|
  |
Большой перпад П и О ТС |
|
|
|
6.8.2012, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835

|
Добрый день!
Я новичок в обслуживании ИТП, до этого 5 лет работал старшим машинистом турбинного отделения на ТЭЦ.
Дак вот такая тема. На входе в ТП Р=7кгс/см2, на выходе з=3кгс/см2. Опыт подготовки воды для системм отопления подсказывает что перепад не должен превышать 3кгс/см2 (Этот перепад мы держали на станции в прямом и обратном трубопроводе ТС), а в ИТП 2кгс/см2 более чем достаточный перепад.
Вопрос такой: стоит ли устанавливать регулирующую арматуру на обратный трубопровод перед коренной задвижкой? Спасибо!
|
|
|
|
|
6.8.2012, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Ну есть тех условия по которым нужно выдержать перепад на ИТП, он может бать и 5 м.В.ст и 50 м.В.ст. Все зависит от метсорасположения ИТП...Если близко к котельной или ЦТП , то там могут быть большие перепады, а если быть более дотошным , нужен график пьезометр. тепловой сети....А лучше найдите ТУ на поключение к ТС
|
|
|
|
|
6.8.2012, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Не указали т/граф т/с и СО, а также этажность.
|
|
|
|
|
6.8.2012, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
А лучше всего закройте задвижки на ИТП и измерте давление в подаче и обратке со стороны ТС...Тогда приблизительно поймете какой перепад нужен...(делать зимой)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.8.2012, 8:04
|
|
|
|
|
6.8.2012, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835

|
Спасибо! Ищу ТУ в проекте. По результатам отпишусь.
|
|
|
|
|
6.8.2012, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Можете обратиться в тепловую сеть, у них дожна быть копия проекта...и они выдавали ТУ...
|
|
|
|
|
6.8.2012, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835

|
В проекте не указано давление, делаю вывод что P задается сетью. Но тут интересный момент, в соседнем здании, подключенном к этой же магистрали перепад давления на входе и на выходе 2 кгс/см2. Т.е. я так понимаю у нас расход больший через здание, раз перепад больше.
|
|
|
|
|
6.8.2012, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
ну трудно сказать, смотря где у вас перпад, вап проще связаться с тепловой сетью, они скажут какой вам надо держать перепад на ИТП...НУ вас в ИТП зашло 6 бар, в другом ИТП тоже 6 бар...У них вышло 4 бара (допустим такое давление в обратке ТС, а вы хотите сказать, что у вас выйдет 2 бара в обратке? Такого не будет, расход просто теплоносителя уменьшиться, а выйдет также 4 бара...Может вы неправильно даететочки забора давления, я имею ввиду точки около отсекающих задвижет со стороны тепловой сети либо до них , либо после них, но до рег. арматуры
|
|
|
|
|
6.8.2012, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835

|
Цитата(alexius_sev @ 6.8.2012, 10:13)  ну трудно сказать, смотря где у вас перпад, вап проще связаться с тепловой сетью, они скажут какой вам надо держать перепад на ИТП...НУ вас в ИТП зашло 6 бар, в другом ИТП тоже 6 бар...У них вышло 4 бара (допустим такое давление в обратке ТС, а вы хотите сказать, что у вас выйдет 2 бара в обратке? Такого не будет, расход просто теплоносителя уменьшиться, а выйдет также 4 бара...Может вы неправильно даететочки забора давления, я имею ввиду точки около отсекающих задвижет со стороны тепловой сети либо до них , либо после них, но до рег. арматуры На этой должности я человек новый. Мне все данные и размышления передал инженер по эксплуатации здания. Он не тепло техник. Возможно он мне что то не так сообщает. Думаю надо ждать зимы и самому все увидеть.
|
|
|
|
|
6.8.2012, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Позвоните в теплосеть, думаю самое правльное решение, либо свяжитесь с проектной организацией, спросите ТУ на подключение к ТС, без него они не могли сдать проект.
|
|
|
|
|
6.8.2012, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033

|
Теплосеть в 90% случаев не даст фактических значений. Наладчик их возьмет по своему опыту и разумению. Сколько раз такое было, что перепад по расчёту метров 20, а по факту и метра нет
|
|
|
|
|
6.8.2012, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Am2Fm @ 6.8.2012, 11:19)  Теплосеть в 90% случаев не даст фактических значений. Наладчик их возьмет по своему опыту и разумению. Сколько раз такое было, что перепад по расчёту метров 20, а по факту и метра нет может у вас не даст, у нас дает...
Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.8.2012, 10:25
|
|
|
|
|
6.8.2012, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Machinator @ 6.8.2012, 8:53)  Дак вот такая тема. На входе в ТП Р=7кгс/см2, на выходе з=3кгс/см2. Опыт подготовки воды для системм отопления подсказывает что перепад не должен превышать 3кгс/см2 (Этот перепад мы держали на станции в прямом и обратном трубопроводе ТС), а в ИТП 2кгс/см2 более чем достаточный перепад. Перепад большой конечно. А что с расходом, с температурой обратки?
|
|
|
|
|
6.8.2012, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835

|
Цитата(Dede @ 6.8.2012, 10:26)  Перепад большой конечно. А что с расходом, с температурой обратки? говорят температура была в норме 50-55 градусов, расход сказать не могу, но цель (как мне передал правопреемник), это именно сократить расход.
|
|
|
|
|
6.8.2012, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033

|
Цитата(alexius_sev @ 6.8.2012, 11:25)  может у вас не даст, у нас дает... Вот как раз для таких счастливчиков, где в теплосетях есть думающие грамотные начальники, и отведено 10%. К сожалению, так бывает не у всех
|
|
|
|
|
7.8.2012, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835

|
Ерунда получается.
В СТК не могут найти наше ТУ, проект (который мне выдали на работы) не содержит параметров по давлению. Проектная организация просто молчит! Екатеринбург 21 век!!!!!
|
|
|
|
|
7.8.2012, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Вот ведь беда то. Я тоже не знаю что такое СТК и почему там должны быть ваши ТУ и даже не представляю, что такое "Опыт подготовки воды для системм отопления "- наверное ерунда какая то из 21 века новейшая? Ага? Приведите здесь принципиальную схему вашего теплового пункта, с нагрузками и основными диаметрами. да. такой перепад излишний и он на чем то гасится- преемнику могли не сказать о установленных диафрагмах. А вообще по уровню вопросов и рассуждений- вы устроились не на свое место пока, вам бы там в подручных сперва поработать, дабы освоится в новых условиях. тут ведь ваш опыт по турбинам несколько побочный.
|
|
|
|
|
7.8.2012, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835

|
Цитата(инж323 @ 7.8.2012, 11:29)  Вот ведь беда то. Я тоже не знаю что такое СТК и почему там должны быть ваши ТУ и даже не представляю, что такое "Опыт подготовки воды для системм отопления "- наверное ерунда какая то из 21 века новейшая? Ага? Приведите здесь принципиальную схему вашего теплового пункта, с нагрузками и основными диаметрами. да. такой перепад излишний и он на чем то гасится- преемнику могли не сказать о установленных диафрагмах. А вообще по уровню вопросов и рассуждений- вы устроились не на свое место пока, вам бы там в подручных сперва поработать, дабы освоится в новых условиях. тут ведь ваш опыт по турбинам несколько побочный. На все ваши вопросики ответы у меня есть, но ваш тон письма заставляет меня задуматься, что на том конце интернета сидит либо только что одипломившийся студень, либо достаточно взрослый дядько мнящий из себя ни пойми что. Тон смените, вопросы конкретизируйте дам Вам больше разъяснений, а то пока только видно, что давать советы не Ваш конек.
|
|
|
|
|
13.8.2012, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835

|
набросал не понятный для меня кусок ИТП. В общем мне в частности не понятно, зачем стоит Данфос (на схеме справа внизу) для регулирования давления до себя и тем более перед регулятором температуры (открывается при повышении температуры в подающей трубопроводе). Данфос на обратке теплоснабжения (подогрев приточной вентиляции) стоит для регулирования перепада давления между прямой и обраткой теплоснабжения. может быть в принципе схема в этом месте не верна? К сожалению пока нет возможности выложить всю схему целиком - нет электронного варианта у меня. Раздобуду - выложу. Надеюсь данного куска хватит. Если что то на нем не понятно - пишите - постораюсь пояснить.
Сообщение отредактировал Machinator - 13.8.2012, 11:52
Прикрепленные файлы
_____1.xls ( 26,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|