|
  |
Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2 |
|
|
|
5.4.2015, 10:04
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205938

|
Здравствуйте! Может кто-нибудь выложить пример схемы раскладки элементов лотков теплосети? И так же, при возможности, пример таблицы дренажных колодцев.
|
|
|
|
|
6.4.2015, 14:03
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.1.2014
Пользователь №: 218814

|
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь составлял режимные карты для отопительного и летнего периодов для тепловых сетей.
|
|
|
|
|
8.4.2015, 7:27
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 264519

|
Добрый день! Есть современные аналоги узлу гидравлической рассечки на базе клапан РК-1 с РД-3М и ИК-25? Требуется установить на подкачивающей насосной станции, насосы на подаче, на обратке клапан подпора
|
|
|
|
|
11.4.2015, 17:04
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205938

|
Добрый день. Телотрасса в городе, но подземную прокладку не сделать. Будет надземная. Теплотрасса не пересекает дорог. На чем ее лучше делать, на стойках или на фбс блоках?
|
|
|
|
|
12.4.2015, 20:45
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
танцуйте от заказчика/строителя/эксплуатации
|
|
|
|
|
17.4.2015, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741

|
Не один раз сталкиваемся с наличием ФБС-блоков в качестве опорных конструкций в проектах. Простота для Проектировщика и дешевизна для Заказчика конечно берут свое. Но нельзя же пихать их везде под любые трубопроводы. Да и геологию не мешало бы внимательней смотреть. Ну ладно маленькие диаметры, но сейчас прислали проект для 2-х труб Ду800мм. При этом рельеф далек от идеальной плоскости. Есть даже места, где на косогоре с перепадом высот 1-1,5м проектировщик применил такой ж.б. блок.
Вообще откуда такое пошло? Серию не встречал, да и в литературе как-то не попадалось.
|
|
|
|
|
20.4.2015, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043

|
Цитата(Solarinfo @ 17.4.2015, 9:57)  Не один раз сталкиваемся с наличием ФБС-блоков в качестве опорных конструкций в проектах. Простота для Проектировщика и дешевизна для Заказчика конечно берут свое. Но нельзя же пихать их везде под любые трубопроводы. Да и геологию не мешало бы внимательней смотреть. Ну ладно маленькие диаметры, но сейчас прислали проект для 2-х труб Ду800мм. При этом рельеф далек от идеальной плоскости. Есть даже места, где на косогоре с перепадом высот 1-1,5м проектировщик применил такой ж.б. блок.
Вообще откуда такое пошло? Серию не встречал, да и в литературе как-то не попадалось. В ППЧ такое было. Откуда такое пошло не знаю
|
|
|
|
|
3.5.2015, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14841

|
Уважаемый NIK84! Поделитесь альбомом СК 3105-99-Т9. А может если, этот альбом есть у кого-другого, то выложите пожалуйста.
|
|
|
|
|
5.5.2015, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 171129

|
У меня есть вот такая страничка.
|
|
|
|
|
5.5.2015, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043

|
Цитата(Aleks_K @ 5.5.2015, 10:05)  У меня есть вот такая страничка. Аналогичная картинка есть в более новом альбоме Каналстройпроекта ТС 01-03 лист 39
|
|
|
|
|
6.5.2015, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 171129

|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать арматуру для слива теплоносителя из тепловой сети в проходном канале без устройства тепловой камеры? Минимальная ширина прохода - 700 мм обеспечивается. Спасибо за помощь.
|
|
|
|
|
7.5.2015, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236579

|
Здраствуйте! Подскажите как быть.. Экспертиза прислала замечания по теплоизоляции, ссылаясь на СП 61. Как они там считают, если с самого начала плотность теплового потока в формуле нужно подставлять параметры изоляционного слоя.. Искал программки в интернетах, так по нормируемой плотности нет их(
|
|
|
|
|
7.5.2015, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244

|
Цитата Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать арматуру для слива теплоносителя из тепловой сети в проходном канале без устройства тепловой камеры? Минимальная ширина прохода - 700 мм обеспечивается. Спасибо за помощь. Здравствуйте! Прямых запретов на этот счет в нормативной литературе не встречал. Если выпуски труб от спускников сделаете в сбросной колодец рядом с каналом, то почему бы нет? Но лучше этот вопрос обсудить с вашей ТСО, согласуют ли они вам такое решение. Цитата Здраствуйте! Подскажите как быть.. Экспертиза прислала замечания по теплоизоляции, ссылаясь на СП 61. Как они там считают, если с самого начала плотность теплового потока в формуле нужно подставлять параметры изоляционного слоя.. Искал программки в интернетах, так по нормируемой плотности нет их( Здравствуйте! 1) СП 61.13330.2012 действует только с 1 июля 2015 года по постановлению №1521 2) Не совсем понятен вопрос.Расчет толщины ведется по СП 41-103-2000, п. 2.2.1. Величина qнL берется из СНиП 41-03-2003, таблицы 2-12. 3) Вот например, программа для расчета толщины изоляции K-FLEX тут. Сам ей никогда не считал, те кто считал говорят что иногда она выдает неверные результаты.
|
|
|
|
|
13.5.2015, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Будьте добры помогите найти требование - в тепловых сетях тройники на встречу потоков не допустимы. Во всяком случае, нас так учили в университете. Никто не встречал такое требование в нормативных документах?
|
|
|
|
|
13.5.2015, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043

|
Цитата(exe.34 @ 13.5.2015, 12:38)  Будьте добры помогите найти требование - в тепловых сетях тройники на встречу потоков не допустимы. Во всяком случае, нас так учили в университете. Никто не встречал такое требование в нормативных документах? Дайте в морду преподу, когда выпускаться будете.
|
|
|
|
|
13.5.2015, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Цитата(Barn @ 13.5.2015, 14:06)  Дайте в морду преподу, когда выпускаться будете. Хамите в других форумах. Как минимум вижу проблему в монтаже при 2-х трубной системе с большими диаметрами. Есть другие условия запрета?
Сообщение отредактировал exe.34 - 13.5.2015, 14:28
|
|
|
|
|
13.5.2015, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(exe.34 @ 13.5.2015, 11:38)  Будьте добры помогите найти требование - в тепловых сетях тройники на встречу потоков не допустимы. А это как? Есть тройники на разделение потоков есть на слияние - как я помню из учебной программы.
|
|
|
|
|
13.5.2015, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52416

|
Цитата(exe.34 @ 13.5.2015, 11:38)  Будьте добры помогите найти требование - в тепловых сетях тройники на встречу потоков не допустимы. Во всяком случае, нас так учили в университете. Никто не встречал такое требование в нормативных документах? что вы подразумеваете под встречей потоков? встреча потоков теплоносителя? Так, такого не бывает в тепловых сетях. Если есть резервное питание с другой стороны на магистрали, то основное отключают. Подающая труба остается подающей, поэтому все ответвления работают точно так же.
|
|
|
|
|
14.5.2015, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.6.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 34715

|
Здравствуйте. Возникла проблема.Имеется в наличии 4-х трубная система теплоснабжения. На какую температуру теплоносителя считать растяжку сильфона на Т4? Получаются при положительной температуре наружного воздуха при монтаже что сильфон надо сжимать.Или просто писать в таблице растяжки 0?
|
|
|
|
|
14.5.2015, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Не понял почему его надо сжимать. Температура Т4 в летний период думаю будет в районе 40 град.С.
|
|
|
|
|
24.5.2015, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14841

|
Уважаемый Barn! Скачал указанный вами альбом Каналстройпроекта ТС 01-03, а все файлы в нем типа AutoCAD (.dwg) и при открытии буквы выглядят "иероглифами". Не подскажите какой установить шрифт?
|
|
|
|
|
25.5.2015, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043

|
У меня вроде txt.shx и gost.shx стоят в автокадовской версии. Но я использую версию в пдфе, а привязочный штамп заполняю вручную.
Сообщение отредактировал Barn - 25.5.2015, 12:38
|
|
|
|
|
26.5.2015, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741

|
Коллеги, подскажите: есть магистраль Ду700мм, от которой планируется сделать ответвление Ду700мм. Т.е установить равнопроходный тройник 700х700.
1. В ГОСТе 17376-2001 для тройника Ду700 в графе толщина стенки стоит прочерк. 2. В ОСТ 34 10.762-97 есть подобный - 720х9-1,6 29 или 720х9-2,5 30. Но согласно описанию толщина стенки используется: - на магистраль 18мм (давление 1,6) либо 22мм (давление 2,5), - на ответвление 9мм (давление 1,6) либо 14мм (давление 2,5).
В расчете по Старту проходит тройник, изготовленный полностью из трубы толщиной 9мм (температура - 150град, давление - 16атм). Т.е. нет необходимости применять стенку 18мм.
Монтажная организация (по опыту работы с ними) фитинги для больших диаметров изготавливает самостоятельно. И как я понял из разговора, приобрести Ду700 толщиной 18мм будет проблематично, в т.ч. с учетом того, что надо будет купить около 2,5м. Приобретать заводской тройник дорого (около 120тыс.), к тому же на него большой срок изготовления.
Как поступить? Что отразить в проекте?
ПС Понятно что это больше головная боль подрядчика. Но не хотелось бы, чтобы проект отличался от реальности.
|
|
|
|
|
26.5.2015, 20:08
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Solarinfo @ 26.5.2015, 17:06)  ... Как поступить? Что отразить в проекте? ... То, что Вам согласуют, при рассмотрении проекта. А все эти доводы и причины можно рассказать согласующему.
|
|
|
|
|
27.5.2015, 0:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741

|
Цитата(nik4t @ 26.5.2015, 20:08)  То, что Вам согласуют, при рассмотрении проекта. А все эти доводы и причины можно рассказать согласующему. Да заказчику (руководство местных т/сетей) "наплевать". Их главный мотив: подешевле. Экспертиза? Так там уже прошляпили столько всего в стадии П, что дальше не куда. Даже если я заложу нужный мне тройник, изготовленный полностью из трубы толщиной 9мм, то потом при сдаче объекта в N-ном отделе Заказчика потребуют сертификат. Наверное нужно предварительно переговорить с Заказчиком, начиная от верхушки и заканчивая проверяющими.
|
|
|
|
|
27.5.2015, 9:51
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Solarinfo @ 27.5.2015, 2:49)  ... Наверное нужно предварительно переговорить с Заказчиком, начиная от верхушки и заканчивая проверяющими. Значит так. Ваш проект будет иметь оценочное мнение, если оно будет от лица заказчика значит общайтесь с ним.
|
|
|
|
|
27.5.2015, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551

|
Может кто знает навскидку: нужно врезаться ТС диаметром 108 мм в такой же диаметр и ... Схему в точке врезке мне показали на пальцах. Склоняют меня к тому, что врезаться можно где угодно. А я пытаюсь настоять, что только после неподвижной опоры. Вопрос: можно ли врезать ТС до неподвижки? На этом ответвлении я поставлю неподвижку, но ... меня беспокоит точка врезки.
|
|
|
|
|
27.5.2015, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244

|
Цитата Может кто знает навскидку: нужно врезаться ТС диаметром 108 мм в такой же диаметр и ... Схему в точке врезке мне показали на пальцах. Склоняют меня к тому, что врезаться можно где угодно. А я пытаюсь настоять, что только после неподвижной опоры. Вопрос: можно ли врезать ТС до неподвижки? На этом ответвлении я поставлю неподвижку, но ... меня беспокоит точка врезки. Здравствуйте! Навскидку: врезаться необходимо в местах наименьшего перемещения трубопроводов (т.е. около неподвижной опоры). Что значит до/после неподвижки? У вас что после неё трубопровод заканчивается? Аргументируйте, почему вы считаете что врезаться надо после неподвижной опоры? ИМХО, врезайтесь хоть до, хоть после неподвижки.
|
|
|
|
|
27.5.2015, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551

|
Цитата(Swift @ 27.5.2015, 14:58)  Здравствуйте! Навскидку: врезаться необходимо в местах наименьшего перемещения трубопроводов (т.е. около неподвижной опоры). Что значит до/после неподвижки? У вас что после неё трубопровод заканчивается? Аргументируйте, почему вы считаете что врезаться надо после неподвижной опоры? ИМХО, врезайтесь хоть до, хоть после неподвижки. я считаю "по ходу теплоносителя": в проектах везде видела - сначала ставят неподвижку потом камеру. Нигде не встречала, чтобы сначала устанавливали камеру, а за ней неподвижку. Разве что только при пересечении дороги: НО - ТК(камера) - дорога - ТК - НО. У меня в проекте: НО - ТК и идут ответвления из ТК. А камера закрыта на замок и относится к частным сетям. Врезаться в ТК не разрешит частник.
|
|
|
|
|
27.5.2015, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551

|
И ещё одно (уточните), кто делал: прокладка ТС под дорогой в футляре. Могу я использовать в процессе проектирования ТС в футляре т.п.р. 901-09-9.87. Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами.
Если данный типовой относится к ВК.
Ещё вопрос: при входе в футляр расстояние между осями труб ТС остётся прежним? или уменьшается? или каждая труба заключается в футляр?
Нашла серию "Чертежи повторного применения". И9-1. Там нарисовано устройство ТС в футляре - сечение или разрез трубы поперечный.
Сообщение отредактировал Jess28283 - 27.5.2015, 12:36
|
|
|
|
|
  |
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|