Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Перепад температур в системе ГВС меньше одного градуса
_ANB_
сообщение 8.8.2012, 8:41
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158872



Уважаемые собеседники! Спасибо за активное участие. Отпишусь позже, цейтнот... Постараюсь сегодня. Не совсем понял про п. 3.2 ПУТЭиТ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Faprans
сообщение 9.8.2012, 10:49
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.4.2011
Из: Калининград
Пользователь №: 103994



Выдержки из ПТЭТЭУ:
9.1.42. Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем теплоснабжения обеспечивает:
- поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения; .
9.1.52. Основными задачами эксплуатации являются:
- обеспечение требуемого расхода теплоносителя для каждого теплового пункта при соответствующих параметрах;

9.5.8. При эксплуатации системы горячего водоснабжения необходимо:
- обеспечить качество горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с установленными требованиями госстандарта;(обязанность в Вашем случае теплоснабжающей организации).

- поддерживать температуру горячей воды в местах водоразбора для систем централизованного горячего водоснабжения: не ниже 60 град. С (обязанность в Вашем случае эксплуатирующей организации, коей как я понял Вы не являетесь).

Следовательно: Ваша обязанность подать в здание воду надлежащего качества и с температурой не ниже 60 град. С .
Ставите на их систему ГВС шайбу для обеспечения нормальной температуры обратки... и всё!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 9.8.2012, 12:19
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Faprans @ 9.8.2012, 11:49) *
Следовательно: Ваша обязанность подать в здание воду надлежащего качества и с температурой не ниже 60 град. С .
Ставите на их систему ГВС шайбу для обеспечения нормальной температуры обратки... и всё!

Если ставить шайбу, то обязательно только в обратку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 9.8.2012, 12:20
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Faprans @ 9.8.2012, 11:49) *
Ставите на их систему ГВС шайбу для обеспечения нормальной температуры обратки... и всё!

Угу, кто только знает эту нормальную температуру ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 9.8.2012, 12:30
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Dede @ 9.8.2012, 13:20) *
Угу, кто только знает эту нормальную температуру ))

Если нет расчетных данных, то методом тыка. По диаметру шайбы и перепаду на ней опред. расход, по расходу и температуре - нужный расход и нужный d шайбы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.8.2012, 12:39
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(KGP1 @ 9.8.2012, 13:30) *
Если нет расчетных данных, то методом тыка. По диаметру шайбы и перепаду на ней опред. расход, по расходу и температуре - нужный расход и нужный d шайбы.

Тыком можно попасть в совсем не расчетный расход и влететь потом на необеспечение циркуляции. Нужно хотя б примерное соответствие фактического расхода расчетному и по нему определить реальную ДТ для этой системы и уже по ним подобрать шайбу. А вот потом уже , но уже при нерасчетных расходях будет все равно некоторое несоответствие по ДТ ,но оно нерасчетное и его никуда не приткнуть. Хотя моно и проговорив с абонентом, прижать ему на лето циркуляцию партизански, обспечивая расход нижне нужного,но что б у абонента не снижалась в Т3 Т ниже нормируемой(но это партизанщина и это стоит помнить)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Faprans
сообщение 9.8.2012, 13:52
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.4.2011
Из: Калининград
Пользователь №: 103994



На самом деле шайба - это конечно не панацея. Но с идиотами приходится идти и не на такое...
Выдержка из СНиП 2.04.01-85:
5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм.

Предположу, что такое делается не за счёт прогона теплоносителя по трассе, а за счёт наличия нормальной циркуляции у портебителя.
Солнечный привет и горяячий поцелуй в дёсны лицу, согласовавшему альбом ГВС этого здания.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 9.8.2012, 17:29
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Faprans @ 9.8.2012, 16:52) *
На самом деле шайба - это конечно не панацея.

А что тогда панацея для ЦТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 10.8.2012, 8:55
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(KGP1 @ 9.8.2012, 13:30) *
Если нет расчетных данных, то методом тыка. По диаметру шайбы и перепаду на ней опред. расход, по расходу и температуре - нужный расход и нужный d шайбы.

Можно еще проще. Поставить в обратку ЦК бал. клапан и крути до нужной Тобратки. в период минимального водоразбора.

Сообщение отредактировал KGP1 - 10.8.2012, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 10.8.2012, 9:13
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(KGP1 @ 10.8.2012, 8:55) *
Можно еще проще. Поставить в обратку ЦК бал. клапан и крути до нужной Тобратки. в период минимального водоразбора.

У нас так делали и делают. Использовали не только простые но и термостатические балансировочные клапаны. Оптимальной считается температура 45.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 6:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных