> Местные отсосы
Olga-89
сообщение 9.8.2012, 13:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76071



Добрый день!!!

Помогите, пожалуйста, разобраться вот в каком вопросе:
нужно сделать вентиляцию в помещении над ваннами:
-в-первой ванне кислоты серная, азотная;
-во-второй ванне нитрит натрия.


Как рассчитывать воздухообмен МО и общеобменной вентиляции.

Буду рада каждому комментарию. rolleyes.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 9.8.2012, 13:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Эльтерман - Вентиляция химических производств
И еще есть пара книг по МО...но по ним большие цифры выходят, когда я считал, и показал какие велечины надо выдержать....короче зак убежал
Может неверно считал)
название методы в файле, поищите

Сообщение отредактировал alexius_sev - 9.8.2012, 13:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________v2.7z ( 57,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga-89
сообщение 9.8.2012, 14:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76071



Спасибо, уже смотрю))))))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goposniki@mail.r...
сообщение 13.8.2012, 9:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.11.2010
Из: Иваново
Пользователь №: 80514



По этой теме у меня тоже вопрос!!!!
Есть ванна размером 1600х910 высотой 800, ванна с азотной и серной кислотой.
Расход рассчитала на 4740 м3/ч.
Применяю секционный двубортный отсос.
Вопрос: как правильно подобрать размер этого отсоса и какую скорость применить в нем???? Причем, отсосы объединяются в коллектор (получается камера статического давления). Как рассчитать этот коллектор, какую скорость принять в нем, чтобы отрегулировать статику????


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 13.8.2012, 9:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(goposniki@mail.ru @ 13.8.2012, 9:12) *
По этой теме у меня тоже вопрос!!!!
Есть ванна размером 1600х910 высотой 800, ванна с азотной и серной кислотой.

Ванны. наверное, с растворами кислот и речь о гальванике. Тогда хорошая цитата:
"Эффективность улавливания и удаления вредных веществ с поверхности растворов в ваннах зависит от конструкции бортового отсоса и объема отсасываемого воздуха и практически не зависит от скорости входа воздуха в щели ботового отсоса."
Первоисточник: Елинский И.И. Вентиляция и отопление гальванических цехов машиностроительных предприятий. Неоднократно выкладывалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных