Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> реле несимметрии тока
comcan
сообщение 12.9.2012, 10:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Добрый день.
Подскажите пожалуйста с выбором устройства. Задача контолировать токи в трехфазной нагрузке. Нагрузка - электрокотел. Ток максимальный 1600 А. По ТЗ я должен отслеживать "несимметрию токов нагрузки выше 25% номинального тока" и производить останов котла. Что то поиск в инете приводит либо к устройствам защиты двигателей, либо к контролю перекоса фаз по напряжению. Возможно ли применить в данном случае контроль перекоса по напряжению. В подобном шкафу (судя по бумагам) для данной цели были установлены РТ-40/6 и РТ-40/2 по одной штуке. Либо это вообще в данном шкафу не реализовывалось, т.к. еще надо конролировать пятипроцентный перегруз по току.
Буду разбираться дальше, но если есть чем помочь - большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 12.9.2012, 11:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



попробуйте поискать автоматизированные системы технического (коммерческого) учета электроэнергии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.9.2012, 13:42
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



три датчика тока + плк
или
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 12.9.2012, 21:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Да, за день поисков в инете пришел к такому же выводу. Простенький плк и трансформаторы тока. Если у заказчика будут изменения по аварийным ситуациям, легко будет перепрограммировать. На чем остановлю выбор потом отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.9.2012, 6:29
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



еще вариант, заколхозить симметричный токовый транс с четырьмя обмотками. три синфазных силовых и одна измерительная. + плк.
транс можно заказать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 13.9.2012, 8:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



У вас симметричная резистивная нагрузка, это сильно облегчает дело, т.к. токи 3-х фаз в сумме должны быть близки к нулю. Никакой ПЛК не нужен. Ставите на каждую фазу трансформатор тока и соединяете их последовательно. На всю эту гирлянду вешаетет реле тока. Вот и все решение вашей задачи. Элементароное ТОЭ первого курса института. Можно было бы и одним тороидальным трансформатором обойтись , но у вас большие токи и скорее всего питающий кабель не один ( на который можно было бы одеть этот тороидальный ТТ, а несколько в параллель, по этому и придется ставить трансформаторы тока на каждую шину уже в шкафу где-то между вводным автоматом и защитой отходящих линий.
можно сделать еще проще - поставить "умный" автоматический выключатель с электронным расцепителем. такие есть у Шнайдер электрик и АВВ. Он сам контролирует пофазные токи,напряжение и т.д. и можно запрограммировать его на отключение по несимметрии тока. Попутно он по Модбасу выдает эти параметру в систему диспетчеризации,тем самым убеваете сразу двух зайцев. Обеспечиваете гибкую защиту от разных режимов и имеете диспетчеризацию системы электроснабжения котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 13.9.2012, 8:36
Сообщение #7





Guest Forum






Пару раз отключится зимой и сами выбросите это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.9.2012, 9:01
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а, забыл, самый простой способ - взять торроидальный транс подходящего размера и одеть на токоведущие жилы питающего кабеля. откалибровать. обмотку транса - нагрузить подходящей нагрузкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 13.9.2012, 9:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(LordN @ 13.9.2012, 10:01) *
а, забыл, самый простой способ - взять торроидальный транс подходящего размера и одеть на токоведущие жилы питающего кабеля. откалибровать. обмотку транса - нагрузить подходящей нагрузкой.

Я об этом и написал. Только на такой ток будет не один кабель, по этому не получится его натянуть?

Цитата(Iroha @ 13.9.2012, 9:36) *
Пару раз отключится зимой и сами выбросите это.

Это вы о чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.9.2012, 9:45
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Только на такой ток будет не один кабель
значит не один транс, а с десяток, на каждую из тэновых групп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 13.9.2012, 10:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Реле РКЗ.

http://mrorele.ru/rele_rkz

Сообщение отредактировал kolyan_bk - 13.9.2012, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 13.9.2012, 12:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток, равный нулю?
Это всё делается для определения перегорания одного из трёх ТЭНов в треугольнике.
Суммарный ток так и останется равным нулю, тут не УЗО нужно, а именно контроль перекоса токов.
Амплитуд, без учёта фазы.

Реле РКЗ из поста выше вроде бы самое оно.

Сообщение отредактировал Rapid - 13.9.2012, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 13.9.2012, 13:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 13:49) *
Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток, равный нулю?
Это всё делается для определения перегорания одного из трёх ТЭНов в треугольнике.
Суммарный ток так и останется равным нулю, тут не УЗО нужно, а именно контроль перекоса токов.
Амплитуд, без учёта фазы.

Реле РКЗ из поста выше вроде бы самое оно.

О, е ще один "автоматичик" появился который не дружит с ТОЭ(теоретическими основани электротехники). Придется видимо сделать маленькую лекцию.
В 3-х фазной сети кривые напряжения сдвинуты относительно друг друга на 120гр. Если на фазы повесить одинаковую по мощности и косинусу Ф нагрузку, то и токи в фазах будут сдвинуты на 120градусов. Т.к. у нас мощности тенов одинаковые в фазах и характер нагрузки резистивный, то это наш случай. Теперь если загнать эти токи в один проводник, то они будут суммироваться и в итоге ток в проводнике течь не будет.

Это свойство 3-х фазной сети как раз и реализовано в КРЗ. Об этом говорил и я и LordN. Я на таком принципе (суммировал токи от разных трансформаторов )реализовывал работу АВР и все прекрасно работает.
Можете применить КРЗ, если сможете надеть тороидельные ТТ идущие в комплекте на проводники, а можно и самому такую систему сделать. Токовое реле найти не проблема, например у питерского Меандра. Подобрать трансформаторы тока так же не составит труда.

Сообщение отредактировал Rus75 - 13.9.2012, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 13.9.2012, 13:44
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 15:49) *
Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток, равный нулю?
Это всё делается для определения перегорания одного из трёх ТЭНов в треугольнике.
Суммарный ток так и останется равным нулю, тут не УЗО нужно, а именно контроль перекоса токов.
Амплитуд, без учёта фазы.

Реле РКЗ из поста выше вроде бы самое оно.

А такое не подойдет ?
http://industrial.omron.ru/ru/products/cat...cu/default.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 13.9.2012, 14:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Iroha @ 13.9.2012, 14:44) *

Не очень дружу с английским, но как я понял из таблиц, это реле минимального тока, т.е. мы задаем потребляемый ток тэном, и если в процессе работы ток меньше уставки, то
реле выдает сигнал.
Как вариант, можно и его применить. Но опять таки принцип все тот-же. Нам нужно понизить значение тока для измерения при помощи трансформатора тока. А потом его измерить. Чем измерять, это уже на вкус и цвет.
Если стоит задача выявить нерабочий элемент, то нужно отслеживать ток в каждой фазе. Если же вопрос стоит как изначально - отловить "перекос по фазам", то экономически более выгодно суммировать токи от трех фаз и уже измерять эту сумму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 13.9.2012, 15:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Куда столько букв, мне б запомнить как ТОЭ расшифровывается (

Автору вопрос - с какой целью ведётся контроль токов? С целью выявления утечки, или выявления выхода из строя одного из ТЭНов? Принципы контроля будут разные.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 13.9.2012, 16:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



У вас у питающего кабеля сколько проводников?
еще проще - реле тока на нейтраль ))) . если проводов 4 (3фазных + земля) то замкнуть нейтраль на землю. Ток пошел по нейтрали - приплыли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IRQ
сообщение 13.9.2012, 18:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577



Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 13:49) *
Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток, равный нулю?
Это всё делается для определения перегорания одного из трёх ТЭНов в треугольнике.
Суммарный ток так и останется равным нулю, тут не УЗО нужно, а именно контроль перекоса токов.
Амплитуд, без учёта фазы.

Реле РКЗ из поста выше вроде бы самое оно.


Вы действительно имеете техническое образование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 13.9.2012, 19:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Хммм... почитали это всё, поржали, и пригорюнились....

Давно-давно, в одной далёкой галактике налаживали мы подстанцию зернового причала порта...
Так вот, вся подстанция была собрана на железяках от Мерлин-Жерин-Шнайдер-Электрик (и какая разница, кто из них что произвел)
Для подобной задачи там были "заряжены" - Sepam 2000 - на-всё-про-всё, и Sepam 100 в каждой ячейке...
Зачем изобретать велосипед, и из пылесоса делать мотоцикл, если за вас уже дааавно подумали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 14.9.2012, 8:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Большое спасибо за ответы. Был в командировке и не мог принять участие в вашей переписке. Котел не с тэнами, а с электродами - КЭВ 1000/0.4. На счет суммирования токов интересно. Буду копать дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 14.9.2012, 9:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Еще дополнение. Электроды в котле через теплоносител соединены в треугольник, но за счет утечек на массу есть коэффициент "звездности".
Автоматы на 1600 А уже приобретены ТДМ из соображения дешивизны. Трансформаторы тока вешаю на шины после автомата. Тороиды от РКЗ не натяну. Думаю что вариант с трасформаторами тока соединенными последовательно должно подойти. А можно ли от к одному трансформатору тока подцепить три реле тока (последовательно)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 14.9.2012, 11:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



А зачем вам к одному трансформатору цеплять три реле?

Чтобы ответить на ваш вопрос нужно знать, какое реле вы собрались применить и какие трансформаторы тока. У них прописаны внутренние сопротивления и сопростивления подцепляемых к ним нагрузок или мощность нагрузки. Исходя из этих данных и нужно плясать.

Сообщение отредактировал Rus75 - 14.9.2012, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 14.9.2012, 11:31
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Цитата(IRQ @ 13.9.2012, 19:59) *
Вы действительно имеете техническое образование?


Вы за меня за муж собрались? Смущён. Но сердце моё увы, занято другой.

По теме - задача прояснилась, но пребываю в культурном шоке. 25% от номинала - это 400А. Ничего так утечка. причём даже при 300А утечки котел ещё не отключается, это нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 14.9.2012, 11:57
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Коллеги! Несимметрия тока и утечка тока - это разные вещи.

Общим тороидальным трансом на три фазы (можно обозвать УЗО) несимметрия токов не "отлавливается". Кто не знал - на перездачу. rolleyes.gif


Утечка 400А - это уже не утечка, это фаза на землю, да и при поганом заземлении такой ток КЗ еще умудриться получить нужно biggrin.gif

xDD

Сообщение отредактировал poludenny - 14.9.2012, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 14.9.2012, 12:32
Сообщение #25





Guest Forum






В такой конструкции наверно не лишне иметь что то вроде стрелочного прибора, что бы показывал ток утечки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.9.2012, 12:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(comcan @ 14.9.2012, 9:11) *
Тороиды от РКЗ не натяну.

А зачем их натягивать? берите самый малый, выставляете не более 5А, а на силовые жилы цепляете любые с выходом 5А, и вот выход с них через те трансы и пускайте..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 14.9.2012, 13:29
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Цитата(poludenny @ 14.9.2012, 12:57) *
Коллеги! Несимметрия тока и утечка тока - это разные вещи.


Как вы рубите прям с плеча, коллега. Так и шаблон можно порвать некоторым.

Вот и вопрос-то, если это не утечка, то зачем мерить такую несимметрию на электродном котле? И тем более отключать его.
А если утечка - не великовата ли уставка 25%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 14.9.2012, 13:32
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Токи пофазно:
А 1600А
В 1200А
С 1200А
говорят не о КЗ, а о перегорании части ТЭНов (или выработке электродов) в плече между В и С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 14.9.2012, 14:49
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(Rapid @ 14.9.2012, 13:29) *
Вот и вопрос-то, если это не утечка, то зачем мерить такую несимметрию на электродном котле? И тем более отключать его.


вопрос был чем. а зачем, это уже другой вопрос ))

Цитата(and @ 14.9.2012, 13:32) *
Токи пофазно:
А 1600А
В 1200А
С 1200А
говорят не о КЗ, а о перегорании части ТЭНов (или выработке электродов) в плече между В и С.


если это мне, то я имел в виду, что утечку в 400А уже трудно назвать утечкой, это КЗ на землю.

ну а в вашем примере конечно это асимметрия токовая

Сообщение отредактировал poludenny - 14.9.2012, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 15.9.2012, 21:08
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(comcan @ 14.9.2012, 12:11) *
Автоматы на 1600 А уже приобретены ТДМ из соображения дешивизны. Трансформаторы тока вешаю на шины после автомата. Тороиды от РКЗ не натяну. Думаю что вариант с трасформаторами тока соединенными последовательно должно подойти. А можно ли от к одному трансформатору тока подцепить три реле тока (последовательно)?

Высшая степень экономности! А не лучше ли поставить нормальную систему, которая будет и показывать токи в фазах и давать сигнал на отключение автомата? К автомату независимый расцепитель посдоединить и порядок...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 19:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных