|
  |
Corrigo E, Поделитесь описанием на русском |
|
|
|
|
28.12.2009, 21:04
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2009
Пользователь №: 43393

|
Спасибо! Но всё таки насчёт сброса на заводские? Или кабель где можно взять?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_pas4ik_*
|
29.12.2009, 16:02
|
Guest Forum

|
Цитата(Tory @ 28.12.2009, 15:21)  В мануале на CorrigoE описано как организовать работу насоса при отсутствие в системе наружного датчика. Но только вот есть один момент - я еще давно с этим экспериментировал на EXOkit (EXOcompact прошил как CorrigoE) и работа насоса так как было описано в мануале у меня не получилась (насос работал постоянно и не отключался)... Вопрос я адресовал в техническую поддержку шведов, обещают исправить... Из мануала контроллера: "4.4 Управление насосами Цифровые входы и выходы могут быть сконфигурированы для управления насосами. 4.4.1 Нагрев Циркуляционный насос водяного калорифера работает тогда, когда температура наружного воздуха опускается ниже установленного значения (+10ºС). При более высоких наружных температурах насос работает, если напряжение на выходе «Y1 Нагрев» больше 0В. Можно установить минимальное время работы насоса. Тестирование работоспособности насоса происходит раз в сутки в 3 часа; насос работает в течение одной минуты либо в течение предустановленного времени работы, если оно больше минуты. " И как исходя из этого организовать работу насоса без датчика?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2009, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 28.12.2009
Пользователь №: 43448

|
Цитата(job @ 28.12.2009, 21:04)  Спасибо! Но всё таки насчёт сброса на заводские? Или кабель где можно взять? Что касается сброса на заводские настройки с панели контроллера, то пока ничего сказать не могу... т.к. всегда пользовался программкой E-Tool... В мануале этого не нашел... После праздников задам вопрос в техническую поддержку Regin. Преобразователь можно приобрести у дистрибьюторов Regin. Цена где-то 90-100 euro.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2009, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 28.12.2009
Пользователь №: 43448

|
Цитата(pas4ik @ 29.12.2009, 16:02)  Из мануала контроллера: "4.4 Управление насосами ........... И как исходя из этого организовать работу насоса без датчика? Вы смотрите старый мануал для контроллеров CorrigoE со старой прошивкой. В контроллерах с новой прошивкой есть эта функция, но она не совсем работает (писал об этом раньше)... Новый мануал "Corrigo_E_ventilation_2.1_manu_en.pdf" можно скачать с сайта Regin. Уверяю Вас, что насос будет работать без наружного датчика, только работать он будет постоянно (выход DO насоса постоянно активен)...
Сообщение отредактировал Tory - 29.12.2009, 16:41
|
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2009, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
И как исходя из этого организовать работу насоса без датчика?
Поставьте сопротивление на клеммы датчика.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2009, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 28.12.2009
Пользователь №: 43448

|
Цитата(Jester @ 30.12.2009, 17:11)  Поставьте сопротивление на клеммы датчика. Не совсем хороший вариант... Лучше просто сконфигурировать контроллер без наружного датчика.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2009, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Датчик нар температу является термосопротевлением, так и дайте контроллеру это сопротивление, будет показывать -25-30С (в зависимости от номинала) и насос постоянно крутится станет. Сконфигурировать тоже можно, но должны же у человека быть варианты
|
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2009, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 28.12.2009
Пользователь №: 43448

|
Цитата(Jester @ 30.12.2009, 20:36)  Датчик нар температу является термосопротевлением, так и дайте контроллеру это сопротивление, будет показывать -25-30С (в зависимости от номинала) и насос постоянно крутится станет. Сконфигурировать тоже можно, но должны же у человека быть варианты  Это хорошо, когда есть варианты! Но только зачем обманывать себя и контроллер, когда можно просто для аналогового входа выбрать "Not Used"
|
|
|
|
|
|
|
Гость_pas4ik_*
|
11.1.2010, 21:52
|
Guest Forum

|
Всем большое спасибо за ответы! Цитата(Tory @ 29.12.2009, 16:36)  Вы смотрите старый мануал для контроллеров CorrigoE со старой прошивкой. В контроллерах с новой прошивкой есть эта функция, но она не совсем работает (писал об этом раньше)... Новый мануал "Corrigo_E_ventilation_2.1_manu_en.pdf" можно скачать с сайта Regin. Спасибо за информацию! На сайте уже даже есть "Corrigo_E_ventilation_2.3_manu_en.pdf". В мануале сказано, что при отсутствии датчика наружного воздуха можно установить температуру включения насоса на 0С и тогда насос теплоносителя будет работать только при необходимости нагрева. А что вы подразумевали под работой насоса "как было описано в мануале"? (вместо того, что он работал постоянно) В связи с паршивкой возник вопрос такой: если контроллер, допустим, года 2008, то он без проблем переварит и последнюю новую прошивку (для изменения режима работы насосов)? По опыту с компьютерами, вроде, думаю, так и должно быть, но хочется быть уверенным... Про "дать контроллеру сопротивление" мысль, конечно, была. но, во-первых, сопротивление должно быть достаточно стабильным (у той же PT1000 от -10С до +10С сопротивление меняется на 79 Ом всего при номинале 1кОм), а во-вторых, правда "зачем обманывать себя и контроллер"...
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2010, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 28.12.2009
Пользователь №: 43448

|
Цитата(pas4ik @ 11.1.2010, 22:52)  А что вы подразумевали под работой насоса "как было описано в мануале"? (вместо того, что он работал постоянно)
В связи с паршивкой возник вопрос такой: если контроллер, допустим, года 2008, то он без проблем переварит и последнюю новую прошивку (для изменения режима работы насосов)? По опыту с компьютерами, вроде, думаю, так и должно быть, но хочется быть уверенным... Вот именно так как описано в новом мануале про работу насоса без наружного датчика.... На самом деле насос в такой ситуации будет работать постоянно, даже если нет сигнала на клапан (сам проверял на контроллере через E-Tool). Старые контроллеры не боятся новой прошивки.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_pas4ik_*
|
18.1.2010, 15:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Tory @ 12.1.2010, 19:31)  Вот именно так как описано в новом мануале про работу насоса без наружного датчика.... На самом деле насос в такой ситуации будет работать постоянно, даже если нет сигнала на клапан (сам проверял на контроллере через E-Tool). Старые контроллеры не боятся новой прошивки. Понятно. Спасибо большое за помощь! Значит, остается ждать, когда исправят прошивку.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_MiklSS_*
|
28.1.2010, 21:37
|
Guest Forum

|
Всем привет! Случилась вот такая штука, Corriga E28 на вентиляции MAXI 2000 на выносном пульте невозможно попасть в нужное меню навигация отсутствует, либо перескакивает без порядка. Нажали кнопку внутри КОРРИГИ сбоку, теперь экран на выносном пульте мигает одним прямоугольником в левом верхнем углу. Кто что знает подскажите пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2010, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(MiklSS @ 28.1.2010, 20:37)  Всем привет! Случилась вот такая штука, Corriga E28 на вентиляции MAXI 2000 на выносном пульте невозможно попасть в нужное меню навигация отсутствует, либо перескакивает без порядка. Нажали кнопку внутри КОРРИГИ сбоку, теперь экран на выносном пульте мигает одним прямоугольником в левом верхнем углу. Кто что знает подскажите пожалуйста. Вы стёрли прошивку. Теперь только через E-Tools нужно залить новую. На форуме писали, ищите.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_MiklSS_*
|
29.1.2010, 8:41
|
Guest Forum

|
Цитата(flizer @ 28.1.2010, 23:50)  Вы стёрли прошивку. Теперь только через E-Tools нужно залить новую. На форуме писали, ищите. Разобрались, получилось только когда соединили А-В, В-А. Перепрошили всё ОК. А нет ли у кого родного файла конфигурации CORRIGO E28 для MAXI 2000. Ещё раз спасибо форуму.
Сообщение отредактировал MiklSS - 29.1.2010, 8:42
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2.2010, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
А нет ли у кого родного файла конфигурации CORRIGO E28 для MAXI 2000.
Просто из интереса- а зачем оно Вам? Схема принципиальная автоматики установки есть?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2.2010, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Анатолий1 @ 18.2.2010, 16:31)  А нет ли у кого родного файла конфигурации CORRIGO E28 для MAXI 2000.
Просто из интереса- а зачем оно Вам? Схема принципиальная автоматики установки есть? Очевидно имеется ввиду модифицированная Системэйровская прошивка с измененным меню. правда E-Tool-ом тут не обойдешься, чтоб ее залить  А схема принципиальтная на этих установках наклеена на внутренней стороне съемной панели установки.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2.2010, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Запросил счет у Арктики на Corrigo. Ответ - нет на складе. Сроки поставки тож не указаны. К чему-бы это? Мож кто в курсе?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2010, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Какая нужна? У меня на складе завалялось пара-тройка.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2010, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
15D
|
|
|
|
|
|
|
Гость_pas4ik_*
|
29.3.2010, 14:49
|
Guest Forum

|
Вопрос по защите от замораживания водяного калорифера с контроллером Corrigo E15. Как я понял по его описанию (если что неверно, просьба поправить меня): Есть ФУНКЦИЯ "Защита от замораживания" (вкл/выкл) - при температуре обратной воды меньше заданной (25С по умолч.) эта защита включается (при этом срабатывает авария Frost risk), при этом регулирование вентиля калорифера начинает осуществляется не по данным датчика температуры воздуха в канале, а по показаниям датчика обратной воды (вентиль открывается), но вентилятор при этом продолжает работать. При достижении обр.температуры значения 25С защита отключается и приточка работает в норм.режиме;
Есть АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ защиты от замораживания - Low frostprot. temp, срабатывающий при заданной температуре (7С по умолч.) - при температуре обр.воды меньше установленной выдается авария, вентиль калорифера полностью открывается, вентилятор останавливается, возд.заслонка закрывается. Приточка не запуститься до ручного устранения аварии.
Есть возможность подать на дискретный вход сигнал ТЕРМОСТАТА, при этом при срабатывании возникает АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Ext.frost prot, а реакция контроллера аналогична реакции при аварийном уровне сигнала датчика обр.воды.
Ещё есть АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ низкой температуры приточного воздуха - Low supply temp, по умолч.уставка 10С. Что происходит при срабатывании этой аварии?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2010, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
По умолчанию выскакивает предупреждение Low supply temp. Можно выставить остановку машины.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_не умная_*
|
21.7.2010, 7:06
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, вот такая проблема. Контроллер корриго Е15 при запуске не подает сигнала на включение двигателя. В то время как насос и трехходовой работает в нормальном режиме, и через какое-то время срабатывает ошибка работы ПВ. Что это может быть?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2010, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173

|
Цитата(не умная @ 21.7.2010, 7:06)  Здравствуйте! Скажите пожалуйста, вот такая проблема. Контроллер корриго Е15 при запуске не подает сигнала на включение двигателя. В то время как насос и трехходовой работает в нормальном режиме, и через какое-то время срабатывает ошибка работы ПВ. Что это может быть? Это может быть: 1) Неверная конфигурация контроллера; 2) Физическая неисправность дискретного выхода, управляющего вентилятором.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_не умная_*
|
29.7.2010, 6:08
|
Guest Forum

|
Цитата(wise_fox @ 21.7.2010, 10:12)  Это может быть: 1) Неверная конфигурация контроллера; 2) Физическая неисправность дискретного выхода, управляющего вентилятором. И что с этим делать? Как исправить?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2010, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
И что с этим делать? Как исправить?Лучше всего - пригласить кого-то из здешних
|
|
|
|
|
|
|
Гость_не умная_*
|
6.8.2010, 11:23
|
Guest Forum

|
Здравствуйте умные господа! Еще вопрос по Корриго Е15, который без дисплея. Как его перепрошить? Можно ли это сделать с ПК и как это будет выглядеть? Если можно то пошагово описать.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2010, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(не умная @ 6.8.2010, 12:23)  Здравствуйте умные господа! Еще вопрос по Корриго Е15, который без дисплея. Как его перепрошить? Можно ли это сделать с ПК и как это будет выглядеть? Если можно то пошагово описать.  Выглядеть это будет точно также как и для Corrigo с дисплеем, через E-tool, разумеется. Так что читайте все что здесь отвечали на вопросы по данному контроллеру.
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 6.8.2010, 18:33
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2010, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(не умная @ 6.8.2010, 12:23)  Здравствуйте умные господа! Еще вопрос по Корриго Е15, который без дисплея. Как его перепрошить? Можно ли это сделать с ПК и как это будет выглядеть? Если можно то пошагово описать.  Перепрошить с ПК элементарно, с помощью E-tool. А какэто сделать, Вам же уже говорили: Цитата(Анатолий1 @ 29.7.2010, 22:07)  Лучше всего - пригласить кого-то из здешних 
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2010, 7:52
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10945
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
у кого-нить есть драйвер для PC-cable for EXOflex and EXOcompact
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2010, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Это ж самый обычный usb-485 кабелек. Эти должны подойти.
FTDI_Drivers.zip ( 153,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 126
FTDI_Vista_.zip ( 819,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 57
|
|
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|