Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
42 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
nik4t
сообщение 22.11.2013, 14:15
Сообщение #271


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(*Sasha* @ 22.11.2013, 12:00) *
Истина уже где то рядом.

Это точно!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 27.11.2013, 16:18
Сообщение #272





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Всем здравствуйте!
Скажите пожалуйста..Можно ли пустить трубу в ППУ бесканально, если над трассой имеется дорога, по которой в пожар поедет пожарная машина?? Обычные автомобили стоять на дороге или ездить не будут..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 27.11.2013, 16:25
Сообщение #273


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(max-energe @ 27.11.2013, 17:18) *
Всем здравствуйте!
Скажите пожалуйста..Можно ли пустить трубу в ППУ бесканально, если над трассой имеется дорога, по которой в пожар поедет пожарная машина?? Обычные автомобили стоять на дороге или ездить не будут..

Футляр или разгрузочные плиты надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 27.11.2013, 16:36
Сообщение #274





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Спасибо! А как тогда устанавливаются на трубопроводе СКУ и Н.О??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prazis
сообщение 29.11.2013, 13:13
Сообщение #275





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170129



Добрый день, прошу консультации у специалистов.
1) Есть ли обучающие семинары по проектированию тепловых сетей из гибких предварительно изолированных труб?

2) При проектировании подземной бесканальной прокладке изолированных труб на вводе в здание нужно закладывать канал/лоток? В СП 124.13330 точно об этом не сказано.

3) Так же если я закладываю лоток по типовой серии 3.006.1-2.87 "Сборные ж/б каналы и туннели из лотковых элементов материалы для проектирования" и засыпаю песком, я указываю в проекте ТС схему канала (продельный и поперечные разрезы, длина канала) или должен полностью выполнить проект ж/б канала?
Если у кого-нибудь пример оформления канала и тепловой камеры в проекте ТС?

П.С. Честно пытался воспользоваться поиском, но точного ответа так и не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 13.12.2013, 12:25
Сообщение #276





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



В каком документе сказано, как необходимо заводить трубы в здания (канал, футляр, сальник и тп)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ithildin
сообщение 16.12.2013, 11:08
Сообщение #277





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128415



Цитата(max-energe @ 13.12.2013, 15:25) *
В каком документе сказано, как необходимо заводить трубы в здания (канал, футляр, сальник и тп)

Серия 5.905-26.01.1-6 Герметизация вводов инженерных коммуникаций в здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 18.12.2013, 15:25
Сообщение #278





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Спасибо большое!!
еще вопросик..
У меня запроектирована тепловая сеть бесканально с попутным дренажем. Дренаж врезается в смотровой колодец рядом с тепловой камерой. В самой тепловой камере тоже есть свой дренаж, который в свою очередь идет в попутный дренаж Пк. Между колодцем и дренажем тепловой камеры установлена Захлопка. Могу ли я попутным дренажем врезаться не в смотровой колодец а сразу в ПК??
( если можно ссылку на стр. Снип,сп, гост) blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 18.12.2013, 15:50
Сообщение #279





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Я дополню..
" Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему дождевой канализации. Температура отводимой воды должна быть снижена до 40 °С "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 18.12.2013, 16:04
Сообщение #280





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(max-energe @ 18.12.2013, 16:25) *
У меня запроектирована тепловая сеть бесканально с попутным дренажем.

Зачем дренаж?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 18.12.2013, 16:44
Сообщение #281





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Цитата(*Sasha* @ 18.12.2013, 17:04) *
Зачем дренаж?

Трубы ППУ с попутным дренажем, т.к грунтовые воды высоки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 18.12.2013, 17:03
Сообщение #282


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



СП 41-105-2002
п.4.39
У Вас заказчик попросил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 19.12.2013, 5:36
Сообщение #283





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Цитата(nik4t @ 18.12.2013, 18:03) *
СП 41-105-2002
п.4.39
У Вас заказчик попросил?


Да, тут именно тот момент,когда заказчик требует.
Так можно ли воду из тепловой сети, которая поступает с камеры в колодец (где охлаждается до 40 град) совместить со сливом от попутного дренажа? (Получчается там встречается тепловая сеть и грунтовая вода, после чего все это идет в канализацию)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 19.12.2013, 6:24
Сообщение #284


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(max-energe @ 19.12.2013, 6:36) *
Да, тут именно тот момент,когда заказчик требует.
Так можно ли воду...

А что это за заказчик?Можно. Не знаю, что у Вас за канализация, но я не знаю что у Вас и за заказчик...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 19.12.2013, 7:56
Сообщение #285





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Благодарю, я уже разобрался в вопросе rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 19.12.2013, 7:56
Сообщение #286


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



ну, и славно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 21.12.2013, 21:41
Сообщение #287





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Интересует расстояние от фундамента здания до бесканальной прокладки ППУ тепловой сети. В СП и СниП 2003 сказано, что если не выдерживаются расстоянием в 5 метров, то необходимо класть тепловую сеть в канале. Но всегда ли при таком условие теплосеть кладут в каналах? может быть есть другое решение такой ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.12.2013, 23:41
Сообщение #288





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А что смущает. Канал нужен для защиты от риска подмывания фундамента. Что может быть альтернативой или аналогом ...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 23.12.2013, 13:41
Сообщение #289





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Проконсультируйте, пожалуйста меня. Проверяю старые существующие теплосети.

Допустим ли при расчете трубопроводов на самокомпенсацию Г-образного участка, чтобы изгибающее напряжение было равно 0.48 кгс/мм2. ?




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solarinfo
сообщение 27.12.2013, 11:06
Сообщение #290





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741



Коллеги, с наступающим!

Интересует масса фитингов (отводы, переходы и т.п.), которые предварительно изолируются ППУ:
1. Дело в том, что в ГОСТ 30732 отсутствует данная информация, а проверяющие обязательно хотят видеть эти цифры.
2. Все эти элементы чаще всего изготавливается монтажниками в цеху и потом отдается на изолировку. Поэтому пляшет не только толщина стенки, но и длина привариваемых патрубков.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 27.12.2013, 11:10
Сообщение #291





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Solarinfo @ 27.12.2013, 12:06) *
2. Все эти элементы чаще всего изготавливается монтажниками в цеху и потом отдается на изолировку. Поэтому пляшет не только толщина стенки, но и длина привариваемых патрубков.

Что значит пляшет, что заложите в проект то и будет, и длина патрубков и их толщина. толщина отвода - всё по проекту (по расчету)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solarinfo
сообщение 27.12.2013, 15:43
Сообщение #292





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741



Цитата(*Sasha* @ 27.12.2013, 12:10) *
Что значит пляшет, что заложите в проект то и будет, и длина патрубков и их толщина. толщина отвода - всё по проекту (по расчету)


Идеальные условия, которые зачастую не могут быть выполнены по ряду причин:
- допустим по проекту толщина фитинга Х. А по факту наличия не оказалась у поставщиков такой в наличии. Поэтому взяли Х+1мм.
- патрубок может гулять от 0,5 до 1м.
и т.п.

Если заниматься только проектированием, и не вникать в процесс строительства, то "заложите в проект то и будет" прокатит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 27.12.2013, 16:52
Сообщение #293





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Solarinfo @ 27.12.2013, 15:43) *
Если заниматься только проектированием, и не вникать в процесс строительства, то "заложите в проект то и будет" прокатит.

Только что выпустили тепловой ввод, согласовали в МОЭК, параллельно общяясь с монтажниками и изготовителем труб. Всё сростается если захотеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 12.1.2014, 22:35
Сообщение #294





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Цитата(Liudmila @ 30.5.2013, 21:11) *
Уважаемые проектировщики!
Подскажите, как рассчитать перемещение трубопроводов теплосети, прокладываемых в подземном тоннеле, в сейсмическом районе?
Где посмотреть подробную методику расчета, а еще лучше - пример расчета?

Расчет сейсмической нагрузки приводиться в Пособии к СНиП 2.09.03-85 по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы
п.4.34
Горизонтальные нагрузки вдоль трассы
Горизонтальные нагрузки поперек трассы

Там же в пособии Приложение 1 ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ОПОР И ЭСТАКАД

Сообщение отредактировал Jess28283 - 12.1.2014, 22:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NIK84
сообщение 17.1.2014, 12:36
Сообщение #295





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.6.2011
Пользователь №: 113122



Здравствуйте! Запроектирована тепловая камера из ППУ элементов в ПЭ оболочке. Получил замечание экспертизы: "Предоставить сведения о конструкции тепловой изоляции предусматриваемой в проектируемых тепловых камерах (п. 19 «в» Положения, п.11.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). В СНиПе речь идет о вставке из негорючего материала, но труба в ППУ изоляции может быть если я правильно понимаю либо в ПЭ, либо в ОЦ оболочке. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NIK84
сообщение 17.1.2014, 14:24
Сообщение #296





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.6.2011
Пользователь №: 113122



Цитата(NIK84 @ 17.1.2014, 13:36) *
Здравствуйте! Запроектирована тепловая камера из ППУ элементов в ПЭ оболочке. Получил замечание экспертизы: "Предоставить сведения о конструкции тепловой изоляции предусматриваемой в проектируемых тепловых камерах (п. 19 «в» Положения, п.11.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). В СНиПе речь идет о вставке из негорючего материала, но труба в ППУ изоляции может быть если я правильно понимаю либо в ПЭ, либо в ОЦ оболочке. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке?

Вставить участок из минваты не могу, служба эксплуатации против.

Сообщение отредактировал NIK84 - 17.1.2014, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 18.1.2014, 14:23
Сообщение #297


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(NIK84 @ 17.1.2014, 13:36) *
...Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке?

Согласно последнему абзацу п. 11.4 можно сделать и в ОЦ оболочке, а можно и оцинкованный лист прикрутить на саморезах к ПЭ оболочке.
У Мосинжа даже чертежи такие разработаны вроде.

Сообщение отредактировал nik4t - 18.1.2014, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 18.1.2014, 16:18
Сообщение #298


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



А номер альбома можно?
Цитата
Согласно последнему абзацу п. 11.4 можно сделать и в ОЦ оболочке, а можно и оцинкованный лист прикрутить на саморезах к ПЭ оболочке.
У Мосинжа даже чертежи такие разработаны вроде.

имеется ввду полностью негорючая вставка. То есть не только оболочка. Так что такой вариант не пойдёт.
Цитата
Здравствуйте! Запроектирована тепловая камера из ППУ элементов в ПЭ оболочке. Получил замечание экспертизы: "Предоставить сведения о конструкции тепловой изоляции предусматриваемой в проектируемых тепловых камерах (п. 19 «в» Положения, п.11.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). В СНиПе речь идет о вставке из негорючего материала, но труба в ППУ изоляции может быть если я правильно понимаю либо в ПЭ, либо в ОЦ оболочке. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке?

А вы ничего не путаете если речь о негорючей вставке то это про надземку.
Экспертиза увас спрашивает в камерах будет ппу изоляция? - тогда цинк.
Если чёрная труба - то любая изоляция.
Или же как вариант вы проектируете с колодцами для запорной арматуры запесоченными. То есть в закрытой прокладке.

Сообщение отредактировал АБорисыч - 18.1.2014, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 19.1.2014, 2:10
Сообщение #299


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(АБорисыч @ 18.1.2014, 17:18) *
А номер альбома можно?

имеется ввду полностью негорючая вставка. То есть не только оболочка. Так что такой вариант не пойдёт.

Номер не имею. Надо обращаться...
Дурацкий пункт СНиПа, правда? Так серьёзно и категорично начинается, а потом - пшик...

Последний абзац пункта говорит: При применении конструкций теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов (я: ППУ в ПЭ) в негорючей оболочке (я: сверху оцинковка) допускается вставки не делать.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NIK84
сообщение 20.1.2014, 7:06
Сообщение #300





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.6.2011
Пользователь №: 113122



Всем большое спасибо!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

42 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных