AnnaZ
сообщение 14.8.2012, 18:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.10.2011
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329



Имеется общественное здание высотой 78м. Состоит оно из стилобатной и высотной части. Для стилобатной части запроектирована раздельная система противопожарного и хоз.-питьевого водопровода. С высоткой стоит вопрос:раздельная или объединенная. Согласно п.6.7* СНиП 2.04.01-85*:"При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45МПа,необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода". Могу ли я трактовать данный пункт,как устройство раздельной системы противопожарного и хоз.-питьевого водопровода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.8.2012, 7:17
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaZ
сообщение 15.8.2012, 9:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.10.2011
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329



Дело в том,что представитель Заказчика трактует несколько иначе:система будет объединенная,лишь нужно предусмотреть мероприятия по понижению давления. Есть ли еще какие-либо документы,в которых четко указывается,что система должна быть раздельной

Сообщение отредактировал AnnaZ - 15.8.2012, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 15.8.2012, 9:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(AnnaZ @ 15.8.2012, 10:09) *
Дело в том,что представитель Заказчика трактует несколько иначе:система будет объединенная,лишь нужно предусмотреть мероприятия по понижению давления. Есть ли еще какие-либо документы,в которых четко указывается,что система должна быть раздельной


У вас давление в пож.водопроводе будет около 1 МПа, какой-такой объединенный водопровод еще! 0,6 МПа для объединенного максимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaZ
сообщение 15.8.2012, 9:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.10.2011
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329



Я за раздельную систему,но нужно это документально доказать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.8.2012, 9:51
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(AnnaZ @ 15.8.2012, 10:42) *
Я за раздельную систему,но нужно это документально доказать

А СНиП уже не документ?
Цитата(AnnaZ @ 14.8.2012, 19:19) *
Согласно п.6.7* СНиП 2.04.01-85*:"При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45МПа,необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода".




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaZ
сообщение 15.8.2012, 9:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.10.2011
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329



Нужно, чтобы было написано устройство раздельной системы противопожарного и хоз.-питьевого водопровода. Просто до некоторых это не доходит. Поэтому, я и спрашиваю,есть ли еще какой-либо документ,в котором четко прописано про раздельную систему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.8.2012, 10:20
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(AnnaZ @ 15.8.2012, 10:58) *
Нужно, чтобы было написано устройство раздельной системы противопожарного и хоз.-питьевого водопровода. Просто до некоторых это не доходит. Поэтому, я и спрашиваю,есть ли еще какой-либо документ,в котором четко прописано про раздельную систему

А вы спросите у оппонента, что он понимает под раздельной сетью противопожарного водопровода? Он зайдет в тупик, потому что в жилом здании он может быть только объединенным хозяйственно-противопожарным либо раздельным хозяйственно-питьевым и противопожарным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaZ
сообщение 15.8.2012, 11:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.10.2011
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329




Dmitry_vk,спасибо. Я обязательно задам ему такой вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 11.11.2016, 15:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Я прошу прощения за вопрос если он глупый, я всегда ставила водомерный узел с раздельной системой противопожарного и хозпитьевого водопровода если система в здании раздельная. Но мне тут прислали проверить нестандартный водомер. В здании предусмотрена раздельная система хозпит. и пожар,но водомеры приняты не с раздельной системой а с обводной линией на которой стоят счетчики, и разделение систем происходит уже после водомеров. это правильно вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogdan73
сообщение 14.11.2016, 8:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



Цитата(nadja @ 11.11.2016, 16:25) *
Я прошу прощения за вопрос если он глупый, я всегда ставила водомерный узел с раздельной системой противопожарного и хозпитьевого водопровода если система в здании раздельная. Но мне тут прислали проверить нестандартный водомер. В здании предусмотрена раздельная система хозпит. и пожар,но водомеры приняты не с раздельной системой а с обводной линией на которой стоят счетчики, и разделение систем происходит уже после водомеров. это правильно вообще?


Разделение систем после В.У. нормальная практика. Всегда так делаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274