Подсвечивание лампочек |
|
|
Гость_Max2114_*
|
3.9.2012, 13:52
|
Guest Forum

|
Возможно, такая тема поднималась, но спрошу еще раз.
Кто как борется с "подсвечивающимися" лампочками на двери шкафа?
В своем последнем шкафу я уже все лампочки подключил от отдельного контакта (раньше, порой подключал паралельно катушке пускателя/реле). И все-равно одна из ламп (как назло это лампа - авария одного из насосов) подсвечивается. А учитывая, что в помещении в котором стоит шкаф обычно никого нет, окон мало, и заглянув в помещение кажется что лампа светит ярко. Включив свет, понимаешь что светится лампа чисто наводкой. Как в итоге с этим бороться?
ЗЫ думал насчет того, чтобы стандартно перевести все лампы на 24В, но не всегда это будет удобно - придется во всех шкафах ставить БП.
|
|
|
|
|
3.9.2012, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
резистор 10-100кОм в параллель лампе
|
|
|
|
|
3.9.2012, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
Ставим сопротивление несколько килло-ом на контакты лампы
|
|
|
|
|
3.9.2012, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Менял неоновые лампы на светодиодные
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
3.9.2012, 16:04
|
Guest Forum

|
Цитата(polyakov.mo @ 3.9.2012, 15:41)  Менял неоновые лампы на светодиодные Уже лет пять как не использую неоновые лампы. Светодиодные и подсвечиваются. Правда не так сильно, как неоновые но все-же.
|
|
|
|
|
3.9.2012, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
С контакта какого устройства взяли сигнал аварии насоса? Часом не плавный пуск с выдачей аварии не сухим контактом, а симистором? Тип индикатора укажите пожалуйста. Если неонки - однозначно менять. Цитата(Max2114 @ 3.9.2012, 13:52)  В своем последнем шкафу я уже все лампочки подключил от отдельного контакта Значит это не наводка в длинном внешнем шлейфе, в самом шкафу поймали. Раз подсвечивает только один индикатор, то либо у индикатора низкая граница включения (заменить индикатор), либо провод к нему проложен неудачнее остальных (проверить и переложить).
Сообщение отредактировал and - 3.9.2012, 16:08
|
|
|
|
|
3.9.2012, 16:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
снаббер
|
|
|
|
|
3.9.2012, 16:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Max2114 @ 3.9.2012, 17:04)  Уже лет пять как не использую неоновые лампы. Светодиодные и подсвечиваются. Правда не так сильно, как неоновые но все-же. А я недавно первый раз в жизни увидел ТН-20-220 (в котельной). ...Уже с блестящей чернотой под стёклами как у электронных ламп.  Здесь на фотографии, наверное, неработавшая лампа.
|
|
|
|
|
3.9.2012, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Такое явление действительно может быть от симмисторного выхода. От транзистора - маловероятно, от релейного - невозможно. Здесь дело не в помехе, а в том, что параллельно симистору ставится RC-цепочка, через которую протекает ток способный подсветить лампу. Подвешивание резистора параллельно лампе поможет, но номинал резистора может понадобится значительно ниже чем 10 кОм (надо подбирать, но думаю меньше 1 кОм).
Сообщение отредактировал Sniper007 - 3.9.2012, 17:34
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
3.9.2012, 19:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Sniper007 @ 3.9.2012, 18:34)  Такое явление действительно может быть от симмисторного выхода. От транзистора - маловероятно, от релейного - невозможно. Здесь дело не в помехе, а в том, что параллельно симистору ставится RC-цепочка, через которую протекает ток способный подсветить лампу. Подвешивание резистора параллельно лампе поможет, но номинал резистора может понадобится значительно ниже чем 10 кОм (надо подбирать, но думаю меньше 1 кОм). Так вот в том и дело, что подсвечиватся лампы, подключенные от релейных контактов! Про семисторные и транзисторные я знаю и не использую такие выходы для включения ламп. В последнем шкафу подсвечиватеся только одна лампа, но питание на нее идет от нескольких релейных контактов. Причем в этом шкафу есть еще 3 точно таких же цепи - и в них лампы не подсвечиваются.
|
|
|
|
|
3.9.2012, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(Max2114 @ 3.9.2012, 20:42)  ...в этом шкафу есть еще 3 точно таких же цепи - и в них лампы не подсвечиваются. Значит не точно такие же. Попробуйте подключить "хорошую" цепь к "плохому" индикатору, а "плохую" цепь к "хорошему" индикатору. Поймёте где проблема, цепь или индикатор, и лечите: Цитата(and @ 3.9.2012, 17:06)  Раз подсвечивает только один индикатор, то либо у индикатора низкая граница включения (заменить индикатор), либо провод к нему проложен неудачнее остальных (проверить и переложить). Контакт релейный, который "читаете", часом не переключающий?
Сообщение отредактировал and - 3.9.2012, 21:01
|
|
|
|
|
3.9.2012, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
По идее помеха не может заставить лампу светится. Светодиодный индикатор имеет мощность около 3-4 Вт. А если напряжение замерять на клеммах?
|
|
|
|
|
3.9.2012, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
мои подсечиваться не подсвечиваются, -мёлеровские светодиодные 48-240 вольт. и даже паралельно е-мотору подключаю, без контактов дополнительных. но горят. в поледние да месяца две "лампочки" дымом попых. запитаны были через контакты. и при первом включении все случается. а два года тихо было.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 3.9.2012, 21:35
|
|
|
|
|
3.9.2012, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
иногда помогает тупо перекинуть провода на клеммах лампы
|
|
|
|
|
3.9.2012, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(Max2114 @ 3.9.2012, 20:42)  Так вот в том и дело, что подсвечиватся лампы, подключенные от релейных контактов! Max2114 так и не написал, с контакта какого устройства взят сигнал. Если у Вас переключающий контакт реле, то посадите индикатор на COM, сигнальную фазу на NO, а нейтраль - на NC. Рабочую нейтраль никакая помеха не сдвинет. Если контакт NO, а рядом есть свободный NC ... аналогично.
|
|
|
|
|
3.9.2012, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(Ka3ax @ 3.9.2012, 22:33)  ...мёлеровские светодиодные 48-240 вольт... горят. в поледние да месяца две "лампочки" ...и при первом включении все случается. а два года тихо было. У нас подобное было с менее приличным производителем. Поковыряли, оказалось гасящий конденсатор стали ставить на 230В, вместо 400В. Отправили всю партию с рекламацией. Сейчас опять ставят 400В, проблем нет. Судя по "первым включениям" Моеллер у Вас китайский. Либо конденсат... "Трупы" не ковыряли, что там сгорело?
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
4.9.2012, 5:55
|
Guest Forum

|
__________.png ( 14,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 154Вот в такой вот схеме одна из ламп у меня подсвечивается. (один из последних шкафов, в котором постарались учесть все для того, чтобы избежать "подсвечивания") А2 - релейные выходы с контроллера. Смысл такого подключения - авария насоса по перепаду давления отображается как в автоамтическом так ив ручном режиме. Подсвечивается одна из этих ламп. При этом в щите есть еще одна группа таких же ламп, так вот они не подсвечиваются. Возможно проблема в лампе, как буду на объекте попробую позаниматься этим вопросом. Просто сейчас проектирую шкаф с большим количеством лампочек и хочется избежать наступания на старые грабли. Еще один вопрос - если подключать лампа паралельно катушке пускателя/реле (питание на катушку коммутируется при помощи реле), какова вероятность того, что лампа будет подсвечиваться? Такая же как если бы просто подключал от отдельного "сухого" контакта или выше?
|
|
|
|
|
4.9.2012, 7:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(Max2114 @ 4.9.2012, 6:55)  Еще один вопрос - если подключать лампа паралельно катушке пускателя/реле (питание на катушку коммутируется при помощи реле), какова вероятность того, что лампа будет подсвечиваться? Такая же как если бы просто подключал от отдельного "сухого" контакта или выше? Вероятность ниже - катушка будет параллельной нагрузкой. А у вас частотники в шкафу есть? Дело в том, что такие индикаторы имеют в своей цепи так называемый баластный конденсатор, который и снижает напряжение до нужных 12 Вольт. Высокочастотные помехи легко проходят через такой блок питания, и это может вызывать светимость индикатора.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
4.9.2012, 7:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Sniper007 @ 4.9.2012, 8:09)  Вероятность ниже - катушка будет параллельной нагрузкой.
А у вас частотники в шкафу есть? Дело в том, что такие индикаторы имеют в своей цепи так называемый баластный конденсатор, который и снижает напряжение до нужных 12 Вольт. Высокочастотные помехи легко проходят через такой блок питания, и это может вызывать светимость индикатора. В самом шкафу частотников нет - есть подключенные к шкафу, висят на стене... кстати насчет частотников - подсвечивается лампа, находящаяся ближе всего к частотникам (физически). Но под ней есть еще зеленая лампа "работа", так вот она не подсвечивается..
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
4.9.2012, 7:57
|
Guest Forum

|
Рвите двумя контактами
|
|
|
|
|
4.9.2012, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(Max2114 @ 4.9.2012, 6:55)  Еще один вопрос - если подключать лампа паралельно катушке пускателя/реле (питание на катушку коммутируется при помощи реле), какова вероятность того, что лампа будет подсвечиваться? Такая же как если бы просто подключал от отдельного "сухого" контакта или выше? При параллельном подключении катушки к индикатору Вы просто создаёте делитель, который уменьшает сопротивление цепи, чем снижает напряжение помехи, и кратно делите ток помехи между катушкой и индикатором. Вы ослабляете, но не отводите совсем помеху от индикатора. При отдельном "сухом" контакте Вы отрезаете помеху принципиально, на индикатор может попасть только наводка на коротком участке от контакта до индикатора. А переключающий контакт (см. выше) гасит и эту наводку. Цитата(Max2114 @ 4.9.2012, 8:22)  В самом шкафу частотников нет - есть подключенные к шкафу, висят на стене... кстати насчет частотников - подсвечивается лампа, находящаяся ближе всего к частотникам (физически). Но под ней есть еще зеленая лампа "работа", так вот она не подсвечивается.. Каждый провод, который выходит из шкафа в сторону частотника, это приёмная антенна. Тот же провод внутри шкафа - излучающая антенна. Просто через оболочку помеха не пройдёт (клетка Фарадея).
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
4.9.2012, 8:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Iroha @ 4.9.2012, 8:57)  Рвите двумя контактами В смысле паралелить контакты? Или последовательно подключать?
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
4.9.2012, 8:28
|
Guest Forum

|
Цитата(Max2114 @ 4.9.2012, 11:26)  В смысле паралелить контакты? Или последовательно подключать? один с одной стороны лампочки, другой с другой , все последовательо
|
|
|
|
|
4.9.2012, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Можно еще попробовать параллельно клеммам не резистор повесить, а конденсатор - он зашунтирует помеху.
|
|
|
|
|
4.9.2012, 9:34
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 31.8.2012
Пользователь №: 161712

|
Цитата(Max2114 @ 3.9.2012, 14:52)  Возможно, такая тема поднималась, но спрошу еще раз.
Кто как борется с "подсвечивающимися" лампочками на двери шкафа?
В своем последнем шкафу я уже все лампочки подключил от отдельного контакта (раньше, порой подключал паралельно катушке пускателя/реле). И все-равно одна из ламп (как назло это лампа - авария одного из насосов) подсвечивается. А учитывая, что в помещении в котором стоит шкаф обычно никого нет, окон мало, и заглянув в помещение кажется что лампа светит ярко. Включив свет, понимаешь что светится лампа чисто наводкой. Как в итоге с этим бороться?
ЗЫ думал насчет того, чтобы стандартно перевести все лампы на 24В, но не всегда это будет удобно - придется во всех шкафах ставить БП. Переход на светодиодные лампы 220В и проблема решена
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
4.9.2012, 9:39
|
Guest Forum

|
Цитата(Загнетов @ 4.9.2012, 10:34)  Переход на светодиодные лампы 220В и проблема решена Вы невнимательно читали далнейшие посты. Я писал, что уже лет 5 как не использую неоновые лампы. Подсвечиваются светодиодные. Не всегда, но когда на щите много ламп, вероятность увеличивается.
|
|
|
|
|
4.9.2012, 10:15
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 31.8.2012
Пользователь №: 161712

|
Цитата(Max2114 @ 4.9.2012, 10:39)  Вы невнимательно читали далнейшие посты. Я писал, что уже лет 5 как не использую неоновые лампы. Подсвечиваются светодиодные. Не всегда, но когда на щите много ламп, вероятность увеличивается. вероятно переключающий элемент полупроводниковый, тогда для лампочки можно персонально поставить реле с обмоткой 220В или резистроный шунт для подтяжки. вероятно в схеме стоит симмистор, он и дает небольшую утечку.
LED_LAMP.jpg ( 29,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
Сообщение отредактировал Загнетов - 4.9.2012, 10:18
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
4.9.2012, 10:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Загнетов @ 4.9.2012, 11:15)  вероятно переключающий элемент полупроводниковый, тогда для лампочки можно персонально поставить реле с обмоткой 220В или резистроный шунт для подтяжки. вероятно в схеме стоит симмистор, он и дает небольшую утечку.
LED_LAMP.jpg ( 29,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31Вы опять невнимательно читали! Коммутируется при помощи контакта реле. Схема приведена на предыдущем листе.
Сообщение отредактировал Max2114 - 4.9.2012, 10:26
|
|
|
|
|
4.9.2012, 10:29
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 31.8.2012
Пользователь №: 161712

|
Цитата(Max2114 @ 4.9.2012, 11:26)  Вы опять невнимательно читали! Коммутируется при помощи контакта реле. Схема приведена на предыдущем листе. чудес не бывает, для свечения светодиодной лампы требуется протекание минимального тока. если не можете полностью разорвать цепь (это не про электромеханическое реле) или избавиться от высокочастотных наводок, например в жгуте монтажных проводов, поставьте шунт, он излечит. Вам же нужен результат, или просто хотите исследовать принцип?
Сообщение отредактировал Загнетов - 4.9.2012, 10:32
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|