Расширительный бак, подбор, Вопросы и ответы |
|
|
|
3.1.2012, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Подставил ваши данные. Можете и сами поиграть.... Полная программа см. сайт Reflex
|
|
|
|
|
3.1.2012, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2011
Пользователь №: 116133

|
Цитата(jota @ 3.1.2012, 10:41)  Подставил ваши данные. Можете и сами поиграть.... Полная программа см. сайт Reflex Спасибо большое за програмку, возникло 2 вопроса, давление р1воды, бар - это статика ? И второй почему тогда методика Varem'a даёт совсем другой результат? P.S. По поводу теоритических вопросов, можете, что то подсказать ?
|
|
|
|
|
3.1.2012, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(OceanLab @ 3.1.2012, 11:04)  возникло 2 вопроса, давление р1воды, бар - это статика ? И второй почему тогда методика Varem'a даёт совсем другой результат? P.S. По поводу теоритических вопросов, можете, что то подсказать ? р1воды - начальное давление газа в баке В рекомендациях для невысоких домов рекомендуется Р1=Рст. Для высоток это достаточно большое давление. Я принимаю Р1=0,5 Рмах, учитывая, что в таких зданиях есть предохранительные клапана и автоматическая подпитка. Кроме этого, заполнение системы происходит не из холодного водопровода, а из обратки и ниже 18*С температура в системе не опускается. В программе можете посмотреть Коэф заполнения бака (факт) -чёрный шрифт рядом с жёлтой ячейкой - рекомендуется 0,5 Или надо применять баки с постоянным давлением (с компрессорами)
Сообщение отредактировал jota - 3.1.2012, 12:29
|
|
|
|
|
3.1.2012, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2011
Пользователь №: 116133

|
Цитата(jota @ 3.1.2012, 11:25)  р1воды - начальное давление газа в баке В рекомендациях для невысоких домов рекомендуется Р1=Рст. Для высоток это достаточно большое давление. Я принимаю Р1=0,5 Рмах, учитывая, что в таких зданиях есть предохранительные клапана и автоматическая подпитка. Кроме этого, заполнение системы происходит не из холодного водопровода, а из обратки и ниже 18*С температура в системе не опускается. В программе можете посмотреть Коэф заполнения бака (факт) -чёрный шрифт рядом с жёлтой ячейкой - рекомендуется 0,5 Или надо применять баки с постоянным давлением (с компрессорами) Теперь всё понятно! Спасибо огромное!!!
|
|
|
|
|
3.1.2012, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2011
Пользователь №: 116133

|
Товарищи, подскажите пожалуйста, а как подбирать расширительный бак если установить его не на обратке в тепловом пункте, а на чердаке 16-ти этажного дома в верхней точке системы отопления. И возможно ли устанавливать его на подающей линии ?
|
|
|
|
|
3.1.2012, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Расширительный сосуд это не только компенсатор расширения, но и стабилизатор давления. Поэтому его подключают перед циркуляционным насосом на всасе. Таким образом создаётся опорная точка системы с постоянным давлением. Если эту точку перенести на чердак, оставив насосы внизу, то при количественном регулировании н.п. термостаты, перед насосами будет переменное давление, которое насосы усилят и могут начаться "качели" и шум. Кроме этого, сосуды надо контролировать и защищать от превышения давления предохранительными клапанами. В ваших правилах или СНиПе должно быть требования по компоновке ИТП. Наверху сосуды ставятся в крышных котельных перед циркуляционными насосами системы отопления.
|
|
|
|
|
4.1.2012, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2011
Пользователь №: 116133

|
Цитата(jota @ 3.1.2012, 20:20)  Расширительный сосуд это не только компенсатор расширения, но и стабилизатор давления. Поэтому его подключают перед циркуляционным насосом на всасе. Таким образом создаётся опорная точка системы с постоянным давлением. Если эту точку перенести на чердак, оставив насосы внизу, то при количественном регулировании н.п. термостаты, перед насосами будет переменное давление, которое насосы усилят и могут начаться "качели" и шум. Кроме этого, сосуды надо контролировать и защищать от превышения давления предохранительными клапанами. В ваших правилах или СНиПе должно быть требования по компоновке ИТП. Наверху сосуды ставятся в крышных котельных перед циркуляционными насосами системы отопления. Благодарю за помощь! Я инструкции тоже посмотрел, что максимальная температура на мембране бака не более 70 гр.,так что только на обратке придется ставить.
|
|
|
|
|
6.3.2012, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480

|
Доброго дня коллегам. Когда-то очень давно краем уха я слышал, что срок эксплуатации баков Reflex колеблется около 5 лет (причина - типа потом начинает разрушаться мембрана). Правда ли это? Собссно очень хотелось чтобы была правда, надо каким то макаром обосновать перед заказчиком замену пятилетних баков на новые такие же.
|
|
|
|
|
6.3.2012, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
нет, они и по 30 лет стоят.
|
|
|
|
|
6.3.2012, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
Цитата срок эксплуатации баков Reflex колеблется около 5 лет (причина - типа потом начинает разрушаться мембрана) вам правельно сказали - хотя если в системе нет гидроударов, высокого содержания гликолей, масел и т.д. , то могут работать значительно дольше. Это что касается мембраны. Так же на большие объемы есть разборные баки со сменной мембраной. Сам корпус практически вечен.
|
|
|
|
|
10.3.2012, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638

|
Здравствуйте. Порвалась мембрана на одном из двух расширительных баков Reflex, установленых в крышной котельной. Объем бака 600 литров. Посмотрел цены-бак на 600 литров дороже в полтора раза бака на 500л. Можно ли поставить бак на 500л? Особого криминала не будет, если в котельной будут установлены баки разной емкости 500л и 600л? Объем системы отопления подсказать не могу. Может у кого-нибудь есть примерные данные? Двухподъездная десятиэтажка, 90 квартир, нижний розлив.
|
|
|
|
|
10.3.2012, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638

|
Формулы я нашел. Только как подсчитать объем системы отопления? 15 литров на Квт это для каких зданий? И еще, насколько я понимаю, надо подставлять мощность системы отопления, из проекта, а не мощность котлов. А в качестве статического давления системы отопления можно применить давление воздуха в баке (под мембраной)? Я обычно накачиваю где-то в районе 1.3 кгс/см2, так как подпитка автоматически включается при давлении 1,5кгс/см2 а выключается при давлении 2кгс/см2. То есть давление в котельной в номальном режиме держится в пределах 1,5-2 кгс/см2. И еще вопрос по поводу того какое давление принять в качестве окончательного. Давление срабатывания предохранительного клапана 3.8 (проектировщики выбрали клапана с пружиной на 3.5-7 кгс/см2) или давление выключения подпитки, так как реально выше 2 кгс,см2 не бывает? И нельзя рассчетным путем определить объем системы, если известен объем подпитки (200 л)необходимый для подъема давления с 1,5 кгс/см2 до 2 кгс/см2?
|
|
|
|
|
10.3.2012, 13:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(pva7878 @ 10.3.2012, 13:47)  И нельзя рассчетным путем определить объем системы Да на что Вам это, если практически видно, как давление изменяется? Цитата(pva7878 @ 10.3.2012, 13:47)  давление в котельной в номальном режиме держится в пределах 1,5-2 кгс/см2 Наверное, лучше бы чуть-чуть сместить эти пределы в сторону увеличения и соответственно повысить исходное давление в баке. А то пока дойдёт до срабатывания предохранительных клапанов, бак уже заполнится наполовину. Может быть, конечно, для него это допустимо, а может быть, и нет...
|
|
|
|
|
10.3.2012, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638

|
овысить давление в котельной проблематично, так как давление воды после циркуляционного насоса (в подвале) около 7 кгс/см2. На втором этаже будет около 6, а на первом эиаже и того больше 6.5. А дом сдавался строителями с чугунными батареями. Мы и так нарушаем правила безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок. А если поднять давление еще на 1 кг/см2, то будет давление на чугунных батареях 7-7,5 кгс/см2. Вдруг у кого лопнет. Придется нашей УК за свой счет делать ремонты.
|
|
|
|
|
10.3.2012, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если расширительный бак в крышной котельной, то достаточно 0,5-0,7 бар (атм) Баки могут быть разные, суммарный объём рулит.
|
|
|
|
|
10.3.2012, 21:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(pva7878 @ 10.3.2012, 13:47)  давление в котельной в номальном режиме держится в пределах 1,5-2 кгс/см2.
Давление срабатывания предохранительного клапана 3.8 Цитата(jota @ 10.3.2012, 19:15)  достаточно 0,5-0,7 бар (атм) Если бы исходное давление в баке было 0,6 , то при "1,5" он был бы заполнен водой на треть (это "мёртвый", неработающий объём), а при "3,8" - на 2/3 (разрыв мембраны?).
Сообщение отредактировал tiptop - 10.3.2012, 21:23
|
|
|
|
|
10.3.2012, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tiptop @ 10.3.2012, 20:22)  Если бы исходное давление в баке было 0,6 , то при "1,5" он был бы заполнен водой на треть (это "мёртвый", неработающий объём), а при "3,8" - на 2/3 (разрыв мембраны?). При Р1 0,5, Р2 1,5 - заполнение 0,5. По характеристикам мембрана не разрывается и при 100%. Но я с Вами спорить не буду. Нет времени....
|
|
|
|
|
10.3.2012, 22:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 10.3.2012, 22:36)  По характеристикам мембрана не разрывается и при 100%. Будет время, приведите, пожалуйста, ссылки - это интересно. Пока что мне не встретилось ничего от изготовителей МРБ, только числа из статьи Олега Валерьевича Жаднова: допустимый коэффициент заполнения (коэффициент использования) для различных МРБ, применяемых в системах отопления, изменяется в пределах =0,5-0,7
|
|
|
|
|
10.3.2012, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tiptop @ 10.3.2012, 21:22)  Будет время, приведите, пожалуйста, ссылки - это интересно. Пока что мне не встретилось ничего от изготовителей МРБ, только числа из статьи Олега Валерьевича Жаднова: Зачем Вам ссылки? Пустой бак - резиновый пузырь занимает весь объём бака - 100% заполнение газовой фазой. При заполнении водой, нагрузка на мембрану падает до 0, т.к. давления с обоих сторон равны. Конечно, в присутствии газа 100% заполнение водой невозможно. Если мембрана повреждена, то вода заполнит 100%. Вообще-то мембрана это резиновая груша с газом, которую сдавливает вода..... Она недорогая и легко меняется, как когда-то меняли резиновые камеры футбольных мячей со шнуровкой (Вы уже не застали, видно). Незнаю почему из этого делают проблему. Ссылку не читал, нет времени и не знаю, надо ли - срочный объект, работаю и в выходные.... Достаточно инфы на Рефлексе и др....
|
|
|
|
|
26.2.2016, 7:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.8.2008
Пользователь №: 21690

|
Цитата(DimЫЧ @ 7.12.2007, 23:25)  Уважаемые специалисты! Как правильнее ставить мембранный бак, резьбовой частью вверх или вниз? Если можно обосновать или дать ссылку. Теплоноситель должен потупать в бак сверху.В этом случае отсутствует вероятность попадания воздуха в жидкостный отсек бака.Если это невозможно тогда придется выполнить ряд требований.Подробнее у Вальтек.
|
|
|
|
|
26.2.2016, 10:21
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(pva7878 @ 10.3.2012, 9:33)  Здравствуйте. Порвалась мембрана на одном из двух расширительных баков Reflex, установленых в крышной котельной. Объем бака 600 литров. Посмотрел цены-бак на 600 литров дороже в полтора раза бака на 500л. Можно ли поставить бак на 500л? Особого криминала не будет, если в котельной будут установлены баки разной емкости 500л и 600л? В общем и целом, если в системе установлены работающие предохранительные клапана, то особого криминала не будет. Лишние 20-30 литров воды просто выльются на пол. Причем скорее всего раз в год, при запуске отопления осенью. Это конечно не совсем приятно, но ради экономии )))
Сообщение отредактировал ssn - 26.2.2016, 10:21
|
|
|
|
|
25.3.2016, 10:23
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.3.2016
Пользователь №: 293321

|
Добрый день. Отсканировал старницу каталога по мембранным бакам Wester (Россия) с формулой расчёта объёма бака и таблицей температурного расширения воды
|
|
|
|
|
28.3.2016, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903

|
Расчет бака во вложении. Данный расчет делался для ИТП, один бак на систему отопления и отдельно на систему вентиляции
|
|
|
|
|
29.3.2016, 5:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ssn @ 26.2.2016, 10:21)  Это конечно не совсем приятно, но ради экономии ))) из истории дренирования: "петербургское ООО "Флагман". Все работы в помещениях СКР по договору должны были выполнить до конца ноября 2015 года. Гарантия на кондиционеры и сопутствующее оборудование составляла три года. Между тем качество новых кондиционеров, по некоторым данным, вызвало у сотрудников СКР недовольство, как и ряд некоторых других ранее проведенных по заказу управления капстроительства работ. Например, из-за неправильно сделанных сливов конденсат попал в недавно отреставрированные помещения. В результате была начата проверка, в ходе которой появились подозрения, что Алексей Скачков пролоббировал победу на конкурсе фирмы своего знакомого бизнесмена. Причем реальная стоимость техники и ее монтажа не превышала 40 млн руб. А 25 млн руб. якобы были попросту похищены и поделены между чиновником и его подельниками-коммерсантами. В результате появились основания для начала уголовного преследования и ухода Алексея Скачкова со своего поста. При этом пока нет информации, привлечены ли к ответственности предполагаемые подельники уже бывшего чиновника СКР. Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца экс-руководителя управления капитального строительства Следственного комитета России (СКР) Алексея Скачкова. "
|
|
|
|
|
11.4.2016, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283110

|
Тоже менять скоро, спасибо за советы.
|
|
|
|
|
2.5.2016, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470

|
Цитата(Andrey__99 @ 25.3.2016, 12:23)  Добрый день. Отсканировал старницу каталога по мембранным бакам Wester (Россия) с формулой расчёта объёма бака и таблицей температурного расширения воды А еденицы измерения тут какие у давления (метры, бары, Паскали)????
|
|
|
|
|
4.5.2016, 16:24
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.5.2016
Пользователь №: 296378

|
У меня когда ставили расширительный бак то ставили его 10 % объёма системы отопления.
|
|
|
|
|
26.5.2016, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 4.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 50491

|
Уважаемые коллеги! Встречались ли вам МРБ для температуры теплоносителя выше 70 градусов, например, для 100-120-140? Про промежуточные емкости для охлаждения читал, но иногда нет места под баки, не то что емкости эти. Просто интересно бывают ли такие мембраны в природе?
|
|
|
|
|
26.5.2016, 14:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vite4ek @ 26.5.2016, 11:33)  Уважаемые коллеги! Встречались ли вам МРБ для температуры теплоносителя выше 70 градусов, например, для 100-120-140? В и-нете можно встретить "110": www.wester.suНе знаю, про мембрану это или только про бак...
|
|
|
|
|
17.9.2016, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.9.2016
Из: Москва
Пользователь №: 305227

|
Делюсь материалом, которым пользуюсь сам, когда заказчики просят точно рассчитать. Может кому и полезно будет. Подробно описано как рассчитать расширительный бак и каким должно быть давление в гидроаккумуляторе. Посмотреть можно здесь!Так же цепляю инструкцию в текстовом документе. Пользуйтесь на здоровье!
________________________.txt ( 18,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 187http://market-tepla.ru
Сообщение отредактировал MarketTepla - 17.9.2016, 15:07
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|