> Отверстия для пропуска труб при сейсмичности
Мия
сообщение 22.8.2012, 10:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.3.2011
Из: Иваново
Пользователь №: 100726



Здравствуйте. Вопрос такой. Кто делал объекты в районах повышенной сейсмичности - 9 баллов, Иркутск. СНиП 2.04.01-85*, п 14.12. "Жесткая заделка труб кладке стен и фундаментов зданий не допускается. Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2м." Как вы считаете можно этот пункт привязать только к несущим стенам? Можно ли в перегородках этого не делать? И из чего тогда должны быть перегородки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мия
сообщение 23.8.2012, 10:23
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.3.2011
Из: Иваново
Пользователь №: 100726



Скажите хотя бы мнение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 23.8.2012, 10:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Мнение: в перегородке ненесущей не надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 23.8.2012, 17:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



ну судя по тому что вы цитируете из СНиПа, возможно подойдет не жесткая перегородка, размером не менее d+0,4:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKS
сообщение 27.8.2012, 9:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 26.5.2009
Из: Барнаул
Пользователь №: 33971



Только к несущим конструкиям я дуаю. Попробуйте ставить гибкие вставки перед и после ненесущих стен тем самым участок пересекающий перегородку будит играть и компенсировать подвижки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 27.8.2012, 10:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



не знаю, насколько будет полезно, но по крайней мере интересно прочесть сейсмостойкость и внутренние инженерные сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных