Вопрос по системе наружного водопровода (пожарка) |
|
|
|
24.10.2012, 13:39
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.10.2012, 12:04)  На входе/выходе в любой резервуар чистой воды. Всё что вошло должно выйти не более чем через 48 часов. Сказанное распространяется на последовательную установку резервуаров в одном узле? (смотрим схему ниже). Если да, то примечание к п.9.10 СНиП 2.04.02 пора аннулировать.
Прикрепленные файлы
03.jpg ( 20,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
|
|
|
|
|
24.10.2012, 15:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 24.10.2012, 13:39)  Сказанное распространяется на последовательную установку резервуаров в одном узле? (смотрим схему ниже). Если да, то примечание к п.9.10 СНиП 2.04.02 пора аннулировать. нет. а причем здесь: Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.
|
|
|
|
|
24.10.2012, 15:46
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.10.2012, 15:26)  нет. а причем здесь: Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения. Да притом, что если бы вы написали «да», тогда, к примеру, вместо 2х1000, для которых по расчету мы можем сменить воду только за 96 часов, ставим 4х500 (2х500 последовательно) и в каждом резервуаре обеспечиваем обмен за 48 часов.
|
|
|
|
|
24.10.2012, 16:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 24.10.2012, 15:46)  Да притом, что если бы вы написали «да», тогда, к примеру, вместо 2х1000, для которых по расчету мы можем сменить воду только за 96 часов, ставим 4х500 (2х500 последовательно) и в каждом резервуаре обеспечиваем обмен за 48 часов. Да с какой стати удорожать строительство?
|
|
|
|
|
26.4.2013, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184

|
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, допустима ли такая схема питания насосной станции? В НС (категория 1) противопожарная и хоз.пит. установки водоснабжения. Расстояние от НС до точки подключения 3 км. Согласно СНиП 7.5. Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух.
Прикрепленные файлы
FFF.pdf ( 20,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
|
|
|
|
|
26.4.2013, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Gidrant @ 26.4.2013, 8:47)  НС (категория 1) а как это у вас из тупика получилось две нитки?.. какая же это 1 категория? если нет кольца - резервуары и от них уже да, две нитки... а от тупика никак 1 категорию не получить )
|
|
|
|
|
26.4.2013, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184

|
Цитата(sonsumerek @ 26.4.2013, 18:22)  а как это у вас из тупика получилось две нитки?.. какая же это 1 категория? если нет кольца - резервуары и от них уже да, две нитки... а от тупика никак 1 категорию не получить ) sonsumerek, огромное спасибо!
|
|
|
|
|
26.4.2013, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184

|
На всякий случай набросал (без учета задвижек), посмотрите пожалуйста, вот так?
Прикрепленные файлы
7777.dwg ( 41,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
|
|
|
|
|
27.4.2013, 7:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184

|
Подскажите пожалуйста, при установке резервуаров получается потери напора для подбора насосов следует отсчитывать не от точки подключения, а от резервуаров, верно?
|
|
|
|
|
27.4.2013, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Gidrant @ 27.4.2013, 8:12)  Подскажите пожалуйста, при установке резервуаров получается потери напора для подбора насосов следует отсчитывать не от точки подключения, а от резервуаров, верно? От резервуаров до насосов самотек, дальше уже по накатанной... Резервуары - это разрыв струи, весь напор который был до них пропадает, дальше уже с чистого листа... Только нужно проверит от точки подключения до резервуаров хватает ли напора
|
|
|
|
|
27.4.2013, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184

|
Цитата(sonsumerek @ 27.4.2013, 13:37)  От резервуаров до насосов самотек, дальше уже по накатанной... Резервуары - это разрыв струи, весь напор который был до них пропадает, дальше уже с чистого листа... Только нужно проверит от точки подключения до резервуаров хватает ли напора Спасибо!
|
|
|
|
|
24.9.2018, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554

|
Цитата(aminopower @ 20.10.2012, 17:07)  СНиП 2.04.02-84* п. 8.5 8.5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии; для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм; для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Если сейсмика не 8 баллов и выше и с восстановлением пожарного запаса в нормативное время все нормально, то да.
Водозабор-1 водовод-РЧВ-НС 2-ого подъема-распределительная сеть то есть если на 3 часа пожара нужно 330 м3 такая схема верна? вторую ветку от кольца тянуть не нужно? эта же тупиковая не 1 категории же будет если она 1 км длиной.
|
|
|
|
|
14.12.2018, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554

|
ответьте плиз!))))
|
|
|
|
|
14.12.2018, 17:12
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Тушение только от резервуаров предусматривается? От этой ветки не тушится ничего по пути?
|
|
|
|
|
17.12.2018, 17:30
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.10.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 279454

|
Коллеги, добрый вечер. Проектируется объект, расходы по воде следующие: Система В1: 70 м3/сут, 16 м3/ч, 6 л/c. Наружное пожаротушение: 30 л/с Внутреннее пожаротушение + АУПТ: 107 л/с Подключаюсь к кольцевому (по словам Гипа) трубопроводу Ду500, но гарантированное давлении согласно письма ниже днем и ночью 0,5 кгс - 1,5 кгс. Подскажите как поступить. 1. Резервуары + насосная. 2. Выяснять с какой стати водоканал не обеспечивает 10 м в своей городской сети и требовать от них какие нибудь отписки о том, что они таки гарантируют не менее 1,5-1,7 кгс в трубе в точке подключения. Население в городе 350 000 чел. В километре от проектируемого есть аналогичный объект, по его проекту предусмотрены резервуары и НС. Спасибо.
Сообщение отредактировал evg.dudka - 17.12.2018, 17:33
Прикрепленные файлы
______.jpg ( 391,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
18.12.2018, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235

|
На АУП и ВПВ вам, скорее всего, и 1,5-1,7 кгс не хватит. Все равно повысительные насосы ставить - хоть в каждом здании, либо одну большую. А для наружного пожаротушения - если мобильная техника приезжает, в ней автонасосы есть, если нет депо с пожмашинами - опять же насосная (вместе с той, котрая на внутрянку)
|
|
|
|
|
18.12.2018, 17:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(evg.dudka @ 17.12.2018, 17:30)  Коллеги, добрый вечер.
Проектируется объект, расходы по воде следующие: Система В1: 70 м3/сут, 16 м3/ч, 6 л/c. Наружное пожаротушение: 30 л/с Внутреннее пожаротушение + АУПТ: 107 л/с Подключаюсь к кольцевому (по словам Гипа) трубопроводу Ду500, но гарантированное давлении согласно письма ниже днем и ночью 0,5 кгс - 1,5 кгс.
Подскажите как поступить. 1. Резервуары + насосная. 2. Выяснять с какой стати водоканал не обеспечивает 10 м в своей городской сети и требовать от них какие нибудь отписки о том, что они таки гарантируют не менее 1,5-1,7 кгс в трубе в точке подключения. Население в городе 350 000 чел.
В километре от проектируемого есть аналогичный объект, по его проекту предусмотрены резервуары и НС. Спасибо. 3. Повысительная насосная из водопровода без резервуаров.
|
|
|
|
|
20.12.2018, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554

|
Цитата(Ferdipendoz @ 14.12.2018, 17:12)  Тушение только от резервуаров предусматривается? От этой ветки не тушится ничего по пути? по пути ничего не тушится, резервуары запитывают насосную
|
|
|
|
|
20.12.2018, 10:02
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Ну резики запитывать и не нужна 1 категория
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|