Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2 |
|
|
|
15.12.2014, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Такой вопрос : Идёт монтаж теплосети, трассу с ППУ ложат криво - "зигзагом" (перекосы на сварочных стыках участков). Нормирование по отклонениям нашёл только в ГОСТе на сварные соединения. Есть ли ещё какие-нибудь нормативы на прямизну трубопроводов ?
|
|
|
|
|
16.12.2014, 22:17
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82348

|
Добрый вечер, проектируем колектор и в СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 встретил "люк с запорным устройством изнутри" . на сайтах производителей такого не нашел. Подскажите что это и где его заказовать?
|
|
|
|
|
16.12.2014, 22:40
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Stas171 @ 16.12.2014, 23:17)  Добрый вечер, проектируем колектор... Коллектор такое значимоёмкое слово! Поясните, что за коллектор? Тогда постараемся ответить.
|
|
|
|
|
16.12.2014, 22:48
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(G_Ivan @ 15.12.2014, 17:46)  Такой вопрос : Идёт монтаж теплосети, трассу с ППУ ложат криво - "зигзагом" (перекосы на сварочных стыках участков). Нормирование по отклонениям нашёл только в ГОСТе на сварные соединения. Есть ли ещё какие-нибудь нормативы на прямизну трубопроводов ? Расстрелять всех, и заставить переварить ровно. Пока не переварят - денег не давать.
|
|
|
|
|
16.12.2014, 22:50
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Машинист @ 16.12.2014, 23:48)  Расстрелять всех, и заставить переварить ровно. Пока не переварят - денег не давать. Цитата(nik4t @ 16.12.2014, 23:06)  Так.... Лёву тоже лучше не обижать.
|
|
|
|
|
16.12.2014, 22:56
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82348

|
подземный коллектор для инженерных коммуникаций (теплосеть 2 Ду 250 + електрокабелы) или нужны еще вводные данные?
|
|
|
|
|
16.12.2014, 23:00
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Stas171 @ 16.12.2014, 23:56)  подземный коллектор для инженерных коммуникаций (теплосеть 2 Ду 250 + електрокабелы) или нужны еще вводные данные? Последнее - Москва, ГУП Москоллектор?
|
|
|
|
|
16.12.2014, 23:06
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(nik4t @ 17.12.2014, 0:00)  Последнее - Москва, ГУП Москоллектор? Но если хочешь довести людей до горьких слёз - Их безопаснее всего по радио дразнить! © У нас тёща с тестем много лет в подъезде пользовали мусорокамеру в качестве кладовки. Ну, на три кваритиры на площадке, очень приличная кладовочка. Мусорка в другом месте у них там, за углом. Это другой сказ. Так вот, припёрлась пожарная инспекция, трижды шантажировала: хлам всем весь убирать!!! никто не дёрнулся. в итоге вынесли последнее китайское - или штрафище, или ставьте двери "по нормам" противопожарные. Дали фирму - все поменяли двери, 13500 за штуку, во всем доме. Отличие от прежних - пена розового цвета какая-то, на зефирку похожая по виду. Вот думаю, а у Москоллектора - ну точно же должна быть доча, правильные люки делающая, с запорным устройством изнутри? Дайте вы человеку ссылку, не мотайте нервы)))
Сообщение отредактировал Машинист - 16.12.2014, 23:12
|
|
|
|
|
16.12.2014, 23:23
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Машинист @ 17.12.2014, 0:06)  .... У нас тёща с тестем много лет ... Какая тёща? Какой тесть?? Человек хотел ночью попроектировать, спросил, а ты... ты... ______ Там такая история... с Москоллектором... если это он конечно... Не любит он эти люки, в общем. Не хотел он их раньше. Но если надо, могу чертеж поискать... или можно в Службу Технического Развития Коллекторов (СТРК) позвонить, и попросить у Писарева Андрея Евгеньевича (бывший гл. инж. РЭК-1) чертежи... а он еще и подскажет надо ли вообще это... ______ А ты доча, доча...
Сообщение отредактировал nik4t - 16.12.2014, 23:25
|
|
|
|
|
16.12.2014, 23:27
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(nik4t @ 17.12.2014, 0:23)  Какая тёща? Какой тесть?? Человек хотел ночью попроектировать, спросил, а ты... ты... ______ Там такая история... с Москоллектором... если это он конечно... Не любит он эти люки, в общем. Не хотел он их раньше. Но если надо, могу чертеж поискать... или можно в Службу Технического Развития Коллекторов (СТРК) позвонить, и попросить у Писарева Андрея Евгеньевича (бывший гл. инж. РЭК-1) чертежи... а он еще и подскажет надо ли вообще это... ______ А ты тесть, тесть... Ну не у всех же Писарев Андрей Евгеньич бывший главный. У нас вон, и коллекторов-то в городе нет вообще))) Вот и сидим по ночам, с потолка выдумываем, как люк закрыть. А чертеж-то поищи, поищи. Чую я, скоро массово закрывать их будем.
|
|
|
|
|
16.12.2014, 23:30
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82348

|
Цитата Последнее - Москва, ГУП Москоллектор? нет. если владеете информацией по моему вопросу подскажите пожалуйта. Возможно есть какой то каталог, картинка, чертеж. Хотя бы как выглядит такой люк.
|
|
|
|
|
16.12.2014, 23:31
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Машинист @ 17.12.2014, 1:27)  Ну не у всех же Писарев Андрей Евгеньич бывший главный. У нас вон, и коллекторов-то в городе нет вообще))) Вот и сидим по ночам, с потолка выдумываем, как люк закрыть. А чертеж-то поищи, поищи. Чую я, скоро массово закрывать их будем. Это такая фишка Московская, я ваще не знаю где они ещё есть. Если чуешь за проектирование обычной теплосети много не возьмёшь, то кричи, что нужен коллектор! В разы больше заработаешь)) Они, люки, что видел, уж заварены швеллером 8 изнутри многие. Страна готова! Начинайте!)
Сообщение отредактировал nik4t - 16.12.2014, 23:32
|
|
|
|
|
16.12.2014, 23:33
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(nik4t @ 17.12.2014, 0:31)  Это такая фишка Московская, я ваще не знаю где они ещё есть. Если чуешь за проектирование обычной теплосети много не возьмёшь, то кричи, что нужен коллектор! В разы больше заработаешь)) Они, что видел, уж заварены швеллером 8 изнутри многие. Страна готова! Начинайте!) Так. Начинайте. Хорошо. А выбираться оттудова как потом, после как заваришь? Чертежи давай.
|
|
|
|
|
16.12.2014, 23:39
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Stas171 @ 17.12.2014, 1:30)  нет. если владеете информацией по моему вопросу подскажите пожалуйта. Возможно есть какой то каталог, картинка, чертеж. Хотя бы как выглядит такой люк. Ок! Я постараюсь, но сейчас сил уже нет, а завтра на работе не буду вообще. Давайте попробую послезавтра выложить чертеж сюда? Цитата(Машинист @ 17.12.2014, 0:33)  Так. Начинайте. Хорошо. А выбираться оттудова как потом, после как заваришь? Чертежи давай. Там для того, что бы выбраться нормальные человеческие венткиоски есть, с люком в крышке и замком на ключ. Кому эти "кругляши" чугунные нужны были вообще не понятно. Точнее понятно, есть таки СНиП 2.09.03-85 и СП (раньше тоже СНиП) пожарный, но на местах видней!
|
|
|
|
|
16.12.2014, 23:49
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82348

|
в нашем случае коллектор целесообразен и вынужден, да и решение о его строительстве принимаю ни я. Я принимаю участвие в проектировании. Люки заварены швеллером, хм так они должны быть аварийными выходами. Венткиоск прудуматривает выход, но интересен все таки и люк упомянутый в СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012. Цитата Ок! Я постараюсь, но сейчас сил уже нет, а завтра на работе не буду вообще. Давайте попробую послезавтра выложить чертеж сюда? спасибо, буду ждать. Мне б главное увидеть что оно такое, а вот будут ли это строить, это уже другая история )
|
|
|
|
|
16.12.2014, 23:51
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Stas171 @ 17.12.2014, 1:49)  ... спасибо, буду ждать. Мне б главное увидеть что оно такое, а вот будут ли это строить, это уже другая история ) Я понял. Это нормально))
|
|
|
|
|
17.12.2014, 2:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 94991

|
Stas171, я так понимаю Вам нужен вот такой люк (прошу не счесть за рекламу). И таки да, непосредственно запирающее устройство расположено изнутри конструкции люка, откр/закр производиться при помощи спец ключа
|
|
|
|
|
17.12.2014, 2:48
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Это классический люк, с запорные устройством для открытия снаружи. Немного не то.
Сообщение отредактировал nik4t - 17.12.2014, 2:49
|
|
|
|
|
17.12.2014, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(Машинист @ 16.12.2014, 22:48)  Расстрелять всех, и заставить переварить ровно. Пока не переварят - денег не давать. Я вот тоже думаю разориться на путёвую тех.экспертизу и натянуть их по полной программе.
|
|
|
|
|
17.12.2014, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146

|
Просьба поделиться мнением. Как вы считаете, можно ли тепловой сетью в канале зайти под дорогу (перпендикулярно дороге), повернуть на 90° и пойти дальше под дорогой? По другому, к сожалению, никак нельзя. Прокладка ведется по территории спортивного комплекса.
И второй вопрос. Можно ли в канале заходить в подвал, если канал находится под входом в это здание?
|
|
|
|
|
17.12.2014, 20:53
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Дорога дороге рознь и от всех, перечисленных Вами, ситуаций спасает проходной канал.
|
|
|
|
|
18.12.2014, 1:14
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82348

|
teplo_gaz, честно говоря опыта не так много, потому может и ошибаюсь но мои мысли: 1.Под дорогой зависит от того что за дорога (как и написал nik4t). Если на территории которая принадлежит застройщику то проблем меньше, если городу, да еще и в красных линиях, то думаю вам такое не разрешат. Есть еще категорийность дорог... 2. Не вижу проблем захода теплотрассы в канале в здание. Если есть какие то нюансы, можно рассмотреть вариант прокладки определенного участка теплотрасы возле здания в футлярах.
|
|
|
|
|
18.12.2014, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244

|
Цитата Как вы считаете, можно ли тепловой сетью в канале зайти под дорогу (перпендикулярно дороге), повернуть на 90° и пойти дальше под дорогой? В принципе, в советские времена большинство магистральных теплотрасс прокладывали под дорогами. Минус в том. что при ремонте теплотрассы встает этот участок дороги. Можно так сделать или нет - надо разговаривать с теплоснабжающей организацией (согласует ли она проект) Цитата от всех, перечисленных Вами, ситуаций спасает проходной канал. В -надцати обычных российских городах проходные каналы видели только на картинках. Москва - исключение Цитата Можно ли в канале заходить в подвал, если канал находится под входом в это здание?  Но ведь вы и определяете, где будет вход в здание. Неужели совсем нет места и нельзя сдвинуться на 2-3 метра? Поговорите со строителями, которые проектируют этот вход в здание, возможно ли такое конструктивно. Как правило, каналы под входами не делают... но если очень хочется, то сделать можно все что угодно, вопрос в цене
|
|
|
|
|
18.12.2014, 9:16
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Swift @ 18.12.2014, 11:02)  Можно так сделать или нет - надо разговаривать с теплоснабжающей организацией (согласует ли она проект) Абсолютно верно, на такие вопросы на форуме возможны только такие ответы: - проходной канал!:)
|
|
|
|
|
18.12.2014, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(nik4t @ 18.12.2014, 9:16)  Абсолютно верно, на такие вопросы на форуме возможны только такие ответы: - проходной канал!:) И заказчик сразу согласует другую трассу, когда узнает сколько будет стоить проходной канал.
|
|
|
|
|
18.12.2014, 16:59
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(nik4t @ 17.12.2014, 0:39)  Давайте попробую послезавтра выложить чертеж сюда? Вот такая история. Что нашлось... спецификации к нему нет... масштаб тоже удивительный... Но, что это, понятно. Швеллер, кругляк d20, "барашек" из полос, шпилька с резьбой или нарезать на кругляке.
Сообщение отредактировал nik4t - 18.12.2014, 17:00
|
|
|
|
|
18.12.2014, 18:20
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82348

|
спасибо, может у меня с пространственным мышлением проблемы но не понимаю: п.1 швеллер, она что прямо посреди отверстия люка? п.2 барашек, открутили и что швеллер падает на голову ? или швеллер нужно закрепить к перекрытию коллектора?
да и в случае аварийной ситуации как то не похоже это на вариант быстрой эвакуации. Может есть у кого то догадки(предположения) ?
|
|
|
|
|
18.12.2014, 21:00
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
1. Швеллер расположен поперек проёма оголовка, упираясь в него и прижимается барашком. 2. Барашек откручивают придерживая швеллер  3. Да, в случае аварийной ситуации, женщине-обходчице и люк не под силу стоя на лестнице вверх поднять. Да, вот такая конструкция.
Сообщение отредактировал nik4t - 18.12.2014, 21:01
|
|
|
|
|
22.12.2014, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 14.5.2011
Пользователь №: 107794

|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где найти нормативную высоту, до которой в ЦТП можно располагать краны шаровые и затворы дисковые без сооружения каких либо площадок для обслуживания. И с какой высоты их(площадки ) нужно предусматривать?
|
|
|
|
|
22.12.2014, 14:41
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Voronin.90 @ 22.12.2014, 14:12)  Здравствуйте, подскажите пожалуйста где найти нормативную высоту, до которой в ЦТП можно располагать краны шаровые и затворы дисковые без сооружения каких либо площадок для обслуживания. И с какой высоты их(площадки ) нужно предусматривать? Здравствуйте. По-моему, эти высоты прописаны в ПТЭ тепловых энергоустановок. До 1,5 метра обслуживается с пола. от 1,5 до 2,5 допускается применять передвижные площадки. Выше 2,5м - обязательны стационарные площадки.
|
|
|
|
|
  |
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)