Chupryna
сообщение 23.8.2012, 12:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Вопрос к эксплуатационщикам:
У меня по прошествии 5 месяцев на новых приточках Fast (Italia) начинают лететь ремни, везде стоят SPA. Хочу спросить совета- какие брать ремни, и вообще, кто лидеры на мировом рынке по этой продукции (может даже и из отечественных кто)? В цене вопрос не стоит, потому и хочу поставить самые крутые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 23.8.2012, 16:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



GoodYear, Gates, Contitech, Flennor
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.8.2012, 16:52
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Если системы часто включаются/выключаются надежнее заменить шкивы
на шкивы с большим числом ремней".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.8.2012, 17:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(JJJJ @ 23.8.2012, 16:52) *
Если системы часто включаются/выключаются ....

А не проще поставить частотный преобразователь, плавно запускать, и работать не на макс оборотах, а на номинальных...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 23.8.2012, 20:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(Chupryna @ 23.8.2012, 12:22) *
[font="Times New Roman"]Вопрос к эксплуатационщикам:
У меня по прошествии 5 месяцев на новых приточках Fast (Italia) начинают лететь ремни, везде стоят SPA. Хочу спросить совета...

Проверьте "паралельность" шкивов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serviceman
сообщение 23.8.2012, 21:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 24.1.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 28126



Цитата
GoodYear, Gates, Contitech, Flennor

Добавлю еще OPTIBELT

Цитата
Проверьте "паралельность" шкивов

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 24.8.2012, 5:28
Сообщение #7


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Надо пересчитать ременную передачу - сейчас часто занижают диаметры шкивов, ремни получаются перегруженными, и быстро выходят из строя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 27.8.2012, 9:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Цитата(Сергей В. @ 23.8.2012, 20:53) *
Проверьте "паралельность" шкивов

ну, это же даже я знаю cool.gif . заставляю подрядчиков проверять соосность ежемесячно

Цитата
Цитата
Если системы часто включаются/выключаются ....

А не проще поставить частотный преобразователь, плавно запускать, и работать не на макс оборотах, а на номинальных...

установлены частотные преобразователи ABB. хоть включение/выключение происходит не так уж и часто.

Цитата(alem @ 24.8.2012, 5:28) *
Надо пересчитать ременную передачу - сейчас часто занижают диаметры шкивов, ремни получаются перегруженными, и быстро выходят из строя.

подскажите, как сие считают? хотя, я считаю, что срок службы ремней в 5 месяцев- это отлично.

Сообщение отредактировал Chupryna - 27.8.2012, 9:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 27.8.2012, 9:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Давно смотрю на такие http://www.c-tsystems.ru/node/24. Вроде как крутые и удобные. Если заюзаете - отпишитесь как они в работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 27.8.2012, 16:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Цитата(coverart @ 27.8.2012, 9:42) *
Давно смотрю на такие http://www.c-tsystems.ru/node/24. Вроде как крутые и удобные. Если заюзаете - отпишитесь как они в работе.


это интересно. закажу, посмотрим шо к чему.
но в дополнение закажу гудиеровских штук десять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 27.8.2012, 17:10
Сообщение #11


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Chupryna @ 27.8.2012, 9:25) *
подскажите, как сие считают? хотя, я считаю, что срок службы ремней в 5 месяцев- это отлично.


По нонешним временам, в интернете смотрят. Срок службы 5 лет, это нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 28.8.2012, 8:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Цитата(alem @ 27.8.2012, 17:10) *
По нонешним временам, в интернете смотрят. Срок службы 5 лет, это нормально.

в 5 лет?! та быть такого не может! я на прошлой работе британские ремни (фирму не помню) почти каждый месяц менял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 28.8.2012, 8:59
Сообщение #13


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Ну, я тоже не первый день в поле. Хотя, конечно, британских ремней не помню - всё больше отечественные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.8.2012, 9:10
Сообщение #14


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Chupryna @ 28.8.2012, 6:47) *
в 5 лет?! та быть такого не может! я на прошлой работе британские ремни (фирму не помню) почти каждый месяц менял.

За 5 лет не скажу, а по 2 года отечественные ремни на вентиляторе 12,5 работали.
Если передача правильно расчитана, ремни не подвергаются быстрому износу.
На вентиляторах из приведенного выше примера были пятиручьевые шкивы с профилем "В".
Буржуи на такой вент могли поставить всего 3 ремня да и профилем поуже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 28.8.2012, 17:11
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Ну, конечно, пятиручьевые шкивы! на импортных машинах три ручья - редкость. у меня, к примеру, на всех вентиляторах по 1 ремню. инвертора здесь важней всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 21:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных