> Дымоудаление в 3-х этажном атриуме в офисном здание из 9 этажей, Дымоудаление в 3-х этажном атриуме в офисном здание из 9 этажей
ikoreks
сообщение 22.8.2012, 12:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160700



Здравствуйте уважаемые коллеги.

Помогите пожалуйста по дымоудалению в атриуме.
Есть здание 9 этажей из них с 1-го по 3 -ий атриум, а с 4 по 9 нормальные этажи. Фасад здания с большей стороны застеклен начиная с 1-го этажа. По краям здания есть лифтовые шахты и лестничный пролеты.
При строительстве здания в конце 80-х были предусмотрены по две шахты дымоудаления рядом с лифтовыми шахтами начиная с 4-эт.
Т.к. для атриума нужна отдельная система противодымной вентиляции, есть возможность сделать дымоудаление из верхней зоны атриума при помощи механической системы.
Но с подпором в нижней зону проблема, негде разместить вентилятор т.к. это фасад здания и еще остекленный.
Можно ли в качестве подпора использовать фрамуги в остекление с приводами.
Есть планы с 1 по 3 эт.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1____3___..pdf ( 144,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 22.8.2012, 12:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Проверьте точно по высоте здания и высоте атриума есть ли вообще необходимость в ДУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ikoreks
сообщение 22.8.2012, 13:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160700



Высота атриума от пола 1-го этажа до потока 3-го 11 800 м.

Высота здания 30 600 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 22.8.2012, 13:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



30600 это до чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ikoreks
сообщение 22.8.2012, 13:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160700



30 600 м. это пол 9 этажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных