> водоотведение в убойном цехе, глубина заложения канализации в неотапливаемом помещении
ВВ Владимир
сообщение 21.8.2012, 21:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Здравствуйте ! имеется убойный цех с/х животных , здание неотапливаемое стены сэндвич панели , необходимо устройство трапа и под землей от трапа отвести сточные воды за пределы здания (в колодец). На какой глубине проложить трубопровод диаметром 100мм ? глубина промерзания 1,5м.
Мое мнение 0,5м от поверхности пола убойнго цеха будет достаточно , прав ли я ? не замерзнет ли канализация ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.8.2012, 8:30
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Замёрзнут прежде всего трапы. А потом и канализация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 22.8.2012, 9:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



ИМХО на глубину промерзания прятать (ну или 300 мм выше согласно нормативке) под плитой пола + трапы с защитой от замерзания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 22.8.2012, 9:13
Сообщение #4


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Надежнее всегда на глубину промерзания.
А здание существующее? Если да - Какая температура зимой? Может там теплопоступления какие есть? Какие стоки? Ну и как по СНиПу: Имеется опыт прокладывания канализации в данном районе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 22.8.2012, 9:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(Nasosnik25 @ 22.8.2012, 9:00) *
ИМХО на глубину промерзания прятать (ну или 300 мм выше согласно нормативке) под плитой пола + трапы с защитой от замерзания.

Спасибо за мнение ! извиняюсь - здание отапливаемое - 0,5 м хватит ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 22.8.2012, 9:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Ну тогда минимум 100 мм от верха трубы до поверхности пола (но с учетом нагрузок). Я на 300 мм сразу прячу в таких случаях и далее по уклону, но это в АБЧ производственном, где никакие погрузчики не ездят....короче нагрузки учитывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 22.8.2012, 9:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(Nasosnik25 @ 22.8.2012, 9:00) *
ИМХО на глубину промерзания прятать (ну или 300 мм выше согласно нормативке) под плитой пола + трапы с защитой от замерзания.

Спасибо за мнения ! извиняюсь - здание отапливаемое ! тогда от поверхности плиты (пола) можно ли проложить от трапа канализационную трубу диаметром 100мм ? не замерзнет я думаю или же все таки на глубину промерзания-0,3м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 22.8.2012, 10:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(Nasosnik25 @ 22.8.2012, 10:28) *
Ну тогда минимум 100 мм от верха трубы до поверхности пола (но с учетом нагрузок). Я на 300 мм сразу прячу в таких случаях и далее по уклону, но это в АБЧ производственном, где никакие погрузчики не ездят....короче нагрузки учитывать

Спасибо ! Успешных проектов !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных