|
  |
Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2 |
|
|
|
30.10.2015, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911

|
Или же в этом случае ставятся два крана с длинным штоком на отвевлении ,потом спрятать их в коверы?И потом все слить в колодец
|
|
|
|
|
2.11.2015, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911

|
Подскажите,как сделать эти самые узлы УТ для слива воды в теплосетях без устройства камеры?
|
|
|
|
|
9.11.2015, 21:42
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772

|
подскажите: есть ли в нормативах по ТС требования
запрещающие или разрешающие сварку стальных труб
при температуре наружного воздуха ниже 0 градусов С
|
|
|
|
|
9.11.2015, 22:43
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(дренаж @ 9.11.2015, 22:42)  подскажите: есть ли в нормативах по ТС требования
запрещающие или разрешающие сварку стальных труб
при температуре наружного воздуха ниже 0 градусов С Только заварку ПОСЛЕДНЕГО шва на ППУ трубе, бесканально. Низззя. Остальное хоть в -40С
Сообщение отредактировал nik4t - 9.11.2015, 22:44
|
|
|
|
|
10.11.2015, 12:23
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772

|
однако пишут:
Из руководства по проектированию и монтажу труб ППУ с СОДК "Стройполимер":
Монтаж теплопроводов с тепло-гидроизоляцией из ППУ в полиэтиленовой оболочке производится при температуре наружного воздуха не ниже минус — 15°С.
То же "Смит-Ярцево"
Работы по сварке и герметизации стыков выполняют при благоприятных погодных условиях: - сварку стальных труб – при температуре не ниже 0°С; - изоляцию сварных стыков – не ниже плюс 10°С.
|
|
|
|
|
10.11.2015, 21:46
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Пишут. И всегда писали. В СП это же написано. А Цитата подскажите: есть ли в нормативах по ТС требования
запрещающие или разрешающие сварку стальных труб
при температуре наружного воздуха ниже 0 градусов С можно хоть до -40 По вопросу и ответ.
Сообщение отредактировал nik4t - 10.11.2015, 21:47
|
|
|
|
|
17.11.2015, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385

|
Здравствуйте! Недалеко от моего дома делают перекладку теплосети. Удивил немного тот факт, что на ответвлениях к домам отключающие краны ставят в колодцах (без устройства камер или кранов с длинным штоком,что бы спрятать его в ковер), тут же в колодце краны со спукниками и дренажной трубой,которая уходит в сбросной колодец рядом. Возник вопрос: можно ли так делать, ведь должны же быть определенные расстояния по СП "Тепловые сети" от крана до стенки камеры (в нашем случае колодца)?
|
|
|
|
|
18.11.2015, 19:18
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Захарыч @ 17.11.2015, 13:41)  Здравствуйте! Недалеко от моего дома делают перекладку теплосети. Удивил немного тот факт, что на ответвлениях к домам отключающие краны ставят в колодцах (без устройства камер или кранов с длинным штоком,что бы спрятать его в ковер), тут же в колодце краны со спукниками и дренажной трубой,которая уходит в сбросной колодец рядом. Возник вопрос: можно ли так делать, ведь должны же быть определенные расстояния по СП "Тепловые сети" от крана до стенки камеры (в нашем случае колодца)? Это обычная теплосеть, прокладываемая бесканально в ППУ изоляции в ПЭ оболочке, по СП 41-105-2002.
Сообщение отредактировал nik4t - 18.11.2015, 19:19
|
|
|
|
|
20.11.2015, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385

|
Цитата(nik4t @ 18.11.2015, 19:18)  Это обычная теплосеть, прокладываемая бесканально в ППУ изоляции в ПЭ оболочке, по СП 41-105-2002. Это Вы про пункт 4.31 : Устройство камер с применением шаровых кранов повышенной надежности с ручным управлением для изолированных трубопроводов не требуется. Управление шаровыми кранами класса надежности А следует осуществлять через люки и необслуживаемые колодцы диаметром 100 - 300 мм. и п.4.34: Камеры по трассе теплопровода, как правило, не предусматриваются. Они могут сооружаться по требованию заказчика или эксплуатирующей организации в исключительных случаях на ответвлениях, в местах установки запорной арматуры, приборов и сильфонных компенсаторов, если требуется их обслуживание. Я так понимаю, что расстояния по СП" Тепловые сети" от фланца крана до стенки колодца (камеры),от теплоизоляционной оболочки до стенки колодца можно не выдерживать? Буду признателен за советы и ответы.
|
|
|
|
|
20.11.2015, 15:09
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Никаких фланцев на задвижках тут быть не может. Касаемо узлов - есть типовые альбомы, для их устройства, если есть желание можете поискать и найти. В целом, Вы праваильно понимаете.
|
|
|
|
|
22.11.2015, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385

|
Цитата(nik4t @ 20.11.2015, 15:09)  Касаемо узлов - есть типовые альбомы, для их устройства, если есть желание можете поискать и найти. Просмотрел кучу серий и альбомов,но везде устройство тепловых камер.А вот что бы отключающая арматура пряталась в колодец - этого я не нашел.Подскажите,пожалуйста,типовой альбом или серию,буду очень благодарен.
|
|
|
|
|
22.11.2015, 12:21
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
|
|
|
|
|
22.11.2015, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385

|
Но в этих ППЧ устройство тепловых камер,колодцев с отключающими устройствами там не нашел
|
|
|
|
|
22.11.2015, 13:41
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Есть, есть там. Я сейчас на телефоне... Дождитесь завтра. Гляньте ППЧ1-96 там быстрее найдёте
Сообщение отредактировал nik4t - 22.11.2015, 13:44
|
|
|
|
|
22.11.2015, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385

|
Цитата(nik4t @ 22.11.2015, 13:41)  Есть, есть там. Я сейчас на телефоне... Дождитесь завтра. Гляньте ППЧ1-96 там быстрее найдёте Буду искать и ждать Вашего совета. В ППЧ-96 есть отключающие устройства в колодцах,но все они с использованием длинного штока
|
|
|
|
|
22.11.2015, 20:48
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Захарыч @ 22.11.2015, 16:49) Буду искать и ждать Вашего совета. В ППЧ-96 есть отключающие устройства в колодцах,но все они с использованием длинного штока Это именно те, что можно применять бесканально. Длина штока индивидуальна. длинее, короче, как надо. Дело не в длине, а в том, что шаровый кран также является предизолированным по ГОСТ, как и сама труба.
Сообщение отредактировал nik4t - 22.11.2015, 21:04
|
|
|
|
|
23.11.2015, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385

|
Цитата(nik4t @ 22.11.2015, 20:48)  Это именно те, что можно применять бесканально. Длина штока индивидуальна. длинее, короче, как надо. Дело не в длине, а в том, что шаровый кран также является предизолированным по ГОСТ, как и сама труба. В этом случае труба находится в грунте,а управлять кранами можно только через шток в колодце или через ковер (смотровые колодцы можно еще). А вот решения такого,что бы можно было спускаться в колодец и менять кран при необходимости - такого не нашел. Хотя я тут согласен с Вами, что наверное неважно,закопана труба в колодце или нет: для управления отключающими устройствами надо же спускаться в колодец. Жаль,что не спросил чертежей у рабочих теплосети.Если городские теплосети сами производители работ и сами у себя принимают работу, то могут делать на сети все,что удобно для монтажа: и колодцы для обслуживания, и тепловые камеры заливать (строить) "неформатные"
|
|
|
|
|
23.11.2015, 16:23
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Захарыч @ 23.11.2015, 16:24)  ... А вот решения такого,что бы можно было спускаться в колодец и менять кран при необходимости - такого не нашел.... Вся эта история с ППУ трубой и ППУ элементами придумывалась как раз для того, что бы никуда не спускаться.
|
|
|
|
|
27.11.2015, 11:22
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.7.2013
Пользователь №: 199005

|
НАРОД ПОМОГИТЕ !!! в каком проекте должен сидеть узел ввода тепловой трассы в здание (через фундамент, ввод в ППУ изоляци ). Ситуация такая . мы проектируем ИТП ( отдали проект на субпроетирование) , никогда этот узел не указывали . Зак отдал проектировать наружные сети комуто , они пошли в экспертизу со своим проектом и там протребовали этот узел + "узел сопряжения проектируемой тепловой сети с оборудованием ИТП".... они нам эти замечания про узлы направляют и говорят , что это наши заботы . Хочется разобрать в сути и в границе проектирования разделов. При этом зак досих пор не удосужился предоставить этот проект на наружной ТС или хотябы диаметр труб которые у него получились .... ( правда все на словах запрашивалось ((( ). В 87 постановлении в III разделе по поводу проектирования магистальных трубопроводов есть пункт 36 (т) в котором говорится что проектные решения по прохождению трассы должны быть в проекте линейного сооружения , но приэтом не указанн узел ввода . Его начертить не проблема , но хочется отмазаться и зака послать . Спасибо за ранее.
|
|
|
|
|
27.11.2015, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107093

|
Граница теплосети - от внешней грани наружной стены, то что дальше забота ОВ, ТМ или кто там будет сидеть)) Да кстати эти узлы прохода, где-то встречал в сериях или ТП
Сообщение отредактировал igor-gazkombud - 27.11.2015, 11:43
|
|
|
|
|
27.11.2015, 14:26
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(dogyguard @ 27.11.2015, 12:22)  НАРОД ПОМОГИТЕ !!! в каком проекте должен сидеть узел ввода тепловой трассы в здание (через фундамент, ввод в ППУ изоляци ). Ситуация такая . мы проектируем ИТП ( отдали проект на субпроетирование) , никогда этот узел не указывали . Зак отдал проектировать наружные сети комуто , они пошли в экспертизу со своим проектом и там протребовали этот узел + "узел сопряжения проектируемой тепловой сети с оборудованием ИТП".... они нам эти замечания про узлы направляют и говорят , что это наши заботы . Хочется разобрать в сути и в границе проектирования разделов. При этом зак досих пор не удосужился предоставить этот проект на наружной ТС или хотябы диаметр труб которые у него получились .... ( правда все на словах запрашивалось ((( ). В 87 постановлении в III разделе по поводу проектирования магистальных трубопроводов есть пункт 36 (т) в котором говорится что проектные решения по прохождению трассы должны быть в проекте линейного сооружения , но приэтом не указанн узел ввода . Его начертить не проблема , но хочется отмазаться и зака послать . Спасибо за ранее. Обычно показываем у себя - в наружных ТС. Ничего сложного там нет, да и чтобы не напрягать "итпшников" лишней информацией, их не касающейся.
|
|
|
|
|
7.12.2015, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 2.4.2010
Из: Череповец
Пользователь №: 50234

|
Добрый день! Чтобы не создавать новую тему, добавлю в этоу большую тему и свой вопрос. Ситуация следующая. Смонтирована теплотрасса бесканальным способом в ППУ Ду250. Длинна 80 м. Трасса разбита НО на два участка по 40 м. Так как трассу проложили ближе 5 метров до фундамента здания, то сейчас ищутся пути решения проблеммы. Рассматривается вариант устройства сплошной разрезной гильзы Ду700 на каждую трубу. Около НО футляр замоноличивается к конструкции ж/б плиты. На трубу монтируются скользащие опоры. Вроде на первый взгляд всё хорошо. НО беспокоят сильфонниые компенсаторы, как они там будут работать. Какие меропириятия провести для обеспечения их корректной и безаварийной работы в футляре?! Моя мысль по этому поводу такая: - скольящие опоры по две штуки скаждой строны на расстояниях согласно требования производителя; - проверка компенсирующей способности коменсатора т.к. расширения трубопровода в футляре будет больше чем при бесканальной прокладке. Есть ли необходимость устройства направляющих опор?
Может кто то уже сталкивался с такой же ситуацией и знает хороший провереный вариант решения данной проблеммы и варианты обхода возможных подводных камней.
|
|
|
|
|
7.12.2015, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2611
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
А зачем НО посередине участка б.к. прокладки?
|
|
|
|
|
7.12.2015, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 2.4.2010
Из: Череповец
Пользователь №: 50234

|
Я не написал, что на трассе два сильфонных компенсатора, на каждые 40 метров. Как в таком случаем без НО между СК?!
|
|
|
|
|
14.12.2015, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146781

|
Если ваша теплосеть ближе 5 метров до здания и проложена бесканально, то у вас один вариант заключить ее в канал согласно СП. Канал можно запесочить, или же проложить ее на скользячках.
|
|
|
|
|
24.12.2015, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Здравствуйте! Возможно ли использовать тепловую сеть с теплоизоляцией из скорлуп ППУ также как и классический вариант предизолированных труб ППУ, то есть при бесканальной прокладке в местах с высоким уровнем грунтовых вод, Возможо ли предусмотреть ОДК. Кроме информации на сайтах производителей ничего найти не удалось. Регламентируется ли нормативно такой вариант трубопроводов ТС?
|
|
|
|
|
26.12.2015, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31400

|
Цитата(dronovigor @ 24.12.2015, 17:24)  Возможно ли использовать тепловую сеть с теплоизоляцией из скорлуп ППУ также как и классический вариант предизолированных труб ППУ, то есть при бесканальной прокладке в местах с высоким уровнем грунтовых вод, Нет, для бесканальной прокладки такая конструкция недопустима, независимо от высоты уровня грунтовых вод. В Вашем случае - либо канал (с выполнением всех необходимых мероприятий по гидроизоляции), либо надземная прокладка. Цитата(dronovigor @ 24.12.2015, 17:24)  Возможо ли предусмотреть ОДК. Система ОДК в данном случае будет бесполезна из-за отсутствия герметичности наружного теплоизоляционного слоя. Цитата(dronovigor @ 24.12.2015, 17:24)  Регламентируется ли нормативно такой вариант трубопроводов ТС? Да, это регламентируется пунктами 11.10, 11.11 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
|
|
|
|
|
18.1.2016, 9:09
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 114192

|
Здравствуйте. Выполняю проект перекладки теплотрассы с увеличением диаметра с Ду65 до Ду100 длиной 200м. От перекладываемой теплотрассы запитаны 2 здания: 1-ое здание, которое будем реконструироват и 2-ое здание, АБК, к которому не имеем отношения. На время перекладки произойдет отключение ГВС 2-го здания (АБК) более 2-ух недель. Необходимо ли выполнять времянку для АБК? Может кто подскажет конкретный норматив или постановление , которые регламентирует необходимость времянки?
|
|
|
|
|
18.1.2016, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
Цитата(kentfes @ 18.1.2016, 9:09)  Здравствуйте. Выполняю проект перекладки теплотрассы с увеличением диаметра с Ду65 до Ду100 длиной 200м. От перекладываемой теплотрассы запитаны 2 здания: 1-ое здание, которое будем реконструироват и 2-ое здание, АБК, к которому не имеем отношения. На время перекладки произойдет отключение ГВС 2-го здания (АБК) более 2-ух недель. Необходимо ли выполнять времянку для АБК? Может кто подскажет конкретный норматив или постановление , которые регламентирует необходимость времянки? День добрый. Байпас обязателен, как организация бесперебойного тепло- и водоснабжения существующих потребителей. Нормативы - СНиП и Ваши Технические условия на перекладку.
|
|
|
|
|
18.1.2016, 18:59
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(kentfes @ 18.1.2016, 11:09)  ... Необходимо ли выполнять времянку для АБК?... Что говорит ТУ или ТЗ?
|
|
|
|
|
  |
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|