Насосы на ветки системы отопления, На каждую свой или один общий? |
|
|
|
16.8.2012, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759

|
Доброго всем времени суток! Встал вопрос о выборе насоса для системы отопления и теплоснабжения калориферов приточной вентиляции. Источник тепла - индивидуальная теплогенераторная, от котлов теплоноситель идет на гребенку и потом разделяется на ветви: одна - на основные помещения (общественные), другая - на вспомогательные, третья - на приточные системы. Дело в том. что при расчете в программе Danfoss C.O., вообще можно поставить лишь 1 насос, т.е. программно может быть 1 насос на всю систему. А во всех проектах, которые мне встречались, на каждую ветку шел свой насос. Вопрос: нужно ли на каждую ветку ставить свой циркуляционный насос (как на схеме в приложении) или можно обойтись одним на магистрали?
Сообщение отредактировал AMETbl4 - 16.8.2012, 17:00
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
16.8.2012, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
не знаю мощностей по веткам, но могу лишь посоветовать не скрещивать вентиляцию с отоплением на одной гребенке. Можно, не спорю, а зачем?
|
|
|
|
|
16.8.2012, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если температурные режимы контуров отличаются, то без отдельных насосов не обойдётесь. Всё остальное можно решить другими способами...
|
|
|
|
|
16.8.2012, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Нет необходимости объединять все контуры в одну программу. Сделайте несколько расчетов - для каждого контура отдельно. Не вижу рационального зерна для усложнения задачи.
|
|
|
|
|
16.8.2012, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Можно по разному,но коль один, то и стрелку к котлу стоит переставить. и при насосах на каждую ветвь тоже.
|
|
|
|
|
17.8.2012, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759

|
Во-первых, спасибо всем ответивишим! Цитата(v-david @ 16.8.2012, 17:05)  не знаю мощностей по веткам, но могу лишь посоветовать не скрещивать вентиляцию с отоплением на одной гребенке. Можно, не спорю, а зачем? А как реализовать ваш вариант тогда? Котельная-то одна,и от этого никуда не деться. Единственное - поставить один котел на отопление, другой - на вентиляцию. Но тогда при частичных нагрузках их работа будет даклека от оптимальной. Цитата(jota @ 16.8.2012, 17:15)  Если температурные режимы контуров отличаются, то без отдельных насосов не обойдётесь. Всё остальное можно решить другими способами... Так что, получаются оба варианта имеют право на жизнь. И если параметры теплоносителя одинаковы для веток, какой вариант предпочтительнее? Цитата(инж323 @ 16.8.2012, 17:47)  Можно по разному,но коль один, то и стрелку к котлу стоит переставить. и при насосах на каждую ветвь тоже. Можно поподробнее? Эту стрелку я ставить вообще не собирался, просто получилось, как говорится "из схемы слов не выкинешь"
|
|
|
|
|
17.8.2012, 9:26
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(AMETbl4 @ 17.8.2012, 9:08)  Можно поподробнее? Эту стрелку я ставить вообще не собирался, просто получилось, как говорится "из схемы слов не выкинешь" Если система сравнительно маленькая то можно и один. но мне кажется если система мощная (пояснение- в этом случае такая, что подбор отдельных насосов не превратится в поиск самых- самых маломощных) лучше поставить отдельный на каждую систему- более просто в эксплуатации и ремонте отдельных веток. Ну а если несколько насосов то принято стрелку ставить и на котел насос.
|
|
|
|
|
17.8.2012, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 10.1.2012
Из: Гомель
Пользователь №: 135377

|
Один насос. На ветки отопления поставить балансировочные клапаны (регуляторы перепада давления) для поддержания в них постоянного расхода.
|
|
|
|
|
17.8.2012, 10:30
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Да, если разнопотенциальных контуров нет, то один насос... или если у зака случай клинический - то один сдвоенный насос.
|
|
|
|
|
17.8.2012, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 17.8.2012, 9:26)  Если система сравнительно маленькая то можно и один. но мне кажется если система мощная (пояснение- в этом случае такая, что подбор отдельных насосов не превратится в поиск самых- самых маломощных) лучше поставить отдельный на каждую систему- более просто в эксплуатации и ремонте отдельных веток. Ну а если несколько насосов то принято стрелку ставить и на котел насос. Спасибо! Очень дельный совет! В принципе, нагрузки позволяют подобрать свои насосики для каждой ветки. Дело в том, что ДВН В.2.2-16-2005 требует "предусматривать отдельные системы трубопроводов" для определенных групп помещений. Вот я и думаю: на каждую систему свой насос или один общий?
|
|
|
|
|
17.8.2012, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
По-моему лучше поставить на каждый контур свой насос.Все ветки будут независимы друг от друга и по гидравлике, а на выходах поставить запорно-регулирующую арматуру.
|
|
|
|
|
17.8.2012, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Понятно, что единодушного мнения по заданному вопросу не может быть. Хотя бы по причине отсутствия количественной информации. Маленькая, большая - не технические термины порождают неоднозначность советов, но принцип один: и так можно и так, а вот как сделать - решать автору. Общую задачу наверное можно сформулировать так - надо не только обеспечить заданные режимы работы всех контуров, но и минимизировать их влияние друг на друга. А вот тут-то и всплывает отсутствующая количественная информация. Поэтому и нет однозначных ответов. Как вариант: поскольку вентиляция принципиально работает в режиме "переменной нагрузки", вынести ее за пределы гидравлической стрелки (поставить впереди). Но это опять же надо смотреть расходы по ее контуру, может они никакие. Стрелку убирать не надо, она одновременно выполняет функцию гидравлической развязки всех подключенных к ней контуров и стабилизирует работу 3-хходовых клапанов.
|
|
|
|
|
17.8.2012, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
При такой схеме (с гидравлическим разделителем) конечно надо ставить насосы на каждую ветку. Если один насос на систему, то разделитель надо убрать, а ставить перемычку с управляемым клапаном (для постоянства расхода через котлы). В любом случае отдельные насосы на каждый контур лучше, чем один общий. Совет: во избежания разморозки калорифера (на вентиляции) схему установки насоса и регулирующег клапана сделать аналогичной контурам отопления, а перемычку с клапаном (4-1) убрать.
|
|
|
|
|
17.8.2012, 13:16
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(v-david @ 17.8.2012, 13:00)  Маленькая, большая - не технические термины порождают неоднозначность советов, но принцип один: и так можно и так, а вот как сделать - решать автору. Я уже по ДБНу увидел что это культурно-зрелищное сооружение. Размеры и мощности мне неизвестны, но если теплогенераторная значит до 200 кВт. А как Вы справедливо заметили без данных и совет нормальный сложно дать.
|
|
|
|
|
17.8.2012, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 17.8.2012, 13:16)  Я уже по ДБНу увидел что это культурно-зрелищное сооружение. Размеры и мощности мне неизвестны, но если теплогенераторная значит до 200 кВт. А как Вы справедливо заметили без данных и совет нормальный сложно дать. Да, вы правы, проектируемое здание - клуб. Нагрузки: - ветка 1 (отопление) - 4.6 кВт, сопротивление H = 0,93 м - ветка 2 (отопление) - 7.0 кВт, сопротивление H = 0,92 м - ветка 3 (вентиляция) - 49.3 кВт, сопротивление H = 1,14 м - ветка 4 (отопление) - 13.9 кВт, сопротивление H = 0,93 м И еще: гидравлическую стрелку делать не планирую, хочу обойтись коллектором (гребенкой) Нагрузки на ГВС нет, бойлер соответственно, не учитываем.
Сообщение отредактировал AMETbl4 - 17.8.2012, 14:18
|
|
|
|
|
17.8.2012, 15:34
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(AMETbl4 @ 17.8.2012, 15:16)  гидравлическую стрелку делать не планирую... Грубая ошибка. В данной схеме без нее нельзя.
|
|
|
|
|
17.8.2012, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
+1
|
|
|
|
|
17.8.2012, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.5.2010
Из: Воронеж
Пользователь №: 59162

|
В программе Данфосс можно ставить больше, чем один насос и он также будет считаться. (см. скриншот Данфосс). Чтобы в программе считался больше, чем один насос, нужно использовать группу насосных модулей, встроенных в программу, а не рисовать каждый насос по отдельности.
|
|
|
|
|
20.8.2012, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759

|
Цитата(miskalina @ 17.8.2012, 19:37)  В программе Данфосс можно ставить больше, чем один насос и он также будет считаться. (см. скриншот Данфосс). Да, я знал про функцию рисования насосного модуля, но мне в данном случае нужно показать просто несколько насосов на ветках от одного коллектора, и даже узел смешения не помогает решить проблему.
|
|
|
|
|
20.8.2012, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759

|
По поводу схемы оборудования: я пришел к выводу, что в жизни все будет максимально упрощено, и поэтому делать надо так, как будет легче монтироваться, разумеется, в рамках норм. Поэтому выкладываю схему, как я вижу котельную сейчас. P.S. Насосы регулируемые, с частотным приводом.
Сообщение отредактировал AMETbl4 - 20.8.2012, 9:39
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
20.8.2012, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
Простите мне мой цинизм, но на 70-80 кВт, где нагрузки и сопротивления мизерные, на каждую ветку свой насос еще и с частотным регулированием???Конечно, никто не спорит работать это будет прекрасно, но стоит ли это того?Там одна автоматика будет стоить дороже всего железа...
|
|
|
|
|
31.8.2012, 14:54
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(AMETbl4 @ 29.8.2012, 15:51)  P.S. Пока я остановился на варианте со своим насосом на каждую ветку. Зачем? Аргументы? 1. Вам нужно всего 2 контура - вентиляция и отопление. Если не уверены в том, что температурный график отопления будет заведомо выше, чем у вентиляции, поставьте трехходовой на отопление. И ВСЕ!!! 2. Что за котлы? Последнюю Вашу схему можно использовать только с котлами, у которых нет требований ни по минимальному расходу, ни по минимальной температуре "обратки". Такие котлы в природе встречаются весьма редко и стоят намного выше среднего...
|
|
|
|
|
1.3.2013, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 15.10.2007
Из: Tallinn
Пользователь №: 12002

|
Всем доброго дня!
Чтобы не создавать новую тему решил написать сюда. Может ли кто-нибудь привести подробное обоснование, почему нельзя объединять системы отопления и теплоснабжения калориферов приточных установок в одну систему. Пробежался по российским нормам конкретного ответа не нашёл. Кто обладает информацией, дайте, пожалуйста, ссылку на какое-либо техническое руководство или норму.
В принципе логично, что каждый случай необходимо рассматривать отдельно: оценить режимы работы систем, сравнить температурные графики и т.д. Меня интересует конкретны случай : система отопления (радиаторы) 60 кВт и система теплоснабжения калорифера приточной установки (1 вент. установка) 40кВт. Температурный график специально подбираю одинаковый для 2-ух систем. Приточная установка работает с постоянным расходом воздуха, ночью не работает. По моему мнению, нет смысла разделять системы. Если ли какой-нибудь запрет на это решение?
|
|
|
|
|
1.3.2013, 13:27
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Jevgeni @ 1.3.2013, 13:02)  Всем доброго дня!
Чтобы не создавать новую тему решил написать сюда. Может ли кто-нибудь привести подробное обоснование, почему нельзя объединять системы отопления и теплоснабжения калориферов приточных установок в одну систему. Пробежался по российским нормам конкретного ответа не нашёл. Кто обладает информацией, дайте, пожалуйста, ссылку на какое-либо техническое руководство или норму.
В принципе логично, что каждый случай необходимо рассматривать отдельно: оценить режимы работы систем, сравнить температурные графики и т.д. Меня интересует конкретны случай : система отопления (радиаторы) 60 кВт и система теплоснабжения калорифера приточной установки (1 вент. установка) 40кВт. Температурный график специально подбираю одинаковый для 2-ух систем. Приточная установка работает с постоянным расходом воздуха, ночью не работает. По моему мнению, нет смысла разделять системы. Если ли какой-нибудь запрет на это решение? Регулирование приточек осуществляется температурно по воздуху, а отопления по воде. В этом не единственная, но основная проблема. Есть ещё цикличность нагрузки, суточная неравномерность и т.п.
Сообщение отредактировал HeatServ - 1.3.2013, 13:28
|
|
|
|
|
1.3.2013, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 15.10.2007
Из: Tallinn
Пользователь №: 12002

|
Цитата(HeatServ @ 1.3.2013, 11:27)  Регулирование приточек осуществляется температурно по воздуху, а отопления по воде. В этом не единственная, но основная проблема. Есть ещё цикличность нагрузки, суточная неравномерность и т.п. А если температура теплоносителя системы отопления также как и система теплоснабжения калорифера (при наличии смесительного узла у калорифера) регулируется по наружной температуре воздуха, и при этом, их график совпадает?? Что мешает в данном случае объединить системы???
|
|
|
|
|
1.3.2013, 19:14
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Jevgeni @ 1.3.2013, 19:12)  А если температура теплоносителя системы отопления также как и система теплоснабжения калорифера (при наличии смесительного узла у калорифера) регулируется по наружной температуре воздуха, и при этом, их график совпадает?? Что мешает в данном случае объединить системы??? Температура воздуха в канале приточки не является функцией температуры наружного воздуха, это константа. "В деканат, за документами..." ©
|
|
|
|
|
1.3.2013, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 15.10.2007
Из: Tallinn
Пользователь №: 12002

|
Цитата(HeatServ @ 1.3.2013, 17:14)  Температура воздуха в канале приточки не является функцией температуры наружного воздуха, это константа. "В деканат, за документами..." © Я конечно извиняюсь, не утверждаю, что мое мнение верное, но аналогично вашему утверждению температура воздуха в помещении обогреваемом радиаторами так же не является функцией температуры наружного воздуха, это константа. Мы видимо друг друга не понимаем. Температура приточного воздуха поддерживается с помощью смесительного узла (вторичный контур), который в свою очередь соединён с системой радиаторного отопления (первичный контур). Приточная установка (всего одна) имеет постоянный режим работы, и изменение нагрузки калорифера будет связанно лишь только с изменением температуры наружного воздуха. В таком случае, что нам мешает объединять системы??
|
|
|
|
|
1.3.2013, 20:35
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Вы проектировщик?
|
|
|
|
|
1.3.2013, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(Jevgeni @ 1.3.2013, 20:28)  .... В таком случае, что нам мешает объединять системы?? Можно. И часто так делаем. Даже порой/чаще.. и без смесительных узлов на калориферах... Только двухходовые. Тут надо только понимать, что внутренняя тепловая сеть, тогда она называется так, будет с переменным расходом. Т.е. прощай свойства качественного регулирования (расход в системе постоянен)... простота/дубовость. Здравствуй качественно-количественное регулирование...
Сообщение отредактировал Бойко - 1.3.2013, 21:03
|
|
|
|
|
1.3.2013, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 15.10.2007
Из: Tallinn
Пользователь №: 12002

|
Цитата(HeatServ @ 1.3.2013, 17:35)  Вы проектировщик? Не понимаю к чему ваш сарказм. Вы к терминам придираетесь?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|