	 |  Объединенная система водопровода |  |  |  
	
		|  | 
				  14.8.2012, 18:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 51
 Регистрация: 5.10.2011
 Из: Днепропетровск
 Пользователь №: 124329
 
 
 
  
 | 
				Имеется общественное здание высотой 78м. Состоит оно из стилобатной и высотной части. Для стилобатной части запроектирована раздельная система противопожарного и хоз.-питьевого водопровода. С высоткой стоит вопрос:раздельная или объединенная. Согласно п.6.7* СНиП 2.04.01-85*:"При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45МПа,необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода". Могу ли я трактовать данный пункт,как устройство раздельной системы противопожарного и хоз.-питьевого водопровода?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.8.2012, 7:17 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				да
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.8.2012, 9:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 51
 Регистрация: 5.10.2011
 Из: Днепропетровск
 Пользователь №: 124329
 
 
 
  
 | 
				Дело в том,что представитель Заказчика трактует несколько иначе:система будет объединенная,лишь нужно предусмотреть мероприятия по понижению давления. Есть ли еще какие-либо документы,в которых четко указывается,что система должна быть раздельной
				
 Сообщение отредактировал AnnaZ - 15.8.2012, 9:12
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.8.2012, 9:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 690
 Регистрация: 11.1.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 135578
 
 
 
  
 | 
				Цитата(AnnaZ @ 15.8.2012, 10:09)  Дело в том,что представитель Заказчика трактует несколько иначе:система будет объединенная,лишь нужно предусмотреть мероприятия по понижению давления. Есть ли еще какие-либо документы,в которых четко указывается,что система должна быть раздельной У вас давление в пож.водопроводе будет около 1 МПа, какой-такой объединенный водопровод еще! 0,6 МПа для объединенного максимум.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.8.2012, 9:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 51
 Регистрация: 5.10.2011
 Из: Днепропетровск
 Пользователь №: 124329
 
 
 
  
 | 
				Я за раздельную систему,но нужно это документально доказать
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.8.2012, 9:51 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(AnnaZ @ 15.8.2012, 10:42)  Я за раздельную систему,но нужно это документально доказать А СНиП уже не документ? Цитата(AnnaZ @ 14.8.2012, 19:19)  Согласно п.6.7* СНиП 2.04.01-85*:"При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45МПа,необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода". |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.8.2012, 9:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 51
 Регистрация: 5.10.2011
 Из: Днепропетровск
 Пользователь №: 124329
 
 
 
  
 | 
				Нужно, чтобы было написано устройство раздельной системы противопожарного и хоз.-питьевого водопровода. Просто до некоторых это не доходит. Поэтому, я и спрашиваю,есть ли еще какой-либо документ,в котором четко прописано про раздельную систему
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.8.2012, 10:20 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(AnnaZ @ 15.8.2012, 10:58)  Нужно, чтобы было написано устройство раздельной системы противопожарного и хоз.-питьевого водопровода. Просто до некоторых это не доходит. Поэтому, я и спрашиваю,есть ли еще какой-либо документ,в котором четко прописано про раздельную систему А вы спросите у оппонента, что он понимает под раздельной сетью противопожарного водопровода ? Он зайдет в тупик, потому что в жилом здании он может быть только объединенным хозяйственно-противопожарным либо раздельным хозяйственно-питьевым и противопожарным.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.8.2012, 11:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 51
 Регистрация: 5.10.2011
 Из: Днепропетровск
 Пользователь №: 124329
 
 
 
  
 | 
				Dmitry_vk,спасибо. Я обязательно задам ему такой вопрос
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2016, 15:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 58
 Регистрация: 26.11.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 41403
 
 
 
  
 | 
				Я прошу прощения за вопрос если он глупый, я всегда ставила водомерный узел с раздельной системой противопожарного и хозпитьевого водопровода если система в здании раздельная. Но мне тут прислали проверить нестандартный водомер. В здании предусмотрена раздельная система хозпит. и пожар,но водомеры приняты не с раздельной системой а  с обводной линией на которой стоят счетчики, и разделение систем происходит уже после водомеров. это правильно вообще?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.11.2016, 8:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 557
 Регистрация: 19.8.2013
 Из: Ульяновск
 Пользователь №: 202737
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nadja @ 11.11.2016, 16:25)  Я прошу прощения за вопрос если он глупый, я всегда ставила водомерный узел с раздельной системой противопожарного и хозпитьевого водопровода если система в здании раздельная. Но мне тут прислали проверить нестандартный водомер. В здании предусмотрена раздельная система хозпит. и пожар,но водомеры приняты не с раздельной системой а с обводной линией на которой стоят счетчики, и разделение систем происходит уже после водомеров. это правильно вообще? Разделение систем после В.У. нормальная практика. Всегда так делаю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |