|
  |
Corrigo E, Поделитесь описанием на русском |
|
|
|
2.5.2012, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(Ronik81 @ 2.5.2012, 9:08)  Добрый день, есть вентиляционная установка Systemair ta 4500 под управлением corrigo e15-s с выносным дисплеем. При подключении на дисплее моргает только индикатор, прочитав форум понял что или села батарейка или кто-то нажал reset, батарейку поменял(была севшая). Есть конвертер ICP CON 7520 с его помощью как я понял подключиться можно. Вопрос вот в чем, его полностью перепрошивать теперь или можно восстановить, перенастроить. Если перепрошивать подскажите где можно взять прошивку и какой шить системаеровской или просто региновскую лить и настраивать??? Шей родную, Системаир вряд ли найдешь.
|
|
|
|
|
2.5.2012, 18:50
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.5.2012
Пользователь №: 149224

|
оккей, так а родную откуда можно скачать?
|
|
|
|
|
2.5.2012, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(Ronik81 @ 2.5.2012, 18:50)  оккей, так а родную откуда можно скачать? E-tools http://www.regin.se/index.php?/en/Software-library.html
Сообщение отредактировал flizer - 2.5.2012, 21:43
|
|
|
|
|
3.5.2012, 14:25
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.5.2012
Пользователь №: 149224

|
не могу найти адрес на котором сидит контроллер! 254.254, 254.30 и 254.60 не подходят, поиск уже ищет выше сотни, все никак(на дисплее черный квадратик и все...провода менял, при поиске Rx мигает Txмолчит...что дееелать
|
|
|
|
|
3.5.2012, 15:42
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.5.2012
Пользователь №: 149224

|
на 254.30 при нажатии "релоад контроллер" моргают и Rx и Tx но результат тот же...чего не хватает?  да и вот еще А-В подключил к data +\- на 458ом, N и E нужно куда-либо подключать или нет? ждуууу ваших идей знающие люди п.с номер: 010808130198
Сообщение отредактировал Ronik81 - 3.5.2012, 15:48
|
|
|
|
|
3.5.2012, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(Ronik81 @ 3.5.2012, 15:42)  на 254.30 при нажатии "релоад контроллер" моргают и Rx и Tx но результат тот же...чего не хватает?: Что E-Tools пишет? N и E не нужно. ICP CON 7520 я не проверял, попробуйте найти другой адаптер.
|
|
|
|
|
3.5.2012, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
У меня работает ICP CON 7561, подключен 4-мя проводами к Корриго через RS-422/485.
|
|
|
|
|
3.5.2012, 18:48
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.5.2012
Пользователь №: 149224

|
все получилось...проблема была или в дровах на переходник USB-COM или в вин XP...дома на ноуте с 7кой все перепрошилось  всем спасибо  7520 работает отлично
|
|
|
|
|
3.5.2012, 19:21
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.5.2012
Пользователь №: 149224

|
вот теперь другой вопрос, с этой прошивкой можно сделать так, чтобы мой заказчик подходил к выносному пульту на стене и легко регулировал вкл.\выкл. системы и задавал температуру, или это теперь возможно делать только системно?
|
|
|
|
|
5.5.2012, 16:03
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.5.2012
Пользователь №: 149685

|
Подскажите пожалуйста. Я в организации подобных систем чайник и поэтому прошу адекватного ответа на мою проблему.
Имеется в наличие контроллер Corrigo E28D-S. У него на борту для связи с внешним миром имеется один порт RS485. Существует две задачи: 1. Организовать оповещение об отказах через СМС. 2. Организовать удаленное управление данным контроллером посредством GSM связи (очень удаленное). по вопросу 1 В инструкции на корригу сказано, что она, при наличии GSM модема может отправлять СМС с текстом аварии. Я включил данную опцию, подключил через 485й интерфейс GSM модем, который управляется АТ командами, прописал в корриге номера телефонов для рассылки СМС. При моделировании аварии на контроллере, контроллер начинает свое общение на непонятном языке, т.е. данные, передаваемые через RS485 не похожи на АТ команды. От сюда вопрос: какой модем должен быть использован и каков протоколо обмена корриги с ним и как эту зверюгу научить рассылать сообщения?
По вопросу 2 Думал использовать прямое CSD соединение между модемами иницированное с помощью программы E-tool. Изначально проверил работу двух GSM модемов с помощью терминала: осуществил дозвон с одного (Который на стороне компьютера) на другой (который на стороне корриги), при этом получил удовлетворительный ответ CONNECT9600. С помощью программы E-tool Мне удалось проверить возможность дозвона первым модемом на сотовый телефон - вызов проходит, однако при попытке с помощью программы E-tool дозвониться на корригу E-tool выдает ошибку Generall error.
Помогите пожалуйста в решении данных задач.
|
|
|
|
|
6.5.2012, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(Ronik81 @ 3.5.2012, 19:21)  вот теперь другой вопрос, с этой прошивкой можно сделать так, чтобы мой заказчик подходил к выносному пульту на стене и легко регулировал вкл.\выкл. системы и задавал температуру, или это теперь возможно делать только системно? Настрой DI Extended running norma Extended running reduced External stop AI Extra sensor / Setpoint potentiometer 1kOm=0гр. Цитата(homrit @ 5.5.2012, 16:03)  1. Организовать оповещение об отказах через СМС.
по вопросу 1 В инструкции на корригу сказано, что она, при наличии GSM модема может отправлять СМС с текстом аварии. Я включил данную опцию, подключил через 485й интерфейс GSM модем, который управляется АТ командами, прописал в корриге номера телефонов для рассылки СМС. При моделировании аварии на контроллере, контроллер начинает свое общение на непонятном языке, т.е. данные, передаваемые через RS485 не похожи на АТ команды. От сюда вопрос: какой модем должен быть использован и каков протоколо обмена корриги с ним и как эту зверюгу научить рассылать сообщения? EXOline или Modbus
Corrigo_E_ventilation_variables_for_EXOline_and_Modbus_3.1_manu_en.pdf ( 1,12 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 104
|
|
|
|
|
15.5.2012, 16:46
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.5.2012
Пользователь №: 149685

|
С рассылкой СМС я разобрался, но в процессе возник еще один вопрос: как можно переконфигурировать параметры (скорость, четность, и т.д.) последовательного порта (RS485) в режиме EXO?
|
|
|
|
|
8.12.2012, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
При скачивании последних версий E-Tool с сайта они инсталлируются на русском, мать их!... У кого-то есть 3.1-0.4, которая встанет на английском? Или кто знает как эту заразу проинсталлить на англ?
|
|
|
|
|
10.12.2012, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
У меня только 3.0-1-07. Но размер ее- 43М, тут более 30 низзя.
|
|
|
|
|
10.12.2012, 4:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
3.0 у самого есть
|
|
|
|
|
26.12.2012, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 15.12.2010
Из: Минск
Пользователь №: 86016

|
Подскажите плз , если кто сталкивался . Вопрос в следующем , надо поменять контроллер в приточке Е-15S (сгорел) а в наличии есть E15D-S , т.е. с дисплеем , но в нем нет разъема для внешнего пульта , так вот можно ли выкинуть встроееный пульт и впаять разъем для внешнего , заработает оно или нет ?
|
|
|
|
|
6.3.2013, 21:48
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.10.2012
Пользователь №: 167056

|
Ребят, может кто сталкивался, у меня corridor Regin e3.0-1-06. На шкафу вентиляции имеется переключатель дист-0-мест. Попытался подключать кнопочный пост пуск-стоп к шкафу по схемам, лампочки работают верно, но вентилятор на них не реагирует, хоть и перевожу в дистанционное управление. Такое чувство что контролерру по барабану какое управление, он всегда работает. Управление стоит Авто, интервалы задал. Хочу добиться включение и отключения от поста.
|
|
|
|
|
6.3.2013, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507

|
Смотри как Входы запрограммированы.
|
|
|
|
|
7.3.2013, 7:38
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.10.2012
Пользователь №: 167056

|
Цитата(fromriga @ 6.3.2013, 22:26)  Смотри как Входы запрограммированы. Можно чуть поточнее подсказать
|
|
|
|
|
7.3.2013, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507

|
Для включения один из DI должен быть запрограммирован как "Extended runing 1/1-speed" или "Extended runing 1/2-speed", что соответствует Большой и Малой скорости, если машина двух скоростная. Если одна скорость то Extended runing 1/1-speed.
этот вход можно использовать как для местного включения так и дистанционного. в первом случае сигнал идёт через "ключ" во втором через "ключ" и удалённый контакт.
Для выключения машины один из входов DI должен быть "Extrenal STOP".
При переводе контролёра в Ручной режим по умолчанию будет информационная авария, их можно отключить в настройках "алармов".
|
|
|
|
|
11.6.2013, 0:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Приветствую !
Укажите на +/- увиденных мною вариантов управления ВКЛ/ВЫКЛ из BMS (СКАДА) по протоколу MODBUS вентустановкой на базе Corrigo E15-V. Как начальное условие, как я понимаю, аппаратный переключатель на дверце шкафа автоматики должен быть всегда ВКЛ.
Варианты: 1. Использование настроек недельного посуточного таймера. Их изменение оператором должно приводить к желаемому результату. Как огромный "МИНУС" такого подхода это потеря оперативности в управлении. Необходимо на экране диспетчерской в недельном посуточном таймере изменить несколько параметров - конкретный промежуток времени в конкретный день, если установку необходимо ВЫКЛ в определенный момент на определенный промежуток времени. Если же длительность останова неопределенно длительная, то необходимо пройтись по всем настройкам времени всех дней недели. 2. Использование переменной "Running mode air unit" из раздела "Manual/Auto ". Позволяя оператору изменять значение переменной "Running mode air unit" на следующие: 0=Manual off 1=Manual reduced speed 2=Manual normal speed 3=Auto Вроде бы получу что хотел - оперативное ВКЛ/ВЫКЛ вентустановки по Modbus. Но есть несколько моментов: - при односкоростных вентиляторах использовать значения "0" и "1" или "0" и "3" - настораживает название раздела в котором эта переменная "Manual/Auto ". Не отключу ли я таким образом, например, защитные и технологические алгоритмы контроллера? 3. может есть еще какой, более верный пдход для решения моей задачи?
Сообщение отредактировал Chabol - 11.6.2013, 0:24
|
|
|
|
|
14.6.2013, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Chabol @ 11.6.2013, 1:22)  Как начальное условие, как я понимаю, аппаратный переключатель на дверце шкафа автоматики должен быть всегда ВКЛ. Для начала - аппаратный выключатель в ваших начальных условиях что делает? Включает установку ВНЕ РАСПИСАНИЯ или выключает во время работы по расписанию? Отсюда уже пляшем всегда ВКЛ или всегда ВЫКЛ  Цитата если установку необходимо ВЫКЛ в определенный момент на определенный промежуток времени. то можно использовать переменную задающую значение для "External switch" - это принудительная остановка, вне зависимости от условий расписания или состояния "аппаратного выключателя" (если он уже именно на этот сигнал и не используется  ) Цитата - при односкоростных вентиляторах использовать значения "0" и "1" или "0" и "3" 0-2 - для односкоростных в Корриге подразумевается использование нормал спида для запуска вента 3 - Auto - работа по расписанию и по принудительному пуску/останову с аппаратного выключателя на DI Цитата Не отключу ли я таким образом, например, защитные и технологические алгоритмы контроллера? нет Цитата 3. может есть еще какой, более верный пдход для решения моей задачи? Таки использовать Running mode. Правда в режимах, отличных от 3 будет вылезать "авария" про ручной режим - можно отключить, по желанию, что б глаза не мозолила. А можно и оставить, что б мозолила и не забыли перейти в авто, когда надо Вариант с переподвыподвертом  - если есть свободный DO и DI, можно сконфигурить DO как выход независимого таймера и завести на DI принудительной остановки, в BMS задавать в переменные время таймера и его запуск
Сообщение отредактировал ViS - 14.6.2013, 21:53
|
|
|
|
|
17.6.2013, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Спасибо огромное.
|
|
|
|
|
25.7.2013, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
За для общего развития А кто-нибудь применял этот контроллер в системах отопления или боийлерных? Где можно посмотреть-почитать?
|
|
|
|
|
1.8.2013, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Дык скачать с сайта пописание его бойлерно-отопительного варианта  ыбираеш в нем конфигурацю отпилки вместо хваки, и вперед греть
|
|
|
|
|
12.8.2013, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
ЕМНИП, там в Етуле заложенны 3 варианта программы. Дуть, греть и топить))) Соответственно, выбор функций I/O меняется. Перешиваете и будет вам счастье.
|
|
|
|
|
16.9.2013, 22:45
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 111122

|
Цитата(MiklSS @ 29.1.2010, 8:41)  Разобрались, получилось только когда соединили А-В, В-А. Перепрошили всё ОК. А нет ли у кого родного файла конфигурации CORRIGO E28 для MAXI 2000. Ещё раз спасибо форуму. спасибо а-то 3 часа долбался пока а с б не поменял местами.
|
|
|
|
|
8.10.2013, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Коллеги, может кто сталкивался со сбоем пароля? На объекте 4 шкафа. Сами контроллеры старые, но прогру перешивал всем не очень давно. Залил 3.2, с сайта Регины. Пароли оставлял дефолтные на все уровни. И вот сперва на одном, а потом и на втором слетел системный пароль. Сервисный воспринимает и всё открывает, а на уровень конфигурации не попасть. После перепрошивки всё восстановилось. Но вдруг опять слетит. Или 2 оставшихся так же лягут. У кого похожий опыт есть, поделитесь.
|
|
|
|
|
8.10.2013, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(Vian @ 8.10.2013, 13:42)  Коллеги, может кто сталкивался со сбоем пароля? На объекте 4 шкафа. Сами контроллеры старые, но прогру перешивал всем не очень давно. Залил 3.2, с сайта Регины. Пароли оставлял дефолтные на все уровни. И вот сперва на одном, а потом и на втором слетел системный пароль. Сервисный воспринимает и всё открывает, а на уровень конфигурации не попасть. После перепрошивки всё восстановилось. Но вдруг опять слетит. Или 2 оставшихся так же лягут. У кого похожий опыт есть, поделитесь. Похоже на проделки чьих-то "шаловлывых рученок"
|
|
|
|
|
9.10.2013, 22:52
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.10.2013
Пользователь №: 208620

|
Друзья, подскажите как сделать ресет на Corrine?
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|