Анализ качества электроэнергии, Приборы, методики, нормативные материалы |
|
|
|
4.2.2013, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687

|
Свидетельство от РТНа-бравада, основанная на прежних возможностях контролировать ЭТЛ. Сейчас у РТНа только и осталась возможность регистрировать ЭТЛ, но не более. Впиши в заявлении прибор для регистрации паронормальных явлений (там тоже что то с электрикой связано)...и это будет у Вас в свидетельстве. Только одно но...надо чтобы прибор был в реестре СИ на территории РФ.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 19.4.2012
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054

|
Цитата(zabexpert @ 4.2.2013, 14:22)  Свидетельство от РТНа-бравада, основанная на прежних возможностях контролировать ЭТЛ. Сейчас у РТНа только и осталась возможность регистрировать ЭТЛ, но не более. Впиши в заявлении прибор для регистрации паронормальных явлений (там тоже что то с электрикой связано)...и это будет у Вас в свидетельстве. Только одно но...надо чтобы прибор был в реестре СИ на территории РФ. Верно. Только я бы добавил ещё одно "но...": чтобы "боковая" или "карманная" ЭТЛ должностного лица РНТ не была в конфликте интересов регистрируемой ЭТЛ. "Замочат", что называется, "в зародыше"
|
|
|
|
|
4.2.2013, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687

|
Цитата(Тигушкин @ 4.2.2013, 14:31)  Верно. Только я бы добавил ещё одно "но...": чтобы "боковая" или "карманная" ЭТЛ должностного лица РНТ не была в конфликте интересов регистрируемой ЭТЛ. "Замочат", что называется, "в зародыше"  Это там, где РТН не трясли по вопросам коррупции. Сейчас они шелковые, аж диву даешься. Я сам оттуда и знаю эту кухню изнутри.
Сообщение отредактировал zabexpert - 4.2.2013, 13:44
|
|
|
|
|
4.2.2013, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 19.4.2012
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054

|
Цитата(zabexpert @ 4.2.2013, 14:44)  Это там, где РТН не трясли по вопросам коррупции. Сейчас они шелковые, аж диву даешься. Я сам оттуда и знаю эту кухню изнутри. Не всегда эти встряски помогают. В Китае за взятничество установлена смертная казнь, но стрелять меньше не стали. Здесь вопрос в психотипе человека. Все знают про инстинкт самосохранения, но мало кто слышал про комплекс самоуничтожения, т. е. человек на подсознательном уровне хочет, чтобы его посадили, расстреляли, уничтожили и т. д. Это как латентная гомосексуальность,- мужчина даже не подозревает, что ему нужны вовсе не женщины. В советское время неофициально такие люди назывались "самосадами". Это не про табак. Это люди, которые сами себя садили в тюрьму, совершали неадекватные поступки, ясно осознавая, что за это им будет. Типичный пример большого масштаба - Солженицын.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687

|
Всецело согласен. За это и поплатился работой в РТНе, в качестве начальника отдела, в свое время...(эт я про себя)...(хотя наверное благодарен, что все так вышло)
Сообщение отредактировал zabexpert - 4.2.2013, 14:16
|
|
|
|
|
4.2.2013, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 14.4.2009
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 32113

|
значит, злоупотребляют положением... Хотя на госзакупках заказчики требуют разрешения РТНак
|
|
|
|
|
5.2.2013, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 19.4.2012
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054

|
Цитата(Юлия М. @ 4.2.2013, 15:42)  значит, злоупотребляют положением... Хотя на госзакупках заказчики требуют разрешения РТНак При госзакупках можно встретить много чего непонятного и нереализуемого. В государственных и муниципальных организациях энергетики (ответственные за электрохозяйство) во многих случаях отсутствуют, а там, где они есть - квалификация их оставляет желать лучшего. Поэтому подсказать просто некому. Публикуется у кого-то позаимствованный или скачанный из интернета договор. Как показывает практика, заказчик при убедительных доводах потенциального исполнителя готов корректировать договоры. А проблема всё таки серьёзная в масштабах страны. В настоящее время реальная работа или услуги не ценятся абсолютно. Например, стоимость "протаскивания" проектной документации в несколько раз превышает стоимость самой проектной документации, экспертиза промышленной безопасности проводится только для получения положительного заключения РТН. Ценятся бумаги (разрешения, заключения, согласования, свидетельства, лицензии и т. п.), удостоверенные каким-либо контролирующим государственным органом. В этой области торговля преуспевает.
|
|
|
|
|
5.2.2013, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 14.4.2009
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 32113

|
а спорить стоит?
|
|
|
|
|
5.2.2013, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 19.4.2012
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054

|
Цитата(Юлия М. @ 5.2.2013, 13:36)  а спорить стоит? Спорить с кем? Спорить с Ростехнадзором - себе дороже, сегодня они согласятся, завтра нанесут ответный удар с другой стороны. А с заказчиком я предпочитаю не спорить, а убеждать его. Причем убеждать посредством писем, даже если не было с его стороны письменного запроса, а только устный. Именно убеждать, а не учить. Здесь всё зависит от способности убеждения. К сожалению, технари далеко не всегда владеют этим искусством, если это можно так назвать. Что поделать, такая ситуация сложилась. Я думаю многие сталкивались с ситуациями, когда тебя "обставляли" на государственных и муниципальных заказах какие то странные люди, о которых заказчик говорил: "Такие хорошие мальчики приходили!" А эти "мальчики" вчера бабушке из соседнего подъезда обменяли старые деньги на новые с портретом В. В. Путина  Тоже своего рода искусство.
|
|
|
|
|
5.2.2013, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 14.4.2009
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 32113

|
Еще вопрос можно? сколько контрольных точек одновременно берется для анализа ПКЭ?
|
|
|
|
|
5.2.2013, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 19.4.2012
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054

|
Цитата(Юлия М. @ 5.2.2013, 15:25)  Еще вопрос можно? сколько контрольных точек одновременно берется для анализа ПКЭ? ПТЭЭП количество точек не регламентирует. Рекомендую ГОСТ Р 53333-2008 (раздел 5), который и устанавливает пункты контроля показателей КЭЭ в зависимости от того, что необходимо выяснить. Если работаете с потребителем электроэнергии, которому необходимо выполнить требование ПТЭЭП, то здесь, как правило, устанавливаете прибор или приборы на границе балансовой принадлежности. Два электрических ввода в здание - две точки контроля, один ввод - одна точка и т. д. Гораздо интереснее тема системы мониторинга АИИС БЭЭ, о которой написано в моём письме. И деньги другие, и заказчика можно посадить "на иглу", и сетевую компанию поймать за руку. Только вопрос, как это дело сдвинуть с мёртвой точки в отношении крупных потребителей. ОАО "ФСК ЕЭС" сейчас будет внедрять эту систему у себя в сетях. Если система заработает как положено, а ФСК выступит инициатором введения штрафных санкций за негативное влияние на ПКЭ, можно представить, что тогда начнётся...
|
|
|
|
|
5.2.2013, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 14.4.2009
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 32113

|
то есть сколько вводов столько и точек? Сколько точек столько и анализаторов? Мне просто совсем не с кем об этом советоваться...
|
|
|
|
|
22.2.2013, 12:42
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.2.2013
Пользователь №: 182660

|
Кто про SATEC-ие что скажет?
|
|
|
|
|
22.2.2013, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 19.4.2012
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054

|
Цитата(slonoed @ 22.2.2013, 13:42)  Кто про SATEC-ие что скажет? Это которые еврейские?  У нас они пытались прорваться в 2008 г. Тогда ничем не удивили. Стоимость была у них не обоснованная. По поводу их перепрошивки под новый ГОСТ не слышал. Я бы не стал рассматривать этот вариант в большей степени из-за страны производителя
|
|
|
|
|
22.2.2013, 13:04
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.2.2013
Пользователь №: 182660

|
насчет перепрошивки под новый гост, лично узнавал, актуально. пока переходный режим с одного госта на другой-нет прошивки новой, ну точно все будет. а насчет надежности инженеры, которые конфигурируют всю систему, все рады когда у них эти приборы, легко собираются в одну системку
|
|
|
|
|
25.2.2013, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 19.4.2012
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054

|
Цитата(slonoed @ 22.2.2013, 14:04)  насчет перепрошивки под новый гост, лично узнавал, актуально. пока переходный режим с одного госта на другой-нет прошивки новой, ну точно все будет. а насчет надежности инженеры, которые конфигурируют всю систему, все рады когда у них эти приборы, легко собираются в одну системку А можно фото радостных инженеров на фоне израильских приборов в студию?  Будем их в лицо знать. Вы уж меня простите, но это больше на рекламу похоже.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.2.2013
Пользователь №: 182660

|
На ютубе вбейте SATEC, посмотрите отзывы сотрудников программных интеграторов
|
|
|
|
|
26.6.2013, 13:45
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179811

|
Добрый день, хотел бы спросить совета специалистов. Дружественной с моими начальниками управляющей организации (ДЕЗ) требуется в нескольких своих домах провести замеры показателей качества электроэнергии. В течение 7 дней на каждый ввод. Зачем им это они объяснить не очень могут, но очень хотят получить протокол, отчет и рекомендации. Я ранее проводил замеры качества в большом количестве (имел в распоряжении 30 отличнейших отечественных приборов Прорыв-ПКЭ), ПО прибора формировало мне протоколы и графики по старому ГОСТу, рекомендации составлять мне не приходилось. Сейчас мне всучили Circutor AR-5, вроде бы с ним разобрался, установил для пробы на одном вводе на неделю. Теперь вопросы: 1)скорее всего, этот прибор прошит под старый ГОСТ - есть ли у кого то список отличий старого ГОСТа от нового в области параметров ЭЭ (для экономии времени, чтобы самому не заниматься сличением) 2)существует ли какой-то типовой набор рекомендации в зависимости от тех или иных отклонений параметров ЭЭ от ГОСТа (понимаю, что звучит очень ламерски, но я не электрик, и теорию электротехники знаю на уровне "когда-то давно сдал экзамен в институте") 3)может кто-то даст просто совет
Сообщение отредактировал spa500 - 26.6.2013, 13:49
|
|
|
|
|
27.6.2013, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 19.4.2012
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054

|
Цитата(spa500 @ 26.6.2013, 14:45)  Добрый день, хотел бы спросить совета специалистов. Дружественной с моими начальниками управляющей организации (ДЕЗ) требуется в нескольких своих домах провести замеры показателей качества электроэнергии. В течение 7 дней на каждый ввод. Зачем им это они объяснить не очень могут, но очень хотят получить протокол, отчет и рекомендации. Я ранее проводил замеры качества в большом количестве (имел в распоряжении 30 отличнейших отечественных приборов Прорыв-ПКЭ), ПО прибора формировало мне протоколы и графики по старому ГОСТу, рекомендации составлять мне не приходилось. Сейчас мне всучили Circutor AR-5, вроде бы с ним разобрался, установил для пробы на одном вводе на неделю. Теперь вопросы: 1)скорее всего, этот прибор прошит под старый ГОСТ - есть ли у кого то список отличий старого ГОСТа от нового в области параметров ЭЭ (для экономии времени, чтобы самому не заниматься сличением) 2)существует ли какой-то типовой набор рекомендации в зависимости от тех или иных отклонений параметров ЭЭ от ГОСТа (понимаю, что звучит очень ламерски, но я не электрик, и теорию электротехники знаю на уровне "когда-то давно сдал экзамен в институте") 3)может кто-то даст просто совет У меня и Circutor AR-5 и Прорыв, прошитый под новый ГОСТ. Всегда пользуюсь Прорывом. А ГОСТы действуют оба. Замеры надо производить на соответствие тому ГОСТу, по которому работает сетевая компания, они (сетевики) сами определяют внутренними документами по какому ГОСТу работать (смешно, но это так). Запрос в сетевую компанию,- и будете знать по какому ГОСТу работать. Отличий между ГОСТами немного (отклонение напряжения, количество гармонических составляющих). Плюс, не забудьте, что введены стандартные напряжения, например, 230 В вместо 220 В.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 13:59
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179811

|
Тигушкин, спасибо за ответ. Так и предполагал, что ответите по этой теме именно Вы) По электрической составляющей я Вас понял, действительно так и поступлю для формирования протоколов по ГОСТу, осталось типовые рекомендации еще раздобыть, так как, повторюсь, в электричестве глубоко не разбираюсь - максимум это сформировать протокол, стандартной софтиной.
Сообщение отредактировал spa500 - 27.6.2013, 14:17
|
|
|
|
|
27.6.2013, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 19.4.2012
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054

|
Цитата(spa500 @ 27.6.2013, 14:59)  Тигушкин, спасибо за ответ. Так и предполагал, что ответите по этой теме именно Вы) По электрической составляющей я Вас понял, действительно так и поступлю для формирования протоколов по ГОСТу, осталось типовые рекомендации еще раздобыть, так как, повторюсь, в электричестве глубоко не разбираюсь - максимум это сформировать протокол, стандартной софтиной. Типовых рекомендаций, к сожалению, никто не разрабатывал. Здесь можно поделить их на организационные (обращения в сетевые компании с целью обеспечения нормируемых показателей, включение в договоры энергоснабжения пунктов, касающихся качества электроэнергии, разработка инструкций для эксплуатирующего персонала по режиму работы оборудования и производству переключений и пр. и пр.) и технические (применение устройств для поддержания показателей качества электроэнергии). Технические мероприятия предлагаются в зависимости от того, по какому показателю выявлено несоответствие. Например, в основном (практически везде) я сталкиваюсь с несоответствием коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности и предлагаю различные способы снижения сопротивления нулевой последовательности за счет увеличения сечения нулевого рабочего проводника питающего кабеля, реконструкции или монтажа заземляющего устройства (можно "наехать" на сетевую компанию по поводу обеспечения 4 Ом для заземляющего устройства ТП) , можно также предложить мониторинг загрузки фаз и перераспределение нагрузок для равномерной загрузки фаз.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 15:46
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179811

|
Спасибо большое, тогда со своими результатами обращусь непосредственно к инженерам-электрикам, чтоб посмотрели как что там по показателям. В смысле я понимаю, что программа формирования графиков и протокола сама выделит места где не соответсвует ГОСТу, но может подскажут, что порекомендовать. А может быть все окажется не так уж и плохо с параметрами ЭЭ и рекомендации не понадобятся. Подход непрофессиональный, сам знаю, но профиль не мой, делаю можно сказать вынужденно  Не могу отказаться
|
|
|
|
|
1.7.2013, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 22.6.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 112851

|
По качеству эл.энергии прибор HIOKI 3198 первые буквы не помню, собирайте отчет за необходимое время и сравнивайте с гост. УДля справки у меня на объекте PF подчеркиваю не cos равен 0.94. Если интересно 89202468451 Александр
|
|
|
|
|
2.7.2013, 9:24
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179811

|
Если кому-то интересно, расскажу, что получилось по первым двум домам.
1) Во-первых возникли сложности с ПО Circutora AR-5, установил 2 программы Power Vision 1.8 (как я понял отчетов не генерирует, дает возможность выгрузить значения ПКЭ и графики) - после на первый взгляд примитивного софта от Прорыв ПКЭ, совершенно неюзабельная программа (ну или надо было разбираться долго, а времени мало; еще и если поставить русский язык то шрифты в графиках кракозябрятся - наверно решается, но думать-гадать опять же времени не было) и Power Vision Plus ( есть функция создания отчетов, но с ней я также не разобрался, мануала толкового не нашел). Графики экспортируются только в растровом формате, править их, или надписи на них, приходится только посредством фотошопа, что меня не устроило, в итоге взял экселевский шаблон из софта Прорыва и подставил туда выгруженные значения из Power Vision. Протокол составил вручную. Итого получился отчет и протокол.
2) В этот раз мне повезло, и все показатели качества соответствовали ГОСТу, поэтому написал только методические рекомендации, на очереди еще несколько домов, посмотрим что-будет там.
Если кто-то меня поправит или укажет где я поступил неверно, буду рад.
|
|
|
|
|
19.1.2015, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 25.2.2013
Пользователь №: 182923

|
Коллеги нужна ваша помощь в выборе прибора для анализа качества электроэнергии, объекты обследования: электростанции, котельные, здания. Цель обследования посмотреть реальную картину. Бюджет тыщ 200. Работал с Metrel 2492 из недостатков: неудобно ставить щупы, постоянно сваливаются и отсутствии возможности одновременно делать измерения и запоминать все параметры. Почитал эту ветку интересуют приборы, которые могут выдавать отчет по нашему ГОСТу, с длительной регистрацией параметров, простотой и удобством в использовании.
|
|
|
|
|
25.3.2015, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 14.4.2010
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225

|
Цитата(zabexpert @ 25.9.2011, 2:36)  Доброго здоровья, друзья! Давайте поговорим о качестве и о том, как оно влияет на повышение энергоэффективности. Недавно делали замеры в садике. Прибор сам выдал протокол, а вот как грамотно проанализировать его? Знаю (из разговора с сотрудниками) что часто горят лампочки. Читаем статью: Влияние показателей КЭЭ на работу электроприемников «Энергосбережение. Методическое пособие для работников энергонадзора и энергослужб предприятий», г.Воронеж, 1998г., стр. 200
|
|
|
|
|
28.3.2016, 23:06
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293640

|
Ребята, кто имел опыт работы с этим прибором? proryvnpp.ru/product/proryv-t-a-s-tokoizmeritelnymi-kleshhami-proryv-kt5/ . Интересует насколько он точно и качественно измеряет показания?
|
|
|
|
|
20.11.2016, 15:37
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.11.2016
Пользователь №: 309706

|
- ГОСТ 13109-97 - «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». - ГОСТ Р 53333-2008 - «Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Наша лаборатория по качеству ЭЭ во всяком случае на эти ГОСТы ссылается
|
|
|
|
|
  |