> Критика принципиальной схемы котельной, Критика принципиальной схемы котельной Unical Modal 93
Lamo
сообщение 25.8.2012, 16:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Выкладываю Вам на суд принципиальную схему котельной на базе двух котлов Unical modal 93 кВт.
Расширительный бак еще не подбирал, подобрал диаметры труб (обвязка медью) насосы на котлах упс 32-80, на контуре рециркуляции котлов насос 25-40 (не много ли?). Обвязал гребенку, насосы на гребенке еще не выбраны, обвязку бойлера выложу позже.
Это мой первый самостоятельный раздел ТМ, так что прошу объективной критики, но сапогами пинать не стоит)).
С уважением, Дмитрий.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 77,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 25.8.2012, 17:20
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Насосы рециркуляции надо подключить до котловых насосов (ближе к котлам).
И вообще, в этой схеме они не так уж и нужны. Рециркуляция пойдет через гидрострелку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.8.2012, 17:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. Группа безопасности котла ставится на подаче, а не на обратке
2. Насосы лучше на обратку котлов; перед насосами фильтры. Фильтров вообще нет.
3. Бай-пасс насосы на котлах с гидравлическим разделителем обычно не ставят. Ставят на обратку 3х ходовой с перемычкой на подачу (термостатный смеситель или с электргоприводом). Котловые насосы обеспечат циркуляцию.
4. Дренажный вентиль ставится со стороны расширительного сосуда, а не котлов. И служит он для проверки целостности мембраны бака, а не для слива котлов.
В инете есть полно типовых схем. А Вы выкладываете какую-то не законченную картинку и хотите объективной критики. Что критиковать? - картинку?
Мы же тут не художники....
Собирайте информацию, работайте самостоятельно и выкладывайте для критики готовую схему. Тогда разговор пойдёт Вам на пользу....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 25.8.2012, 20:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Меня не часто подводит чутье, но в таком огороде, чую- при сопротивления котла сопоставимого с сопротивлением разделителя движение через разделитель может пойти в обратную сторону
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2012, 10:24
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Lamo @ 25.8.2012, 17:48) *
Это мой первый самостоятельный раздел ТМ

"Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь"

1 Дмитрий, один из приколов Вашей схемы (насос рециркуляции с 3-ходовым клапаном) мне встретился совсем недавно в схеме, которую делали опытные проектировщики. smile.gif
Хотя, делалось это уже давно...

2 А вот про объединение входов котлов у расширительного бака здесь писАли всего лишь год назад:


3 Удивительно то, что сейчас никто не написАл про место установки обратных клапанов...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3_hodovoy___nasos_recirk.png ( 28,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.8.2012, 13:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tiptop @ 26.8.2012, 10:24) *
1 Дмитрий, один из приколов Вашей схемы (насос рециркуляции с 3-ходовым клапаном) мне встретился совсем недавно в схеме, которую делали опытные проектировщики. smile.gif
Хотя, делалось это уже давно...

Почему давно, есть такие схемы у Виссманн, но без бай-пасс насосов. Такая система называется Thermocontrol и управляется котловой автоматикой. 3ходовые с электроприводом - вполне достойная схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 26.8.2012, 15:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Может, и я свои 5 копеек.
1. По-моему, нужно убрать запорную арматуру между пред-м клапаном и расшиоительным баком- - П1-03 к СНиП II-35-76: "п. 9.26 ... Запрещается установка отключающей арматуры на подводящих и отводящих трубопроводах предохранительных устройств, дренажных трубопроводах, а также трубопроводе отвода пара вторичного вскипания из сепаратора или сборного резервуара."
2. Возможно, потребуются пред-е клапана на коллекторах - ТКП 45-4.02-183-2009:
"7.6.25 Предохранительные клапаны на коллекторах следует предусматривать в соответствии
с требованиями [1] — при условном проходе коллекторов более 150 мм и в соответствии с [2] — при
условном проходе 150 мм и менее."
[1] Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
Утверждены совместным приказом-постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Рес-публики Беларусь и Министерства труда Республики Беларусь № 33/45 от 30 апреля 1998 г.
[2] Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 6
от 25 января 2007 г.
3. Наверное, нужно предусмотреть отдельные предохранительные клапаны для котлов - СНиП II-35-76:
"п.8.16. Водогрейные котлы без барабанов с температурой воды до 115 С, производитель-ностью более 350 тыс. ккал/ч, а также котлы с барабанами независимо от их производительно-сти должны оборудоваться двумя предохранительными клапанами, водогрейные котлы без барабанов производительностью 350 тыс. ккал/ч и менее – одним клапаном. "
Может, можно и без байпасов обойтись - если горелка немодулируемая, то котёл/котлы будут работать в режиме вкл/выкл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.8.2012, 15:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ne_rylut @ 26.8.2012, 15:36) *
Может, и я свои 5 копеек.

Не попал.... biggrin.gif
Закрытый расширительный сосуд, в отличие от открытого, не является предохранительным устройством.
Остальное тоже не для таких котлов.... и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 26.8.2012, 16:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(jota @ 26.8.2012, 15:47) *
Не попал.... biggrin.gif
Закрытый расширительный сосуд, в отличие от открытого, не является предохранительным устройством.
Остальное тоже не для таких котлов.... и т.д.

Т.е. предохранительный клапан (мембранный) не относится к предохранительным устройствам?
вот в п.2 про котлы ни слова - так что не "т.д." biggrin.gif

Сообщение отредактировал ne_rylut - 26.8.2012, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.8.2012, 17:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ne_rylut @ 26.8.2012, 16:59) *
Т.е. предохранительный клапан (мембранный)

Чот новенькое.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 26.8.2012, 18:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(jota @ 26.8.2012, 17:34) *
Чот новенькое.... smile.gif

Даже не знаю - стр 1...тоже и у giacomini. А что по поводу ответа smile.gif

Сообщение отредактировал ne_rylut - 26.8.2012, 18:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Hemen.pdf ( 1,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.8.2012, 19:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ne_rylut @ 26.8.2012, 18:04) *
Даже не знаю - стр 1...тоже и у giacomini. А что по поводу ответа smile.gif

Признаюсь, что не знал, что по-русски предохранительный клапан называют мембранным. smile.gif
Но, по поводу ответа: предохранительный клапан в схеме на обратке, а для таких котлов он должен быть на выходе из котла, но даже и сейчас между предохранительным клапаном и котлом нет арматуры. Она есть между котлом и мембранным расширительным сосудом, который не является защитой котла. Его вообще надо присоединить не к котлу, а к гидроразделителю. Тогда и перетока, который заметил tiptop, не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lamo
сообщение 26.8.2012, 21:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



Наконец-то урвал время на ответ!
Схему переделал с учетом замечаний, тему про расширительный бак сейчас посмотрю!
Уважаемый tiptop, если честно, ввиду отсутствия опыта, не понял ваших замечаний, расскажите пожалуйста поподробнее.

Цитата
1 Дмитрий, один из приколов Вашей схемы (насос рециркуляции с 3-ходовым клапаном) мне встретился совсем недавно в схеме, которую делали опытные проектировщики.
Хотя, делалось это уже давно...

"Дмитрий, один из приколов Вашей схемы (насос рециркуляции с 3-ходовым клапаном)" - Это неправильно? И почему? Насосы не нужны?

Цитата
3 Удивительно то, что сейчас никто не написАл про место установки обратных клапанов...
- Прикрепленную картинку недопонял, расскажите пожалуйста.


Уважаемый, jota, учел Ваши замечания:
Цитата
1. Группа безопасности котла ставится на подаче, а не на обратке
- Исправил.
Цитата
2. Насосы лучше на обратку котлов; перед насосами фильтры. Фильтров вообще нет.
- Фильтры поставил, насчет насосов, jota, расскажите пожалуйста, в чем разница между установкой насосов на подаче и на обратке и на что это влияет. Просто для себя, чтобы потом не допускать подобных ошибок.
Цитата
3. Бай-пасс насосы на котлах с гидравлическим разделителем обычно не ставят. Ставят на обратку 3х ходовой с перемычкой на подачу (термостатный смеситель или с электргоприводом). Котловые насосы обеспечат циркуляцию.
- Понял.
Цитата
4. Дренажный вентиль ставится со стороны расширительного сосуда, а не котлов. И служит он для проверки целостности мембраны бака, а не для слива котлов.
- А тут не понял)).
Цитата
В инете есть полно типовых схем. А Вы выкладываете какую-то не законченную картинку и хотите объективной критики. Что критиковать? - картинку?
Мы же тут не художники....
Собирайте информацию, работайте самостоятельно и выкладывайте для критики готовую схему. Тогда разговор пойдёт Вам на пользу....
- выложил для уверенности, а так полностью с Вами согласен.

Мне конечно стыдно, что столько вопросов, но должно быть стыдно не то, что не знаешь, а не хочешь знать. И не делает ошибок только тот, кто ничего не делает.
С уважением, Дмитрий.

Исправленная схема.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 64,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.8.2012, 22:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Смесителем может быть термостатный
http://esberus.ru/produkciya/katalog-produ...n-serii-vtc500/

или с приводом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2012, 22:44
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(jota @ 26.8.2012, 14:25) *
3ходовые с электроприводом - вполне достойная схема.

dry.gif
Ну, знаю, раньше люди были "достойны чего-то" ( "Я согласен на медаль. … Обеспечь, раз я достоин")...
Ну, у денежных знаков ещё есть "достоинство"...
А если про схему, то - "пристойная" ? biggrin.gif
А на моём сайте - "вообще суперская"!

Цитата(jota @ 26.8.2012, 14:25) *
Такая система называется Thermocontrol и управляется котловой автоматикой.

Да, это именно из области автоматики (котловой и "некотловой").
Различные тепловые схемы - они сами по себе, могут прекрасно существовать и без ”Therm-Control”.

Цитата(jota @ 26.8.2012, 14:25) *
Почему давно, есть такие схемы у Виссманн, но без бай-пасс насосов.

Если другими словами, то такую схему Вы раньше не видели. smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 26.8.2012, 23:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  prikol.jpg ( 7,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.8.2012, 23:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Все более ситуация напоминает критику эротических фантазий. Ну хочет человек поизвращаться- "успехов".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2012, 23:12
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Зачем так? Человек корректирует...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 27.8.2012, 9:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(jota @ 26.8.2012, 19:23) *
Признаюсь, что не знал, что по-русски предохранительный клапан называют мембранным. smile.gif
Но, по поводу ответа: предохранительный клапан в схеме на обратке, а для таких котлов он должен быть на выходе из котла, но даже и сейчас между предохранительным клапаном и котлом нет арматуры. Она есть между котлом и мембранным расширительным сосудом, который не является защитой котла. Его вообще надо присоединить не к котлу, а к гидроразделителю. Тогда и перетока, который заметил tiptop, не будет

Я имел в виду, что для котлов должна быть своя группа безопасности (предохранительный клапан(ы)), для расширительного бака - своя. Запорной арматуры между предохранительным устройством и защищаемым оборудованием (речь шла про расширительный бак) быть не должно... Поправте если ошибся.

Сообщение отредактировал ne_rylut - 27.8.2012, 9:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 27.8.2012, 13:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
для котлов должна быть своя группа безопасности (предохранительный клапан(ы)), для расширительного бака - своя
-расширительный бак не является источником повышения давления, зачем его отдельно защищать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 27.8.2012, 13:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(prant @ 27.8.2012, 13:05) *
-расширительный бак не является источником повышения давления, зачем его отдельно защищать?

расширительный бак - сосуд, работающий под давлением.
Посмотрите принципиальные схемы баков Reflex - клапана в комплекте идут.

Сообщение отредактировал ne_rylut - 27.8.2012, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 27.8.2012, 17:02
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
расширительный бак - сосуд, работающий под давлением.
- неа
ПБ 03-576-03
1.1.2. Правила распространяются на:
сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 °С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);...
Цитата
Посмотрите принципиальные схемы баков Reflex - клапана в комплекте идут.
-есть производители которые не требуют специально защищать свои баки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.8.2012, 17:20
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(prant @ 27.8.2012, 18:02) *
- неа
ПБ 03-576-03
1.1.2. Правила распространяются на:

Может быть, "не-а", а может быть, и "да-а"... wink.gif

тема Расширительный бак, Всё про баки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 27.8.2012, 17:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(prant @ 27.8.2012, 17:02) *
- неа
ПБ 03-576-03
1.1.2. Правила распространяются на:
сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 °С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);...
-есть производители которые не требуют специально защищать свои баки.

ТКП 45-4.02-183-2009:
" п.7.5.13 Расширительные баки должны быть оборудованы предохранительными клапанами."
Какой же производитель Вам даст гарантию на продукцию будучи незастраховнным от скачков давления в сети?
СП 41-101-95:
"п. 4.35 Расширительные баки должны быть оборудованы предохранительными клапанами."

Сообщение отредактировал ne_rylut - 27.8.2012, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 27.8.2012, 23:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
Может быть, "не-а", а может быть, и "да-а"...
- вопрос спорный, по вашей логике в той теме в принципе согласен, но я при сдаче не имел вопросов и смысла установки не вижу. Если клапан поставляется с баком, то пусть стоит - единственный источник повышения давления - это неисправный регулятор давления на подпитке (при установке на обратном коллекторе при закрытой линии котлов).
Цитата
СП 41-101-95:
"п. 4.35 Расширительные баки должны быть оборудованы предохранительными клапанами."
- ну в правилах нельзя догадываться, но по пункту 4.33 можно догадаться, что имеется в виду паро-конденсатный расширительный бак.
В представленной схеме кстати так подключать бак нельзя, т.к. один котел нельзя вывести в ремонт при втором работающем.

Сообщение отредактировал prant - 27.8.2012, 23:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2012, 0:16
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(prant @ 28.8.2012, 0:15) *
- вопрос спорный, по вашей логике в той теме в принципе согласен, но я при сдаче не имел вопросов и смысла установки не вижу.

Так и я тоже не вижу. smile.gif
Это всё - мода, пришедшая с импортным оборудованием и документацией. Теперь народ уже привык говорить не "предохранительный клапан", а "группа безопасности". Как будто чугунная отливка, манометр и воздухоотводчик как-то повышают безопасность. smile.gif

Я бы и на каждом котле не ставил предохранительный сбросной клапан (на водогрейном до 115*С).
Для котельной с водогрейными котлами вполне достаточно поставить пару предохранительных клапанов на выходном коллекторе котлов, а у самих котлов - поставить по обратному клапану параллельно запорному органу на выходе (СНиП II-35-76, п. 8.16).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 28.8.2012, 12:09
Сообщение #26


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(tiptop @ 28.8.2012, 1:16) *
Как будто чугунная отливка, манометр и воздухоотводчик как-то повышают безопасность. smile.gif

Воздухоотводчик в некотором смысле повышает. У котла меньше шансов остаться сухим biggrin.gif
Цитата
Я бы и на каждом котле не ставил предохранительный сбросной клапан (на водогрейном до 115*С).
Для котельной с водогрейными котлами вполне достаточно поставить пару предохранительных клапанов на выходном коллекторе котлов, а у самих котлов - поставить по обратному клапану параллельно запорному органу на выходе

Такая экономия не имеет смысла. Предохранительный клапан стОит копейки (не дороже обратного), а обратный может со временем потечь - будет проблема снять, отремонтировать один из котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 28.8.2012, 13:21
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
Воздухоотводчик в некотором смысле повышает. У котла меньше шансов остаться сухим
-кстати да, но насколько я знаю уплотнения на воздушниках не предназначены для сколь-нибудь долгого пропуска пара, так что есть шанс получить свищь из кипятка в районе пульта управления и сброс тогда за пределы котельной и диаметр увеличивать, короче идея хорошая, но не доработанная. И воздушник тогда будет "паро-воздушник".
Цитата
Такая экономия не имеет смысла...
-согласен, только считаю что предохранитель должен быть на оборудовании без промежуточных звеньев.

Сообщение отредактировал prant - 28.8.2012, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j