Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> СУП, панель ППУ
densha
сообщение 5.9.2012, 8:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.3.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 142661



Добрый день! У меня несколько вопросов к специалистам по электроснабжению. С недавнего времени занимаюсь проектированием систем электроснабжения (внутренние сети) и не хватает практического опыта в некоторых вопросах. Поэтому не ругайтесь если что не так.
Теперь, что интересует

1. Как правильно присоединять воздуховоды общеобменной вентиляции здания к основной системе уравнивания потенциалов? Т.е. достаточно ли в венткамере (например, на цокольно этаже) присоединить проводник основной системы уравнивания потенциалов к воздуховоду одной из вентсистем и довести его до ГЗШ (т.е. только в одном месте, как это указано на рис. 1.7.7 ПУЭ-7), либо необходимо с каждого этажа тянуть проводники до ГЗШ (от воздуховода конкретной вентсистемы, которая охватывает все здание)?

И еще, необходим ли в технических помещениях таких как венткамеры, насосные и т.д контур из металлической полосы, к которому подключаются установки, а от контура идет проводник к шине ГЗШ. Ведь можно напрямую подключится с главной шине, минуя этот контур. Т.е. я не очень понимаю его назначение.

2. С учетом требования СП 6.13130.2009 п. 4.7 могу ли я выделить отдельную панель питания противопожарных устройств в ГРЩ (например, типа ЩО-70), т.е. конструктивно это одно ГРЩ с панельную ППУ, либо необходимо делать именно отдельный щит, который висит отдельно, получает питание от ГРЩ и питает противопожарные устройства.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 5.9.2012, 18:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



1. Очень часто воздуховоды имеют виброгасящие вставки выполненные из изоляционного материалла. В таких случаюх используют специальную перемычку заземления, которая создает гальваническую связь между элементами венткороба. Если такие перемычки предусмотрены, то можно присоединять короб в одной точке к ГЗШ. Если же вы не уверены, что короб не имеет гальванических разрывов, то стоит заземлять участки коробов на каждом этаже.
В некоторых случаях контур заземления предписано выполнять ввиде стальной полосы (например операционные), ТП, разные технологические заземления. иногда при заземлении установок проще дотянуться до полосы заземления отрезком проводника 1м. чем тянуть проводник до щита питания или вместо 3-х жильного кабеля использовать 4-х жильный.

2. СП6.13130.2009 предписывает для электроснабжения систем противопожарной защиты собственное ВРУ с АВР. Причем для каждого пожарного отсека оно свое и находится в своем отсеке. т.ч. панель внутри распредустройства никак не подходит под самостоятельное ВРУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 6.9.2012, 8:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата
И еще, необходим ли в технических помещениях таких как венткамеры, насосные и т.д контур из металлической полосы, к которому подключаются установки, а от контура идет проводник к шине ГЗШ. Ведь можно напрямую подключится с главной шине, минуя этот контур. Т.е. я не очень понимаю его назначение.


Если щит установки подключен 5-ти жильным кабелем с достаточным по ПУЭ сечением ж/зеленого проводника, то не надо. Части установки, которые вас смущают в плане заземления, можно подключить к шине Ре этого щита. В последнее время так делаем. Экспертиза молчит, значит не против.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
densha
сообщение 6.9.2012, 9:09
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.3.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 142661



Спасибо, за ответы! Все понятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных