всего сезона. Цитата(KGP1 @ 3.8.2012, 18:50)  Тогда надо проверять расчет и смотреть пьезометрический график.Если указанные шайбы стоят в подаче, то необходимо измерить либо расход наввод, либо потери напра на них. И на эту величину снизить напор на сетевых насосах. Если в обратке, то на этих домах надо переходить нзависимую сх. и снижать общий напор. А после этого см. пост. 3. Последний вариант необходимо просчитать на окупаемость. Ага, и заморозить дома. Выше было сказано, что обратка в норме, то есть расход соответствует расчетному. То есть шайбы посчитаны верно. НО одной шайбой нельзя гасить более 20м.вод.ст. именно из-за возникающего шума (только не спрашивайте источник информации, это практика, опыт старшего поколения и мой тоже). Надо смотреть расчет, если располагаемый напор в 45м выбран из-за больших потерь в сети, то в узлах где гасимый напор выше 20м, то ставить две и более шайб. Если располагаемый напор необосновано завышен, то снижать его и пересчитывать все шайбы на новый перепад. Иногда шайбы свистят и на меньших гасимых напорах, помогает снятие фаски на дроссельном отверстии шайбы, либо если по быстрому прикрыть задвижку перед шайбой.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Шайбы зенкуешь?
|
|
|
|
|
5.8.2012, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4265
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Артем Самара @ 3.8.2012, 18:49)  Иногда шайбы свистят и на меньших гасимых напорах, помогает снятие фаски на дроссельном отверстии шайбы, либо если по быстрому прикрыть задвижку перед шайбой. Какую толщину шайбы выбрать, с какой стороны и под каким углом снимать фаску?
|
|
|
|
|
5.8.2012, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Снимай фаску с двух сторон, - не ошибешься. Толщину шайбы обычно берем 3-5 мм.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
5.8.2012, 21:04
|
Guest Forum

|
я думаю наименьший шум будет если будет экспоненциальная фаска
|
|
|
|
|
5.8.2012, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Да не помогут никакие фаски. Порядок расчета должен быть другой: начинайте с расчета минимального оверстия для скорости на сужении - не более 2м/с а потом уже каскад шайб последовательно, для обеспечения необходимого гашения набора. Обычно, требуется не более двух. Как их раполагать правильно подсказали в постах выше.
|
|
|
|
|
5.8.2012, 22:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(испытатель @ 5.8.2012, 22:08)  Да не помогут никакие фаски. Порядок расчета должен быть другой: начинайте с расчета минимального оверстия для скорости на сужении - не более 2м/с а потом уже каскад шайб последовательно, для обеспечения необходимого гашения набора. Обычно, требуется не более двух. Как их раполагать правильно подсказали в постах выше. 2 метра в секунду это же вообще бесшумно, можно и 3.5 взять.
|
|
|
|
|
6.8.2012, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Галиев @ 3.8.2012, 17:55)  Шайбы на обратке. С остальным сложнее, придется искать толкового гидравлика и постигать азы гидрогазодинамики. Обычно, шайбу на обратке ставят для подпора СО. Если все шайбы на обратке, то проще на теплоисточнике подпитачным насосм сделать необходимый подпор. Тогда и напор в сети снизиться и проблему будет проще решить с учетом указанных предложений. Цитата(Артем Самара @ 3.8.2012, 18:49)  Ага, и заморозить дома. Выше было сказано, что обратка в норме, то есть расход соответствует расчетному. То есть шайбы посчитаны верно. Артем не гони. Советую еще раз внимательно прочитать и въехать в тему.
|
|
|
|
|
6.8.2012, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
KGP1 дело глаголет. Его слушайте.
|
|
|
|
|
6.8.2012, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Вообще, как можно не видя пьезометра здесь какие то советы давать
|
|
|
|
|
6.8.2012, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800

|
Посылаю полную инфу по данному вопросу
|
|
|
|
|
6.8.2012, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800

|
В дополнение могу сказать , что отверстие расчитывается на ранее указанный перепад(думаю формула расчета всем известна), а если нужно сбросить больше по давлению ставят последовательно две или более шайбы с расстоянием между ними 7.5D.
|
|
|
|
|
6.8.2012, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
вот зачем жечь электричество на насосах на котельной, было правильно сказано: "Сделайте пьезометрический график!". И уже по нему отбалансировать вашими любимыми шайбами , как я люблю времена СССР...
Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.8.2012, 11:16
|
|
|
|
|
6.8.2012, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4265
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Большое спасибо!  Теперь буду трясти наших "саксаулов" на предмет пьезометрического графика.
Сообщение отредактировал Галиев - 6.8.2012, 15:22
|
|
|
|
|
6.8.2012, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(HeatServ @ 5.8.2012, 19:50)  2 метра в секунду это же вообще бесшумно, можно и 3.5 взять. Даже допустимые 30ДбА - многовато в нормальной жизни,жить можно, но раздражает. У меня была знакомая пенсионерка ....Софья Наумовна, которая не могла спать, слыша шум вращающегося электросчетчика от нагрузки холодильника. Правда, тут немного другая "песня", а я к тому, что пожилые люди очень чувствительны к гармоничным шумам. Цитата(alexius_sev @ 6.8.2012, 8:16)  вот зачем жечь электричество на насосах на котельной, было правильно сказано: "Сделайте пьезометрический график!". И уже по нему отбалансировать вашими любимыми шайбами , как я люблю времена СССР... +1 Добавлю -Только не тупо,а на базе уже имеющихся данных о напорах на самых гидравлически посаженных точках. Всю добавку - выше 0,6 бар на таких точках нужно снять в котельной.
|
|
|
|
|
7.8.2012, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4265
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(испытатель @ 7.8.2012, 0:42)  на базе уже имеющихся данных о напорах на самых гидравлически посаженных точках. В том то и дело, нет такой базы, ибо нет в домах ни штуцеров для манометров, ни карманов для термометров. И "Советской власти" (в плане теплоснабжения) никогда не было. В этом году, ВПЕРВЫЕ в XXI веке СОБИРАЮТСЯ (а соберуться ли?) опрессовать внутренную систему отопления, в домах. У меня ещё такой вопрос: - разбивая шайбу на две, можно ли установить их не на обном из трубопроводов, на расстоянии не менее 10 Ду, а на подаче/обратке потребителя?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|