Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Модульная гостиница, Техническое решение
domenica
сообщение 4.9.2012, 8:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.9.2012
Из: Москва
Пользователь №: 161812



На площади 160 м кв, заказчик размещает отдельные модули из стеклопластика с стенкой из минеральной ваты. В модуле размещается кровать и блок душ+сан узел, на 160 м кв. Отдельных модулей 22 шт. Название у этого всего модульная гостиница. Какие решения можно применить для обеспечения макс. комфорта посетителей. Площадь одного модуля 2*2*2,4м? Ставить одно холодо машину и ставить в модуль фанкойл, последний займет много места...Каким образом обеспечить теплоснабжение. Разрешенная нагрузка предельно низкая и как обеспечить приток свежего воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 4.9.2012, 8:59
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



планчик набросать сможете? А то не совсем ясно, о чем разговор и какие площади имеются в наличии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
domenica
сообщение 5.9.2012, 14:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.9.2012
Из: Москва
Пользователь №: 161812



Каждый модуль отдельный блок со своими стенками (0,2 м). при внутреннем размере блока 2*2*2,4 м он состоит из кровати и кабинки душ+туалет. А-ля яхтенная кабина.

Эти модули будут размещаться архитекторами в помещении 160 м кв. Поскольку модули раздельные то их можно двигать как шашки, но вот обеспечить инженерией их нужно по высшему разряду.
Т.е. не ясно как обеспечить столь малые помещения управляемым теплом, управляемым свежим воздухом, кондиционированием, и все это должно управляться пользователем, и выключаться когда его там нет. И что произойдет если система отключилась, отключние по питанию и т.д. клиент спит... а мы его должны обеспечить как минимум кислородом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 11.9.2012, 18:09
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Хорошо-то как. Яхтенные каюты, как и железнодорожные купе, обычно оснащаются дополнительными техническими отсеками. В этих отсеках устанавливаются необходимые технические устройства, а жилые отсеки к ним подключаются посредством системы трубопродов. У вас будет такая же ситуация. Соответственно будет сеть воздуховодов, сеть отопления, сеть канализации.. Системы модуля будут подлючаться к сетям гостиницы посредством быстрораъемных соединений. Для обеспечения доступа воздуха в нижней части двери вам придется выполнить вырез и закрыть его вентрешеткой. Это с одной стороны решит проблему вентиляции, а с другой - позволит двери нормально открываться.

Ну и всё остальное в том же духе подсматривайте в корабельных и железнодорожных системах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274