> Вентилируемый участок канализации
gln
сообщение 7.9.2012, 1:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 7.6.2010
Из: Киев
Пользователь №: 60188



Длина магистрали с отводами пот трапы и мойки 70м, залповых сбросов типа унитаз нет, фановый стояк практически на выходе из трассы. Вопрос в том - какой длинны участок канализационной сети может быть не вентилируемый. или ставить фан где-то в начале сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 7.9.2012, 10:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Посмотрите СНиП 2.04.01-85 табл. 9. Все зависит от рабочей высоты стояка и расходов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gln
сообщение 8.9.2012, 0:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 7.6.2010
Из: Киев
Пользователь №: 60188



Благодарю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gln
сообщение 8.9.2012, 0:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 7.6.2010
Из: Киев
Пользователь №: 60188



Вентилируемый стояк есть диаметром 150 с расходом 6 л/сек но в самом конце сети (75метров) все трапы привязаны по одной отметке с уклоном разумеется, тогда смотреть таблицу для вентилируемого стояка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 8.9.2012, 12:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я в начале сети поставил бы воздушный клапан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gln
сообщение 10.9.2012, 15:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 7.6.2010
Из: Киев
Пользователь №: 60188



Вывела дополнительный фан в начале сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.9.2012, 8:27
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(gln @ 7.9.2012, 1:45) *
Длина магистрали с отводами пот трапы и мойки 70м, залповых сбросов типа унитаз нет, фановый стояк практически на выходе из трассы. Вопрос в том - какой длинны участок канализационной сети может быть не вентилируемый. или ставить фан где-то в начале сети?

МГСН 4.19-2005
Цитата
8.22. Во избежание самосифонирования гидравлических затворов санитарно-технических приборов, расположенных на значительном удалении от канализационного стояка, если произведение уклона (выраженного в мм/м) трубопровода на его длину превышает высоту гидравлического затвора этого прибора, рекомендуется установка в начале этого трубопровода (считая, по ходу движения стоков) вентиляционного клапана.

-полезная норма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных