Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подсвечивание лампочек
Гость_Max2114_*
сообщение 3.9.2012, 13:52
Сообщение #1





Guest Forum






Возможно, такая тема поднималась, но спрошу еще раз.

Кто как борется с "подсвечивающимися" лампочками на двери шкафа?

В своем последнем шкафу я уже все лампочки подключил от отдельного контакта (раньше, порой подключал паралельно катушке пускателя/реле). И все-равно одна из ламп (как назло это лампа - авария одного из насосов) подсвечивается. А учитывая, что в помещении в котором стоит шкаф обычно никого нет, окон мало, и заглянув в помещение кажется что лампа светит ярко. Включив свет, понимаешь что светится лампа чисто наводкой. Как в итоге с этим бороться?

ЗЫ думал насчет того, чтобы стандартно перевести все лампы на 24В, но не всегда это будет удобно - придется во всех шкафах ставить БП.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 3.9.2012, 13:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



резистор 10-100кОм в параллель лампе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 3.9.2012, 14:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Ставим сопротивление несколько килло-ом на контакты лампы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 3.9.2012, 14:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Менял неоновые лампы на светодиодные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 3.9.2012, 16:04
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(polyakov.mo @ 3.9.2012, 15:41) *
Менял неоновые лампы на светодиодные

Уже лет пять как не использую неоновые лампы. Светодиодные и подсвечиваются. Правда не так сильно, как неоновые но все-же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 3.9.2012, 16:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



С контакта какого устройства взяли сигнал аварии насоса? Часом не плавный пуск с выдачей аварии не сухим контактом, а симистором?
Тип индикатора укажите пожалуйста. Если неонки - однозначно менять.
Цитата(Max2114 @ 3.9.2012, 13:52) *
В своем последнем шкафу я уже все лампочки подключил от отдельного контакта

Значит это не наводка в длинном внешнем шлейфе, в самом шкафу поймали.
Раз подсвечивает только один индикатор, то либо у индикатора низкая граница включения (заменить индикатор), либо провод к нему проложен неудачнее остальных (проверить и переложить).

Сообщение отредактировал and - 3.9.2012, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.9.2012, 16:17
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



снаббер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.9.2012, 16:36
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Max2114 @ 3.9.2012, 17:04) *
Уже лет пять как не использую неоновые лампы. Светодиодные и подсвечиваются. Правда не так сильно, как неоновые но все-же.

А я недавно первый раз в жизни увидел ТН-20-220 (в котельной).
...Уже с блестящей чернотой под стёклами как у электронных ламп. smile.gif

Здесь на фотографии, наверное, неработавшая лампа.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___20_220.jpg ( 82,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 3.9.2012, 17:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Такое явление действительно может быть от симмисторного выхода. От транзистора - маловероятно, от релейного - невозможно.
Здесь дело не в помехе, а в том, что параллельно симистору ставится RC-цепочка, через которую протекает ток способный подсветить лампу. Подвешивание резистора параллельно лампе поможет, но номинал резистора может понадобится значительно ниже чем 10 кОм (надо подбирать, но думаю меньше 1 кОм).

Сообщение отредактировал Sniper007 - 3.9.2012, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 3.9.2012, 19:42
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Sniper007 @ 3.9.2012, 18:34) *
Такое явление действительно может быть от симмисторного выхода. От транзистора - маловероятно, от релейного - невозможно.
Здесь дело не в помехе, а в том, что параллельно симистору ставится RC-цепочка, через которую протекает ток способный подсветить лампу. Подвешивание резистора параллельно лампе поможет, но номинал резистора может понадобится значительно ниже чем 10 кОм (надо подбирать, но думаю меньше 1 кОм).

Так вот в том и дело, что подсвечиватся лампы, подключенные от релейных контактов! Про семисторные и транзисторные я знаю и не использую такие выходы для включения ламп. В последнем шкафу подсвечиватеся только одна лампа, но питание на нее идет от нескольких релейных контактов. Причем в этом шкафу есть еще 3 точно таких же цепи - и в них лампы не подсвечиваются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 3.9.2012, 20:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Max2114 @ 3.9.2012, 20:42) *
...в этом шкафу есть еще 3 точно таких же цепи - и в них лампы не подсвечиваются.

Значит не точно такие же. Попробуйте подключить "хорошую" цепь к "плохому" индикатору, а "плохую" цепь к "хорошему" индикатору.
Поймёте где проблема, цепь или индикатор, и лечите:
Цитата(and @ 3.9.2012, 17:06) *
Раз подсвечивает только один индикатор, то либо у индикатора низкая граница включения (заменить индикатор), либо провод к нему проложен неудачнее остальных (проверить и переложить).


Контакт релейный, который "читаете", часом не переключающий?

Сообщение отредактировал and - 3.9.2012, 21:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 3.9.2012, 21:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



По идее помеха не может заставить лампу светится.
Светодиодный индикатор имеет мощность около 3-4 Вт. А если напряжение замерять на клеммах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 3.9.2012, 21:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



мои подсечиваться не подсвечиваются, -мёлеровские светодиодные 48-240 вольт.
и даже паралельно е-мотору подключаю, без контактов дополнительных.
но горят. в поледние да месяца две "лампочки" дымом попых. запитаны были через контакты.
и при первом включении все случается.
а два года тихо было.

Сообщение отредактировал Ka3ax - 3.9.2012, 21:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 3.9.2012, 21:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



иногда помогает тупо перекинуть провода на клеммах лампы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 3.9.2012, 22:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Max2114 @ 3.9.2012, 20:42) *
Так вот в том и дело, что подсвечиватся лампы, подключенные от релейных контактов!

Max2114 так и не написал, с контакта какого устройства взят сигнал. Если у Вас переключающий контакт реле, то посадите индикатор на COM, сигнальную фазу на NO, а нейтраль - на NC. Рабочую нейтраль никакая помеха не сдвинет.
Если контакт NO, а рядом есть свободный NC ... аналогично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 3.9.2012, 22:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Ka3ax @ 3.9.2012, 22:33) *
...мёлеровские светодиодные 48-240 вольт... горят. в поледние да месяца две "лампочки" ...и при первом включении все случается.
а два года тихо было.

У нас подобное было с менее приличным производителем. Поковыряли, оказалось гасящий конденсатор стали ставить на 230В, вместо 400В. Отправили всю партию с рекламацией. Сейчас опять ставят 400В, проблем нет.
Судя по "первым включениям" Моеллер у Вас китайский. Либо конденсат... "Трупы" не ковыряли, что там сгорело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 4.9.2012, 5:55
Сообщение #17





Guest Forum






Прикрепленный файл  __________.png ( 14,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154


Вот в такой вот схеме одна из ламп у меня подсвечивается. (один из последних шкафов, в котором постарались учесть все для того, чтобы избежать "подсвечивания") А2 - релейные выходы с контроллера. Смысл такого подключения - авария насоса по перепаду давления отображается как в автоамтическом так ив ручном режиме. Подсвечивается одна из этих ламп. При этом в щите есть еще одна группа таких же ламп, так вот они не подсвечиваются.

Возможно проблема в лампе, как буду на объекте попробую позаниматься этим вопросом. Просто сейчас проектирую шкаф с большим количеством лампочек и хочется избежать наступания на старые грабли.

Еще один вопрос - если подключать лампа паралельно катушке пускателя/реле (питание на катушку коммутируется при помощи реле), какова вероятность того, что лампа будет подсвечиваться? Такая же как если бы просто подключал от отдельного "сухого" контакта или выше?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 4.9.2012, 7:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(Max2114 @ 4.9.2012, 6:55) *
Еще один вопрос - если подключать лампа паралельно катушке пускателя/реле (питание на катушку коммутируется при помощи реле), какова вероятность того, что лампа будет подсвечиваться? Такая же как если бы просто подключал от отдельного "сухого" контакта или выше?

Вероятность ниже - катушка будет параллельной нагрузкой.

А у вас частотники в шкафу есть? Дело в том, что такие индикаторы имеют в своей цепи так называемый баластный конденсатор, который и снижает напряжение до нужных 12 Вольт. Высокочастотные помехи легко проходят через такой блок питания, и это может вызывать светимость индикатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 4.9.2012, 7:22
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Sniper007 @ 4.9.2012, 8:09) *
Вероятность ниже - катушка будет параллельной нагрузкой.

А у вас частотники в шкафу есть? Дело в том, что такие индикаторы имеют в своей цепи так называемый баластный конденсатор, который и снижает напряжение до нужных 12 Вольт. Высокочастотные помехи легко проходят через такой блок питания, и это может вызывать светимость индикатора.


В самом шкафу частотников нет - есть подключенные к шкафу, висят на стене... кстати насчет частотников - подсвечивается лампа, находящаяся ближе всего к частотникам (физически). Но под ней есть еще зеленая лампа "работа", так вот она не подсвечивается..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 4.9.2012, 7:57
Сообщение #20





Guest Forum






Рвите двумя контактами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 4.9.2012, 8:12
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Max2114 @ 4.9.2012, 6:55) *
Еще один вопрос - если подключать лампа паралельно катушке пускателя/реле (питание на катушку коммутируется при помощи реле), какова вероятность того, что лампа будет подсвечиваться? Такая же как если бы просто подключал от отдельного "сухого" контакта или выше?

При параллельном подключении катушки к индикатору Вы просто создаёте делитель, который уменьшает сопротивление цепи, чем снижает напряжение помехи, и кратно делите ток помехи между катушкой и индикатором. Вы ослабляете, но не отводите совсем помеху от индикатора.
При отдельном "сухом" контакте Вы отрезаете помеху принципиально, на индикатор может попасть только наводка на коротком участке от контакта до индикатора.
А переключающий контакт (см. выше) гасит и эту наводку.

Цитата(Max2114 @ 4.9.2012, 8:22) *
В самом шкафу частотников нет - есть подключенные к шкафу, висят на стене... кстати насчет частотников - подсвечивается лампа, находящаяся ближе всего к частотникам (физически). Но под ней есть еще зеленая лампа "работа", так вот она не подсвечивается..

Каждый провод, который выходит из шкафа в сторону частотника, это приёмная антенна. Тот же провод внутри шкафа - излучающая антенна. Просто через оболочку помеха не пройдёт (клетка Фарадея).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 4.9.2012, 8:26
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Iroha @ 4.9.2012, 8:57) *
Рвите двумя контактами

В смысле паралелить контакты? Или последовательно подключать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 4.9.2012, 8:28
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Max2114 @ 4.9.2012, 11:26) *
В смысле паралелить контакты? Или последовательно подключать?

один с одной стороны лампочки, другой с другой , все последовательо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sku-ter
сообщение 4.9.2012, 8:31
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93446



..... Устройство Защиты от Наводок http://www.kaskad-electro.ru/uzn50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 4.9.2012, 8:49
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Можно еще попробовать параллельно клеммам не резистор повесить, а конденсатор - он зашунтирует помеху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Загнетов
сообщение 4.9.2012, 9:34
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 31.8.2012
Пользователь №: 161712



Цитата(Max2114 @ 3.9.2012, 14:52) *
Возможно, такая тема поднималась, но спрошу еще раз.

Кто как борется с "подсвечивающимися" лампочками на двери шкафа?

В своем последнем шкафу я уже все лампочки подключил от отдельного контакта (раньше, порой подключал паралельно катушке пускателя/реле). И все-равно одна из ламп (как назло это лампа - авария одного из насосов) подсвечивается. А учитывая, что в помещении в котором стоит шкаф обычно никого нет, окон мало, и заглянув в помещение кажется что лампа светит ярко. Включив свет, понимаешь что светится лампа чисто наводкой. Как в итоге с этим бороться?

ЗЫ думал насчет того, чтобы стандартно перевести все лампы на 24В, но не всегда это будет удобно - придется во всех шкафах ставить БП.


Переход на светодиодные лампы 220В и проблема решена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 4.9.2012, 9:39
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Загнетов @ 4.9.2012, 10:34) *
Переход на светодиодные лампы 220В и проблема решена

Вы невнимательно читали далнейшие посты. Я писал, что уже лет 5 как не использую неоновые лампы. Подсвечиваются светодиодные. Не всегда, но когда на щите много ламп, вероятность увеличивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Загнетов
сообщение 4.9.2012, 10:15
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 31.8.2012
Пользователь №: 161712



Цитата(Max2114 @ 4.9.2012, 10:39) *
Вы невнимательно читали далнейшие посты. Я писал, что уже лет 5 как не использую неоновые лампы. Подсвечиваются светодиодные. Не всегда, но когда на щите много ламп, вероятность увеличивается.


вероятно переключающий элемент полупроводниковый,
тогда для лампочки можно персонально поставить реле с обмоткой 220В
или резистроный шунт для подтяжки.

вероятно в схеме стоит симмистор, он и дает небольшую утечку.

Прикрепленный файл  LED_LAMP.jpg ( 29,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31


Сообщение отредактировал Загнетов - 4.9.2012, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 4.9.2012, 10:26
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Загнетов @ 4.9.2012, 11:15) *
вероятно переключающий элемент полупроводниковый,
тогда для лампочки можно персонально поставить реле с обмоткой 220В
или резистроный шунт для подтяжки.

вероятно в схеме стоит симмистор, он и дает небольшую утечку.

Прикрепленный файл  LED_LAMP.jpg ( 29,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31

Вы опять невнимательно читали! Коммутируется при помощи контакта реле. Схема приведена на предыдущем листе.

Сообщение отредактировал Max2114 - 4.9.2012, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Загнетов
сообщение 4.9.2012, 10:29
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 31.8.2012
Пользователь №: 161712



Цитата(Max2114 @ 4.9.2012, 11:26) *
Вы опять невнимательно читали! Коммутируется при помощи контакта реле. Схема приведена на предыдущем листе.



чудес не бывает, для свечения светодиодной лампы требуется протекание минимального тока.
если не можете полностью разорвать цепь (это не про электромеханическое реле) или избавиться от высокочастотных наводок,
например в жгуте монтажных проводов, поставьте шунт, он излечит.

Вам же нужен результат, или просто хотите исследовать принцип?

Сообщение отредактировал Загнетов - 4.9.2012, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 3:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных