В ресторане отопление и холод делается кассетными фанкойламы, еще подается свежий воздух 200000 кб/м. Надо ли при расчете нагрузок фанкойлов учитывать (Q) подаваемого воздуха, ведь воздух охлаждается или нагревается в приточной системе. Если да то как обосновать? Помогите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 22.8.2012, 11:10
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



надо
откройте любую книжку по расчету теплоизбытков для кондиционирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.8.2012, 14:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Теоретичекси нагрузка на доводчики должна уменьшаться на величину полглощения теплоизбытков приточным воздухом, но практически, если возьмете доводчики без уменьшения мощности, то хуже от этого никому не станет. Запас никогда и никому не мешал. Я обычно в расчетах принимаю, что приточный воздух поглощает где-то 50% от своей ассимиляционной способности.
Точный расчет делается, когда мощности мало, а холоду надо дать многим, вот тут Ватты и высчитываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tenpo
сообщение 24.8.2012, 15:07
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.1.2010
Пользователь №: 45529



есть коэффициент на которую надо умножать, только я не знаю цифру(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных