> фанкойлы, чиллер-приточка- фанкойл
welkf
сообщение 11.8.2012, 10:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94049



Доброго всем дня!
Забитая тема- чиллер-фанкойл, но все же, подскажите
проектирую систему кондиционирования в гостинице!
Замысел таков по проекту: совместить систему вентиляции с системой кондиционирования. источник холода-чиллер (воздух-вода),затем к приточке , к секции охлаждения подводим воду, и воздуховодами подаем в каждое помещение.
Вопрос:
1. надо ли ставит фанкойлы в каждом помещении и подводить также к каждому воду,не поймите не правильно, я понимаю смысл фанкойла-доводчика, но мучают сомнения. так как не знаю тогда какие фанкойлы подойдут для этого случая, однозначно-канальные, но какие именно?
2. может все таки обойтись без фанкойлов , но тогда регулировать не получится по температуре.
вроде бы отвечаю на свои вопросы, но нужен совет!


Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
jota
сообщение 11.8.2012, 10:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. Для кондиционирования нужно приблизительно в 4 -6 раз больше воздуха, чем для вентиляции. Поэтому при центральном охлаждении придётся соответственно увеличить приточку, делать рециркуляцию и увеличивать воздуховоды. В гостинницах фк ставят обычно в номерах над подвесным потолком в коридоре за входной дверью. Подача воздуха в комнату, вытяжка в коридорчике через решётку в потолке снизу. Можно ставить бескорпусные над потолком или с корпусом, но тогда ниже потолка. Вентиляцию подают в зону всаса фк
2. Можно обойтись без фк только если применить комбинированную подачу двумя воздуховодами: обычный воздух и охлаждённый воздух. На каждый номер ставить VAV смесительный клапан с интеллектульным приводом.... - вряд ли Вы это будете делать....

Сообщение отредактировал jota - 11.8.2012, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 11.8.2012, 13:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Теоретически можете посадить все на воздух - если денег много smile.gif Но боюсь инвестор не оценит юмора.
Посчитайте теплопоступления и прикиньте экономику - далеко не последний момент - установка выйдет золотой+подшивные потолки будут больше метра.
Разница в ценах - см. прикрепленный файл. У данного здания своя специфика, но порядок цен фанкойлы - воздух оно дает понять.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  abokpdf.pdf ( 13,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proekterov4eg
сообщение 11.8.2012, 14:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717



Цитата(jota @ 11.8.2012, 11:36) *
2. Можно обойтись без фк только если применить комбинированную подачу двумя воздуховодами: обычный воздух и охлаждённый воздух. На каждый номер ставить VAV смесительный клапан с интеллектульным приводом.... - вряд ли Вы это будете делать....


Такое делают еще? Видел пару раз такие системы конца 80-х. jota, поднималось где-то на форуме уже помоему, но можно еще раз, опишите, пожалуйста, тезисно преимущества такой системы, когда ее разумно ставить то вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.8.2012, 15:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Инфу по этим системам не помню куда закинул. Отсебятину писать не хочу....
Критерий испльзования таких систем - высокие требования к температуре подачи воздуха в помещение. Это достигается смешением в клапане.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
welkf
сообщение 11.8.2012, 16:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94049



Спасибо всем за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных