Вобщем считаю спеки по проекту ВК (небольшой 7эт.жилой дом). Магистрали В1,Т3,Т4 в проекте предусмотрены из Труб стальных водогазопроводных (по Гост 3262-75) диаметры от 25 до 65.
В городе реализации проекта есть FAFовские шаровые краны 1стальные приварные,2фланцевые,3резьбовые-какой вид наиболее удобен в плане монтажа и надежен в плане эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
sonsumerek
сообщение 6.9.2012, 12:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



вопрос не в этом, но в виде напоминания:

Цитата(Азычь @ 6.9.2012, 12:28) *
Магистрали В1,Т3,Т4 в проекте предусмотрены из Труб стальных водогазопроводных (по Гост 3262-75) диаметры от 25 до 65.


Цитата(Азычь @ 6.9.2012, 12:28) *
есть FAFовские шаровые краны


10.4. ...Задвижки (затворы) необходимо устанавливать на трубах диаметром 50 мм и более.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.9.2012, 13:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я в проектак закладаю
15-50(65) шаровые краны
(50)65-и больше - фланцы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Азычь
сообщение 6.9.2012, 13:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813



2ой вариант вроде как проще?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 32,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 32,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Азычь
сообщение 6.9.2012, 13:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813



Цитата(sonsumerek @ 6.9.2012, 13:24) *
вопрос не в этом, но в виде напоминания:





10.4. ...Задвижки (затворы) необходимо устанавливать на трубах диаметром 50 мм и более.


спасибо что напомнили) читал такую вещь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.9.2012, 13:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если без муфт, то кран не поменять. мотажники наши всегда ставлят или кран с американкой, или американку и кран, а на диаметрах 32-40-50 с двух сторон крана американки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных