Зонное водоснабжение, 16 этажей |
|
|
|
11.9.2012, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867

|
Добрый вечер/день/утро.
Проектирую 16 этыжный жилой дом. В ТУ прописано выполнить зонное водоснабжение, вернюю зону обеспесить водой насосами. Насосы в подвале здания. Нижняя зона должна обеспечиваться гарантированным напором в наружных сетях, однако нарантированное давалени 16 м, и еще колебания в течении суток 10 м. то есть нижняя зона обеспеивется только с 1-го по 3-й этаж максимум
Стоит ли в таком случае делать нижнюю зону? , может проще сделать одну с верхней разводкой на все этажы, с насосом? (правда при этом насос будет немного мощнее)
во вторых, если делать две зоны холодного водоснабжения, то надо ли делать вторую зону для горячего? (в ИТП стоит бойлер) как в таком случае обеспесить гор. водой верние этажи? - долонительным насосом ?, или насос на ХВ должен также подавать воду на подогрев воды в бойлере, и далее к верхней разводке Т3/Т4
помогте разобратьс,я совсем запутлася)
|
|
|
|
|
11.9.2012, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Patric @ 11.9.2012, 19:25)  Стоит ли в таком случае делать нижнюю зону? не стоит. Цитата(Patric @ 11.9.2012, 19:25)  может проще сделать одну с верхней разводкой на все этажы, с насосом? (правда при этом насос будет немного мощнее) проще и лучше.
|
|
|
|
|
11.9.2012, 22:44
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Patric @ 11.9.2012, 19:25)  может проще сделать одну с верхней разводкой на все этажы, с насосом? (правда при этом насос будет немного мощнее)
во вторых, если делать две зоны холодного водоснабжения, то надо ли делать вторую зону для горячего? (в ИТП стоит бойлер) как в таком случае обеспесить гор. водой верние этажи? - долонительным насосом ? А в 45 метров влезете? над водоразборной арматурой будет 15 этажа по 3 метра- сколько получится? и это только гидростатический напор. Горячее водоснабжение-аналогично, на две зоны. Ну или регулятор напора после себя на каждом ответвлении
|
|
|
|
|
12.9.2012, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 11.9.2012, 23:44)  А в 45 метров влезете? над водоразборной арматурой будет 15 этажа по 3 метра- сколько получится? и это только гидростатический напор.
Горячее водоснабжение-аналогично, на две зоны. Ну или регулятор напора после себя на каждом ответвлении если делать все с верхней разводкой (тоесть транзитом тащить воду на верхний эаж. и распределять там про стоякам) то оснавной напор погасится на преодаление геометрической выстоы и потерь по транзитным стоякам, а также водомерный узел и бойлер. Плюс некоторый подпор в сети имеется, - в 45 метров влезть легко. Только что это за 45 м? - это норма давления во внутрених сетях ? и Наосо подбирать ужэ получается надо на общий расход q tot? - Цитата(Khomenko_A_S @ 11.9.2012, 23:44)  Горячее водоснабжение-аналогично, на две зоны. вторая зона предпологается дополнительным насосом на ГВ ? я правильно вас понимаю ?
|
|
|
|
|
12.9.2012, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 12.6.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 19707

|
Советую перед началом проектирования в высотных домах внимательно почитать книгу "Инженерное оборудование высотных зданий". Мне эта книга очень помогла при проектировании 51-этажного центра. В ней есть и схемы водоснабжения и схемы канализации.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 8:53
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Patric @ 12.9.2012, 7:57)  Только что это за 45 м? - это норма давления во внутрених сетях ? Для Украины - максимальное гидростатическое давление в самой низкой водоразборной точке. Цитата(Patric @ 12.9.2012, 7:57)  вторая зона предпологается дополнительным насосом на ГВ ? я правильно вас понимаю ? Я считаю, что у Вас две зоны холодного и две- горячего водоснабжения. Соответственно 4 насоса минимум.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(AVK @ 12.9.2012, 9:29)  Советую перед началом проектирования в высотных домах внимательно почитать книгу "Инженерное оборудование высотных зданий". 16 этажей это конечно безумно высотное здание... Автор а вы в какой местности проектируете? Если в Москве или МО - то одна зона однозначно.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867

|
Цитата(Young @ 12.9.2012, 10:02)  Автор а вы в какой местности проектируете? Удмуртия перед началом проектирования я ознакомился с твоарчеством другого автора подобного проекта, там установкой повышения даления на 2-ю зону вода так же подается на подогрев к теплообменнику, а после ТО все здание обеспечивется горячей водой (то есть никаких насосов на ГВС) при этом у меня возникли вопросы - на какой расход подобраны насосы. ведь получается, что насосами надо обеспечить В1 верхней зоны. и Т3 всего здания в целом, Не представляю как разделиь эти расходы. ведь простым арифметическим сложением - врядли будет правильное решение Цитата(Khomenko_A_S @ 12.9.2012, 9:53)  Соответственно 4 насоса минимум. два на ХВС, два на ГВС, и еще на каждыйе по 2 резервных  - в общем 8, а потом еще 2 на противопожарные нужды) - не спорю может таки нужно, посмотрим что скажет заказчик . и если делать две зоны горячего - то на каждую зону надо делать циркуляцию - опять же время и деньги)
Сообщение отредактировал Patric - 12.9.2012, 9:23
|
|
|
|
|
12.9.2012, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Patric @ 12.9.2012, 10:19)  два на ХВС, два на ГВС, и еще на каждыйе по 2 резервных  - в общем 8, а потом еще 2 на противопожарные нужды ставьте 16, гулять так гулять! и откат у продавал насосов просите. 12.8. При наличии в зданиях и сооружениях систем холодного и централизованного горячего водоснабжения при закрытой схеме теплоснабжения надлежит, как правило, предусматривать повысительную насосную установку для подачи общего расхода воды на холодное и горячее водоснабжение.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 10:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
А зачем с верхней разводкой?
|
|
|
|
|
12.9.2012, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Но все-таки: водоснабжаем нижние этажи "забесплатно" при двух зонах. Не используется электроэнергия на насосы! А если на одну зону все посадить, то регуляторы давления на нижних этажах надо ставить, а это фактически просто местное сопротивление, т.е. чтобы подать воду на 10 этаж и на 1-й одинаковое количество энергии тратится. Короче: никто не считал экономику - на сколько кВт/ч в год будет больше уходить при однозонной системе. Да, она проще, но может обоснованно будет потратиться на дополнительные трубы и съэкономить на мощности насоса и, в конечном итоги, получить экономию в будущем.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 10:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Nasosnik25 @ 12.9.2012, 10:06)  Но все-таки: водоснабжаем нижние этажи "забесплатно" при двух зонах. Не используется электроэнергия на насосы! А если на одну зону все посадить, то регуляторы давления на нижних этажах надо ставить, а это фактически просто местное сопротивление, т.е. чтобы подать воду на 10 этаж и на 1-й одинаковое количество энергии тратится. Короче: никто не считал экономику - на сколько кВт/ч в год будет больше уходить при однозонной системе. Да, она проще, но может обоснованно будет потратиться на дополнительные трубы и съэкономить на мощности насоса и, в конечном итоги, получить экономию в будущем. А если поучить гидравлику, то можно понять, что не одинаковое. А если не хочется учить, то можно пользоваться рекомендациями МГСН.  До 17 этажей - одна зона. Верхняя разводка не нужна. А как с пожаротушением?
|
|
|
|
|
12.9.2012, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141

|
Цитата Khomenko_A_S Дата Сегодня, 8:53 Цитата(Patric @ 12.9.2012, 7:57) Только что это за 45 м? - это норма давления во внутрених сетях ? Для Украины - максимальное гидростатическое давление в самой низкой водоразборной точке. а можно конкретный пункт, откуда это взято? я не спорю, просто не знал.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 10:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Rider of the storm @ 12.9.2012, 10:13)  а можно конкретный пункт, откуда это взято? я не спорю, просто не знал. 6.7.* СНиП 2.04.01-85* Плохо.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.9.2012, 11:12)  А если поучить гидравлику, то можно понять, что не одинаковое. А если не хочется учить, то можно пользоваться рекомендациями МГСН.  До 17 этажей - одна зона. Верхняя разводка не нужна. А как с пожаротушением? На счет одной зоны согласен. На счет гидравлики: если срезаем напор в регуляторе давления на, допустим, 15 метров, то эти 15 м улетают в никуда, т.е. это потери - на нагрев ХВС идет эта энергия. Т.е. 15 метров это 5 этажей=> подать воду на 1-й этаж и на 6-й стоит одинаково. Если я не прав буду рад аргументированному "развенчанию".
|
|
|
|
|
12.9.2012, 10:25
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Rider of the storm @ 12.9.2012, 10:13)  а можно конкретный пункт, откуда это взято? я не спорю, просто не знал. ДБН В.2.2-15-2005 5.14 Давление воды в водоразборной арматуре, расположенной на нижнем этаже здания, не должно превышать 0,45 МПа, а в пожарном кране на нижнем этаже - 0,9 МПа. В зданиях, гео¬метрическая высота которых обуславливает при однозонной системе водоснабжения давление на нижнем этаже, превышающее 0,45 МПа, следует предусматривать зонное водоснабжение. Зо-нирование системы водоснабжения обеспечивают установкой оборудования, в том числе насос¬ного, раздельно для каждой зоны. Заданное давление должно поддерживаться автоматически посредством управления работой насосных установок или регуляторами давления.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 10:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Nasosnik25 @ 12.9.2012, 10:20)  На счет одной зоны согласен. На счет гидравлики: если срезаем напор в регуляторе давления на, допустим, 15 метров, то эти 15 м улетают в никуда, т.е. это потери - на нагрев ХВС идет эта энергия. Т.е. 15 метров это 5 этажей=> подать воду на 1-й этаж и на 6-й стоит одинаково. Если я не прав буду рад аргументированному "развенчанию". Ежели на 15м, то при 4м на этаж равносильно 4 этажу. Но никак не 6, а тем более 10-му. Поэтому и рекомендуют до 17 этажей одну зону. Невыгодно эксплуатировать в два раза больше стояков и магистралей. Не говоря уже о капитальных затратах. А с крышной котельной другого варианта вообще нет. На смесителе разница холодной и горячей должна быть не более 10м, а горячая только через подкачку. Или отдельные бойлеры внизу городить..
|
|
|
|
|
12.9.2012, 10:33
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Nasosnik25 @ 12.9.2012, 10:20)  15 метров это 5 этажей=> подать воду на 1-й этаж и на 6-й стоит одинаково. Абсолютно согласен. Насос создает напор требуемый для подачи воды в самую высокую точку+ свободный напор. Итого для 16 этажей Высота подъема для 16 этажа --- - -- 16*3-15(гарантированный)= 33метра Для первого этажа- нет необходимости, но поскольку насос качает на все здание 33 метра водяного столба в жо.. (извините) на гашение напора.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.9.2012, 11:33)  Абсолютно согласен. для таких целей предусматривают гидробак и байпас вокруг насосов. Тогда при разборе на первых этажах ничего никуда не качает. Посмотрите схемы насосных моспроекта, о них уже тысячу раз упомяналось.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.9.2012, 11:28)  Ежели на 15м, то при 4м на этаж равносильно 4 этажу. Но никак не 6, а тем более 10-му. Поэтому и рекомендуют до 17 этажей одну зону. Невыгодно эксплуатировать в два раза больше стояков и магистралей. Не говоря уже о капитальных затратах. А с крышной котельной другого варианта вообще нет. На смесителе разница холодной и горячей должна быть не более 10м, а горячая только через подкачку. Или отдельные бойлеры внизу городить.. Согласен - не 10-й этаж и, может и не 6-й, я о принципе. Но стояков получается не в 2 раза больше. Монтаж будет дороже, но эксплуатация не особо на много дороже, а с меньшим насосом может и дешевле выйдет. По поводу ГВС: потери в теплообменнике и, тем более в емкостном водонагревателе никогда не будут более 10 м. Отдельные бойлеры для ГВС работающих под давлением сети городской и отдельные подбираем работающие от насосной...как то так. В качестве прикола: вариант с рег.давления лучше тем, что на 1 гр.С (примерно) мы в данном сопротивлении нагреваем ХВС и, соответственно, ГВС меньше расходуется, т.к. человек все-равно умывается 38-40 гр.С. В любом случае спасибо за мнение.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 12.9.2012, 10:44
|
|
|
|
|
12.9.2012, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Цитата(Patric @ 11.9.2012, 20:25)  Добрый вечер/день/утро.
Проектирую 16 этыжный жилой дом. В ТУ прописано выполнить зонное водоснабжение, вернюю зону обеспесить водой насосами. Насосы в подвале здания. Нижняя зона должна обеспечиваться гарантированным напором в наружных сетях, однако нарантированное давалени 16 м, и еще колебания в течении суток 10 м. то есть нижняя зона обеспеивется только с 1-го по 3-й этаж максимум
Стоит ли в таком случае делать нижнюю зону? , может проще сделать одну с верхней разводкой на все этажы, с насосом? (правда при этом насос будет немного мощнее)
во вторых, если делать две зоны холодного водоснабжения, то надо ли делать вторую зону для горячего? (в ИТП стоит бойлер) как в таком случае обеспесить гор. водой верние этажи? - долонительным насосом ?, или насос на ХВ должен также подавать воду на подогрев воды в бойлере, и далее к верхней разводке Т3/Т4
помогте разобратьс,я совсем запутлася) Если у Вас здание в Москве, то по МГСН ставить регуляторы и 1 зона. Если за МКАДом, то по СНиП при привышении 45м 2 зоны.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Марфа Васильевна я @ 12.9.2012, 11:41)  Если у Вас здание в Москве, то по МГСН ставить регуляторы и 1 зона. Если за МКАДом, то по СНиП при привышении 45м 2 зоны. Почему за МКАДом 45 м и 2 зоны? В арматуре давление не больше 0,45 МПа - в трубопроводах не более 0,6 МПа, не?
|
|
|
|
|
12.9.2012, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Цитата(Nasosnik25 @ 12.9.2012, 11:49)  Почему за МКАДом 45 м и 2 зоны? В арматуре давление не больше 0,45 МПа - в трубопроводах не более 0,6 МПа, не? СНиП 2.04.01 п.6.7
|
|
|
|
|
12.9.2012, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Марфа Васильевна я @ 12.9.2012, 11:52)  СНиП 2.04.01 п.6.7 Ну дык ведь это гидростатический напор. 45 м и 16 этажей может прокатать (а может нет).
|
|
|
|
|
12.9.2012, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Цитата(Марфа Васильевна я @ 12.9.2012, 11:41)  Если у Вас здание в Москве, то по МГСН ставить регуляторы и 1 зона. Если за МКАДом, то по СНиП при привышении 45м 2 зоны.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Ааа ну да
|
|
|
|
|
12.9.2012, 11:08
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Young @ 12.9.2012, 10:39)  для таких целей предусматривают гидробак и байпас вокруг насосов. Тогда при разборе на первых этажах ничего никуда не качает. Посмотрите схемы насосных моспроекта, о них уже тысячу раз упомяналось. Да хоть гидробак, хоть водонапорная башня над домом- насос держит давление в сети для верхнего этажа. Тогда получаем, например, в городской сети 15 метров в домовой 48, насос создает перепад 33 метра поскольку в момент разбора с нижних точек в верхних давление остается прежним (практически). Тогда в расчет потребляемой мощности всегда нужно брать рабочий напор- лишние деньги за электричество.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Так как в Удмуртии будем строить? Автору темы тут идей накидали...задание ему - произвести расчет двух вариантов: вариант с 2 зонами и с 1-й. Сколько это будет в деньгах и в киловаттах/час  )
|
|
|
|
|
12.9.2012, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.9.2012, 12:08)  Да хоть гидробак, хоть водонапорная башня над домом- насос держит давление в сети для верхнего этажа. вы про байпас строчку не заметили?
|
|
|
|
|
12.9.2012, 11:26
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Young @ 12.9.2012, 11:16)  вы про байпас строчку не заметили? А что бойпас даст? А то я над ней только посмеялся. Через него вода из городского водопровода с давлением 15 метров просочится в домовую сеть с давлением 48 метров и компактной струей попадет к жителям нижних этажей?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|