Обогрев кровли трубопроводом, большая площадь |
|
|
|
23.8.2012, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Добрый день, интересует решения по устройству отопительного трубопровода открытых площадей площадью 100 - 1000м2. Нашел вариант из 2 трубопроводов по периметру соединенных параллельными греющими трубками, но как это реализовать?
|
|
|
|
|
23.8.2012, 13:45
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Это что то наподобие теплого пола с двумя огромными гребенками в разных сторонах площадки?
|
|
|
|
|
23.8.2012, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Ну что то типа этого , только на мой взгляд гребенки эти должны быть тоже в конструкции пола.
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:07
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
А в чем Вы видите проблемы? Так например можно?
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 23.8.2012, 14:21
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Вот уже конструктивчик вижу. Значит предлагаете не монолитить соединения-логично. Вопрос не будет ли неравномерный прогрев поверхности. Ведь дТ=10С 60/50. Да и длины трубок ТП разные.
Сообщение отредактировал BIONDER - 23.8.2012, 14:54
|
|
|
|
|
23.8.2012, 15:00
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
А зачем разные? У вас коллектора параллельны- не получится одинаковыми "посоединять"? Диаметр коллектора чуть завысить. Расчет советую посмотреть как в системах капельного полива делают, там есть расчет потери давления по трубе от которой через каждые *цать сантиметров отходит поливная лента.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 23.8.2012, 15:05
|
|
|
|
|
23.8.2012, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
параллельно врядли получится. Две зоны см файл.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
23.8.2012, 15:56
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Опять же думаю стоит принять опыт орошенцев- делить на такие участки в пределах которых есть возможность обеспечить равномерность расхода по трубкам. В примере 4-5 зон. Каждая зона будет состоять из подающего и обратного коллекторов и трубок теплого пола. Система же будет состоять из подводящих трубопроводов к зонам, с регулирующей арматурой и насосно-смесительного узла или котла с насосом. Я думаю это для Вас уже дело техники дописать, прорисовать. Мне кажется такой вариант проще использования несметного количества арматуры на каждой трубке теплого пола. Может стоить для увеличения равномерности в каждую трубку- местное сопротивление. Как вариант можно все трубки взять одинаковой длины и извивать ими. В общем интересный вопрос для рассуждений.
|
|
|
|
|
23.8.2012, 18:32
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 23.8.2012, 16:56)  В общем интересный вопрос для рассуждений. Слишком много соединений. Слишком. Проще взять трубу бОльшего диаметра (например 20 вместо 16), рассчитать петли, уложить их змейкой и подключить к "обычному"коллектору. С оединения - только в коллекторном шкафу.
|
|
|
|
|
23.8.2012, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Это на 1000м2 ?
|
|
|
|
|
24.8.2012, 9:06
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Ну и что, получится несколько шкафов. Понятно также, что и 20-м диаметром размер труб для "теплых полов" не ограничиваются... Впрочем, расчет должен все показать.
Лично мне не понятно, каким материалом делать "маты". Из полипропилена на сварке? Вроде бы ничего, но ведь он в штангах по 4 метра и слишком много соединений между трубками уйдет в бетон. (клеевое ХПВХ - то же самое) Металлопластик на прессах? Так там 63-я труба - это максимум (хватит ли для коллектора?), и стОит она вместе с фитингами как космический корабль...
Все остальные "комби" варианты с использованием кучи резьбовых, цанговых соединений (и это на гликоле!) просто неприемлемы.
P. S. В - принципе, в полипропилене есть 16-я труба в бухтах (точно) и вроде даже 20-я. Что касается коллекторов, то трубы диаметром 110 находятся легко и это не предел. Так что, если найти хорошего сварщика полипропилена с рабочей совестью (та еще проблема), то маты могут получиться.
Нам на работничков как-то не везет, и поэтому большой объем работ, сильно зависящих от человеческого фактора (мать его...) сильно настораживает. Вот так.
|
|
|
|
|
24.8.2012, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Видятся магистральные трубы D63 PEX с состоящую из тройников и присоединенной "лапшой" d16. Разбито на прямоугольники. "Лапша" в бухтах, магистрали в нишах, все соединения доступны. Равномерность прогрева беспокоит.
|
|
|
|
|
24.8.2012, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
смотрите катки
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
24.8.2012, 19:37
|
Guest Forum

|
Металлопластик есть до диаметра 110 включительно (или прессовая нержавейка или медь до 109 (а может и больше)). Хот-тя - - коллектор можно сварить из чёрной трубы обыкновенной.
А почему нельзя воспользоваться рекомендациями производителей для обогрева открытых площадок (KAN, к примеру)? А что, есть требование полностью ликвидировать снег на всей площади? А почему такая рабочая температура (60-50)?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.8.2012, 19:42
|
|
|
|
|
24.8.2012, 20:37
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(BIONDER @ 24.8.2012, 15:47)  Видятся магистральные трубы D63 PEX с состоящую из тройников и присоединенной "лапшой" d16. Это ж сколько стОить будет... Особенно фитинги. Цитата Металлопластик есть до диаметра 110 включительно А можно ссылочку. Любопытно, аж жуть...
|
|
|
|
|
24.8.2012, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
25.8.2012, 9:09
|
Guest Forum

|
Цитата(Alex_ @ 24.8.2012, 21:37)  А можно ссылочку. Любопытно, аж жуть... Так вверху страницы
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
27.8.2012, 21:10
|
Guest Forum

|
Хот-тя... Еслиб Ежа озадачили такой задачей, то (в плане незабываемости технических решений) работал бы трубой ПНД на пресс-фиттинге (до 32х3,0) и вытягивал бы систему на максимальный режим 35-30
Сообщение отредактировал ЁЖик - 27.8.2012, 21:17
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
28.8.2012, 8:05
|
Guest Forum

|
Тем более, что такую систему он видел на кровле семи-этажки на Заставской ул. в Питере. Нельзя сказать, чтоп она не была запроектирована...
|
|
|
|
|
28.8.2012, 11:52
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(ЁЖик @ 27.8.2012, 22:10)  ... трубой ПНД на пресс-фиттинге (до 32х3,0) ... А это что за зверь? (пресс-фитинги для труб ПНД)
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
28.8.2012, 21:01
|
Guest Forum

|
Нет такого зверя. Подойдут те что для металлопластика (лишь бы толщина стенки трубы совпадала).
|
|
|
|
|
29.8.2012, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(jota @ 24.8.2012, 23:22)  Спасибо за ссылочку. Цитата(ЁЖик @ 24.8.2012, 19:37)  А почему нельзя воспользоваться рекомендациями производителей для обогрева открытых площадок (KAN, к примеру)?
А почему такая рабочая температура (60-50)? Сами ответили на свой вопрос . Цитата(Alex_ @ 24.8.2012, 20:37)  Это ж сколько стОить будет... Особенно фитинги. Я привык считать Свои деньги. У богатых свои причуды, а вообще прикиньте стоимость эксплуатации.
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
29.8.2012, 20:59
|
Guest Forum

|
Цитата(BIONDER @ 29.8.2012, 19:03)  Сами ответили на свой вопрос . Извините, не ответил. "Воспользоваться рекомендациями", это ещё не значит "слепо копировать"
Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.8.2012, 21:01
|
|
|
|
|
29.8.2012, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Температурный режим будет скорее всего 40-50 градусов. Максимальная мощность - порядка 300 Ватт на кв.м. площади. Есть такой источник энергии на Вашу площадь? Коллектор делайте из ПЭ труб с вварными седелками. Шведы много делают: система UPONOR Meltaway. У них и специальные фитинги есть для таких коллекторов: розетты. Коллектор и петли прокладываете по схеме Тихельмана: будет не нужна балансировка.
|
|
|
|
|
29.8.2012, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
А какая будет кровля? Стальная или полимерная? Скатная или плоская? Как будет стекать растаявшая вода? Надо греть трубы или внутренний водосток делать. Надо делать систему автоматики и тепловой пункт + систему заполнять антифиризом. Вопросов много...
Сообщение отредактировал Abil - 29.8.2012, 22:24
|
|
|
|
|
30.8.2012, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Abil @ 29.8.2012, 22:19)  Температурный режим будет скорее всего 40-50 градусов. Максимальная мощность - порядка 300 Ватт на кв.м. площади. Есть такой источник энергии на Вашу площадь?
Коллектор и петли прокладываете по схеме Тихельмана: будет не нужна балансировка. 1. Похоже на правду. У меня 60/50, 350 Вт/м2. Вы недооцениваете Мосгорсеть. 2. YOTA ссылочку дал, очень интересная схемка попутная. Цитата(Abil @ 29.8.2012, 22:19)  А какая будет кровля? Стальная или полимерная? Скатная или плоская? Как будет стекать растаявшая вода? Надо греть трубы или внутренний водосток делать. Надо делать систему автоматики и тепловой пункт + систему заполнять антифиризом. Вопросов много... Кровля плоская, суклонами в сторону внутренней ливневки. Спасибо за предупреждение, скажу ВКшникам. Автоматика и так в тепловом пункте есть, специально ее делать не надо, и что за проблема в баке с антифризом? Цитата(ЁЖик @ 29.8.2012, 20:59)  Извините, не ответил. "Воспользоваться рекомендациями", это ещё не значит "слепо копировать"  Ежик показывает свои колючки ))). Вы прям как препод со студентом.
Сообщение отредактировал BIONDER - 30.8.2012, 10:16
|
|
|
|
|
30.8.2012, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Цитата(BIONDER @ 30.8.2012, 11:15)  1. Похоже на правду. У меня 60/50, 350 Вт/м2. Вы недооцениваете Мосгорсеть.
Автоматика и так в тепловом пункте есть, специально ее делать не надо, и что за проблема в баке с антифризом? Мосгорсеть даст техусловия на такую систему? А зачем Вам греть крышу? Эксплуатируемая кровля? Про автоматику - надо делать автоматическую систему, которая будет включаться при наличии снега. Как вариант посмотрите контроллеры Девирег - http://www.devi-club.ru/library/instructio...DeviregD850.pdfПро ТП - необходимо учесть большое изменение объема системы - годовой ход температур вторичного контура будет от минус 30 до плюс 50 и сама система имеет большой объем. ТП должен быть рассчитан на работу с антифризом разной вязкости. Про бак с антифризом - надо предусмотреть специальную систему циркуляции для заполнения системы, чтобы "выгнать" воздух из системы. И систему арматуры, чтобы один насос работал и на заполнение и на опорожнение системы от антифриза.
|
|
|
|
|
31.8.2012, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Abil @ 30.8.2012, 12:54)  Мосгорсеть даст техусловия на такую систему? А зачем Вам греть крышу? Эксплуатируемая кровля? Про автоматику - надо делать автоматическую систему, которая будет включаться при наличии снега. Как вариант посмотрите контроллеры Девирег - http://www.devi-club.ru/library/instructio...DeviregD850.pdfПро ТП - необходимо учесть большое изменение объема системы - годовой ход температур вторичного контура будет от минус 30 до плюс 50 и сама система имеет большой объем. ТП должен быть рассчитан на работу с антифризом разной вязкости. Про бак с антифризом - надо предусмотреть специальную систему циркуляции для заполнения системы, чтобы "выгнать" воздух из системы. И систему арматуры, чтобы один насос работал и на заполнение и на опорожнение системы от антифриза. Мосгорсети главное чтобы не вылезли за предел мощности. да,эксплуатируемая кровля. Не понял как насос должен работать на опорожнение системы. Насос предусмотрен ниже бака, Опорожнение предусмотрено через байпас вокруг насоса заполнения.
|
|
|
|
|
31.8.2012, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Цитата(BIONDER @ 31.8.2012, 12:52)  Не понял как насос должен работать на опорожнение системы. Насос предусмотрен ниже бака, Опорожнение предусмотрено через байпас вокруг насоса заполнения. Обычно опорожнение идет очень плохо. Насос должен быть ниже системы, под заливом. Он откачивает теплоноситель из системы в бак.
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
1.9.2012, 10:44
|
Guest Forum

|
Компрессор нужен, а не хитрая обвязка насоса  _________________________________________________________ Кстати по ссылке Jota: Рабочая Темп-ра "гуляет" где-то в районе 40гр по подаче. И это для поля, которое не только снегом покрыто поначалу,но ещё и влажное (если не мокрое). Да оно и понятно. Трубы коллекторов и транзит выполнены именно из ПНД. Странно, что "лапша" из Рех-а. Вероятно - манагеры откусили таки ломоть... Других объяснений быть не может.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 1.9.2012, 10:52
|
|
|
|