> Радиаторы и конвекторы в единой системе отопления, допустимо ли "вешать" на один стояк радиатор и конвектор
Гость_NVS_*
сообщение 26.9.2006, 11:45
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
Вопрос такой:
допустимо ли в вертикальной 2-х трубной системе отопления с нижней разводкой для здания прерменной этажности (2 и 4 этажа) применить в качестве отопительных приборов конвекторы на первом этаже и биметаллич. радиаторы на 2-4 этажах?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiatka
сообщение 26.9.2006, 12:56
Сообщение #2


начинающий и успевающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317



а в чем собсна проблема? Главное правильно подобрать приборы и посчитать гидравлику и учесть возможность балансировки системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_NVS_*
сообщение 26.9.2006, 13:10
Сообщение #3





Guest Forum






коллеги утверждают что так нельзя делать, т.к. сопротивление конвектора больше tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiatka
сообщение 26.9.2006, 13:45
Сообщение #4


начинающий и успевающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317



Вот я и говорю, посчитать гидравлику и предусмотреть (сначала написал учесть) устройства балансировки и если увязать потери давления в приборах, то вполне возможно. Если я не прав, уважаемые коллеги с форума поправят и объяснят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оглы_*
сообщение 27.9.2006, 13:58
Сообщение #5





Guest Forum






Основое сопротивление (потери давления) которое имеет место быть 2х трубной системе - это термостатический клапан. По отношению к сопротивлению (потери давления) в отопительном приборе это величина больше в разы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 28.9.2006, 8:03
Сообщение #6


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Оглы дело говорит cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оглы_*
сообщение 28.9.2006, 14:15
Сообщение #7





Guest Forum






Спаибо коллега.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 28.9.2006, 17:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



На приборы разных модификаций и типов и на другие различия между приборами существуют радиаторные вентилечки, а также балансировочные вентили. К томуже если они не на расчетном участке, тогда врядли поменяется что то. Да и различие по сопротивлению минимальное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных