Поделитесь опытом, где вы ставите обтюраторы (заглушки поворотные)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorbei
сообщение 15.8.2012, 8:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892



На газопроводе к котлу после первого отключающего устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 15.8.2012, 9:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



а перед гру? если ремонтировать будут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorbei
сообщение 15.8.2012, 10:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892



А перед ГРУ обычную заглушку поставят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 15.8.2012, 13:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



один дядя умный, говорит что обтюраторы надо ставить в местах, отмеченных красным на картинке. Но я никак не пойму, зачем так много?!
(Изображен вход газопровода в здание и гру)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorbei
сообщение 16.8.2012, 9:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892



Видимо, согласно этого пункта из ПБ 12-529-03:
5.6.17. При разборке оборудования отключающие устройства должны быть закрыты. На границах отключаемого участка устанавливаются заглушки, рассчитанные на максимальное входное давление газа.

Для удобства установки заглушек при монтаже газопроводов должны предусматриваться фланцевые соединения для установки поворотной или листовой заглушки с приспособлением для разжима фланцев и токопроводящей перемычкой.

Но редко кто так заморачивается, даже в ГРУ заводского исполнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 0:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных