umik
сообщение 13.8.2012, 10:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33179



Доброе день всем)
Подскажите пожалуйста где бы узнать нормативы по прокладки напорной канализации (интересует расстояние в свету от других коммуникаций, зданий и сооружений)!? Просто некоторые специалисты утверждают что расстояния в свету брать как для водопровода....Хотелось бы иметь четкое представление и знать чем это регламентируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rider of the sto...
сообщение 13.8.2012, 10:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141



Так и есть, напорная канализация берется как водопровод, там и написано - водопровод и напорная канализация. Расстояния в свету (по горизонтали) берется по ДБН 360-92, прил. 8.1, если речь идет об украинских нормативах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 13.8.2012, 11:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



5 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umik
сообщение 13.8.2012, 11:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33179



А для зданий я согласен что как водопровод, а например до водопровода или вот до бытовой канализации?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rider of the sto...
сообщение 13.8.2012, 12:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141



Посмотрел сейчас табличку по расстояниям между сетями, все то же приложение, табл. 2. Там канализация не разграничивается на напорную и безнапорную. Соответственно надо смотреть расстояния от водопровода до канализации (бытовой) и от трубы канализации до трубы канализации. Я так думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 13.8.2012, 12:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Посмотрите ДБН 360-92 приложение 8,1 табл. 1 "Расстояния от ближайших подземных инженергих сетей" это 5 м, а если смотреть табл. 2 "Расстояния между соседними инженерными подземными сетями" между трубами расстояние будете знать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глеб
сообщение 13.8.2012, 14:24
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 6.2.2008
Пользователь №: 15241



Я пользуюсь СНиПом 2.07.01-89 табл 14 и 15 там тоже растояние 5 метров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных