Всем добрый день!
8 лет назад датчане проложили магистральный тепловод,
из датской стали фирмы ALSTOM (примерно соответствут стали марки 20), с размерами 609.6х7.1мм, в ППУ изоляции 780мм (по Dinам). Сейчас нам предстоит выполнить
перекладку участка сети. И естесственно возьмем ГОСТовкие трубы с размерами 630х8мм (сталь 17 Г1С), в ППУ 800мм.
Вопрос: Как такое можно состыковать, имея разные размеры и марки сталей?
helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал serg_kazan - 12.8.2012, 19:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.8.2012, 19:56
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(serg_kazan @ 12.8.2012, 19:50) *
Всем добрый день!
8 лет назад датчане проложили магистральный тепловод,
из датской стали фирмы ALSTOM (примерно соответствут стали марки 20), с размерами 609.6х7.1мм, в ППУ изоляции 780мм (по Dinам). Сейчас нам предстоит выполнить
перекладку участка сети. И естесственно возьмем ГОСТовкие трубы с размерами 630х8мм (сталь 17 Г1С), в ППУ 800мм.
Вопрос: Как такое можно состыковать, имея разные размеры и марки сталей?
helpsmilie.gif
Заказать два фланца с приваренными патрубками из таких марок стали и скрутить болтами?

Сообщение отредактировал HeatServ - 12.8.2012, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg_kazan
сообщение 12.8.2012, 20:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2012
Из: Казань
Пользователь №: 159443



Это выходит разъемное соединение.
Экспертиза, такую конструкцию пропустит бесканально в грунте?
Наверное, попросит в месте соединения камеру установить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.8.2012, 20:15
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(serg_kazan @ 12.8.2012, 20:06) *
Это выходит разъемное соединение.
Экспертиза, такую конструкцию пропустит бесканально в грунте?
Наверное, попросит в месте соединения камеру установить?
Да, потребуется камера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg_kazan
сообщение 12.8.2012, 21:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2012
Из: Казань
Пользователь №: 159443



А если сделать переход с одного диаметра на другой и сварить?
Лажа выйдет, учитывая разные марки сталей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.8.2012, 21:09
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(serg_kazan @ 12.8.2012, 21:06) *
А если сделать переход с одного диаметра на другой и сварить?
Лажа выйдет, учитывая разные марки сталей?
Тут нужно у технологов узнавать, но это очень сложная вещь. Но я бы не стал заморачиваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 12.8.2012, 22:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Закажите широкие цельноточеные закладные кольца с двусторонними вставными диаметрами из стали 20. Нормально сварится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.8.2012, 9:58
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 12.8.2012, 23:00) *
Закажите широкие цельноточеные закладные кольца с двусторонними вставными диаметрами из стали 20. Нормально сварится.
А как это выглядит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.8.2012, 17:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(HeatServ @ 13.8.2012, 6:58) *
А как это выглядит?

Вот так примерно. Главное - не в стык, сохраняя разделку и соосность.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 33,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 23:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных