> возврат к самонастроке котельной с Viessmann
Useful
сообщение 4.9.2012, 20:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144383



Здравствуйте.
Задача, такая же как и у большинства объеденить внешнюю диспетчеризацию к котельной (или наоборот). С LON сталкиваюсь впервый раз, но прошел курсы и в кабинете с сетями уже поигрался, первоначальный опыт есть. Но с живой котельной экспериментировать не сильно хочется. Здесь, на форуме, прочитал несколько веток по поводу viessmanовских котельных, очень полезно было узнать про тонкости, но есть еще пара вопросов.
1. Правильно ли я понял, что до какого бы состоянии я не довел сеть через Lon Maker, я всегда смогу все поправить при помощи viessman plug-in, и вернуть ее в первоначальное состояние?
2. У меня есть восстановленная сеть котельной, если что-то пойдет не так, смогу ли я ее без последствий залить заново?
Про флаги локального/внешнего конфигурирования уведомлен.
Подскажите где посмотреть Нейрон ID на контроллере и где его сервисная кнопка?
Заранее, благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Useful
сообщение 11.9.2012, 16:40
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144383



up
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Useful
сообщение 13.9.2012, 17:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144383



пропала половина вопросов после прочтения этой инструкции http://teplostart.ru/download/controls-ins...ssmann-ilon.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kanadchikov
сообщение 26.9.2012, 21:06
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.6.2012
Пользователь №: 154996



Прочитав множество тем про LON - Viessmann и забив голову всякой нужной и не нужной информацией хочется понять, так нужно или нет настраивать разорванные связи между Vitotronic-ами с помощью LONMaker если требуется просто прочитать температуры котла??? Нельзя ли просто прослушивать линию, на которой сидят Vitotronic 100 и Vitotronic 333 шлюзом и отправлять полученные данные посредством Modbus в SCADA???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Useful
сообщение 25.10.2012, 13:32
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144383



Цитата
так нужно или нет настраивать разорванные связи между Vitotronic-ами с помощью LONMaker

немножко не понял, в каком смысле разорванные?
Цитата
Нельзя ли просто прослушивать линию, на которой сидят Vitotronic 100 и Vitotronic 333 шлюзом и отправлять полученные данные посредством Modbus в SCADA???

Скорее всего, не получится, судя по той сети, что мне удалось изъять, между контроллерами идет обмен только аварийными сигналами и сигналами состояний на 100% не уверен, но если я прав, то придется запускать LONMaker и добавлять связи между контроллерами и преобразователем.
А во-вторых, не знаю как работает Ваш преобразователь, как стандартное LON устройство (если так, то 100% придется лезьт Makerом) или как снифер - в таком случае вопросов еще болше чем ответов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 2.2.2013, 11:18
Сообщение #6





Guest Forum






aeyВпервые работаю с лонворксом. До этого изучал "в теории" а на практике сталкиваюсь впервые. Ситуация такая:

1. Имеется 3 котла Vissman с контроллерами Vitotronic 100. И один контроллер Vitotronic 300. Контроллеры связаны между собой с помощью сети Lonworks. Связи уже реализованы при помощи встроенных в Vitotronic 300 функций самонастройки. У меня стоит задача считать с них данные в скада-систему. Скада не поддерживает работу с лоном напрямую - только при помощи OPC-сервера.

2. Приобрел плату PCLTA-21 и NLopc-MIP серевер. Установил плату в компьютер. Компьютер с Widows 7 x86. Взял диск с OPC-севрером и установил NLFacilitiesTE. Затем установил NLOPC-MIP.

3. В итоге у меня установились драйвера для платы PCLTA-21.

Прикрепленный файл  5.png ( 108,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88


Вот такие настройки платы в "панели инструментов - LonWorks Plug'n Play" Прикрепленный файл  1.png ( 44,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75


4.Запускаю NLopc configuration.

Прикрепленный файл  2.png ( 37,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41


5. Запускается следующее окно. Там выбираю интерфейс LON1.

Прикрепленный файл  3.png ( 55,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58


6. Нажимаю кнопку "Scan Network". Открывается окно:

Прикрепленный файл  4.png ( 84,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61


7. В открывшемся окне пробую выполенить поиск узлов сети (Search Nodes) или прослушивание сети (Listen network). В результате ничего не обнаруживаю. Когда нажимаю Listen Network то нажимаю на 300-м витотронике сервис пин. ПРи этом лампа RX на плате PCLTA-21 моргает. Когда делаю поиск узлов сети - сначал моргает TX потом несколько раз RX. Но опять же программа ничего не находит.

ЧТо я делаю не так? Уже все перепробовал, в каком направлении "копать"?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 4.2.2013, 7:48
Сообщение #7





Guest Forum






Что никто с лоном не работал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 4.2.2013, 20:21
Сообщение #8





Guest Forum






я разобрался. неправльные настройки в скрине номер 2. А еще я узнал, что товарищи из Виссмана не очень-то разбираются в лонворксе smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арнольд
сообщение 23.4.2013, 19:09
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.7.2006
Из: г.Троицк Московской обл.
Пользователь №: 3345



И что, все заработало?
Судя по мануалу, надо все-таки разорвать связи, а потом соединить при помощи LonMakera или NL220.
Мануал имеется, там все четко расписано. Есть даже на русском языке. Но говорят, в английской версии правильнее.
Я уже два объекта таким образом реализовал.

Сообщение отредактировал Арнольд - 23.4.2013, 19:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 26.4.2013, 12:44
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Арнольд @ 23.4.2013, 19:09) *
И что, все заработало?
Судя по мануалу, надо все-таки разорвать связи, а потом соединить при помощи LonMakera или NL220.
Мануал имеется, там все четко расписано. Есть даже на русском языке. Но говорят, в английской версии правильнее.
Я уже два объекта таким образом реализовал.

Да, уже более двух месяцев эксплуатируется. И не надо ничего разрывать. Плата и OPCсервер работают в режиме "прослушивания" (если можно так выразится) и лонмейкер совсем не нужен.
Самое смешное, что товарищи, у которых я купил плату и OPCсервер лучше разбирались в том, как подключить к скаде котлы виссман, чем техподдержка виссмана. Они мне и оборудование и ПО правильно подобрали...

Сообщение отредактировал Max2114 - 26.4.2013, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tran
сообщение 28.10.2013, 9:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.1.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 176675



Цитата(Арнольд @ 23.4.2013, 20:09) *
И что, все заработало?
Судя по мануалу, надо все-таки разорвать связи, а потом соединить при помощи LonMakera или NL220.
Мануал имеется, там все четко расписано. Есть даже на русском языке. Но говорят, в английской версии правильнее.
Я уже два объекта таким образом реализовал.


А где эту документацию найти можно???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 28.10.2013, 12:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Max2114 @ 26.4.2013, 13:44) *
Да, уже более двух месяцев эксплуатируется. И не надо ничего разрывать. Плата и OPCсервер работают в режиме "прослушивания" (если можно так выразится) и лонмейкер совсем не нужен.

Правильно, потому что MIP не использует LNS базу, а значит и не нужно никакие связи делать.

Цитата(Max2114 @ 26.4.2013, 13:44) *
Самое смешное, что товарищи, у которых я купил плату и OPCсервер лучше разбирались в том, как подключить к скаде котлы виссман, чем техподдержка виссмана. Они мне и оборудование и ПО правильно подобрали...

Попытаюсь угадать: товарищи из Питера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaHaJIb9
сообщение 29.12.2013, 12:23
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.3.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 99241



Цитата(Vasiliy @ 28.10.2013, 13:34) *
Правильно, потому что MIP не использует LNS базу, а значит и не нужно никакие связи делать.


Попытаюсь угадать: товарищи из Питера?


Добрый день,
cейчас пытаюсь решить аналогичную задачу, только при помощи преобразователя NIC709-USB100 LOYTEC и демки NLopc-MIP.
в режиме конфигурации котлы NLopc видит, сканит сетку, находит четыре контроллера, собирает список переменных (показыет их колическтво, около 270 что то по моему), а вот после запуска самого OPC вижу белый экран, никаких добавленных устройств, и никак не могу добиться появления каких либо переменных или устройств в нем вообще.

При этом, во время работы этого OPC сервера судя по индикатору в трее драйвер NIC-USB не задействован.

Не могли бы поделиться контактами людей, у который вы приобретали оборудование и само ПО, может быть поможет их консультация. Может быть это ПО работает только с вышеуказанной картой PCLTA-21, хотя документация на сайте разработчика говорит об обратном..

Заранее вам благодарен.
Игорь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 151,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 30.12.2013, 5:47
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Vasiliy @ 28.10.2013, 13:34) *
Попытаюсь угадать: товарищи из Питера?

Товарищи из Питера. Организация - Эдванс (не сочтите за рекламу).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaHaJIb9
сообщение 30.12.2013, 13:13
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.3.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 99241



Цитата(Max2114 @ 30.12.2013, 6:47) *
Товарищи из Питера. Организация - Эдванс (не сочтите за рекламу).

Благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 15:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных