Гость_Nikolai_*
сообщение 25.9.2006, 10:22
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.
Я проектирую вентиляцию в помещении зарядной станции аккумуляторных батарей.
Подскажите, каким способом необходимо соединять воздуховоды для данного типа помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Волжанин
сообщение 25.9.2006, 15:38
Сообщение #2


Инженерище


Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697



нержавеющие воздуховоды на фланцах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 25.9.2006, 15:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



аргоннодуговая сварка cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 25.9.2006, 15:53
Сообщение #4





Guest Forum






Подходит любой способ соединения деталей воздуховодов, соответствующий классу П.
А значит, подходят все способы соединений, из нынче применяемых, при выполнении технологии, обеспечивающей плотное соединение деталей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Волжанин
сообщение 25.9.2006, 17:08
Сообщение #5


Инженерище


Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697



Цитата(ss.23 @ Sep 25 2006, 16:53 )
Подходит любой способ соединения деталей воздуховодов, соответствующий классу П.

Есть такое ощущение что сейчас будет новая тема: "Что такое класс П?" wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shorty
сообщение 2.10.2006, 14:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2005
Из: Киев
Пользователь №: 504



А зачем в аккумуляторной станции воздуховоды из нержавейки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Волжанин
сообщение 2.10.2006, 19:17
Сообщение #7


Инженерище


Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697



Цитата(shorty @ Oct 2 2006, 15:17 )
А зачем в аккумуляторной станции воздуховоды из нержавейки?

Пары кислоты в вытяжном воздуховоде будут в зимний период времени конденсироваться и выпадать в воздуховод. Ужас ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Хавиланд Тафф_*
сообщение 2.10.2006, 19:35
Сообщение #8





Guest Forum






Любителям воздуховодов из нержавейки...Господа вы что, и В ПРАВДУ думаете что они не ржавеют...Вот если так думаете, собирайте вещи и поезжайте на очистные сооружения мясокомбината в Раменское. Там из нержи сделаны ВСЕ элементы канализационных очистных сооружений. Так вот через два года нержавейка превратилась в решето. При этом это всего лишь мясокмбинат, там кислоты нет, там тока сточки после боен, жироварен. Поэтому Вожанин, тока ТИТАН! bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CAM
сообщение 3.10.2006, 7:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855



Тогда может пластик? Сами не ставили, не довелось, но видели стоят на гальванике
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_1234_*
сообщение 3.10.2006, 7:32
Сообщение #10





Guest Forum






Вообще-то лепят из алюма
Нержа боится тех.воды и температуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Волжанин
сообщение 3.10.2006, 12:21
Сообщение #11


Инженерище


Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697



Цитата(Хавиланд Тафф @ Oct 2 2006, 20:35 )
Поэтому Вожанин, тока ТИТАН! bleh.gif

Титановые воздуховоды на аргоновой сварке sport_boxing.gif крепить будем на химических анкерах biggrin.gif ...нужно не забыть написать в проекте, что в случае ядерной войны систему воздуховодов можно использовать вместо бомбоубежища smile.gif

Канализация мясокомбината (я работал на Царицинском мясокомбинате newconfus.gif ) немного отличается от системы вентиляции зарядной. Воздуховоды из нержавейки (вытяжка из зарядной и от пароварок) покрытые изоляцией и алюминивой скорлупой работают (по личным наблюдениям) уже три года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных