Добрового времени суток, форумчане!
Выполнил проект тепловых сетей. Участок всего 9 метров, ППУ бесканалка.
Был в полной уверенности на такой участок СОДК не надо делать, потому что где то читал что до 10 метров СОДК предусматривать не объязательно. Но тепловые сети просят проект на СОДК.
Искал -искал и в СП, и в руководствах Мосфлоулайн, Термолайн, так и не смог найти.
Может кто то сталкивался с такой ситуацией и знает где это написано, а может я ошибаюсь ( что то перепутал) и нужно сделать систему ОДК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 7.8.2012, 5:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



а в СНиП "Тепловые сети" заглянуть не пробовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonT
сообщение 7.8.2012, 7:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 2.4.2010
Из: Череповец
Пользователь №: 50234



В СНиПе "Тепловые сети" указано только:
п. 11.9
-при применении конструкций с герметичными покрытиями обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения теплоизоляции;
Исходя из этого нужно делать. Только деньги лишние тратить на строительство.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 7.8.2012, 8:01
Сообщение #4


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(AntonT @ 7.8.2012, 9:23) *
Исходя из этого нужно делать. Только деньги лишние тратить на строительство.

Шибко сильно непотратите.
Нужно, тем более, если сама тепловая сеть просит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 9.8.2012, 6:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



Совершенно верно, для ППУ ОДК обязательно во всех случаях - особенности материала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 10:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных