|
  |
Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2 |
|
|
|
22.11.2013, 14:15
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(*Sasha* @ 22.11.2013, 12:00)  Истина уже где то рядом. Это точно!))
|
|
|
|
|
27.11.2013, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Всем здравствуйте! Скажите пожалуйста..Можно ли пустить трубу в ППУ бесканально, если над трассой имеется дорога, по которой в пожар поедет пожарная машина?? Обычные автомобили стоять на дороге или ездить не будут..
|
|
|
|
|
27.11.2013, 16:25
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(max-energe @ 27.11.2013, 17:18)  Всем здравствуйте! Скажите пожалуйста..Можно ли пустить трубу в ППУ бесканально, если над трассой имеется дорога, по которой в пожар поедет пожарная машина?? Обычные автомобили стоять на дороге или ездить не будут.. Футляр или разгрузочные плиты надо.
|
|
|
|
|
27.11.2013, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Спасибо! А как тогда устанавливаются на трубопроводе СКУ и Н.О??
|
|
|
|
|
29.11.2013, 13:13
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170129

|
Добрый день, прошу консультации у специалистов. 1) Есть ли обучающие семинары по проектированию тепловых сетей из гибких предварительно изолированных труб?
2) При проектировании подземной бесканальной прокладке изолированных труб на вводе в здание нужно закладывать канал/лоток? В СП 124.13330 точно об этом не сказано.
3) Так же если я закладываю лоток по типовой серии 3.006.1-2.87 "Сборные ж/б каналы и туннели из лотковых элементов материалы для проектирования" и засыпаю песком, я указываю в проекте ТС схему канала (продельный и поперечные разрезы, длина канала) или должен полностью выполнить проект ж/б канала? Если у кого-нибудь пример оформления канала и тепловой камеры в проекте ТС?
П.С. Честно пытался воспользоваться поиском, но точного ответа так и не нашел.
|
|
|
|
|
13.12.2013, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
В каком документе сказано, как необходимо заводить трубы в здания (канал, футляр, сальник и тп)
|
|
|
|
|
16.12.2013, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128415

|
Цитата(max-energe @ 13.12.2013, 15:25)  В каком документе сказано, как необходимо заводить трубы в здания (канал, футляр, сальник и тп) Серия 5.905-26.01.1-6 Герметизация вводов инженерных коммуникаций в здания.
|
|
|
|
|
18.12.2013, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Спасибо большое!! еще вопросик.. У меня запроектирована тепловая сеть бесканально с попутным дренажем. Дренаж врезается в смотровой колодец рядом с тепловой камерой. В самой тепловой камере тоже есть свой дренаж, который в свою очередь идет в попутный дренаж Пк. Между колодцем и дренажем тепловой камеры установлена Захлопка. Могу ли я попутным дренажем врезаться не в смотровой колодец а сразу в ПК?? ( если можно ссылку на стр. Снип,сп, гост)
|
|
|
|
|
18.12.2013, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Я дополню.. " Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему дождевой канализации. Температура отводимой воды должна быть снижена до 40 °С "
|
|
|
|
|
18.12.2013, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(max-energe @ 18.12.2013, 16:25)  У меня запроектирована тепловая сеть бесканально с попутным дренажем. Зачем дренаж?
|
|
|
|
|
18.12.2013, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Цитата(*Sasha* @ 18.12.2013, 17:04)  Зачем дренаж? Трубы ППУ с попутным дренажем, т.к грунтовые воды высоки
|
|
|
|
|
18.12.2013, 17:03
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
СП 41-105-2002 п.4.39 У Вас заказчик попросил?
|
|
|
|
|
19.12.2013, 5:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Цитата(nik4t @ 18.12.2013, 18:03)  СП 41-105-2002 п.4.39 У Вас заказчик попросил? Да, тут именно тот момент,когда заказчик требует. Так можно ли воду из тепловой сети, которая поступает с камеры в колодец (где охлаждается до 40 град) совместить со сливом от попутного дренажа? (Получчается там встречается тепловая сеть и грунтовая вода, после чего все это идет в канализацию)
|
|
|
|
|
19.12.2013, 6:24
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(max-energe @ 19.12.2013, 6:36)  Да, тут именно тот момент,когда заказчик требует. Так можно ли воду... А что это за заказчик?Можно. Не знаю, что у Вас за канализация, но я не знаю что у Вас и за заказчик...
|
|
|
|
|
19.12.2013, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Благодарю, я уже разобрался в вопросе
|
|
|
|
|
19.12.2013, 7:56
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
ну, и славно!
|
|
|
|
|
21.12.2013, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Интересует расстояние от фундамента здания до бесканальной прокладки ППУ тепловой сети. В СП и СниП 2003 сказано, что если не выдерживаются расстоянием в 5 метров, то необходимо класть тепловую сеть в канале. Но всегда ли при таком условие теплосеть кладут в каналах? может быть есть другое решение такой ситуации?
|
|
|
|
|
21.12.2013, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
А что смущает. Канал нужен для защиты от риска подмывания фундамента. Что может быть альтернативой или аналогом ...?
|
|
|
|
|
23.12.2013, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334

|
Проконсультируйте, пожалуйста меня. Проверяю старые существующие теплосети.
Допустим ли при расчете трубопроводов на самокомпенсацию Г-образного участка, чтобы изгибающее напряжение было равно 0.48 кгс/мм2. ?
|
|
|
|
|
27.12.2013, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741

|
Коллеги, с наступающим!
Интересует масса фитингов (отводы, переходы и т.п.), которые предварительно изолируются ППУ: 1. Дело в том, что в ГОСТ 30732 отсутствует данная информация, а проверяющие обязательно хотят видеть эти цифры. 2. Все эти элементы чаще всего изготавливается монтажниками в цеху и потом отдается на изолировку. Поэтому пляшет не только толщина стенки, но и длина привариваемых патрубков.
|
|
|
|
|
27.12.2013, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Solarinfo @ 27.12.2013, 12:06)  2. Все эти элементы чаще всего изготавливается монтажниками в цеху и потом отдается на изолировку. Поэтому пляшет не только толщина стенки, но и длина привариваемых патрубков. Что значит пляшет, что заложите в проект то и будет, и длина патрубков и их толщина. толщина отвода - всё по проекту (по расчету)
|
|
|
|
|
27.12.2013, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741

|
Цитата(*Sasha* @ 27.12.2013, 12:10)  Что значит пляшет, что заложите в проект то и будет, и длина патрубков и их толщина. толщина отвода - всё по проекту (по расчету) Идеальные условия, которые зачастую не могут быть выполнены по ряду причин: - допустим по проекту толщина фитинга Х. А по факту наличия не оказалась у поставщиков такой в наличии. Поэтому взяли Х+1мм. - патрубок может гулять от 0,5 до 1м. и т.п. Если заниматься только проектированием, и не вникать в процесс строительства, то "заложите в проект то и будет" прокатит.
|
|
|
|
|
27.12.2013, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Solarinfo @ 27.12.2013, 15:43)  Если заниматься только проектированием, и не вникать в процесс строительства, то "заложите в проект то и будет" прокатит. Только что выпустили тепловой ввод, согласовали в МОЭК, параллельно общяясь с монтажниками и изготовителем труб. Всё сростается если захотеть.
|
|
|
|
|
12.1.2014, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551

|
Цитата(Liudmila @ 30.5.2013, 21:11)  Уважаемые проектировщики! Подскажите, как рассчитать перемещение трубопроводов теплосети, прокладываемых в подземном тоннеле, в сейсмическом районе? Где посмотреть подробную методику расчета, а еще лучше - пример расчета? Расчет сейсмической нагрузки приводиться в Пособии к СНиП 2.09.03-85 по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы п.4.34 Горизонтальные нагрузки вдоль трассы Горизонтальные нагрузки поперек трассы Там же в пособии Приложение 1 ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ОПОР И ЭСТАКАД
Сообщение отредактировал Jess28283 - 12.1.2014, 22:40
|
|
|
|
|
17.1.2014, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.6.2011
Пользователь №: 113122

|
Здравствуйте! Запроектирована тепловая камера из ППУ элементов в ПЭ оболочке. Получил замечание экспертизы: "Предоставить сведения о конструкции тепловой изоляции предусматриваемой в проектируемых тепловых камерах (п. 19 «в» Положения, п.11.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). В СНиПе речь идет о вставке из негорючего материала, но труба в ППУ изоляции может быть если я правильно понимаю либо в ПЭ, либо в ОЦ оболочке. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке?
|
|
|
|
|
17.1.2014, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.6.2011
Пользователь №: 113122

|
Цитата(NIK84 @ 17.1.2014, 13:36)  Здравствуйте! Запроектирована тепловая камера из ППУ элементов в ПЭ оболочке. Получил замечание экспертизы: "Предоставить сведения о конструкции тепловой изоляции предусматриваемой в проектируемых тепловых камерах (п. 19 «в» Положения, п.11.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). В СНиПе речь идет о вставке из негорючего материала, но труба в ППУ изоляции может быть если я правильно понимаю либо в ПЭ, либо в ОЦ оболочке. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке? Вставить участок из минваты не могу, служба эксплуатации против.
Сообщение отредактировал NIK84 - 17.1.2014, 14:25
|
|
|
|
|
18.1.2014, 14:23
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(NIK84 @ 17.1.2014, 13:36)  ...Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке? Согласно последнему абзацу п. 11.4 можно сделать и в ОЦ оболочке, а можно и оцинкованный лист прикрутить на саморезах к ПЭ оболочке. У Мосинжа даже чертежи такие разработаны вроде.
Сообщение отредактировал nik4t - 18.1.2014, 14:23
|
|
|
|
|
18.1.2014, 16:18
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
А номер альбома можно? Цитата Согласно последнему абзацу п. 11.4 можно сделать и в ОЦ оболочке, а можно и оцинкованный лист прикрутить на саморезах к ПЭ оболочке. У Мосинжа даже чертежи такие разработаны вроде. имеется ввду полностью негорючая вставка. То есть не только оболочка. Так что такой вариант не пойдёт. Цитата Здравствуйте! Запроектирована тепловая камера из ППУ элементов в ПЭ оболочке. Получил замечание экспертизы: "Предоставить сведения о конструкции тепловой изоляции предусматриваемой в проектируемых тепловых камерах (п. 19 «в» Положения, п.11.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). В СНиПе речь идет о вставке из негорючего материала, но труба в ППУ изоляции может быть если я правильно понимаю либо в ПЭ, либо в ОЦ оболочке. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке? А вы ничего не путаете если речь о негорючей вставке то это про надземку. Экспертиза увас спрашивает в камерах будет ппу изоляция? - тогда цинк. Если чёрная труба - то любая изоляция. Или же как вариант вы проектируете с колодцами для запорной арматуры запесоченными. То есть в закрытой прокладке.
Сообщение отредактировал АБорисыч - 18.1.2014, 16:23
|
|
|
|
|
19.1.2014, 2:10
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(АБорисыч @ 18.1.2014, 17:18)  А номер альбома можно?
имеется ввду полностью негорючая вставка. То есть не только оболочка. Так что такой вариант не пойдёт. Номер не имею. Надо обращаться... Дурацкий пункт СНиПа, правда? Так серьёзно и категорично начинается, а потом - пшик... Последний абзац пункта говорит: При применении конструкций теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов (я: ППУ в ПЭ) в негорючей оболочке (я: сверху оцинковка) допускается вставки не делать.
|
|
|
|
|
20.1.2014, 7:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.6.2011
Пользователь №: 113122

|
Всем большое спасибо!!!!
|
|
|
|
|
  |
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|