|
  |
пожарные сухотрубы, многоэтажка |
|
|
|
22.8.2012, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867

|
Добрый день. столкнулся с проектами ВК жилых 18-ти и 16-ти этажных зданий заинтересовался вопросом о противопожарном водоснабжении, а конкретно о схеме системы В2
в 1-м случае в здании запроектированы сухотрубы системы В2 , патрубки с со штурвалами задвижек выведены на фасад здания. - это, я так понимаю, красная машина приезжает, подключается , включает свою мотопомпу с напором более 50 метров и благополучно тушит пожар. Система В1 - зонная , с насосами на верхнюю зону. Системы В1 и В2 никак не связаны друг с другом
во 2-м случае имеются как патрубки, так и противопожарные насоы. Системы В1 и В2 объединенные, В1 - на две зоны с насосами на 2-ю зону
вопрос, зачем платить больше. если нет разницы? зачем во 2-м случае противопожарные насосы, если можно было сделать по подобию 1-го дома, где их нет, а есть только патрубки для машины и сухотрубы. Или может я чего не понимаю и в 1-м случае проектное решение не верно. С высотками раньше не встречался
|
|
|
|
|
22.8.2012, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
необходимость устройства внутреннего пожарного водопровода - СНиП 2.04.01-85 таб.1 (или соответствующие СП). Сухотрубы, например в украинских нормах, предусматриваюся у высотных жилых и общественных зданиях вместе с системой В2.
|
|
|
|
|
23.8.2012, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867

|
ну в обоих моих случаях согласно СНИП при этажности более 12 - внутренний пожарный водопровод 3*2,5 л/с система В2 проектируется в обоих случаяях, но вот как ее правильнее реализовать ? - сухотрубами , или обьединенным В1+В2 ?
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Patric @ 22.8.2012, 10:53)  вопрос, зачем платить больше. если нет разницы? зачем во 2-м случае противопожарные насосы, если можно было сделать по подобию 1-го дома, где их нет, а есть только патрубки для машины и сухотрубы. Или может я чего не понимаю и в 1-м случае проектное решение не верно. С высотками раньше не встречался Т.е. в первом случае других источников ВПВ кроме патрубков для пожарной машины нет? Что-то не то. Получается самостоятельного ВПВ как бы и нет.
|
|
|
|
|
23.8.2012, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
СНиП 31-01-2003 7.4.4 Противопожарный водопровод должен выполняться в соответствии со СНиП 2.04.01 и СНиП 2.04.02. В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными головками для подключения пожарных автомобилей. Соединительные головки необходимо размещать на фасаде в месте, удобном для установки не менее двух пожарных автомобилей на высоте 0,8 - 1,2 м. видимо 16 этажка менее 50м, а 18 этажка более.
Сообщение отредактировал Young - 23.8.2012, 15:48
|
|
|
|
|
23.8.2012, 16:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Интересное допущение, с многоэтажками просто не работал. Так бы сразу и написали в СП10, а то ТРЕБУЕТСЯ 1х2,5 2х2,5 или даже 3х3,5, насосные, все дела... А тут раз и все.
|
|
|
|
|
24.8.2012, 8:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.8.2012, 16:04)  Интересное допущение, с многоэтажками просто не работал. Так бы сразу и написали в СП10, а то ТРЕБУЕТСЯ 1х2,5 2х2,5 или даже 3х3,5, насосные, все дела... А тут раз и все. Не, не всё. Это давнее разночтение СНиПов. Приоритет имеет СНиП на внутренний водопровод и канализацию. Или каждый раз согласовывайте такое решение с пожарными. Или насушите сухарей и пейте шампанское.  более того:6.15. Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи. от так. А выбирать из разных СНиПов пункты которые нравятся заку или ГИПу - прокурор не поймёт если что случится..
|
|
|
|
|
24.8.2012, 9:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.8.2012, 9:29)  Не, не всё. Это давнее разночтение СНиПов. Приоритет имеет СНиП на внутренний водопровод и канализацию. Или каждый раз согласовывайте такое решение с пожарными. Или насушите сухарей и пейте шампанское.  Спасибо, так яснее. Цитата(Young @ 23.8.2012, 16:46)  видимо 16 этажка менее 50м, а 18 этажка более. Тогда еще стоит добавить, видимо для 16 этажки были веские причины и согласование с мчс.
|
|
|
|
|
27.8.2012, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867

|
всем спсибо
|
|
|
|
|
13.9.2012, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867

|
тогда возникает встречный вопрос, - а нужны ли тогда два ввода в здание? если система В2 не связана с водопроводом В1? помоему в СНИПе написано что два ввода - для системы с пож.кранами в количестве более 12 штук. Для В2 у нас и так есть вводы для подключения пож.насоса машины, выведненные на фасад ф80.
НО, раз у нас в две зоны (верхняя и нижняя) то может для этого и делается 2 ввода В1, - для надежности так сказать ?
|
|
|
|
|
13.9.2012, 13:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Если меньше 300 квартир - один ввод. На пожар два если больше 12 ПК пп.9.1
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|