Объединенная система водопровода |
|
|
|
14.8.2012, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.10.2011
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329

|
Имеется общественное здание высотой 78м. Состоит оно из стилобатной и высотной части. Для стилобатной части запроектирована раздельная система противопожарного и хоз.-питьевого водопровода. С высоткой стоит вопрос:раздельная или объединенная. Согласно п.6.7* СНиП 2.04.01-85*:"При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45МПа,необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода". Могу ли я трактовать данный пункт,как устройство раздельной системы противопожарного и хоз.-питьевого водопровода?
|
|
|
|
|
15.8.2012, 7:17
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
да
|
|
|
|
|
15.8.2012, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.10.2011
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329

|
Дело в том,что представитель Заказчика трактует несколько иначе:система будет объединенная,лишь нужно предусмотреть мероприятия по понижению давления. Есть ли еще какие-либо документы,в которых четко указывается,что система должна быть раздельной
Сообщение отредактировал AnnaZ - 15.8.2012, 9:12
|
|
|
|
|
15.8.2012, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(AnnaZ @ 15.8.2012, 10:09)  Дело в том,что представитель Заказчика трактует несколько иначе:система будет объединенная,лишь нужно предусмотреть мероприятия по понижению давления. Есть ли еще какие-либо документы,в которых четко указывается,что система должна быть раздельной У вас давление в пож.водопроводе будет около 1 МПа, какой-такой объединенный водопровод еще! 0,6 МПа для объединенного максимум.
|
|
|
|
|
15.8.2012, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.10.2011
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329

|
Я за раздельную систему,но нужно это документально доказать
|
|
|
|
|
15.8.2012, 9:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(AnnaZ @ 15.8.2012, 10:42)  Я за раздельную систему,но нужно это документально доказать А СНиП уже не документ? Цитата(AnnaZ @ 14.8.2012, 19:19)  Согласно п.6.7* СНиП 2.04.01-85*:"При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45МПа,необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода".
|
|
|
|
|
15.8.2012, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.10.2011
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329

|
Нужно, чтобы было написано устройство раздельной системы противопожарного и хоз.-питьевого водопровода. Просто до некоторых это не доходит. Поэтому, я и спрашиваю,есть ли еще какой-либо документ,в котором четко прописано про раздельную систему
|
|
|
|
|
15.8.2012, 10:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(AnnaZ @ 15.8.2012, 10:58)  Нужно, чтобы было написано устройство раздельной системы противопожарного и хоз.-питьевого водопровода. Просто до некоторых это не доходит. Поэтому, я и спрашиваю,есть ли еще какой-либо документ,в котором четко прописано про раздельную систему А вы спросите у оппонента, что он понимает под раздельной сетью противопожарного водопровода? Он зайдет в тупик, потому что в жилом здании он может быть только объединенным хозяйственно-противопожарным либо раздельным хозяйственно-питьевым и противопожарным.
|
|
|
|
|
15.8.2012, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.10.2011
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329

|
Dmitry_vk,спасибо. Я обязательно задам ему такой вопрос
|
|
|
|
|
11.11.2016, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403

|
Я прошу прощения за вопрос если он глупый, я всегда ставила водомерный узел с раздельной системой противопожарного и хозпитьевого водопровода если система в здании раздельная. Но мне тут прислали проверить нестандартный водомер. В здании предусмотрена раздельная система хозпит. и пожар,но водомеры приняты не с раздельной системой а с обводной линией на которой стоят счетчики, и разделение систем происходит уже после водомеров. это правильно вообще?
|
|
|
|
|
14.11.2016, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(nadja @ 11.11.2016, 16:25)  Я прошу прощения за вопрос если он глупый, я всегда ставила водомерный узел с раздельной системой противопожарного и хозпитьевого водопровода если система в здании раздельная. Но мне тут прислали проверить нестандартный водомер. В здании предусмотрена раздельная система хозпит. и пожар,но водомеры приняты не с раздельной системой а с обводной линией на которой стоят счетчики, и разделение систем происходит уже после водомеров. это правильно вообще? Разделение систем после В.У. нормальная практика. Всегда так делаю.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)