> Расширительный бак, подбор, Вопросы и ответы
jota
сообщение 3.1.2012, 11:41
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Подставил ваши данные.
Можете и сами поиграть....
Полная программа см. сайт Reflex
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OceanLab
сообщение 3.1.2012, 12:04
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2011
Пользователь №: 116133



Цитата(jota @ 3.1.2012, 10:41) *
Подставил ваши данные.
Можете и сами поиграть....
Полная программа см. сайт Reflex

Спасибо большое за програмку, возникло 2 вопроса, давление р1воды, бар - это статика ? И второй почему тогда методика Varem'a даёт совсем другой результат?
P.S. По поводу теоритических вопросов, можете, что то подсказать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.1.2012, 12:25
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(OceanLab @ 3.1.2012, 11:04) *
возникло 2 вопроса, давление р1воды, бар - это статика ? И второй почему тогда методика Varem'a даёт совсем другой результат?
P.S. По поводу теоритических вопросов, можете, что то подсказать ?

р1воды - начальное давление газа в баке
В рекомендациях для невысоких домов рекомендуется Р1=Рст.
Для высоток это достаточно большое давление.
Я принимаю Р1=0,5 Рмах, учитывая, что в таких зданиях есть предохранительные клапана и автоматическая подпитка. Кроме этого, заполнение системы происходит не из холодного водопровода, а из обратки и ниже 18*С температура в системе не опускается.
В программе можете посмотреть Коэф заполнения бака (факт) -чёрный шрифт рядом с жёлтой ячейкой - рекомендуется 0,5
Или надо применять баки с постоянным давлением (с компрессорами)

Сообщение отредактировал jota - 3.1.2012, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OceanLab
сообщение 3.1.2012, 13:03
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2011
Пользователь №: 116133



Цитата(jota @ 3.1.2012, 11:25) *
р1воды - начальное давление газа в баке
В рекомендациях для невысоких домов рекомендуется Р1=Рст.
Для высоток это достаточно большое давление.
Я принимаю Р1=0,5 Рмах, учитывая, что в таких зданиях есть предохранительные клапана и автоматическая подпитка. Кроме этого, заполнение системы происходит не из холодного водопровода, а из обратки и ниже 18*С температура в системе не опускается.
В программе можете посмотреть Коэф заполнения бака (факт) -чёрный шрифт рядом с жёлтой ячейкой - рекомендуется 0,5
Или надо применять баки с постоянным давлением (с компрессорами)


Теперь всё понятно! Спасибо огромное!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OceanLab
сообщение 3.1.2012, 16:44
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2011
Пользователь №: 116133



Товарищи, подскажите пожалуйста, а как подбирать расширительный бак если установить его не на обратке в тепловом пункте, а на чердаке 16-ти этажного дома в верхней точке системы отопления.
И возможно ли устанавливать его на подающей линии ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.1.2012, 21:20
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Расширительный сосуд это не только компенсатор расширения, но и стабилизатор давления. Поэтому его подключают перед циркуляционным насосом на всасе. Таким образом создаётся опорная точка системы с постоянным давлением. Если эту точку перенести на чердак, оставив насосы внизу, то при количественном регулировании н.п. термостаты, перед насосами будет переменное давление, которое насосы усилят и могут начаться "качели" и шум.
Кроме этого, сосуды надо контролировать и защищать от превышения давления предохранительными клапанами.
В ваших правилах или СНиПе должно быть требования по компоновке ИТП.
Наверху сосуды ставятся в крышных котельных перед циркуляционными насосами системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OceanLab
сообщение 4.1.2012, 11:33
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2011
Пользователь №: 116133



Цитата(jota @ 3.1.2012, 20:20) *
Расширительный сосуд это не только компенсатор расширения, но и стабилизатор давления. Поэтому его подключают перед циркуляционным насосом на всасе. Таким образом создаётся опорная точка системы с постоянным давлением. Если эту точку перенести на чердак, оставив насосы внизу, то при количественном регулировании н.п. термостаты, перед насосами будет переменное давление, которое насосы усилят и могут начаться "качели" и шум.
Кроме этого, сосуды надо контролировать и защищать от превышения давления предохранительными клапанами.
В ваших правилах или СНиПе должно быть требования по компоновке ИТП.
Наверху сосуды ставятся в крышных котельных перед циркуляционными насосами системы отопления.


Благодарю за помощь! Я инструкции тоже посмотрел, что максимальная температура на мембране бака не более 70 гр.,так что только на обратке придется ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексашка
сообщение 6.3.2012, 10:46
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



Доброго дня коллегам.
Когда-то очень давно краем уха я слышал, что срок эксплуатации баков Reflex колеблется около 5 лет (причина - типа потом начинает разрушаться мембрана). Правда ли это? Собссно очень хотелось чтобы была правда, надо каким то макаром обосновать перед заказчиком замену пятилетних баков на новые такие же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 6.3.2012, 10:55
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



нет, они и по 30 лет стоят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 6.3.2012, 11:16
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
срок эксплуатации баков Reflex колеблется около 5 лет (причина - типа потом начинает разрушаться мембрана)
вам правельно сказали - хотя если в системе нет гидроударов, высокого содержания гликолей, масел и т.д. , то могут работать значительно дольше. Это что касается мембраны.

Так же на большие объемы есть разборные баки со сменной мембраной. Сам корпус практически вечен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pva7878
сообщение 10.3.2012, 9:33
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638



Здравствуйте.
Порвалась мембрана на одном из двух расширительных баков Reflex, установленых в крышной котельной. Объем бака 600 литров. Посмотрел цены-бак на 600 литров дороже в полтора раза бака на 500л.
Можно ли поставить бак на 500л? Особого криминала не будет, если в котельной будут установлены баки разной емкости 500л и 600л?
Объем системы отопления подсказать не могу. Может у кого-нибудь есть примерные данные? Двухподъездная десятиэтажка, 90 квартир, нижний розлив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pva7878
сообщение 10.3.2012, 12:47
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638



Формулы я нашел. Только как подсчитать объем системы отопления? 15 литров на Квт это для каких зданий? И еще, насколько я понимаю, надо подставлять мощность системы отопления, из проекта, а не мощность котлов.
А в качестве статического давления системы отопления можно применить давление воздуха в баке (под мембраной)? Я обычно накачиваю где-то в районе 1.3 кгс/см2, так как подпитка автоматически включается при давлении 1,5кгс/см2 а выключается при давлении 2кгс/см2. То есть давление в котельной в номальном режиме держится в пределах 1,5-2 кгс/см2.
И еще вопрос по поводу того какое давление принять в качестве окончательного. Давление срабатывания предохранительного клапана 3.8 (проектировщики выбрали клапана с пружиной на 3.5-7 кгс/см2) или давление выключения подпитки, так как реально выше 2 кгс,см2 не бывает?
И нельзя рассчетным путем определить объем системы, если известен объем подпитки (200 л)необходимый для подъема давления с 1,5 кгс/см2 до 2 кгс/см2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.3.2012, 13:48
Сообщение #43


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(pva7878 @ 10.3.2012, 13:47) *
И нельзя рассчетным путем определить объем системы

Да на что Вам это, если практически видно, как давление изменяется?
Цитата(pva7878 @ 10.3.2012, 13:47) *
давление в котельной в номальном режиме держится в пределах 1,5-2 кгс/см2

Наверное, лучше бы чуть-чуть сместить эти пределы в сторону увеличения и соответственно повысить исходное давление в баке. А то пока дойдёт до срабатывания предохранительных клапанов, бак уже заполнится наполовину.
Может быть, конечно, для него это допустимо, а может быть, и нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pva7878
сообщение 10.3.2012, 18:04
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638



овысить давление в котельной проблематично, так как давление воды после циркуляционного насоса (в подвале) около 7 кгс/см2. На втором этаже будет около 6, а на первом эиаже и того больше 6.5. А дом сдавался строителями с чугунными батареями. Мы и так нарушаем правила безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок. А если поднять давление еще на 1 кг/см2, то будет давление на чугунных батареях 7-7,5 кгс/см2. Вдруг у кого лопнет. Придется нашей УК за свой счет делать ремонты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.3.2012, 18:15
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если расширительный бак в крышной котельной, то достаточно 0,5-0,7 бар (атм)
Баки могут быть разные, суммарный объём рулит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.3.2012, 21:22
Сообщение #46


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(pva7878 @ 10.3.2012, 13:47) *
давление в котельной в номальном режиме держится в пределах 1,5-2 кгс/см2.

Давление срабатывания предохранительного клапана 3.8

Цитата(jota @ 10.3.2012, 19:15) *
достаточно 0,5-0,7 бар (атм)

Если бы исходное давление в баке было 0,6 , то при "1,5" он был бы заполнен водой на треть (это "мёртвый", неработающий объём), а при "3,8" - на 2/3 (разрыв мембраны?).

Сообщение отредактировал tiptop - 10.3.2012, 21:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.3.2012, 21:36
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tiptop @ 10.3.2012, 20:22) *
Если бы исходное давление в баке было 0,6 , то при "1,5" он был бы заполнен водой на треть (это "мёртвый", неработающий объём), а при "3,8" - на 2/3 (разрыв мембраны?).

При Р1 0,5, Р2 1,5 - заполнение 0,5.
По характеристикам мембрана не разрывается и при 100%.
Но я с Вами спорить не буду. Нет времени.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.3.2012, 22:22
Сообщение #48


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(jota @ 10.3.2012, 22:36) *
По характеристикам мембрана не разрывается и при 100%.

Будет время, приведите, пожалуйста, ссылки - это интересно.

Пока что мне не встретилось ничего от изготовителей МРБ, только числа из статьи Олега Валерьевича Жаднова:
допустимый коэффициент заполнения (коэффициент использования) для различных МРБ, применяемых в системах отопления, изменяется в пределах =0,5-0,7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.3.2012, 23:17
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tiptop @ 10.3.2012, 21:22) *
Будет время, приведите, пожалуйста, ссылки - это интересно.
Пока что мне не встретилось ничего от изготовителей МРБ, только числа из статьи Олега Валерьевича Жаднова:

Зачем Вам ссылки?
Пустой бак - резиновый пузырь занимает весь объём бака - 100% заполнение газовой фазой.
При заполнении водой, нагрузка на мембрану падает до 0, т.к. давления с обоих сторон равны. Конечно, в присутствии газа 100% заполнение водой невозможно. Если мембрана повреждена, то вода заполнит 100%.
Вообще-то мембрана это резиновая груша с газом, которую сдавливает вода.....
Она недорогая и легко меняется, как когда-то меняли резиновые камеры футбольных мячей со шнуровкой (Вы уже не застали, видно). Незнаю почему из этого делают проблему.
Ссылку не читал, нет времени и не знаю, надо ли - срочный объект, работаю и в выходные....
Достаточно инфы на Рефлексе и др....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гарик
сообщение 26.2.2016, 7:00
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.8.2008
Пользователь №: 21690



Цитата(DimЫЧ @ 7.12.2007, 23:25) *
Уважаемые специалисты!
Как правильнее ставить мембранный бак, резьбовой частью вверх или вниз?
Если можно обосновать или дать ссылку.

Теплоноситель должен потупать в бак сверху.В этом случае отсутствует вероятность попадания воздуха в жидкостный отсек бака.Если это невозможно тогда придется выполнить ряд требований.Подробнее у Вальтек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 26.2.2016, 10:21
Сообщение #51


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(pva7878 @ 10.3.2012, 9:33) *
Здравствуйте.
Порвалась мембрана на одном из двух расширительных баков Reflex, установленых в крышной котельной. Объем бака 600 литров. Посмотрел цены-бак на 600 литров дороже в полтора раза бака на 500л.
Можно ли поставить бак на 500л? Особого криминала не будет, если в котельной будут установлены баки разной емкости 500л и 600л?


В общем и целом, если в системе установлены работающие предохранительные клапана, то особого криминала не будет.
Лишние 20-30 литров воды просто выльются на пол. Причем скорее всего раз в год, при запуске отопления осенью.
Это конечно не совсем приятно, но ради экономии )))

Сообщение отредактировал ssn - 26.2.2016, 10:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey__99
сообщение 25.3.2016, 10:23
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.3.2016
Пользователь №: 293321



Добрый день. Отсканировал старницу каталога по мембранным бакам Wester (Россия) с формулой расчёта объёма бака и таблицей температурного расширения воды
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 328,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Archi
сообщение 28.3.2016, 20:28
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903



Расчет бака во вложении. Данный расчет делался для ИТП, один бак на систему отопления и отдельно на систему вентиляции
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________________.pdf ( 97,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.3.2016, 5:38
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ssn @ 26.2.2016, 10:21) *
Это конечно не совсем приятно, но ради экономии )))

из истории дренирования:
"петербургское ООО "Флагман". Все работы в помещениях СКР по договору должны были выполнить до конца ноября 2015 года. Гарантия на кондиционеры и сопутствующее оборудование составляла три года. Между тем качество новых кондиционеров, по некоторым данным, вызвало у сотрудников СКР недовольство, как и ряд некоторых других ранее проведенных по заказу управления капстроительства работ. Например, из-за неправильно сделанных сливов конденсат попал в недавно отреставрированные помещения.

В результате была начата проверка, в ходе которой появились подозрения, что Алексей Скачков пролоббировал победу на конкурсе фирмы своего знакомого бизнесмена. Причем реальная стоимость техники и ее монтажа не превышала 40 млн руб. А 25 млн руб. якобы были попросту похищены и поделены между чиновником и его подельниками-коммерсантами. В результате появились основания для начала уголовного преследования и ухода Алексея Скачкова со своего поста. При этом пока нет информации, привлечены ли к ответственности предполагаемые подельники уже бывшего чиновника СКР.
Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца экс-руководителя управления капитального строительства Следственного комитета России (СКР) Алексея Скачкова. "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ladvestro
сообщение 11.4.2016, 10:39
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283110



Тоже менять скоро, спасибо за советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 2.5.2016, 14:13
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Цитата(Andrey__99 @ 25.3.2016, 12:23) *
Добрый день. Отсканировал старницу каталога по мембранным бакам Wester (Россия) с формулой расчёта объёма бака и таблицей температурного расширения воды


А еденицы измерения тут какие у давления (метры, бары, Паскали)????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Виктор
сообщение 4.5.2016, 16:24
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.5.2016
Пользователь №: 296378



У меня когда ставили расширительный бак то ставили его 10 % объёма системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vite4ek
сообщение 26.5.2016, 11:33
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 4.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 50491



Уважаемые коллеги!
Встречались ли вам МРБ для температуры теплоносителя выше 70 градусов, например, для 100-120-140? Про промежуточные емкости для охлаждения читал, но иногда нет места под баки, не то что емкости эти. Просто интересно бывают ли такие мембраны в природе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.5.2016, 14:43
Сообщение #59


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vite4ek @ 26.5.2016, 11:33) *
Уважаемые коллеги!
Встречались ли вам МРБ для температуры теплоносителя выше 70 градусов, например, для 100-120-140?

В и-нете можно встретить "110": www.wester.su
Не знаю, про мембрану это или только про бак...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarketTepla
сообщение 17.9.2016, 15:05
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.9.2016
Из: Москва
Пользователь №: 305227



Делюсь материалом, которым пользуюсь сам, когда заказчики просят точно рассчитать. Может кому и полезно будет. Подробно описано как рассчитать расширительный бак и каким должно быть давление в гидроаккумуляторе. Посмотреть можно здесь!
Так же цепляю инструкцию в текстовом документе. Пользуйтесь на здоровье!



Прикрепленный файл  ________________________.txt ( 18,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187


http://market-tepla.ru

Сообщение отредактировал MarketTepla - 17.9.2016, 15:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.txt ( 18,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 7:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных