Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
42 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
Shaiba
сообщение 30.10.2015, 17:34
Сообщение #691





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Или же в этом случае ставятся два крана с длинным штоком на отвевлении ,потом спрятать их в коверы?И потом все слить в колодец
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 2.11.2015, 10:47
Сообщение #692





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Подскажите,как сделать эти самые узлы УТ для слива воды в теплосетях без устройства камеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 9.11.2015, 21:42
Сообщение #693


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



подскажите: есть ли в нормативах по ТС требования

запрещающие или разрешающие сварку стальных труб

при температуре наружного воздуха ниже 0 градусов С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 9.11.2015, 22:43
Сообщение #694


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(дренаж @ 9.11.2015, 22:42) *
подскажите: есть ли в нормативах по ТС требования

запрещающие или разрешающие сварку стальных труб

при температуре наружного воздуха ниже 0 градусов С

Только заварку ПОСЛЕДНЕГО шва на ППУ трубе, бесканально.
Низззя.
Остальное хоть в -40С

Сообщение отредактировал nik4t - 9.11.2015, 22:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 10.11.2015, 12:23
Сообщение #695


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



однако пишут:

Из руководства по проектированию и монтажу
труб ППУ с СОДК "Стройполимер":

Монтаж теплопроводов с тепло-гидроизоляцией из ППУ
в полиэтиленовой оболочке производится при температуре
наружного воздуха не ниже минус — 15°С.

То же "Смит-Ярцево"

Работы по сварке и герметизации стыков выполняют при благоприятных погодных условиях:
- сварку стальных труб – при температуре не ниже 0°С;
- изоляцию сварных стыков – не ниже плюс 10°С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.11.2015, 21:46
Сообщение #696


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Пишут.
И всегда писали.
В СП это же написано.
А
Цитата
подскажите: есть ли в нормативах по ТС требования

запрещающие или разрешающие сварку стальных труб

при температуре наружного воздуха ниже 0 градусов С

можно хоть до -40
По вопросу и ответ.

Сообщение отредактировал nik4t - 10.11.2015, 21:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Захарыч
сообщение 17.11.2015, 12:41
Сообщение #697





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385



Здравствуйте! Недалеко от моего дома делают перекладку теплосети. Удивил немного тот факт, что на ответвлениях к домам отключающие краны ставят в колодцах (без устройства камер или кранов с длинным штоком,что бы спрятать его в ковер), тут же в колодце краны со спукниками и дренажной трубой,которая уходит в сбросной колодец рядом. Возник вопрос: можно ли так делать, ведь должны же быть определенные расстояния по СП "Тепловые сети" от крана до стенки камеры (в нашем случае колодца)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 18.11.2015, 19:18
Сообщение #698


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Захарыч @ 17.11.2015, 13:41) *
Здравствуйте! Недалеко от моего дома делают перекладку теплосети. Удивил немного тот факт, что на ответвлениях к домам отключающие краны ставят в колодцах (без устройства камер или кранов с длинным штоком,что бы спрятать его в ковер), тут же в колодце краны со спукниками и дренажной трубой,которая уходит в сбросной колодец рядом. Возник вопрос: можно ли так делать, ведь должны же быть определенные расстояния по СП "Тепловые сети" от крана до стенки камеры (в нашем случае колодца)?

Это обычная теплосеть, прокладываемая бесканально в ППУ изоляции в ПЭ оболочке, по СП 41-105-2002.

Сообщение отредактировал nik4t - 18.11.2015, 19:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Захарыч
сообщение 20.11.2015, 14:15
Сообщение #699





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385



Цитата(nik4t @ 18.11.2015, 19:18) *
Это обычная теплосеть, прокладываемая бесканально в ППУ изоляции в ПЭ оболочке, по СП 41-105-2002.

Это Вы про пункт 4.31 :
Устройство камер с применением шаровых кранов повышенной надежности с ручным управлением для изолированных трубопроводов не требуется. Управление шаровыми кранами класса надежности А следует осуществлять через люки и необслуживаемые колодцы диаметром 100 - 300 мм.
и п.4.34:
Камеры по трассе теплопровода, как правило, не предусматриваются. Они могут сооружаться по требованию заказчика или эксплуатирующей организации в исключительных случаях на ответвлениях, в местах установки запорной арматуры, приборов и сильфонных компенсаторов, если требуется их обслуживание.
Я так понимаю, что расстояния по СП" Тепловые сети" от фланца крана до стенки колодца (камеры),от теплоизоляционной оболочки до стенки колодца можно не выдерживать? Буду признателен за советы и ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 20.11.2015, 15:09
Сообщение #700


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Никаких фланцев на задвижках тут быть не может.
Касаемо узлов - есть типовые альбомы, для их устройства, если есть желание можете поискать и найти.
В целом, Вы праваильно понимаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Захарыч
сообщение 22.11.2015, 11:40
Сообщение #701





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385



Цитата(nik4t @ 20.11.2015, 15:09) *
Касаемо узлов - есть типовые альбомы, для их устройства, если есть желание можете поискать и найти.

Просмотрел кучу серий и альбомов,но везде устройство тепловых камер.А вот что бы отключающая арматура пряталась в колодец - этого я не нашел.Подскажите,пожалуйста,типовой альбом или серию,буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 22.11.2015, 12:21
Сообщение #702


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...t=0#entry388635
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Захарыч
сообщение 22.11.2015, 13:03
Сообщение #703





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385



Но в этих ППЧ устройство тепловых камер,колодцев с отключающими устройствами там не нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 22.11.2015, 13:41
Сообщение #704


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Есть, есть там.
Я сейчас на телефоне...
Дождитесь завтра.
Гляньте ППЧ1-96 там быстрее найдёте

Сообщение отредактировал nik4t - 22.11.2015, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Захарыч
сообщение 22.11.2015, 15:49
Сообщение #705





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385



Цитата(nik4t @ 22.11.2015, 13:41) *
Есть, есть там.
Я сейчас на телефоне...
Дождитесь завтра.
Гляньте ППЧ1-96 там быстрее найдёте

Буду искать и ждать Вашего совета.
В ППЧ-96 есть отключающие устройства в колодцах,но все они с использованием длинного штока
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 22.11.2015, 20:48
Сообщение #706


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Захарыч @ 22.11.2015, 16:49)
Буду искать и ждать Вашего совета.
В ППЧ-96 есть отключающие устройства в колодцах,но все они с использованием длинного штока

Это именно те, что можно применять бесканально.
Длина штока индивидуальна.
длинее, короче, как надо.
Дело не в длине, а в том, что шаровый кран также является предизолированным по ГОСТ, как и сама труба.

Сообщение отредактировал nik4t - 22.11.2015, 21:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Захарыч
сообщение 23.11.2015, 14:24
Сообщение #707





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385



Цитата(nik4t @ 22.11.2015, 20:48) *
Это именно те, что можно применять бесканально.
Длина штока индивидуальна.
длинее, короче, как надо.
Дело не в длине, а в том, что шаровый кран также является предизолированным по ГОСТ, как и сама труба.

В этом случае труба находится в грунте,а управлять кранами можно только через шток в колодце или через ковер (смотровые колодцы можно еще).
А вот решения такого,что бы можно было спускаться в колодец и менять кран при необходимости - такого не нашел. Хотя я тут согласен с Вами, что
наверное неважно,закопана труба в колодце или нет: для управления отключающими устройствами надо же спускаться в колодец.
Жаль,что не спросил чертежей у рабочих теплосети.Если городские теплосети сами производители работ и сами у себя принимают работу, то могут
делать на сети все,что удобно для монтажа: и колодцы для обслуживания, и тепловые камеры заливать (строить) "неформатные"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 23.11.2015, 16:23
Сообщение #708


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Захарыч @ 23.11.2015, 16:24) *
...
А вот решения такого,что бы можно было спускаться в колодец и менять кран при необходимости - такого не нашел....


Вся эта история с ППУ трубой и ППУ элементами придумывалась как раз для того, что бы никуда не спускаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dogyguard
сообщение 27.11.2015, 11:22
Сообщение #709





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.7.2013
Пользователь №: 199005



НАРОД ПОМОГИТЕ !!! в каком проекте должен сидеть узел ввода тепловой трассы в здание (через фундамент, ввод в ППУ изоляци ). Ситуация такая . мы проектируем ИТП ( отдали проект на субпроетирование) , никогда этот узел не указывали . Зак отдал проектировать наружные сети комуто , они пошли в экспертизу со своим проектом и там протребовали этот узел + "узел сопряжения проектируемой тепловой сети с оборудованием ИТП".... они нам эти замечания про узлы направляют и говорят , что это наши заботы . Хочется разобрать в сути и в границе проектирования разделов. При этом зак досих пор не удосужился предоставить этот проект на наружной ТС или хотябы диаметр труб которые у него получились .... ( правда все на словах запрашивалось ((( ). В 87 постановлении в III разделе по поводу проектирования магистальных трубопроводов есть пункт 36 (т) в котором говорится что проектные решения по прохождению трассы должны быть в проекте линейного сооружения , но приэтом не указанн узел ввода . Его начертить не проблема , но хочется отмазаться и зака послать . Спасибо за ранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor-gazkombud
сообщение 27.11.2015, 11:40
Сообщение #710





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107093



Граница теплосети - от внешней грани наружной стены, то что дальше забота ОВ, ТМ или кто там будет сидеть))
Да кстати эти узлы прохода, где-то встречал в сериях или ТП

Сообщение отредактировал igor-gazkombud - 27.11.2015, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 27.11.2015, 14:26
Сообщение #711


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(dogyguard @ 27.11.2015, 12:22) *
НАРОД ПОМОГИТЕ !!! в каком проекте должен сидеть узел ввода тепловой трассы в здание (через фундамент, ввод в ППУ изоляци ). Ситуация такая . мы проектируем ИТП ( отдали проект на субпроетирование) , никогда этот узел не указывали . Зак отдал проектировать наружные сети комуто , они пошли в экспертизу со своим проектом и там протребовали этот узел + "узел сопряжения проектируемой тепловой сети с оборудованием ИТП".... они нам эти замечания про узлы направляют и говорят , что это наши заботы . Хочется разобрать в сути и в границе проектирования разделов. При этом зак досих пор не удосужился предоставить этот проект на наружной ТС или хотябы диаметр труб которые у него получились .... ( правда все на словах запрашивалось ((( ). В 87 постановлении в III разделе по поводу проектирования магистальных трубопроводов есть пункт 36 (т) в котором говорится что проектные решения по прохождению трассы должны быть в проекте линейного сооружения , но приэтом не указанн узел ввода . Его начертить не проблема , но хочется отмазаться и зака послать . Спасибо за ранее.

Обычно показываем у себя - в наружных ТС.
Ничего сложного там нет, да и чтобы не напрягать "итпшников" лишней информацией, их не касающейся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonT
сообщение 7.12.2015, 12:02
Сообщение #712





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 2.4.2010
Из: Череповец
Пользователь №: 50234



Добрый день!
Чтобы не создавать новую тему, добавлю в этоу большую тему и свой вопрос.
Ситуация следующая. Смонтирована теплотрасса бесканальным способом в ППУ Ду250. Длинна 80 м.
Трасса разбита НО на два участка по 40 м.
Так как трассу проложили ближе 5 метров до фундамента здания, то сейчас ищутся пути решения проблеммы.
Рассматривается вариант устройства сплошной разрезной гильзы Ду700 на каждую трубу.
Около НО футляр замоноличивается к конструкции ж/б плиты. На трубу монтируются скользащие опоры.
Вроде на первый взгляд всё хорошо. НО беспокоят сильфонниые компенсаторы, как они там будут работать.
Какие меропириятия провести для обеспечения их корректной и безаварийной работы в футляре?!
Моя мысль по этому поводу такая:
- скольящие опоры по две штуки скаждой строны на расстояниях согласно требования производителя;
- проверка компенсирующей способности коменсатора т.к. расширения трубопровода в футляре будет больше чем при бесканальной прокладке.
Есть ли необходимость устройства направляющих опор?

Может кто то уже сталкивался с такой же ситуацией и знает хороший провереный вариант решения данной проблеммы
и варианты обхода возможных подводных камней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 7.12.2015, 14:59
Сообщение #713





Группа: Участники форума
Сообщений: 2611
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



А зачем НО посередине участка б.к. прокладки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonT
сообщение 7.12.2015, 16:19
Сообщение #714





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 2.4.2010
Из: Череповец
Пользователь №: 50234



Я не написал, что на трассе два сильфонных компенсатора, на каждые 40 метров. Как в таком случаем без НО между СК?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexm1
сообщение 14.12.2015, 17:35
Сообщение #715





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146781



Если ваша теплосеть ближе 5 метров до здания и проложена бесканально, то у вас один вариант заключить ее в канал согласно СП. Канал можно запесочить, или же проложить ее на скользячках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 24.12.2015, 17:24
Сообщение #716





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Здравствуйте! Возможно ли использовать тепловую сеть с теплоизоляцией из скорлуп ППУ также как и классический вариант предизолированных труб ППУ, то есть при бесканальной прокладке в местах с высоким уровнем грунтовых вод, Возможо ли предусмотреть ОДК. Кроме информации на сайтах производителей ничего найти не удалось. Регламентируется ли нормативно такой вариант трубопроводов ТС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xpander
сообщение 26.12.2015, 16:47
Сообщение #717





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31400



Цитата(dronovigor @ 24.12.2015, 17:24) *
Возможно ли использовать тепловую сеть с теплоизоляцией из скорлуп ППУ также как и классический вариант предизолированных труб ППУ, то есть при бесканальной прокладке в местах с высоким уровнем грунтовых вод,
Нет, для бесканальной прокладки такая конструкция недопустима, независимо от высоты уровня грунтовых вод. В Вашем случае - либо канал (с выполнением всех необходимых мероприятий по гидроизоляции), либо надземная прокладка.
Цитата(dronovigor @ 24.12.2015, 17:24) *
Возможо ли предусмотреть ОДК.
Система ОДК в данном случае будет бесполезна из-за отсутствия герметичности наружного теплоизоляционного слоя.
Цитата(dronovigor @ 24.12.2015, 17:24) *
Регламентируется ли нормативно такой вариант трубопроводов ТС?
Да, это регламентируется пунктами 11.10, 11.11 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kentfes
сообщение 18.1.2016, 9:09
Сообщение #718





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 114192



Здравствуйте. Выполняю проект перекладки теплотрассы с увеличением диаметра с Ду65 до Ду100 длиной 200м. От перекладываемой теплотрассы запитаны 2 здания: 1-ое здание, которое будем реконструироват и 2-ое здание, АБК, к которому не имеем отношения. На время перекладки произойдет отключение ГВС 2-го здания (АБК) более 2-ух недель. Необходимо ли выполнять времянку для АБК? Может кто подскажет конкретный норматив или постановление , которые регламентирует необходимость времянки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 18.1.2016, 11:46
Сообщение #719





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Цитата(kentfes @ 18.1.2016, 9:09) *
Здравствуйте. Выполняю проект перекладки теплотрассы с увеличением диаметра с Ду65 до Ду100 длиной 200м. От перекладываемой теплотрассы запитаны 2 здания: 1-ое здание, которое будем реконструироват и 2-ое здание, АБК, к которому не имеем отношения. На время перекладки произойдет отключение ГВС 2-го здания (АБК) более 2-ух недель. Необходимо ли выполнять времянку для АБК? Может кто подскажет конкретный норматив или постановление , которые регламентирует необходимость времянки?

День добрый. Байпас обязателен, как организация бесперебойного тепло- и водоснабжения существующих потребителей. Нормативы - СНиП и Ваши Технические условия на перекладку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 18.1.2016, 18:59
Сообщение #720


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(kentfes @ 18.1.2016, 11:09) *
... Необходимо ли выполнять времянку для АБК?...

Что говорит ТУ или ТЗ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

42 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 10:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных