> Внутреннее пожаротушение
alenusic
сообщение 29.8.2012, 15:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519



Подскажите пожалуйста. Необходимо ли устройство внутреннего противопожарного водопровода для двухэтажного здания: 1-й этаж - магазин, 2-й - кафе? Если да, то должен ли он проходить через водомерный узел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 29.8.2012, 16:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Посмотрите в соответствующие нормы здания торговли и общественного питания. Водопровод холодной воды должен иметь обводную линию, через которую и может осуществляться пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.8.2012, 8:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



для ответа нужно как минимум знать объем здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alenusic
сообщение 30.8.2012, 12:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519



Общая площадь 427 м2, а объем 2593 м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.8.2012, 14:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



не нужно, в общественных зданиях ВПВ делается при строительном объеме от 5000м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alenusic
сообщение 30.8.2012, 15:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519



Спасибо большое за ответ. Но почему то все равно решили вести на пожарку, говорят, а вдруг пожар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.8.2012, 15:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(alenusic @ 30.8.2012, 16:14) *
Спасибо большое за ответ. Но почему то все равно решили вести на пожарку, говорят, а вдруг пожар.

rolleyes.gif а вдруг атомный взрыв? или цунами? предлагаю рассчитывать стены чтобы выдерживали и то и другое. Одновременно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alenusic
сообщение 31.8.2012, 7:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519



Я иолодой специалист и ко мне пока не прислушиваются) Скажите а тогда в случае пожара тушат от уличных гидрантов? А внутри вешают огнетушители?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 31.8.2012, 9:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Не нуачо, нормальное желание ответственного зака. alenusic, ставте ПК Ду 50, на водомере - байпас - пож.расход не должен через счетчик проходить (поищите в разделе Проекты - там должно быть в ВКшном проекте каком-нить), ПК встроенные или навесные - согласуйте с архами - какие им больше нравятся...расход 2,5 л/с.
Ну а так считается, что от гидрантов тущат + огнетушители внутри.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 31.8.2012, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных