Вопрос к эксплуатационщикам: У меня по прошествии 5 месяцев на новых приточках Fast (Italia) начинают лететь ремни, везде стоят SPA. Хочу спросить совета- какие брать ремни, и вообще, кто лидеры на мировом рынке по этой продукции (может даже и из отечественных кто)? В цене вопрос не стоит, потому и хочу поставить самые крутые.
|
|
|
|
|
23.8.2012, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
GoodYear, Gates, Contitech, Flennor
|
|
|
|
|
23.8.2012, 16:52
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Если системы часто включаются/выключаются надежнее заменить шкивы на шкивы с большим числом ремней".
|
|
|
|
|
23.8.2012, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(JJJJ @ 23.8.2012, 16:52)  Если системы часто включаются/выключаются .... А не проще поставить частотный преобразователь, плавно запускать, и работать не на макс оборотах, а на номинальных...
|
|
|
|
|
23.8.2012, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(Chupryna @ 23.8.2012, 12:22)  [font="Times New Roman"]Вопрос к эксплуатационщикам: У меня по прошествии 5 месяцев на новых приточках Fast (Italia) начинают лететь ремни, везде стоят SPA. Хочу спросить совета... Проверьте "паралельность" шкивов
|
|
|
|
|
23.8.2012, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 24.1.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 28126

|
Цитата GoodYear, Gates, Contitech, Flennor Добавлю еще OPTIBELTЦитата Проверьте "паралельность" шкивов +1
|
|
|
|
|
24.8.2012, 5:28
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Надо пересчитать ременную передачу - сейчас часто занижают диаметры шкивов, ремни получаются перегруженными, и быстро выходят из строя.
|
|
|
|
|
27.8.2012, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112

|
Цитата(Сергей В. @ 23.8.2012, 20:53)  Проверьте "паралельность" шкивов ну, это же даже я знаю  . заставляю подрядчиков проверять соосность ежемесячно Цитата Цитата Если системы часто включаются/выключаются .... А не проще поставить частотный преобразователь, плавно запускать, и работать не на макс оборотах, а на номинальных... установлены частотные преобразователи ABB. хоть включение/выключение происходит не так уж и часто. Цитата(alem @ 24.8.2012, 5:28)  Надо пересчитать ременную передачу - сейчас часто занижают диаметры шкивов, ремни получаются перегруженными, и быстро выходят из строя. подскажите, как сие считают? хотя, я считаю, что срок службы ремней в 5 месяцев- это отлично.
Сообщение отредактировал Chupryna - 27.8.2012, 9:26
|
|
|
|
|
27.8.2012, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Давно смотрю на такие http://www.c-tsystems.ru/node/24. Вроде как крутые и удобные. Если заюзаете - отпишитесь как они в работе.
|
|
|
|
|
27.8.2012, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112

|
Цитата(coverart @ 27.8.2012, 9:42)  Давно смотрю на такие http://www.c-tsystems.ru/node/24. Вроде как крутые и удобные. Если заюзаете - отпишитесь как они в работе. это интересно. закажу, посмотрим шо к чему. но в дополнение закажу гудиеровских штук десять
|
|
|
|
|
27.8.2012, 17:10
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(Chupryna @ 27.8.2012, 9:25)  подскажите, как сие считают? хотя, я считаю, что срок службы ремней в 5 месяцев- это отлично. По нонешним временам, в интернете смотрят. Срок службы 5 лет, это нормально.
|
|
|
|
|
28.8.2012, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112

|
Цитата(alem @ 27.8.2012, 17:10)  По нонешним временам, в интернете смотрят. Срок службы 5 лет, это нормально. в 5 лет?! та быть такого не может! я на прошлой работе британские ремни (фирму не помню) почти каждый месяц менял.
|
|
|
|
|
28.8.2012, 8:59
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Ну, я тоже не первый день в поле. Хотя, конечно, британских ремней не помню - всё больше отечественные.
|
|
|
|
|
28.8.2012, 9:10
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Chupryna @ 28.8.2012, 6:47)  в 5 лет?! та быть такого не может! я на прошлой работе британские ремни (фирму не помню) почти каждый месяц менял. За 5 лет не скажу, а по 2 года отечественные ремни на вентиляторе 12,5 работали. Если передача правильно расчитана, ремни не подвергаются быстрому износу. На вентиляторах из приведенного выше примера были пятиручьевые шкивы с профилем "В". Буржуи на такой вент могли поставить всего 3 ремня да и профилем поуже.
|
|
|
|
|
28.8.2012, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112

|
Ну, конечно, пятиручьевые шкивы! на импортных машинах три ручья - редкость. у меня, к примеру, на всех вентиляторах по 1 ремню. инвертора здесь важней всего.
|
|
|
|
|
  |