водозабор с непосредственной установкой насосов в реке |
|
|
|
6.8.2012, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Уважаемые коллеги, кто-нибудь сталкивался с проектированием водозабора с установкой насосов непосредственно в реке (водохранилище)?
|
|
|
|
|
6.8.2012, 17:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Сопрут
|
|
|
|
|
7.8.2012, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Ну это проблемы заказчика, пусть нанимает водолазов-сантехников-охранников...ну а если серьёзно, кто-нибудь такое мудрил?
|
|
|
|
|
7.8.2012, 12:28
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.10.2008
Пользователь №: 24281

|
Рыбоохрану обеспечить сложно. У нас зарубили эту идею..
|
|
|
|
|
7.8.2012, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
кто зарубил?
|
|
|
|
|
8.8.2012, 8:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Овьен @ 7.8.2012, 12:28)  Рыбоохрану обеспечить сложно. У нас зарубили эту идею.. Да ну. Обычный скважный погружной насос в трубе с обычным скважным фильтром.
|
|
|
|
|
8.8.2012, 9:04
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.10.2008
Пользователь №: 24281

|
Мы не скваженник планировали... Объем порядка 1200 куб. метром/час на 70 метров напора. Уже плохо помню, но кажется расматривали параллельную работу двух фекальных насосов. Зарубил сам заказчик - решил береговой водозабор делать.
|
|
|
|
|
8.8.2012, 9:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну и правильно, водоём - это не КНС
|
|
|
|
|
8.8.2012, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
у нас расход 22,5 м3/ч, напор 36м. Заказчик хочет именно в водоёме...кто-нить может посоветовать что-то из нормативов, книг, серий, ТП и т.д. в которых насоссы устанавливаются непосредственно в водоём (или поделиться примером). Конечно ещё нужно обеспечить рыбозащиту, но для этого хочу понять как вообще разместить насосы
|
|
|
|
|
8.8.2012, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
нашла типовой проект 901-1-60.86 "Затопленный водоприёмник раструбный производительностью 0,02-0,3 м3/с", может применить его, как-нибудь приладить туда скваженные насосы?
|
|
|
|
|
10.8.2012, 10:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Nasttya @ 8.8.2012, 16:09)  нашла типовой проект 901-1-60.86 "Затопленный водоприёмник раструбный производительностью 0,02-0,3 м3/с", может применить его, как-нибудь приладить туда скваженные насосы? Скважный насос должен стоять вертикально. Иначе подшипникам нехорошо будет.
|
|
|
|
|
10.8.2012, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
в грюндфоса и вило есть и для горизонтальной установки с охлаждающими кожухами
|
|
|
|
|
10.8.2012, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Скважинник в реку не желательно. Даже в очень чистой реке в период паводка много взвесей приводящих к выходу насоса из строя. Вода для каких нужд? Планируется ли ее последующая очистка? Возможна ли прокладка подземных трубопроводов? Видел в Германии действующий обьект. Насосы Wilo KS - 2 шт с разьемным соединением от канализационных насосов и с направляющими. Основной напорный трубопровод проложен под землей, а насосы можно поднимать и опускать для ревизии и ремонта. Там были установлены насосы диаметром около 300 мм каждый (напорный патрубок 100) и вокруг под водой диаметром приблизительно 2 м огорожено нержавеющей сеткой.
|
|
|
|
|
10.8.2012, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
буду ставить Grundfos SP с охлаждающим кожухом и доп. фильтром. Нарисую схему - выложу покритиковать.
|
|
|
|
|
10.8.2012, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
а зачем ограждено сеткой?
|
|
|
|
|
10.8.2012, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Nasttya @ 10.8.2012, 13:48)  а зачем ограждено сеткой? от крупного мусора/ рыб
|
|
|
|
|
10.8.2012, 21:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В реке еще бывает ледоход, бывают паводки с увеличением расхода (и скорости потока) в разы, бывают наносы и размывы, значительные колебания уровня... А тут вона как просто - булькнул насос в речку, да сеткой огородил ...
|
|
|
|
|
13.8.2012, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(andrey R @ 11.8.2012, 0:07)  В реке еще бывает ледоход, бывают паводки с увеличением расхода (и скорости потока) в разы, бывают наносы и размывы, значительные колебания уровня... А тут вона как просто - булькнул насос в речку, да сеткой огородил ...  Поэтому наверное там и использовали не скваженный насос, а специализипрованный насос для откачки загрязненных вод из строительных котлованов и предусмотрели приспособления для простого демонтажа на ревизию и ремонт.
|
|
|
|
|
13.8.2012, 14:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Насосник @ 13.8.2012, 14:14)  Поэтому наверное Наверное  Я не знаю конкретики, и не обсуждаю Ваш пример. Всего лишь обратил внимание барышни, что не так всё просто, как кажется
|
|
|
|
|
14.8.2012, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
я понимаю, что не всё так просто, поэтому и спрашиваю ссылку на нормативы, по которым такое можно запроектировать...но, я так поняла, что нормативов, регламентирующих установку насосов в водоём нет.
|
|
|
|
|
15.8.2012, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Nasttya @ 14.8.2012, 18:42)  я понимаю, что не всё так просто, поэтому и спрашиваю ссылку на нормативы, по которым такое можно запроектировать...но, я так поняла, что нормативов, регламентирующих установку насосов в водоём нет. Есть Пособие к СНиП 2.04.02-84 "Пособие по проектированию сооружений для забора поверхностных вод", но там полноценные сооружения в водоемах
|
|
|
|
|
28.8.2012, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
_____________________.pdf ( 90,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 129Выкладываю план с разрезом установки насосной на дне водоёма. Жду критики, замечаний и предложений.
|
|
|
|
|
29.8.2012, 6:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
А доставать насос на ревизию и ремонт - с водолазами?
|
|
|
|
|
29.8.2012, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Да, с водолазами...так хочет заказчик. причём водолазы должны быть ещё по совместительству и сантехниками
|
|
|
|
|
29.8.2012, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Nasttya @ 29.8.2012, 15:54)  Да, с водолазами...так хочет заказчик. причём водолазы должны быть ещё по совместительству и сантехниками  Проект то делаете Вы. Совесть не "загрызет" Не каждый профессиональный водолаз сможет без специализированного инструмента отвернуть под водой гайку М20. Вы запроектировали "могильник" для этих насосов. А уж собрать потом под водой эту конструккцию вообще не реально. Даже если все открутили  , то как быть с электрическим кабелем (надеюсь Вы предусмотрели, что он тоже в защитном кожухе) и как поднимать с этим кабелем? С кожухом насос весит около 60 кг. Чтобы не "волочить" насос по дну при подьеме из воды нужно предусматривать систему строповки и стационарные или плавучие приспособления.
|
|
|
|
|
29.8.2012, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Я всё прекрасно понимаю, мы предлогали заказчику сделать "обыкновенный" береговой водозабор: затопленный водоприёмник в реке+насосная на берегу, но он отказался, сказал что такой вид насосной промелькнул у них по каким-то инстанциям, прошёл экспертизу и получил положительное заключение...что я могу поделать?
|
|
|
|
|
29.8.2012, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Подплывает катер, прыгает водолаз-сантехник с набором гаечных ключей (уже страшно), подплывает к насосу, токручивает его (гайки и шпильки рассовывает по карманам), поднимает на поверхность (в воде вес легче). На катере пара его товарищей, втаскивают насос на катер, втаскивают своего бедного товарища и все дружненько едут вместе с насосом на берег. Ну как-то так...печально конечно, но осуществимо. Ну на крайний случай прыгают за насосом ДВА водолаза-сантехника...
|
|
|
|
|
30.8.2012, 6:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Nasttya @ 29.8.2012, 19:25)  Подплывает катер, прыгает водолаз-сантехник с набором гаечных ключей (уже страшно), подплывает к насосу, токручивает его (гайки и шпильки рассовывает по карманам), поднимает на поверхность (в воде вес легче). На катере пара его товарищей, втаскивают насос на катер, втаскивают своего бедного товарища и все дружненько едут вместе с насосом на берег. Ну как-то так...печально конечно, но осуществимо. Ну на крайний случай прыгают за насосом ДВА водолаза-сантехника... Чтобы поднять на борт из воды груз 60 кг, водоизмещение катера должно быть .... - это уже не катер, а корабль Гаечными ключами это не открутить, поэтому на корабле компрессор и вниз бронированные шланги с пневмоинсмтрументом. На катере не двое товарищей, а подьемный кран. Цитата(Nasttya @ 29.8.2012, 19:25)  ...Сказал что такой вид насосной промелькнул у них по каким-то инстанциям, прошёл экспертизу и получил положительное заключение...что я могу поделать? Как что? Сделать грамотный проект, который учитывает пожелания заказчика - применить насос, который не нуждается в специальном фильтре - применить специальную систему быстроразьемного соединения насоса с напорным трубопроводом - предусмотреть приспособления для демонтажа и подьема насоса - предусмотреть не сложный монтаж насоса
|
|
|
|
|
30.8.2012, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Уточните пожалуйста: по п.1 какой фильтр Вы имеете ввиду? Фильтр насоса (а чем он мешает?) или рыбозащитное устройство? по п. 2 честно говоря, кроме фланцевых разъёмных соединений что-то в голову больше ничего не приходит. Может что-то посоветуете? по п. 3 Вы имеете ввиду именно демонтаж (отделение) насоса от плиты? если да, то достаточно открутить винтики в хомутах и отделить от напорного трубопровода (см. п.2). по п. 4 конструкция сама по себе сложная, условия сложные, и, боюсь что не сложный монтаж в таких условиях не возможен...может подскажете какую-то конкретную идею? Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
30.8.2012, 9:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Nasttya @ 29.8.2012, 17:25)  Подплывает катер, прыгает водолаз-сантехник с набором гаечных ключей (уже страшно), подплывает к насосу, токручивает его (гайки и шпильки рассовывает по карманам), поднимает на поверхность (в воде вес легче). На катере пара его товарищей, втаскивают насос на катер, втаскивают своего бедного товарища и все дружненько едут вместе с насосом на берег. Ну как-то так...печально конечно, но осуществимо. Ну на крайний случай прыгают за насосом ДВА водолаза-сантехника... А кто из них силовой кабель должен в воде перегрызть?
|
|
|
|