> Элеватор в ИТП, Аргументы против
инж323
сообщение 9.8.2012, 12:45
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(KGP1 @ 9.8.2012, 13:35) *
Эт кто как считает. У некоторых думаю, что никогда.

Вы совсем видно не в теме. что расчетные расходы в ТС не часто совпадают с фактическим текущим значением даже при закрытых схемах с кач. регулированием, и потому то, что показывает манометр совсем не то, что написано в ТУ( где еще и учтены нагрузки по уже выданным ТУ,но не включенным в эксплуатацию. не считая плясок с долей ГВС в сети, и разными режимами работы разных систем вентиляции разных объектов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 10.8.2012, 7:25
Сообщение #32


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Коллеги, призываю всех к корректному общению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.8.2012, 7:36
Сообщение #33


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 9.8.2012, 11:47) *
сколь минут в день расчетные совпадают с фактическими при качественном регулировании?
Реально очень редко, только держится это не минутами, а часами (с некоторой девиацией, понятное дело), но лишь несколько раз в отопительный сезон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 10.8.2012, 9:27
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(KGP1 @ 6.8.2012, 16:27) *
Очевидно, что основной смысл требований ТУ - обеспечение гидравлической стабильности в СЦТ при централизованном погодном регулировании отпуска теплоты или качественное регулирование. Гидроэлеватор обеспечивает указанную стабильность и максимальную температуру не более 90оС. Вы же приводите сноски на количественное регулирование и пытаетесь доказать, что гидроэлеватор к такому режиму не подходит. Да, не подходит, как по мнению ТСО не подходит количественное регулирование к существующей СЦТ, которая была спроектирована и исполнена именно для качественного регулирования и которая позволяет ТСО гарантировать не только указанные в ТУ т/график, но и стабильные напоры на ввод. При количественном же регулировании таких гарантий обеспечить невозможно.
Не забудьте еще предупредить при убеждении зака, что при колич регулировании и при отсутствии эл. сетевая вода с максимальной температурой пойдет в полипропиленовые трубопроводы, т.к насос остановиться.

уважаемые коллеги можно ещё коментарий к этому посту.
на сущ. сети запроектирован 4-5 этаж АБК с погодным регулированием по зависимой, но при этом замечания от зака и от ТСО не приходят. В цехах применятся в качестве ОП воздушные отопительные агрегаты которые открываются закрываются по термодатчику в цехе и опять же сети как были так и остались


Сообщение отредактировал Август - 10.8.2012, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 10.8.2012, 9:46
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Август @ 10.8.2012, 10:27) *
уважаемые коллеги можно ещё коментарий к этому посту.
на сущ. сети запроектирован 4-5 этаж АБК с погодным регулированием по зависимой, но при этом замечания от зака и от ТСО не приходят. В цехах применятся в качестве ОП воздушные отопительные агрегаты которые открываются закрываются по термодатчику в цехе и опять же сети как были так и остались

Это объясняется тем, что влияние изменения тепловой нагрузки АБК при регулировании теплопотребления несущественны, но при переводе всех потребителей на погодное колич регулирование в зависимости от гидравличской устойчивости т/сети, последствия могут быть весьма неприятными. Безусловно, что в каждом случае необходим расчет. А кто будет считать ТСО, ОМС, МЧС или потребитель?
За теплоснабжение в городе отвечает ОМС, за надежность ТСО, а за ликвидацию последствий аварий в СЦТ - МЧС. Первый и последний в случае чего спросят с ТСО, а не с потребителя. ТСО, однажды согласовав проекты на АИТП, в последствии будет вынужден выдать предприсание вернуть все взад. А потому, если применительно к данной теме, ТСО, чтобы избежать неприятностей, предписывает элеваторное присоединение СО, сохраняющее качественное регулирование отпуска теплоты потребителям.


Сообщение отредактировал KGP1 - 10.8.2012, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 6:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных