|
  |
Зонное водоснабжение, 16 этажей |
|
|
|
12.9.2012, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.9.2012, 12:26)  А что бойпас даст? А то я над ней только посмеялся. Через него вода из городского водопровода с давлением 15 метров просочится в домовую сеть с давлением 48 метров и компактной струей попадет к жителям нижних этажей? представьте себе да, это как работа двух насосов с разным напором в одну сеть. +указан минимальный гарантированный напор, который может меняться в течении дня и быть минимальным только в пиковые часы. схема классическая. Зачем ее оспаривать?
|
|
|
|
|
12.9.2012, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141

|
Khomenko_A_S, Serg Ivanov, спасибо. В разъяснениях к ДБН В.2.2-15-2005 есть вот что - П. 5.14 Вопрос: Требование о предельном давлении в водоразборных кранах 45 м не стыкуется с требованиями норм проектирования систем внутреннего водоснабжения! ? Ответ: Да, не стыкуется. Нормы проектирования систем внутреннего водоснаб-жения должны быть откорректированы. Речь идет о не стыковке максимальных 60 м на вводе в здание в СНиПе по наружке?
|
|
|
|
|
12.9.2012, 13:12
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Rider of the storm @ 12.9.2012, 12:42)  Khomenko_A_S, Serg Ivanov, спасибо. В разъяснениях к ДБН В.2.2-15-2005 есть вот что - П. 5.14 Вопрос: Требование о предельном давлении в водоразборных кранах 45 м не стыкуется с требованиями норм проектирования систем внутреннего водоснабжения! ? Ответ: Да, не стыкуется. Нормы проектирования систем внутреннего водоснаб-жения должны быть откорректированы. Речь идет о не стыковке максимальных 60 м на вводе в здание в СНиПе по наружке? СНиП 2.04.01-85 6.7. Гидростатический напор в системе хозяйст¬венно-питьевого или хозяйственно-противопожарно¬го водопровода на отметке наиболее низко распо¬ложенного санитарно-технического прибора не дол¬жен превышать 60 м. Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наибо¬лее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 90 м. В этом же СНиПе с изменениями от 28 ноября 1991 г., 11 июля 1996 г. (Россия) уже значатся 45 метров
|
|
|
|
|
12.9.2012, 13:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9571
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.9.2012, 10:33)  Абсолютно согласен. Насос создает напор требуемый для подачи воды в самую высокую точку+ свободный напор. Это как? У вас бак разрыва струи на 16 этаже?  А если разводка по подвалу?  Т.е. у Вас рабочая точка насоса замерла на 16 этаже независимо от того на какой этаж подаётся вода..
|
|
|
|
|
12.9.2012, 13:19
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Young @ 12.9.2012, 12:19)  представьте себе да, это как работа двух насосов с разным напором в одну сеть. +указан минимальный гарантированный напор, который может меняться в течении дня и быть минимальным только в пиковые часы.
схема классическая. Зачем ее оспаривать? Это что-то космическое. Схему в литературе не нашел, дайте ссылку если под рукой. Классическая не значит нарушающая законы здравого смысла. Там 100% другое назначение бойпаса. А если водоснабжение 1-2 этажа напрямую из сети- это уже зонное водоснабжение.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.9.2012, 14:19)  Это что-то космическое. Схему в литературе не нашел, дайте ссылку если под рукой. Классическая не значит нарушающая законы здравого смысла. Там 100% другое назначение бойпаса. А если водоснабжение 1-2 этажа напрямую из сети- это уже зонное водоснабжение. даю. В тысячапятьсотвосемдесятпятый раз, да простят меня модераторы. Ознакомьтесь и расскажите для чего там байпас, будьте добры.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 13:23
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.9.2012, 13:16)  Это как? У вас бак разрыва струи на 16 этаже?  А если разводка по подвалу?  Для того что бы вода выливалась из крана перед ним должен быть напор хоть несколько миллиметров. Для комфорта- не менее 7 метров. Разве это не свободный напор называется? Если представить стояки выходящими сквозь кровлю и с открытым верхом, то уровень воды должен установиться на 7 метров выше наивысшей водоразборной точки.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 14:00
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Young @ 12.9.2012, 13:21)  даю. В тысячапятьсотвосемдесятпятый раз, да простят меня модераторы. Ознакомьтесь и расскажите для чего там байпас, будьте добры. Ну посмотрел. На 4 странице пишется что 12-17 этажей можно или одну зону с регуляторами давления, или 2 зоны. На 5 о том что ставится бак и при малом разборе вода идет из него. Дальше мои рассуждения: Бойпас-для подачи воды в нижние этажи при отсутствии электроэнергии. У нас в Херсоне водоснабжение почасовое, так вот в те часы когда подкачку отключают только за счет бойпаса и живем (2 этаж).
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 12.9.2012, 14:01
|
|
|
|
|
12.9.2012, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.9.2012, 15:00)  Дальше мои рассуждения: Бойпас-для подачи воды в нижние этажи при отсутствии электроэнергии. У нас в Херсоне я уж не знаю как у вас в Херсоне, но альбом выполнен ОАО "Моспроект", и все данные приведены для Москвы, где отключение электричества достаточно редкое явление (с 2008г. я не помню ни одного), так что явно неверные рассуждения. Еще раз - в ТУ указывается минимальный напор, который может повышаться в часы минимального водопотребления в жилых массивах (днём). Пример - недавно реконструированная больница в Челябинске. Днем вода поднимается до 5 этажа, а утром и вечером едва до второго. В ТУ указан минимальный напор - 15м.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.9.2012, 15:00)  Дальше мои рассуждения: Бойпас-для подачи воды в нижние этажи при отсутствии электроэнергии. согласна полностью, вода из сети с меньшим давлением не пойдет в сеть с большим.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 15:04
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Young @ 12.9.2012, 14:13)  я уж не знаю как у вас в Херсоне, но альбом выполнен ОАО "Моспроект", и все данные приведены для Москвы, где отключение электричества достаточно редкое явление (с 2008г. я не помню ни одного), так что явно неверные рассуждения. Еще раз - в ТУ указывается минимальный напор, который может повышаться в часы минимального водопотребления в жилых массивах (днём). Пример - недавно реконструированная больница в Челябинске. Днем вода поднимается до 5 этажа, а утром и вечером едва до второго. В ТУ указан минимальный напор - 15м. У нас отключают поскольку скважин недостаточно (100% использование подземных вод). У Вас возможно для подачи при обслуживании насосов, одновременной поломке насосов и т.д. Все же лучше иметь возможность набрать воды на 1 этаже чем полностью "засохнуть". Повышение напора в магистрали- снижает перепад который нужно создать насосу, а дальше зависит от автоматики (либо частотник корректирует обороты, либо напор возрастает, либо увеличивается расход и насос может быстрее накачать бак- аккумулятор)
|
|
|
|
|
12.9.2012, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.9.2012, 16:04)  У нас отключают поскольку скважин недостаточно (100% использование подземных вод). У Вас возможно для подачи при обслуживании насосов, одновременной поломке насосов и т.д. Все же лучше иметь возможность набрать воды на 1 этаже чем полностью "засохнуть". Повышение напора в магистрали- снижает перепад который нужно создать насосу, а дальше зависит от автоматики (либо частотник корректирует обороты, либо напор возрастает, либо увеличивается расход и насос может быстрее накачать бак- аккумулятор) А как это если отключают, но напор все-равно есть? А по поводу байпаса: в центре Москвы,к примеру, реальный напор около 50 м в сети (горжусь и хвастаюсь  ), но гарантированный минимальный по ТУ Мосводока 25 м (к примеру) и получается, что 7 этажное здание "прокачивается" вообще без насосной 3-го подъема. Но она (насосная) проектом предусмотрена, т.к. необходимо по ТУ. А работает все через байпас. Если давление будет по ТУ, то качать будет насоска, а через байпас ничего не пойдет. Но это ИМХО. Надо почитать то, что Янг выложил.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 12.9.2012, 15:13
|
|
|
|
|
12.9.2012, 15:35
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Nasosnik25 @ 12.9.2012, 15:12)  А как это если отключают, но напор все-равно есть? А по поводу байпаса: в центре Москвы,к примеру, реальный напор около 50 м в сети (горжусь и хвастаюсь  ), но гарантированный минимальный по ТУ Мосводока 25 м (к примеру) и получается, что 7 этажное здание "прокачивается" вообще без насосной 3-го подъема. Но она (насосная) проектом предусмотрена, т.к. необходимо по ТУ. А работает все через байпас. Если давление будет по ТУ, то качать будет насоска, а через байпас ничего не пойдет. Но это ИМХО. Надо почитать то, что Янг выложил. Ну у Вас получается, что напор в сети выше напора срабатывания автоматики и насосы не включаются. А у нас по расписанию насосы подкачки вырубают. Только наша сеть выдает не 50, а 10 метров и через бойпас давит максимум на 3 этаж, при попутном ветре и повышенной солнечной активности. Через бойпас пойдет вода только при выключенных насосах. Если насосы на автоматике, напор в магистрали должен быть достаточным для подачи на верхний этаж, тогда автоматика не включит насос.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Понятно, но байпас все-равно нужен. А как это физически выглядит отключение? Приходит человек и вырубает автомат? Или удаленно как-то из диспетчерской? Предлагаю бизнес-идею для коммунальщиков херсонских: включение насосов через платные СМС. Захотел житель верхнего этажа помыться - плати 10 гривен (ну или сколько там) за 20 мин. работы насосов. А чтоб воды хватало время ограничения водоснабжения для остальных нужно увеличить. Право включать насосы в неурочное время можно включить в соц.пакет водоканальщиков
|
|
|
|
|
12.9.2012, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.9.2012, 16:35)  Если насосы на автоматике, напор в магистрали должен быть достаточным для подачи на верхний этаж, тогда автоматика не включит насос. воду льют не только на верхних этажах но и на средних и, иногда, даже на нижних. А иногда (днем, народ ушел на работу, осталась только бабушка на первом этаже, которая решила посуду помыть) только на нижних и в этом случае байпас позволяет не включать насос.
Сообщение отредактировал Young - 12.9.2012, 15:52
|
|
|
|
|
12.9.2012, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867

|
в общем пока чт опринял - первые 4 этажа - нижняя зона - вода как говорится "за бесплатно" Верхняя зона - 5-16 этажи насосом с напором 38 метров. Расход насосов взял общий qtot на все здание насос качает в ИТП на теплообменник (бойлер) и далее на ГВС всего здания, и к верхней магистрали верхней зоны В1.
по поводу байпаса насосов согласен с Khomenko_A_S, на нем есть обратный клапан который всегда закрыт при работе насосов, при отключении насосов, он открывается поддавлением из сети и обеспеивает нижнюю зону
Сообщение отредактировал Patric - 12.9.2012, 15:59
|
|
|
|
|
12.9.2012, 16:34
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Young @ 12.9.2012, 15:51)  воду льют не только на верхних этажах но и на средних и, иногда, даже на нижних. А иногда (днем, народ ушел на работу, осталась только бабушка на первом этаже, которая решила посуду помыть) только на нижних и в этом случае байпас позволяет не включать насос. Ну НЕТ!!!!!!!! На бойпасе обратный клапан. Перед ним давление сети городской- 15 метров После него давление в домовой сети - 48 метров (я эти цифры просто раньше использовал). Что имеем: По-Вашему бабуся открывает кран, вся вода из бака-аккумулятора выходит, потом стекает вся вода из стояка, давление во внутренней сети становится ниже чем в наружной и обратный клапан пропускает воду бабушке. По-моему бабуся открывает кран, вся вода из бака-аккумулятора выходит, при этом давление понижается до значения при котором в верхних кранах нет необходимого напора ( я его писал как свободный = 7 метров), но напор внутренней сети все еще выше чем в магистрали и обратный клапан закрыт, срабатывает автоматика, включается насос и подает бабусе воду и наполняет бак-аккумулятор. Перепад напора до и после насоса при этом составляет - 33 метра. Вот если давления не хватает буквально метров 10-15, то всю зиму и летом кроме часов пик напора будет хватать и без насосов, вся вода будет идти через бойпас. В пределах одной зоны подача воды стоит одинаково- она вся ,или прокачалась насосом при рабочем напоре (одинаковом, как для нижнего, так и для верхнего этажа зоны), или прошла через бойпас, если городские сети могут обеспечить подачу без подкачки на ВСЮ зону
|
|
|
|
|
12.9.2012, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.9.2012, 17:34)  потом стекает вся вода из стояка это пять... дальше читать уже не стал.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 16:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9571
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Young @ 12.9.2012, 15:51)  воду льют не только на верхних этажах но и на средних и, иногда, даже на нижних. А иногда (днем, народ ушел на работу, осталась только бабушка на первом этаже, которая решила посуду помыть) только на нижних и в этом случае байпас позволяет не включать насос. Я просто фигею дорогая редакция..(с) А без байпаса через выключенный насос никак?  Поршневой насос?
|
|
|
|
|
12.9.2012, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.9.2012, 17:39)  Я просто фигею дорогая редакция..(с) А без байпаса через выключенный насос никак?  Поршневой насос?  а потери в выключенном насосе какие? недавно об этом тема была.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 16:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9571
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.9.2012, 16:34)  В пределах одной зоны подача воды стоит одинаково- она вся ,или прокачалась насосом при рабочем напоре (одинаковом, как для нижнего, так и для верхнего этажа зоны), или прошла через бойпас, если городские сети могут обеспечить подачу без подкачки на ВСЮ зону Похоже тему пора переносить в песочницу.. Про сифонные трубопроводы народ не слыхал.. Цитата(Young @ 12.9.2012, 16:41)  а потери в выключенном насосе какие? недавно об этом тема была. Какие?
|
|
|
|
|
12.9.2012, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Цитата(Young @ 12.9.2012, 17:41)  а потери в выключенном насосе какие? недавно об этом тема была. а обратный клапан без потерь?
|
|
|
|
|
12.9.2012, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Да, действительно, через выключенный насос тоже водичка пойдет. Вило с Грюндфосом до 18-00 работают можно было б позвонить спросить про "потери давления при выключенном насосе". Дык что получается - байпас не нужен? Потери через насос по-любась будут больше, т.к. в т.ч. и обратные клапаны там есть на обвязке. И если демонтировать будет нужда, то через байпас пойдет. Короче надо делать, ведь не самое затратное мероприятие.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 12.9.2012, 17:26
|
|
|
|
|
12.9.2012, 19:53
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.9.2012, 16:42)  Похоже тему пора переносить в песочницу.. Про сифонные трубопроводы народ не слыхал.. Вы о чем? Считаете что я неправ, а Вы правы- обоснуйте. А то у Вас так четко получается: насос создает давление, а электроэнергию не тратит.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 12.9.2012, 19:53
|
|
|
|
|
12.9.2012, 21:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9571
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.9.2012, 19:53)  Вы о чем? Считаете что я неправ, а Вы правы- обоснуйте. А то у Вас так четко получается: насос создает давление, а электроэнергию не тратит. А у Вас получается, что надо делать с нижней разводкой. Расход электроэнергии меньше - раз вода на 1 этаж поступает не через 16. Разве не так?  Почитайте http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%EA%EE%...%ED%F3%EB%EB%E8 подумайте..
|
|
|
|
|
13.9.2012, 8:47
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.9.2012, 21:56)  А у Вас получается, что надо делать с нижней разводкой. Расход электроэнергии меньше - раз вода на 1 этаж поступает не через 16. Разве не так? Я о разводке не писал вообще. Я писал о том, что расход электроэнергии одинаков для подачи воды на любой этаж зоны. И это не зависит от разводки: верхняя, нижняя, коллектор с отдельными стояками на каждый этаж- до лампочки. Закон Бернулли я отлично знаю и без Вас. А по поводу сифонных трубопроводов: Они здесь неуместны- поскольку при высоте выше 10 метров произойдет разрыв струи. В домовой же сети создается подпор насосом, иначе на верхних этажах воздух втягивало бы в кран, опять же срывая работу сифона. При расчете гидравлики важна не разводка, а разница отметок. Но автоматика настроена на создание требуемого напора перед краном жильца верхней квартиры. Насос ВСЮ воду подает с таким напором, который требуется для подачи ее на верхний этаж. З.Ы. Не учите гидравлику по Википедии
|
|
|
|
|
13.9.2012, 13:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9571
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 13.9.2012, 8:47)  Я о разводке не писал вообще. Я писал о том, что расход электроэнергии одинаков для подачи воды на любой этаж зоны. И это не зависит от разводки: верхняя, нижняя, коллектор с отдельными стояками на каждый этаж- до лампочки. Закон Бернулли я отлично знаю и без Вас. А по поводу сифонных трубопроводов: Они здесь неуместны- поскольку при высоте выше 10 метров произойдет разрыв струи. В домовой же сети создается подпор насосом, иначе на верхних этажах воздух втягивало бы в кран, опять же срывая работу сифона. При расчете гидравлики важна не разводка, а разница отметок. Но автоматика настроена на создание требуемого напора перед краном жильца верхней квартиры. Насос ВСЮ воду подает с таким напором, который требуется для подачи ее на верхний этаж. З.Ы. Не учите гидравлику по Википедии Если знаете - зачем ерунду пишите? Кроме напора у насоса еще есть и расход. Открою страшную тайну - для поддержания напора, ВООБЩЕ НЕ НУЖНА ЭНЕРГИЯ. Например гидропневматический бак создает напор при отсутствии расхода воды без затрат энергии. А вот насос - в зависимости от напора до точки излива. А отнюдь не до верхней точки водовода. З.Ы. Хоть по чему нибудь учите..
|
|
|
|
|
13.9.2012, 14:00
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.9.2012, 13:20)  для поддержания напора, ВООБЩЕ НЕ НУЖНА ЭНЕРГИЯ. Например гидропневматический бак создает напор при отсутствии расхода воды без затрат энергии. А вот насос - в зависимости от напора до точки излива. А отнюдь не до верхней точки водовода. З.Ы. Хоть по чему нибудь учите..  Вы что-то очень серьезно путаете.
__________.JPG ( 35,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 113Давайте может Вы на схемки посмотрите и поймете.
|
|
|
|
|
13.9.2012, 14:12
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Сопротивлением труб пренебрегаем Манометр М3 всегда должен показывать не меньше 7 метров, иначе вода не потечет Манометр М1 всегда показывает 15 - напор в сети Манометр М4 на 48 метров ниже Манометра М3, значит меньше чем 7+48= 55метров показать не може
Имеем насос в напорном патрубке которого давление 55 метров, а на всасывающем 15метров. Посчитайте какой напор он будет создавать Или напишите где какие показания будут по-Вашему
|
|
|
|
|
13.9.2012, 16:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9571
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 13.9.2012, 14:12)  Сопротивлением труб пренебрегаем Манометр М3 всегда должен показывать не меньше 7 метров, иначе вода не потечет Манометр М1 всегда показывает 15 - напор в сети Манометр М4 на 48 метров ниже Манометра М3, значит меньше чем 7+48= 55метров показать не може
Имеем насос в напорном патрубке которого давление 55 метров, а на всасывающем 15метров. Посчитайте какой напор он будет создавать Или напишите где какие показания будут по-Вашему Да неважно это. Мы же про затраты энергии говорим. Ну вот и посчитайте затраты энергии на на транспортировку 1кг воды. Напор здесь ни при чём.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|