Ruab096
сообщение 6.8.2012, 1:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.2.2012
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729



Тружусь в поте начальником центральной котельной 3 котла КВГМ-20 отапливаю город 35000 человек и теплопотреблением 20-22 Гкал/час Счетчиков нет ХВО 3 ФИПРа сетевые 4 штуки по 400/105 200кВт Уходит в трассу как в бочку по 300 кубов/сутки (замеры примерные по кол-ву фильтров и работе подпиточных они по 100/60 37.5 кВт) Никто и я не знаем сколько НУЖНО?? расходовать подпитки Кто знаком с системой подскажите (закончил Саратов.политех теплоэнергетика) Не надо желательно учить "бумажным нормам" Кстати спокойной ночи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 6.8.2012, 12:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Подпитки надо давать ровно столько, сколько требуется для нормальной работы сетевых насосов. Валится давление на всасе, добавь подпитки, растет - сократи. Если давление на всасе резко упало, обрыв. резко выросло, все потребители одновременно перестали пользоваться ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruab096
сообщение 6.8.2012, 22:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.2.2012
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729



это ясно установлены ЭКМ и уровень регулируется 5 насосами подпитки (столь наставили) а хотелось бы иметь "коридор" расходв воды в сутки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.8.2012, 23:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Норма 1,65 т/ч, проектная мощность подпитки 5 т/ч. Начните с жесткой административной борьбы с открытым водоразбором и контролем за кожухотрубными теплообменниками. Составьте программу с СЭС на испытания с добавлением уранина в с/в и дальше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruab096
сообщение 7.8.2012, 0:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.2.2012
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729



теплообменники на 3 ЦТП берет большой перепад но расхода т/о сверх не обнаруживается Свои почистил Работа с СЭС малоэффективна а все таки что подробнее можно добавлять? были идеи-отработку масла но боюсь за котлы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.8.2012, 0:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Чем Вас Уранин (Уранин А, Флуоресцеин натрия, Флуоресцеин технический спиртовлажный, Флуоресцеин натрия — желто-зеленые красители) не устраивает? Самый жесткий способ, без вреда для котлов, добавка небольшого количества керосина в воду. Но это уже не анализ, а борьба с водоразбором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruab096
сообщение 7.8.2012, 0:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.2.2012
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729



так можно использовать керосин какое кол-во на 1000 кубов сети? и еще -мне кажется обильная подпитка происходит изза частого остановки котлов и остывания-нагрева трассы -температурное расширение плюс много трасс малого диаметра гидросопротивление и тд а еще конечно жители садики и школы сливают воду из-за недостатка перепада -соответственно плохого обогрева Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruab096
сообщение 7.8.2012, 0:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.2.2012
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729



так можно использовать керосин какое кол-во на 1000 кубов сети? и еще -мне кажется обильная подпитка происходит изза частого остановки котлов и остывания-нагрева трассы -температурное расширение плюс много трасс малого диаметра гидросопротивление и тд а еще конечно жители садики и школы сливают воду из-за недостатка перепада -соответственно плохого обогрева Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных