Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Большой перпад П и О ТС
Machinator
сообщение 6.8.2012, 7:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Добрый день!

Я новичок в обслуживании ИТП, до этого 5 лет работал старшим машинистом турбинного отделения на ТЭЦ.

Дак вот такая тема. На входе в ТП Р=7кгс/см2, на выходе з=3кгс/см2. Опыт подготовки воды для системм отопления подсказывает что перепад не должен превышать 3кгс/см2 (Этот перепад мы держали на станции в прямом и обратном трубопроводе ТС), а в ИТП 2кгс/см2 более чем достаточный перепад.

Вопрос такой: стоит ли устанавливать регулирующую арматуру на обратный трубопровод перед коренной задвижкой?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.8.2012, 7:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Ну есть тех условия по которым нужно выдержать перепад на ИТП, он может бать и 5 м.В.ст и 50 м.В.ст. Все зависит от метсорасположения ИТП...Если близко к котельной или ЦТП , то там могут быть большие перепады, а если быть более дотошным , нужен график пьезометр. тепловой сети....А лучше найдите ТУ на поключение к ТС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 6.8.2012, 8:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Не указали т/граф т/с и СО, а также этажность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.8.2012, 8:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



А лучше всего закройте задвижки на ИТП и измерте давление в подаче и обратке со стороны ТС...Тогда приблизительно поймете какой перепад нужен...(делать зимой)

Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.8.2012, 8:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 6.8.2012, 8:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Спасибо! Ищу ТУ в проекте. По результатам отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.8.2012, 8:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Можете обратиться в тепловую сеть, у них дожна быть копия проекта...и они выдавали ТУ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 6.8.2012, 8:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



В проекте не указано давление, делаю вывод что P задается сетью.
Но тут интересный момент, в соседнем здании, подключенном к этой же магистрали перепад давления на входе и на выходе 2 кгс/см2. Т.е. я так понимаю у нас расход больший через здание, раз перепад больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.8.2012, 9:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



ну трудно сказать, смотря где у вас перпад, вап проще связаться с тепловой сетью, они скажут какой вам надо держать перепад на ИТП...НУ вас в ИТП зашло 6 бар, в другом ИТП тоже 6 бар...У них вышло 4 бара (допустим такое давление в обратке ТС, а вы хотите сказать, что у вас выйдет 2 бара в обратке?
Такого не будет, расход просто теплоносителя уменьшиться, а выйдет также 4 бара...Может вы неправильно даететочки забора давления, я имею ввиду точки около отсекающих задвижет со стороны тепловой сети либо до них , либо после них, но до рег. арматуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 6.8.2012, 9:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(alexius_sev @ 6.8.2012, 10:13) *
ну трудно сказать, смотря где у вас перпад, вап проще связаться с тепловой сетью, они скажут какой вам надо держать перепад на ИТП...НУ вас в ИТП зашло 6 бар, в другом ИТП тоже 6 бар...У них вышло 4 бара (допустим такое давление в обратке ТС, а вы хотите сказать, что у вас выйдет 2 бара в обратке?
Такого не будет, расход просто теплоносителя уменьшиться, а выйдет также 4 бара...Может вы неправильно даететочки забора давления, я имею ввиду точки около отсекающих задвижет со стороны тепловой сети либо до них , либо после них, но до рег. арматуры

На этой должности я человек новый. Мне все данные и размышления передал инженер по эксплуатации здания. Он не тепло техник. Возможно он мне что то не так сообщает. Думаю надо ждать зимы и самому все увидеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.8.2012, 9:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Позвоните в теплосеть, думаю самое правльное решение, либо свяжитесь с проектной организацией, спросите ТУ на подключение к ТС, без него они не могли сдать проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Am2Fm
сообщение 6.8.2012, 10:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033



Теплосеть в 90% случаев не даст фактических значений. Наладчик их возьмет по своему опыту и разумению. Сколько раз такое было, что перепад по расчёту метров 20, а по факту и метра нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.8.2012, 10:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Am2Fm @ 6.8.2012, 11:19) *
Теплосеть в 90% случаев не даст фактических значений. Наладчик их возьмет по своему опыту и разумению. Сколько раз такое было, что перепад по расчёту метров 20, а по факту и метра нет

может у вас не даст, у нас дает...

Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.8.2012, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 6.8.2012, 10:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Machinator @ 6.8.2012, 8:53) *
Дак вот такая тема. На входе в ТП Р=7кгс/см2, на выходе з=3кгс/см2. Опыт подготовки воды для системм отопления подсказывает что перепад не должен превышать 3кгс/см2 (Этот перепад мы держали на станции в прямом и обратном трубопроводе ТС), а в ИТП 2кгс/см2 более чем достаточный перепад.

Перепад большой конечно. А что с расходом, с температурой обратки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 6.8.2012, 10:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(Dede @ 6.8.2012, 10:26) *
Перепад большой конечно. А что с расходом, с температурой обратки?



говорят температура была в норме 50-55 градусов, расход сказать не могу, но цель (как мне передал правопреемник), это именно сократить расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Am2Fm
сообщение 6.8.2012, 11:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033



Цитата(alexius_sev @ 6.8.2012, 11:25) *
может у вас не даст, у нас дает...

Вот как раз для таких счастливчиков, где в теплосетях есть думающие грамотные начальники, и отведено 10%. К сожалению, так бывает не у всех
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 7.8.2012, 11:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Ерунда получается.

В СТК не могут найти наше ТУ, проект (который мне выдали на работы) не содержит параметров по давлению. Проектная организация просто молчит! Екатеринбург 21 век!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.8.2012, 11:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вот ведь беда то. Я тоже не знаю что такое СТК и почему там должны быть ваши ТУ и даже не представляю, что такое "Опыт подготовки воды для системм отопления "- наверное ерунда какая то из 21 века новейшая? Ага?
Приведите здесь принципиальную схему вашего теплового пункта, с нагрузками и основными диаметрами. да. такой перепад излишний и он на чем то гасится- преемнику могли не сказать о установленных диафрагмах.
А вообще по уровню вопросов и рассуждений- вы устроились не на свое место пока, вам бы там в подручных сперва поработать, дабы освоится в новых условиях. тут ведь ваш опыт по турбинам несколько побочный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 7.8.2012, 11:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(инж323 @ 7.8.2012, 11:29) *
Вот ведь беда то. Я тоже не знаю что такое СТК и почему там должны быть ваши ТУ и даже не представляю, что такое "Опыт подготовки воды для системм отопления "- наверное ерунда какая то из 21 века новейшая? Ага?
Приведите здесь принципиальную схему вашего теплового пункта, с нагрузками и основными диаметрами. да. такой перепад излишний и он на чем то гасится- преемнику могли не сказать о установленных диафрагмах.
А вообще по уровню вопросов и рассуждений- вы устроились не на свое место пока, вам бы там в подручных сперва поработать, дабы освоится в новых условиях. тут ведь ваш опыт по турбинам несколько побочный.



На все ваши вопросики ответы у меня есть, но ваш тон письма заставляет меня задуматься, что на том конце интернета сидит либо только что одипломившийся студень, либо достаточно взрослый дядько мнящий из себя ни пойми что. Тон смените, вопросы конкретизируйте дам Вам больше разъяснений, а то пока только видно, что давать советы не Ваш конек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 13.8.2012, 11:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



набросал не понятный для меня кусок ИТП.
В общем мне в частности не понятно, зачем стоит Данфос (на схеме справа внизу) для регулирования давления до себя и тем более перед регулятором температуры (открывается при повышении температуры в подающей трубопроводе). Данфос на обратке теплоснабжения (подогрев приточной вентиляции) стоит для регулирования перепада давления между прямой и обраткой теплоснабжения. может быть в принципе схема в этом месте не верна?

К сожалению пока нет возможности выложить всю схему целиком - нет электронного варианта у меня. Раздобуду - выложу. Надеюсь данного куска хватит. Если что то на нем не понятно - пишите - постораюсь пояснить.

Сообщение отредактировал Machinator - 13.8.2012, 11:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1.xls ( 26,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных