3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> диагностический центр
galysiaaa
сообщение 6.8.2012, 13:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Здравствуйте! Скажите пожалуйста нужно ли делать пожаротушения в дагностичному центре, площадью 740 м2?
Смотрела ДБН В.2.2-10-2001 Здания и сооружения- УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, А касается ли это диагностического центра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 6.8.2012, 13:44
Сообщение #2


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Настоящие Нормы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих зданий и сооружений всех типов учреждений здравоохранения независимо от их ведомственного подчинения и форм собственности, а также помещений медицинского назначения, встроенных или входящих в состав других типов зданий.

З.Ы.Как можно не ответить соотечественнице? Да еще такой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.8.2012, 14:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ДБН В.2.2-10-2001
Цитата
7.14. Норми витрат води на внутрішнє та зовнішнє пожежогасіння необхідно приймати згідно зі СНіП 2.04.01 і СНіП 2.04.02.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 7.8.2012, 10:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Подскажите пожалуйста еще) Если в диагностическом центре В1 с существующей сети, а Т3 с ЦТП, то нужно ставить бак-аккумулятор, если уже есть насос и нужна циркуляция в этом центре если нет душевых, есть только умывальники с унитазами, сам центр имеет 2 этажа. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.8.2012, 11:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



от ЦТП только Т3 идет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 7.8.2012, 11:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.8.2012, 13:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



чет не понял ничего....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 7.8.2012, 13:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Есть диагностический центр, 2 этажа, в котором размещены только умывальники и унитазы. Горячее водоснабжение будет осуществляться от ЦТП, Вопрос: если давление будет больше гарантийного то нужно ставить насос с баком-аккумулятором или просто сам насос без него? потому что потребление воды будет не регулярным. И нужно ли делать циркуляцию воды на 15 умывальников?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.8.2012, 13:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



наличие бака не зависит от насоса.
если даже поставите бак и сделаете цыркуляцию, то чем вода будет нагреватся при цыркуляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 7.8.2012, 14:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



А если нет цыркуляционого водопровода с ЦТП тогда как сделать цыркуляцию воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.8.2012, 14:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



например ставить свой тепловой пункт....и делать там подогрев воды с цыркуляцией.
есть с электрическим тэном (Висман).

отопление откуда там?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 7.8.2012, 14:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Там все будет от существующих сетей В1, Т3, К1, а вот на счет Т4 ничего не сказали. А вообще нужно делать циркуляцию воды на 15 умывальников?
По нормам нужно, но у меня нет ни душевых ни специальных приборов, которые требуют всегда горячей воды. Вот и поэтому спрашиваю нужно ли?

А нормально будет работать система если вода идет от ЦТП но нерегулярное потребление воды, нужно ставить какой-то гидропневмобак?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.8.2012, 14:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



от водопровода тоже нерегулярное водопотребление....стивите мембранный бак?

Вообще то у Вас должны быть тех.условия на подключение, там все должно быть расписано к каким сетям подключатся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.8.2012, 15:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1667
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(galysiaaa @ 7.8.2012, 15:01) *
А если нет цыркуляционого водопровода с ЦТП тогда как сделать цыркуляцию воды?

На зимний период-теплообменник, на летний-электрический водонагреватель (проточный, например, ЭВАН).

Цитата(galysiaaa @ 7.8.2012, 15:28) *
вообще нужно делать циркуляцию воды на 15 умывальников?

Вообще заставляют: идет перерасход "остывшей" горячей воды (будут сливать). Ссылаются на ФЗ№261 "Об энергосбережении..".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 7.8.2012, 16:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



aminopower, скажите пожалуста еще если не трудно: а нормально будет работать система если вода идет от ЦТП но нерегулярное потребление воды, нужно ставить какой-то гидропневмобак? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал galysiaaa - 7.8.2012, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 14.8.2012, 13:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



дайте пожалуйста совет: пришли перемены: нет цетрального циркуляционного горячего водопровода а мне нужно обязательно делать циркуляцию воды потому что это как лечебное учреждение, как можно сделать циркуляцию горячей воды? Буду очень благодарна всем кто поможет!! Т3 с ЦТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 14.8.2012, 14:44
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Если я правильно понял, то у вас в здание заходит труба Т3 без циркуляции......
Как такой вариант: накопительный водонагреватель с возможностью организации обратного (циркуляционного) трубопровода Т4 (не суть важно одно или двухконтурный) - стандартная обвязка - только вместо ХВС подводим ГВС, а дальше (после водогрея) организуем циркуляцию с установкой насоса циркуляционного, т.е. вода будет догреваться водогреем (восполнение теплопотерь) при отсутствии водоразбора. Но вообще в идее я не уверен...

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 14.8.2012, 14:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 328,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 14.8.2012, 14:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Ну или горячую воду в ИТП готовить и циркуляцию организовывать (теплообменник - теплосеть - все дела - как обычно короче)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 14.8.2012, 15:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



интересно: вода от ЦТП будет идти в водонагреватель уже горячей, а затем в водоразбора, а если вода не будет использоваться то возвращается к водонагревателя и будет циркулировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 14.8.2012, 15:03
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Ну да, горячей....да будет циркулировать.....Какая температура Т3 от ЦТП? Вообще есть подводные камни наверное, но просто сразу такая идея прилетела вот.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 14.8.2012, 15:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 14.8.2012, 15:05
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



60 градусов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 14.8.2012, 15:07
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



А длина ответвления Т3 от циркуляции до здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 14.8.2012, 15:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



имеете в виду на генплане?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 14.8.2012, 15:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Ну да - длина ответвления Т3 на ваше здание и диаметр. К чему говорю - посчитайте сколько времени придеться сливать остывшую воду....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 14.8.2012, 15:26
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(aminopower @ 7.8.2012, 16:59) *
На зимний период-теплообменник, на летний-электрический водонагреватель (проточный, например, ЭВАН).

Вообще заставляют: идет перерасход "остывшей" горячей воды (будут сливать). Ссылаются на ФЗ№261 "Об энергосбережении..".

А Эван со своими киловаттами-энергосберегающ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 14.8.2012, 15:29
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Диаметр 25) Не могу знать длину потому что мне показали откуда заходит Т3, а на генплане вообще возможно что-то найти (чертили давно и вручную) просто ужас

А накопительный нагреватель подойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 14.8.2012, 15:52
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



ИТП на чём работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 14.8.2012, 16:04
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



собственно еще ничего. Я думаю, что эта система будет нормально работать, если Т3 от ЦТП будет идти через бойлер к приборам а затем по циркуляционном трубопроводе возвращаться к бойлеру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.8.2012, 7:26
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Nasosnik25 @ 14.8.2012, 15:44) *
Как такой вариант: накопительный водонагреватель с возможностью организации обратного (циркуляционного) трубопровода Т4 (не суть важно одно или двухконтурный) - стандартная обвязка - только вместо ХВС подводим ГВС, а дальше (после водогрея) организуем циркуляцию с установкой насоса циркуляционного, т.е. вода будет догреваться водогреем (восполнение теплопотерь) при отсутствии водоразбора. Но вообще в идее я не уверен...

Цитата(galysiaaa @ 14.8.2012, 16:00) *
интересно: вода от ЦТП будет идти в водонагреватель уже горячей, а затем в водоразбора, а если вода не будет использоваться то возвращается к водонагревателя и будет циркулировать?

Цитата(Nasosnik25 @ 14.8.2012, 16:03) *
Ну да, горячей....да будет циркулировать.....Какая температура Т3 от ЦТП? Вообще есть подводные камни наверное, но просто сразу такая идея прилетела вот.

Куда-то вас понесло.
Вы хотите накопительный водонагреватель заставить неперрывно греть воду (циркуляция). Чудес не бывает, он подогреть воду не успеет.
Вот с проточным может пройти эта схема, вам предлагали, а вы игнорируете.
Цитата(aminopower @ 7.8.2012, 16:59) *
На зимний период-теплообменник, на летний-электрический водонагреватель (проточный, например, ЭВАН).

А вообще пробуйте пробить вопрос с обраткой в ЦТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 15.8.2012, 8:49
Сообщение #30


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Dmitry_vk @ 15.8.2012, 7:26) *
Куда-то вас понесло.
Вы хотите накопительный водонагреватель заставить неперрывно греть воду (циркуляция). Чудес не бывает, он подогреть воду не успеет.
Вот с проточным может пройти эта схема, вам предлагали, а вы игнорируете.


О чем Вы? У накопительного водонагревателя мощность 1.5 кВт. Неужели на подогрев циркуляции небольшого здания не хватит 1.5кВт? Это наверное самая простая и дешевая схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных