> пожаротушение в в холодном складе
katya1211
сообщение 31.8.2012, 7:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужно ли пожаротушение в холодном складе? Сетей в нем нет никаких, кроме электрики. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 31.8.2012, 8:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Неплохо бы знать объем, степень огнестойкости, категорию склада. wink.gif

Сообщение отредактировал aminopower - 31.8.2012, 8:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dizel2012
сообщение 31.8.2012, 12:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.7.2012
Пользователь №: 156652



Нет никакой взаимосвязи между системой отопления склада и необходимостью пожаротушения. Необходимость пожаротушения определяется площадью и категорией взрыво- или пожаро-опасности склада. Согласно таблице А1 СП5.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.9.2012, 14:19
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(dizel2012 @ 31.8.2012, 13:18) *
Нет никакой взаимосвязи между системой отопления склада и необходимостью пожаротушения. Необходимость пожаротушения определяется площадью и категорией взрыво- или пожаро-опасности склада. Согласно таблице А1 СП5.13130.2009

+1
просто нужна водовоздушная система спринклерная....отапливать надо одно помещение с узлом и оборудованием, а вся сеть будет с воздухом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.9.2012, 15:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Коллеги, а как вы определили, что девушка про АПТ спросила, а не про ВПВ?
З.Ы. Милая авторша, больше исходников... и цвет шрифта вашего поста просто "вырви глаз"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 1.9.2012, 15:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



н
что хранится на складе? склад кирпичей вполне можно обосновать
без аупт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных