> Вентиляция онко склада
Nюtik
сообщение 17.8.2012, 7:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159725



Вентиляция онко склада

Нужен совет)
В складских помещения нужно сделать систему вентиляции. Складирование материалов для производства онкопрепаратов. В помещении зоны для складирования разных материалов, а так же готовой продукции. В отдельном помещении склад упаковочных материалов.
Требования по температуре - 15-25.
влажность не более 60%
Вопрос: какую систему сделать? Что будет лучше сделать центральное кондиционирование, сделать общеобменную и сплит-системы или еще какие-то варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 17.8.2012, 8:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Вы сплитами хотите охладить производственный корпус 60х90м или центральное кондиционирование забабахать в комнате 3х5м? smile.gif
На мой взгляд склад , он и есть склад. Думаю только необходимо выяснить у технолога, имеются ли какие то специфические требования к классу чистоты воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nюtik
сообщение 17.8.2012, 9:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159725



)) Все помещения примерно занимают место 12х10 м. Для них отдельно будет приточка. Самое главное поддерживать здесь тепло-влажностный режим. Что подскажете? Простое охлождение ведь не осушит воздух?

)) Все помещения примерно занимают место 12х10 м. Для них отдельно будет приточка. Самое главное поддерживать здесь тепло-влажностный режим. Что подскажете? Простое охлождение ведь не осушит воздух? При чем венткамера на 1 эт., а этот склад на 4-м..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 17.8.2012, 11:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Если вам не требуется поддерживать определенную влажность (т.к. зимой она будет порядка 10-15%), а следить только, чтобы её значение не превышало 60%. То можно выполнить охлаждение сплитами, которые имеют режим осушки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nюtik
сообщение 20.8.2012, 4:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159725



Спасибо))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных