Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
42 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
nik4t
сообщение 12.8.2015, 20:38
Сообщение #661


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Сколько держат две акер-шпильки на срез и на вырыв?
1. Каталог анкер-шпилек.
2. Материал стены.

Сообщение отредактировал nik4t - 12.8.2015, 20:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barn
сообщение 14.8.2015, 8:11
Сообщение #662





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043



Как все сложно наши строители-конструкторы просто пишут в примечании расчетные нагрузки.

А по арматуре не знаете? После КМС и Бёмеров не появилось привелигированного производителя в МОЭКе?

Сообщение отредактировал Barn - 14.8.2015, 8:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 14.8.2015, 15:10
Сообщение #663


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



KMC после поглащения МТК не применяют вообще, как понимаю.
А так всё те же производители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barn
сообщение 14.8.2015, 17:12
Сообщение #664





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043



Чой-то после поглощение нам рекомендовали поставить на байпас по проекту КМС от 150мм и ниже, товарищ в технадзоре по фамилии с буквы М.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.8.2015, 18:36
Сообщение #665





Группа: Участники форума
Сообщений: 2611
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Мистер Х @ 11.8.2015, 11:23) *
Здравствуйте. При проектировании теплосетей в проходном канале возник вопрос из чего, как и в каком разделе закладываеться полки на которых лежат трубы в канале? Чертёж канала для лучшего понимания прилогаю.

Мне просто интересно: как т1 менять и обслуживать?
По пдф: зачем вам консоль? Сделали бы с опорой в пол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 16.8.2015, 10:33
Сообщение #666


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Barn @ 14.8.2015, 18:12)
Чой-то после поглощение нам рекомендовали поставить на байпас по проекту КМС от 150мм и ниже, товарищ в технадзоре по фамилии с буквы М.

Этот товарищ, равно как и товарищ по фамилии с буквы Л скоро там работать не будут.
Жаль.
Очень жаль.
Но, они будут работать в другом месте))
_________
данное требование жило давно в МТК, при Ротмистрове и Пономаренко.
Товарищ по фамилии с буквы М просто объяснял продолжение этих требований - официального документа (внутреннего) об их отмене нет. А продалжать работать в технадзоре хотелось, кликать на себя гневы вышестоящих не хотелось.

Сообщение отредактировал nik4t - 16.8.2015, 10:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barn
сообщение 18.8.2015, 8:44
Сообщение #667





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043



Цитата(nik4t @ 16.8.2015, 10:33) *
Но, они будут работать в другом месте))

Где если не секрет? Можно в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexm1
сообщение 24.8.2015, 14:45
Сообщение #668





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146781



Вроде как товарищ по фамилии с буквы Л уже ушел, а товарищ с буквы М остался, КМС в МОЭКе на красносельской также применяют на небольших диаметрах, хотя и не очень любят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 24.8.2015, 16:15
Сообщение #669


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Alexm1 @ 24.8.2015, 15:45) *
Вроде как товарищ по фамилии с буквы Л уже ушел, а товарищ с буквы М остался, КМС в МОЭКе на красносельской также применяют на небольших диаметрах, хотя и не очень любят.

М догонит Л wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 28.8.2015, 13:58
Сообщение #670





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Друзья!
Есть расчет Z-образного компенсатора. Соглсно расчету напряжние получается отрицательное.
Что это означает?
Если верить расчету, то компенсатор проходит?

Сообщение отредактировал lotus5 - 28.8.2015, 13:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______Z_______________________.pdf ( 313,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 28.8.2015, 14:24
Сообщение #671





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Никто-никто не знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 31.8.2015, 8:48
Сообщение #672





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Цитата
Друзья!
Есть расчет Z-образного компенсатора. Соглсно расчету напряжние получается отрицательное.
Что это означает?
Если верить расчету, то компенсатор проходит?

По идее, напряжение всегда должно быть положительное, хотя неизвестно какая методика использовалась в этом расчете. Так же вы не указали, на какую разность температур считали этот участок.
Прикинул по справочнику Николаева, этот участок проходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
infit
сообщение 31.8.2015, 12:38
Сообщение #673





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275582



Да простят меня за то, что второй раз пишу здесь..Подскажите ничего ли не упущено на этих чертежах??))Заранее благодарен)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.dwg ( 225,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 31.8.2015, 16:24
Сообщение #674





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Цитата
Да простят меня за то, что второй раз пишу здесь..Подскажите ничего ли не упущено на этих чертежах??))Заранее благодарен)

Здравствуйте! Посмотрел файл, ничего толкового не увидел. Просто набор картинок. Сузьте вопрос, на что надо смотреть чтобы понять что упущено, что нет? Состав рабочих чертежей не весь, если вы имеете ввиду компенсацию, то непонятно что накое Н и что такое Р и в чем между ними отличие. В/на Украине может другие нормы чем РФ.
Так что ничего конкретного сказать нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
infit
сообщение 31.8.2015, 20:41
Сообщение #675





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275582



Цитата(Swift @ 31.8.2015, 14:24) *
Здравствуйте! Посмотрел файл, ничего толкового не увидел. Просто набор картинок. Сузьте вопрос, на что надо смотреть чтобы понять что упущено, что нет? Состав рабочих чертежей не весь, если вы имеете ввиду компенсацию, то непонятно что накое Н и что такое Р и в чем между ними отличие. В/на Украине может другие нормы чем РФ.
Так что ничего конкретного сказать нельзя.



Н- это неподвижные опоры, а Р-подвижные. Смотрите, первый участок это бесканальная прокладка, а второй это подьем по стенке и прокладка спиро, там раньше было проложено в каналах, а теперь решили поменять. Подскажите почему ничего толкового и что именно не так. Буду очень признателен)

Сообщение отредактировал infit - 31.8.2015, 20:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 1.9.2015, 8:53
Сообщение #676





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Цитата
Подскажите почему ничего толкового и что именно не так. Буду очень признателен)

1. Состав чертежей - ГОСТ 21.605-82. Соответственно не хватает Общих данных, плана, спецификации.
2. Сильфонные компенсаторы угловые (поворотные)? Если да, то все нормально. Если сильфонные компенсаторы осевые то их так не устанавливают.
3. Схема: чертежи будете выдавать в цвете? Как правило выдаются черно-белые, как отличить Т1 от Т2 - непонятно. ГОСТ 21.206-2012 - условные обозначения трубопроводов. Условное графическое обозначение подв. опор лучше отличное от НО. На схеме привязки элементов обычно не указывают, а указывают на плане. Привязки ставятся до всех элементов теплосети, у вас не привязаны НО и компенсаторы.
3. Узел опоры: если прокладка бесканальная, то зачем скользяшие опоры?
Цитата
и прокладка спиро
- эту часть не понял. Если у вас далее канальная или надземная прокладка - то как правило используются серийные опоры типа Т13, серия 4.903-10, или из других подобных серий. Если у вас предизолированные трубыв канальной/надземной прокладке, то производители выпускают хомутовые опоры для них, разрисовывать нет необходимости.
4. Профиль: оформление по ГОСТ 21.605-82. Видимо нижний развернутый план съехал, т.к. не совпадает с верхней частью.
5. Поперечный разрез - лучше показать где Т1, где Т2. Направление взгляда для разрезов принимают от источника тепловой энергии.
Это так, вкратце. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
infit
сообщение 1.9.2015, 9:46
Сообщение #677





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275582



Цитата(Swift @ 1.9.2015, 6:53) *
1. Состав чертежей - ГОСТ 21.605-82. Соответственно не хватает Общих данных, плана, спецификации.
2. Сильфонные компенсаторы угловые (поворотные)? Если да, то все нормально. Если сильфонные компенсаторы осевые то их так не устанавливают.
3. Схема: чертежи будете выдавать в цвете? Как правило выдаются черно-белые, как отличить Т1 от Т2 - непонятно. ГОСТ 21.206-2012 - условные обозначения трубопроводов. Условное графическое обозначение подв. опор лучше отличное от НО. На схеме привязки элементов обычно не указывают, а указывают на плане. Привязки ставятся до всех элементов теплосети, у вас не привязаны НО и компенсаторы.
3. Узел опоры: если прокладка бесканальная, то зачем скользяшие опоры? - эту часть не понял. Если у вас далее канальная или надземная прокладка - то как правило используются серийные опоры типа Т13, серия 4.903-10, или из других подобных серий. Если у вас предизолированные трубыв канальной/надземной прокладке, то производители выпускают хомутовые опоры для них, разрисовывать нет необходимости.
4. Профиль: оформление по ГОСТ 21.605-82. Видимо нижний развернутый план съехал, т.к. не совпадает с верхней частью.
5. Поперечный разрез - лучше показать где Т1, где Т2. Направление взгляда для разрезов принимают от источника тепловой энергии.
Это так, вкратце. wink.gif




Спасибо огромное за замечание. Но хочу уточнить, почему сильфонный компенсатор, если он осевой, так не устанавливается?? Он закреплен между двух НО, есть направляющие опоры, он по идее должен компенсировать этот участок между неподвижными, или я в чем то ошибаюсь!?!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 1.9.2015, 14:17
Сообщение #678





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Цитата
почему сильфонный компенсатор, если он осевой, так не устанавливается??

Читайте ТУ на компенсаторы. К1 установлен верно, К2 К3 - кроме осевых перемешений есть ещё боковые, компенсатор работать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
infit
сообщение 1.9.2015, 14:51
Сообщение #679





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275582



Цитата(Swift @ 1.9.2015, 11:17) *
Читайте ТУ на компенсаторы. К1 установлен верно, К2 К3 - кроме осевых перемешений есть ещё боковые, компенсатор работать не будет.




То есть, чтобы была правильная компенсация нужно было устанавливать либо К2 и К3 поворотные, либо устанавливать после поворота (после К1) НО потом направляющие, компенсатор и снова НО. Так??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 1.9.2015, 17:59
Сообщение #680





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Цитата
То есть, чтобы была правильная компенсация нужно было устанавливать либо К2 и К3 поворотные, либо устанавливать после поворота (после К1) НО потом направляющие, компенсатор и снова НО. Так??

Да, чтобы компенсатор был на прямом участке между двумя неподвижными опорами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Omar_Siberian
сообщение 14.9.2015, 14:09
Сообщение #681





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 27.3.2013
Пользователь №: 187037



Вопрос: согласно ГОСТ Р 55596-2013 п. 5.4.9 скорость наружнйо коррозии следует принимать по СНиП 41-02-2003, однако совершенно не могу найти в нем упоминание значений скорости наружной коррозии, вообще и в зависимости от чего-либо в частности. Ткните носом где , если кому не трудно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 15.9.2015, 8:30
Сообщение #682





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Цитата
Вопрос: согласно ГОСТ Р 55596-2013 п. 5.4.9 скорость наружнйо коррозии следует принимать по СНиП 41-02-2003, однако совершенно не могу найти в нем упоминание значений скорости наружной коррозии, вообще и в зависимости от чего-либо в частности. Ткните носом где , если кому не трудно.

Здравствуйте! СНиП 41-02-2003 п. 11.9, 11.11, 11.13 - скорость наружной коррозии стальных труб не должна превышать 0,03 мм/год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Omar_Siberian
сообщение 17.9.2015, 11:48
Сообщение #683





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 27.3.2013
Пользователь №: 187037



Цитата(Swift @ 15.9.2015, 9:30) *
Здравствуйте! СНиП 41-02-2003 п. 11.9, 11.11, 11.13 - скорость наружной коррозии стальных труб не должна превышать 0,03 мм/год.


Огромное спасибо.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 21.9.2015, 12:58
Сообщение #684





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Цитата(Andrey_D @ 10.10.2014, 14:09) *
Требование связано с необходимостью одинаковой коррозионной стойкостью. При этом толщина стенки ответвления вне зависимости от толщины магистрали не может превышать 10 мм.

Может быть у кого-нибудь завалялось сие старенькое распоряжение? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 30.10.2015, 12:58
Сообщение #685





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Здравствуйте!Помогите,добрые люди,советом. Проектирую теплосеть Ду400.Камера ТК-4 предназначена только для спуска воды и запорных устройств там нет (только спускники).Не знаю,на каком варианте остановиться:будет ли нормально происходить компенсация в камере ТК-4?Можно ли так делать?Или выбрать более дорогой второй вариант?Подскажите,пожалуйста,опытные люди))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________1.png ( 8,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  ___________2.png ( 10,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 30.10.2015, 14:31
Сообщение #686


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



по вопросу с камерой ТК-4

нарисуйте деформационную схему ТС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 30.10.2015, 15:20
Сообщение #687





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(Shaiba @ 30.10.2015, 12:58) *
Здравствуйте!Помогите,добрые люди,советом. .....

У вас уклон со всех сторон в сторону ТК4?
Угол поворота как Г-образник в камере ИМХО не самый распространенный вариант, но если перемещения теплотрассы от температурных расширений позволят вам организовать всё в камере, почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 30.10.2015, 15:38
Сообщение #688





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Да,уклон в сторону ТК-4.Если сделать гильзу в стене камеры побольше и заделать смоляным канатом,то может и сгодится.Но не встречала такого еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lega
сообщение 30.10.2015, 15:53
Сообщение #689





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.10.2015
Пользователь №: 281572



у меня был похожий объект труба тоже 426х7/530. ПИ-труба безканальной прокладки. Но мы проектируем как правило без неподвижных опор.Неподвижные опоры применяются только в крайнем случаеПрикрепленный файл  ______1_Model.pdf ( 323,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53


про дренаж не добавил,дренаж у меня на УТ-1 ,глухая врезка с помощью ПИ-тройников, без камеры.которая вообще не нужна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 30.10.2015, 16:12
Сообщение #690





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



про дренаж не добавил,дренаж у меня на УТ-1 ,глухая врезка с помощью ПИ-тройников, без камеры.которая вообще не нужна
[/quote]
А как выглядит УТ-1?Два колодца:в одном спускные краны,а во втором уже непосредственно спускная вода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

42 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 10:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных