> Врезка в чугунный водопровод
vgorahkaif
сообщение 16.8.2012, 12:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.8.2012
Пользователь №: 159153



Как врезаться в чугунный водопровод Ду 200 ПЭ трубой 225?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rider of the sto...
сообщение 16.8.2012, 14:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141



Я бы поставил тройник стальной, закрепил бы его какими-то муфтами, например Жибо. К тройнику - переход ПЭ-сталь. Если соединение в колодце.
И вот, совсем рядом
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78039
На счет на прямую соединить чугун и полиэтилен, вряд ли, но поискать наверно тоже стоит.

Сообщение отредактировал Rider of the storm - 16.8.2012, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 16.8.2012, 14:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Фланцевый тройник ГОСТ 5525. На чугунии ставите 2 компенсационные муфты, на ПЭ втулку и свободный фланец. Арматуру точно не надо?

Сообщение отредактировал Сантех10 - 16.8.2012, 14:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 16.8.2012, 15:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Уточню, с вашего позволения. Брать ВЧШГ по ГОСТ Р ИСО 2531-2008. Муфты компенсационные --> ПФРК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 16.8.2012, 15:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(aleksey_v @ 16.8.2012, 16:11) *
Уточню, с вашего позволения. Брать ВЧШГ по ГОСТ Р ИСО 2531-2008. Муфты компенсационные --> ПФРК.

Я всё по старинке... rolleyes.gif . Свободный Сокол ТУ сделал, по нему и принимал, они в каталоге 2006г. (вроде) указывали, что их изделия соответствуют ГОСТу 5525
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных