Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
42 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
Rmaik3
сообщение 5.4.2015, 10:04
Сообщение #571





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205938



Здравствуйте! Может кто-нибудь выложить пример схемы раскладки элементов лотков теплосети? И так же, при возможности, пример таблицы дренажных колодцев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna_2501@mail.r...
сообщение 6.4.2015, 14:03
Сообщение #572





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.1.2014
Пользователь №: 218814



Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь составлял режимные карты для отопительного и летнего периодов для тепловых сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Piotr.vl
сообщение 8.4.2015, 7:27
Сообщение #573





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 264519



Добрый день! Есть современные аналоги узлу гидравлической рассечки на базе клапан РК-1 с РД-3М и ИК-25?
Требуется установить на подкачивающей насосной станции, насосы на подаче, на обратке клапан подпора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rmaik3
сообщение 11.4.2015, 17:04
Сообщение #574





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205938



Добрый день. Телотрасса в городе, но подземную прокладку не сделать. Будет надземная. Теплотрасса не пересекает дорог. На чем ее лучше делать, на стойках или на фбс блоках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 12.4.2015, 20:45
Сообщение #575


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



танцуйте от заказчика/строителя/эксплуатации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solarinfo
сообщение 17.4.2015, 8:57
Сообщение #576





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741



Не один раз сталкиваемся с наличием ФБС-блоков в качестве опорных конструкций в проектах. Простота для Проектировщика и дешевизна для Заказчика конечно берут свое. Но нельзя же пихать их везде под любые трубопроводы. Да и геологию не мешало бы внимательней смотреть.
Ну ладно маленькие диаметры, но сейчас прислали проект для 2-х труб Ду800мм. При этом рельеф далек от идеальной плоскости. Есть даже места, где на косогоре с перепадом высот 1-1,5м проектировщик применил такой ж.б. блок.

Вообще откуда такое пошло? Серию не встречал, да и в литературе как-то не попадалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barn
сообщение 20.4.2015, 14:56
Сообщение #577





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043



Цитата(Solarinfo @ 17.4.2015, 9:57) *
Не один раз сталкиваемся с наличием ФБС-блоков в качестве опорных конструкций в проектах. Простота для Проектировщика и дешевизна для Заказчика конечно берут свое. Но нельзя же пихать их везде под любые трубопроводы. Да и геологию не мешало бы внимательней смотреть.
Ну ладно маленькие диаметры, но сейчас прислали проект для 2-х труб Ду800мм. При этом рельеф далек от идеальной плоскости. Есть даже места, где на косогоре с перепадом высот 1-1,5м проектировщик применил такой ж.б. блок.

Вообще откуда такое пошло? Серию не встречал, да и в литературе как-то не попадалось.

В ППЧ такое было. Откуда такое пошло не знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cotvv
сообщение 3.5.2015, 23:19
Сообщение #578





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14841



Уважаемый NIK84! Поделитесь альбомом СК 3105-99-Т9. А может если, этот альбом есть у кого-другого, то выложите пожалуйста. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks_K
сообщение 5.5.2015, 9:05
Сообщение #579





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 171129



У меня есть вот такая страничка.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  26____3105_99__9_____________________________Model.pdf ( 98,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barn
сообщение 5.5.2015, 12:11
Сообщение #580





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043



Цитата(Aleks_K @ 5.5.2015, 10:05) *
У меня есть вот такая страничка.

Аналогичная картинка есть в более новом альбоме Каналстройпроекта ТС 01-03 лист 39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks_K
сообщение 6.5.2015, 13:35
Сообщение #581





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 171129



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать арматуру для слива теплоносителя из тепловой сети в проходном канале без устройства тепловой камеры? Минимальная ширина прохода - 700 мм обеспечивается.
Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sh4me
сообщение 7.5.2015, 6:49
Сообщение #582





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236579



Здраствуйте! Подскажите как быть.. Экспертиза прислала замечания по теплоизоляции, ссылаясь на СП 61.
Как они там считают, если с самого начала плотность теплового потока в формуле нужно подставлять параметры изоляционного слоя..
Искал программки в интернетах, так по нормируемой плотности нет их(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 7.5.2015, 14:06
Сообщение #583





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Цитата
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать арматуру для слива теплоносителя из тепловой сети в проходном канале без устройства тепловой камеры? Минимальная ширина прохода - 700 мм обеспечивается.
Спасибо за помощь.

Здравствуйте! Прямых запретов на этот счет в нормативной литературе не встречал. Если выпуски труб от спускников сделаете в сбросной колодец рядом с каналом, то почему бы нет? Но лучше этот вопрос обсудить с вашей ТСО, согласуют ли они вам такое решение.

Цитата
Здраствуйте! Подскажите как быть.. Экспертиза прислала замечания по теплоизоляции, ссылаясь на СП 61.
Как они там считают, если с самого начала плотность теплового потока в формуле нужно подставлять параметры изоляционного слоя..
Искал программки в интернетах, так по нормируемой плотности нет их(

Здравствуйте!
1) СП 61.13330.2012 действует только с 1 июля 2015 года по постановлению №1521
2) Не совсем понятен вопрос.Расчет толщины ведется по СП 41-103-2000, п. 2.2.1. Величина qнL берется из СНиП 41-03-2003, таблицы 2-12.
3) Вот например, программа для расчета толщины изоляции K-FLEX тут. Сам ей никогда не считал, те кто считал говорят что иногда она выдает неверные результаты.







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 13.5.2015, 11:38
Сообщение #584





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Будьте добры помогите найти требование - в тепловых сетях тройники на встречу потоков не допустимы.
Во всяком случае, нас так учили в университете. Никто не встречал такое требование в нормативных документах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barn
сообщение 13.5.2015, 14:06
Сообщение #585





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043



Цитата(exe.34 @ 13.5.2015, 12:38) *
Будьте добры помогите найти требование - в тепловых сетях тройники на встречу потоков не допустимы.
Во всяком случае, нас так учили в университете. Никто не встречал такое требование в нормативных документах?

Дайте в морду преподу, когда выпускаться будете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 13.5.2015, 14:19
Сообщение #586





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Цитата(Barn @ 13.5.2015, 14:06) *
Дайте в морду преподу, когда выпускаться будете.

Хамите в других форумах.
Как минимум вижу проблему в монтаже при 2-х трубной системе с большими диаметрами. Есть другие условия запрета?

Сообщение отредактировал exe.34 - 13.5.2015, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 13.5.2015, 14:27
Сообщение #587





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(exe.34 @ 13.5.2015, 11:38) *
Будьте добры помогите найти требование - в тепловых сетях тройники на встречу потоков не допустимы.

А это как? Есть тройники на разделение потоков есть на слияние - как я помню из учебной программы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikishkov
сообщение 13.5.2015, 16:26
Сообщение #588





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52416



Цитата(exe.34 @ 13.5.2015, 11:38) *
Будьте добры помогите найти требование - в тепловых сетях тройники на встречу потоков не допустимы.
Во всяком случае, нас так учили в университете. Никто не встречал такое требование в нормативных документах?

что вы подразумеваете под встречей потоков? встреча потоков теплоносителя? Так, такого не бывает в тепловых сетях. Если есть резервное питание с другой стороны на магистрали, то основное отключают. Подающая труба остается подающей, поэтому все ответвления работают точно так же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serbot
сообщение 14.5.2015, 12:52
Сообщение #589





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.6.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 34715



Здравствуйте.
Возникла проблема.Имеется в наличии 4-х трубная система теплоснабжения.
На какую температуру теплоносителя считать растяжку сильфона на Т4?
Получаются при положительной температуре наружного воздуха при монтаже что сильфон надо сжимать.Или просто писать в таблице растяжки 0?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 14.5.2015, 14:33
Сообщение #590





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Не понял почему его надо сжимать. Температура Т4 в летний период думаю будет в районе 40 град.С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cotvv
сообщение 24.5.2015, 18:12
Сообщение #591





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14841



Уважаемый Barn! Скачал указанный вами альбом Каналстройпроекта ТС 01-03, а все файлы в нем типа AutoCAD (.dwg) и при открытии буквы выглядят "иероглифами". Не подскажите какой установить шрифт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barn
сообщение 25.5.2015, 12:38
Сообщение #592





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043



У меня вроде txt.shx и gost.shx стоят в автокадовской версии. Но я использую версию в пдфе, а привязочный штамп заполняю вручную.

Сообщение отредактировал Barn - 25.5.2015, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solarinfo
сообщение 26.5.2015, 15:06
Сообщение #593





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741



Коллеги, подскажите: есть магистраль Ду700мм, от которой планируется сделать ответвление Ду700мм. Т.е установить равнопроходный тройник 700х700.

1. В ГОСТе 17376-2001 для тройника Ду700 в графе толщина стенки стоит прочерк.
2. В ОСТ 34 10.762-97 есть подобный - 720х9-1,6 29 или 720х9-2,5 30. Но согласно описанию толщина стенки используется:
- на магистраль 18мм (давление 1,6) либо 22мм (давление 2,5),
- на ответвление 9мм (давление 1,6) либо 14мм (давление 2,5).

В расчете по Старту проходит тройник, изготовленный полностью из трубы толщиной 9мм (температура - 150град, давление - 16атм). Т.е. нет необходимости применять стенку 18мм.

Монтажная организация (по опыту работы с ними) фитинги для больших диаметров изготавливает самостоятельно. И как я понял из разговора, приобрести Ду700 толщиной 18мм будет проблематично, в т.ч. с учетом того, что надо будет купить около 2,5м. Приобретать заводской тройник дорого (около 120тыс.), к тому же на него большой срок изготовления.

Как поступить? Что отразить в проекте?

ПС Понятно что это больше головная боль подрядчика. Но не хотелось бы, чтобы проект отличался от реальности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 26.5.2015, 20:08
Сообщение #594


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Solarinfo @ 26.5.2015, 17:06) *
...
Как поступить? Что отразить в проекте?
...

То, что Вам согласуют, при рассмотрении проекта.
А все эти доводы и причины можно рассказать согласующему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solarinfo
сообщение 27.5.2015, 0:49
Сообщение #595





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741



Цитата(nik4t @ 26.5.2015, 20:08) *
То, что Вам согласуют, при рассмотрении проекта.
А все эти доводы и причины можно рассказать согласующему.


Да заказчику (руководство местных т/сетей) "наплевать". Их главный мотив: подешевле. Экспертиза? Так там уже прошляпили столько всего в стадии П, что дальше не куда.
Даже если я заложу нужный мне тройник, изготовленный полностью из трубы толщиной 9мм, то потом при сдаче объекта в N-ном отделе Заказчика потребуют сертификат.

Наверное нужно предварительно переговорить с Заказчиком, начиная от верхушки и заканчивая проверяющими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 27.5.2015, 9:51
Сообщение #596


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Solarinfo @ 27.5.2015, 2:49) *
...
Наверное нужно предварительно переговорить с Заказчиком, начиная от верхушки и заканчивая проверяющими.

Значит так.
Ваш проект будет иметь оценочное мнение, если оно будет от лица заказчика значит общайтесь с ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 27.5.2015, 11:37
Сообщение #597





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Может кто знает навскидку: нужно врезаться ТС диаметром 108 мм в такой же диаметр и ... Схему в точке врезке мне показали на пальцах. Склоняют меня к тому, что врезаться можно где угодно. А я пытаюсь настоять, что только после неподвижной опоры.
Вопрос: можно ли врезать ТС до неподвижки?
На этом ответвлении я поставлю неподвижку, но ... меня беспокоит точка врезки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 27.5.2015, 11:58
Сообщение #598





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Цитата
Может кто знает навскидку: нужно врезаться ТС диаметром 108 мм в такой же диаметр и ... Схему в точке врезке мне показали на пальцах. Склоняют меня к тому, что врезаться можно где угодно. А я пытаюсь настоять, что только после неподвижной опоры.
Вопрос: можно ли врезать ТС до неподвижки?
На этом ответвлении я поставлю неподвижку, но ... меня беспокоит точка врезки.

Здравствуйте! Навскидку: врезаться необходимо в местах наименьшего перемещения трубопроводов (т.е. около неподвижной опоры). Что значит до/после неподвижки? У вас что после неё трубопровод заканчивается?
Аргументируйте, почему вы считаете что врезаться надо после неподвижной опоры?
ИМХО, врезайтесь хоть до, хоть после неподвижки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 27.5.2015, 12:12
Сообщение #599





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Цитата(Swift @ 27.5.2015, 14:58) *
Здравствуйте! Навскидку: врезаться необходимо в местах наименьшего перемещения трубопроводов (т.е. около неподвижной опоры). Что значит до/после неподвижки? У вас что после неё трубопровод заканчивается?
Аргументируйте, почему вы считаете что врезаться надо после неподвижной опоры?
ИМХО, врезайтесь хоть до, хоть после неподвижки.

я считаю "по ходу теплоносителя": в проектах везде видела - сначала ставят неподвижку потом камеру. Нигде не встречала, чтобы сначала устанавливали камеру, а за ней неподвижку. Разве что только при пересечении дороги: НО - ТК(камера) - дорога - ТК - НО.
У меня в проекте: НО - ТК и идут ответвления из ТК. А камера закрыта на замок и относится к частным сетям. Врезаться в ТК не разрешит частник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 27.5.2015, 12:27
Сообщение #600





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



И ещё одно (уточните), кто делал: прокладка ТС под дорогой в футляре. Могу я использовать в процессе проектирования ТС в футляре
т.п.р. 901-09-9.87.
Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами.

Если данный типовой относится к ВК.

Ещё вопрос: при входе в футляр расстояние между осями труб ТС остётся прежним? или уменьшается? или каждая труба заключается в футляр?

Нашла серию "Чертежи повторного применения". И9-1. Там нарисовано устройство ТС в футляре - сечение или разрез трубы поперечный.

Сообщение отредактировал Jess28283 - 27.5.2015, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

42 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 23:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных