реле несимметрии тока |
|
|
|
12.9.2012, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Добрый день. Подскажите пожалуйста с выбором устройства. Задача контолировать токи в трехфазной нагрузке. Нагрузка - электрокотел. Ток максимальный 1600 А. По ТЗ я должен отслеживать "несимметрию токов нагрузки выше 25% номинального тока" и производить останов котла. Что то поиск в инете приводит либо к устройствам защиты двигателей, либо к контролю перекоса фаз по напряжению. Возможно ли применить в данном случае контроль перекоса по напряжению. В подобном шкафу (судя по бумагам) для данной цели были установлены РТ-40/6 и РТ-40/2 по одной штуке. Либо это вообще в данном шкафу не реализовывалось, т.к. еще надо конролировать пятипроцентный перегруз по току. Буду разбираться дальше, но если есть чем помочь - большое спасибо.
|
|
|
|
|
12.9.2012, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
попробуйте поискать автоматизированные системы технического (коммерческого) учета электроэнергии
|
|
|
|
|
12.9.2012, 13:42
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
три датчика тока + плк или
|
|
|
|
|
12.9.2012, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Да, за день поисков в инете пришел к такому же выводу. Простенький плк и трансформаторы тока. Если у заказчика будут изменения по аварийным ситуациям, легко будет перепрограммировать. На чем остановлю выбор потом отпишусь.
|
|
|
|
|
13.9.2012, 6:29
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
еще вариант, заколхозить симметричный токовый транс с четырьмя обмотками. три синфазных силовых и одна измерительная. + плк. транс можно заказать
|
|
|
|
|
13.9.2012, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
У вас симметричная резистивная нагрузка, это сильно облегчает дело, т.к. токи 3-х фаз в сумме должны быть близки к нулю. Никакой ПЛК не нужен. Ставите на каждую фазу трансформатор тока и соединяете их последовательно. На всю эту гирлянду вешаетет реле тока. Вот и все решение вашей задачи. Элементароное ТОЭ первого курса института. Можно было бы и одним тороидальным трансформатором обойтись , но у вас большие токи и скорее всего питающий кабель не один ( на который можно было бы одеть этот тороидальный ТТ, а несколько в параллель, по этому и придется ставить трансформаторы тока на каждую шину уже в шкафу где-то между вводным автоматом и защитой отходящих линий. можно сделать еще проще - поставить "умный" автоматический выключатель с электронным расцепителем. такие есть у Шнайдер электрик и АВВ. Он сам контролирует пофазные токи,напряжение и т.д. и можно запрограммировать его на отключение по несимметрии тока. Попутно он по Модбасу выдает эти параметру в систему диспетчеризации,тем самым убеваете сразу двух зайцев. Обеспечиваете гибкую защиту от разных режимов и имеете диспетчеризацию системы электроснабжения котла.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.9.2012, 8:36
|
Guest Forum

|
Пару раз отключится зимой и сами выбросите это.
|
|
|
|
|
13.9.2012, 9:01
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а, забыл, самый простой способ - взять торроидальный транс подходящего размера и одеть на токоведущие жилы питающего кабеля. откалибровать. обмотку транса - нагрузить подходящей нагрузкой.
|
|
|
|
|
13.9.2012, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(LordN @ 13.9.2012, 10:01)  а, забыл, самый простой способ - взять торроидальный транс подходящего размера и одеть на токоведущие жилы питающего кабеля. откалибровать. обмотку транса - нагрузить подходящей нагрузкой. Я об этом и написал. Только на такой ток будет не один кабель, по этому не получится его натянуть? Цитата(Iroha @ 13.9.2012, 9:36)  Пару раз отключится зимой и сами выбросите это. Это вы о чем?
|
|
|
|
|
13.9.2012, 9:45
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Только на такой ток будет не один кабель значит не один транс, а с десяток, на каждую из тэновых групп.
|
|
|
|
|
13.9.2012, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Реле РКЗ. http://mrorele.ru/rele_rkz
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 13.9.2012, 11:05
|
|
|
|
|
13.9.2012, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347

|
Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток, равный нулю? Это всё делается для определения перегорания одного из трёх ТЭНов в треугольнике. Суммарный ток так и останется равным нулю, тут не УЗО нужно, а именно контроль перекоса токов. Амплитуд, без учёта фазы.
Реле РКЗ из поста выше вроде бы самое оно.
Сообщение отредактировал Rapid - 13.9.2012, 13:00
|
|
|
|
|
13.9.2012, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 13:49)  Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток, равный нулю? Это всё делается для определения перегорания одного из трёх ТЭНов в треугольнике. Суммарный ток так и останется равным нулю, тут не УЗО нужно, а именно контроль перекоса токов. Амплитуд, без учёта фазы.
Реле РКЗ из поста выше вроде бы самое оно. О, е ще один "автоматичик" появился который не дружит с ТОЭ(теоретическими основани электротехники). Придется видимо сделать маленькую лекцию. В 3-х фазной сети кривые напряжения сдвинуты относительно друг друга на 120гр. Если на фазы повесить одинаковую по мощности и косинусу Ф нагрузку, то и токи в фазах будут сдвинуты на 120градусов. Т.к. у нас мощности тенов одинаковые в фазах и характер нагрузки резистивный, то это наш случай. Теперь если загнать эти токи в один проводник, то они будут суммироваться и в итоге ток в проводнике течь не будет.  Это свойство 3-х фазной сети как раз и реализовано в КРЗ. Об этом говорил и я и LordN. Я на таком принципе (суммировал токи от разных трансформаторов )реализовывал работу АВР и все прекрасно работает. Можете применить КРЗ, если сможете надеть тороидельные ТТ идущие в комплекте на проводники, а можно и самому такую систему сделать. Токовое реле найти не проблема, например у питерского Меандра. Подобрать трансформаторы тока так же не составит труда.
Сообщение отредактировал Rus75 - 13.9.2012, 13:42
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.9.2012, 13:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 15:49)  Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток, равный нулю? Это всё делается для определения перегорания одного из трёх ТЭНов в треугольнике. Суммарный ток так и останется равным нулю, тут не УЗО нужно, а именно контроль перекоса токов. Амплитуд, без учёта фазы.
Реле РКЗ из поста выше вроде бы самое оно. А такое не подойдет ? http://industrial.omron.ru/ru/products/cat...cu/default.html
|
|
|
|
|
13.9.2012, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Iroha @ 13.9.2012, 14:44)  Не очень дружу с английским, но как я понял из таблиц, это реле минимального тока, т.е. мы задаем потребляемый ток тэном, и если в процессе работы ток меньше уставки, то реле выдает сигнал. Как вариант, можно и его применить. Но опять таки принцип все тот-же. Нам нужно понизить значение тока для измерения при помощи трансформатора тока. А потом его измерить. Чем измерять, это уже на вкус и цвет. Если стоит задача выявить нерабочий элемент, то нужно отслеживать ток в каждой фазе. Если же вопрос стоит как изначально - отловить "перекос по фазам", то экономически более выгодно суммировать токи от трех фаз и уже измерять эту сумму.
|
|
|
|
|
13.9.2012, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347

|
Куда столько букв, мне б запомнить как ТОЭ расшифровывается (
Автору вопрос - с какой целью ведётся контроль токов? С целью выявления утечки, или выявления выхода из строя одного из ТЭНов? Принципы контроля будут разные.
|
|
|
|
|
13.9.2012, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
У вас у питающего кабеля сколько проводников? еще проще - реле тока на нейтраль ))) . если проводов 4 (3фазных + земля) то замкнуть нейтраль на землю. Ток пошел по нейтрали - приплыли
|
|
|
|
|
13.9.2012, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.9.2012
Пользователь №: 162577

|
Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 13:49)  Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток, равный нулю? Это всё делается для определения перегорания одного из трёх ТЭНов в треугольнике. Суммарный ток так и останется равным нулю, тут не УЗО нужно, а именно контроль перекоса токов. Амплитуд, без учёта фазы.
Реле РКЗ из поста выше вроде бы самое оно. Вы действительно имеете техническое образование?
|
|
|
|
|
13.9.2012, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Хммм... почитали это всё, поржали, и пригорюнились....
Давно-давно, в одной далёкой галактике налаживали мы подстанцию зернового причала порта... Так вот, вся подстанция была собрана на железяках от Мерлин-Жерин-Шнайдер-Электрик (и какая разница, кто из них что произвел) Для подобной задачи там были "заряжены" - Sepam 2000 - на-всё-про-всё, и Sepam 100 в каждой ячейке... Зачем изобретать велосипед, и из пылесоса делать мотоцикл, если за вас уже дааавно подумали?
|
|
|
|
|
14.9.2012, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Большое спасибо за ответы. Был в командировке и не мог принять участие в вашей переписке. Котел не с тэнами, а с электродами - КЭВ 1000/0.4. На счет суммирования токов интересно. Буду копать дальше.
|
|
|
|
|
14.9.2012, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Еще дополнение. Электроды в котле через теплоносител соединены в треугольник, но за счет утечек на массу есть коэффициент "звездности". Автоматы на 1600 А уже приобретены ТДМ из соображения дешивизны. Трансформаторы тока вешаю на шины после автомата. Тороиды от РКЗ не натяну. Думаю что вариант с трасформаторами тока соединенными последовательно должно подойти. А можно ли от к одному трансформатору тока подцепить три реле тока (последовательно)?
|
|
|
|
|
14.9.2012, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
А зачем вам к одному трансформатору цеплять три реле?
Чтобы ответить на ваш вопрос нужно знать, какое реле вы собрались применить и какие трансформаторы тока. У них прописаны внутренние сопротивления и сопростивления подцепляемых к ним нагрузок или мощность нагрузки. Исходя из этих данных и нужно плясать.
Сообщение отредактировал Rus75 - 14.9.2012, 11:04
|
|
|
|
|
14.9.2012, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347

|
Цитата(IRQ @ 13.9.2012, 19:59)  Вы действительно имеете техническое образование? Вы за меня за муж собрались? Смущён. Но сердце моё увы, занято другой. По теме - задача прояснилась, но пребываю в культурном шоке. 25% от номинала - это 400А. Ничего так утечка. причём даже при 300А утечки котел ещё не отключается, это нормально?
|
|
|
|
|
14.9.2012, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Коллеги! Несимметрия тока и утечка тока - это разные вещи. Общим тороидальным трансом на три фазы (можно обозвать УЗО) несимметрия токов не "отлавливается". Кто не знал - на перездачу.  Утечка 400А - это уже не утечка, это фаза на землю, да и при поганом заземлении такой ток КЗ еще умудриться получить нужно xDD
Сообщение отредактировал poludenny - 14.9.2012, 12:00
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
14.9.2012, 12:32
|
Guest Forum

|
В такой конструкции наверно не лишне иметь что то вроде стрелочного прибора, что бы показывал ток утечки.
|
|
|
|
|
14.9.2012, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(comcan @ 14.9.2012, 9:11)  Тороиды от РКЗ не натяну. А зачем их натягивать? берите самый малый, выставляете не более 5А, а на силовые жилы цепляете любые с выходом 5А, и вот выход с них через те трансы и пускайте..
|
|
|
|
|
14.9.2012, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347

|
Цитата(poludenny @ 14.9.2012, 12:57)  Коллеги! Несимметрия тока и утечка тока - это разные вещи. Как вы рубите прям с плеча, коллега. Так и шаблон можно порвать некоторым. Вот и вопрос-то, если это не утечка, то зачем мерить такую несимметрию на электродном котле? И тем более отключать его. А если утечка - не великовата ли уставка 25%?
|
|
|
|
|
14.9.2012, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Токи пофазно: А 1600А В 1200А С 1200А говорят не о КЗ, а о перегорании части ТЭНов (или выработке электродов) в плече между В и С.
|
|
|
|
|
14.9.2012, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(Rapid @ 14.9.2012, 13:29)  Вот и вопрос-то, если это не утечка, то зачем мерить такую несимметрию на электродном котле? И тем более отключать его. вопрос был чем. а зачем, это уже другой вопрос )) Цитата(and @ 14.9.2012, 13:32)  Токи пофазно: А 1600А В 1200А С 1200А говорят не о КЗ, а о перегорании части ТЭНов (или выработке электродов) в плече между В и С. если это мне, то я имел в виду, что утечку в 400А уже трудно назвать утечкой, это КЗ на землю. ну а в вашем примере конечно это асимметрия токовая
Сообщение отредактировал poludenny - 14.9.2012, 14:59
|
|
|
|
|
15.9.2012, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Цитата(comcan @ 14.9.2012, 12:11)  Автоматы на 1600 А уже приобретены ТДМ из соображения дешивизны. Трансформаторы тока вешаю на шины после автомата. Тороиды от РКЗ не натяну. Думаю что вариант с трасформаторами тока соединенными последовательно должно подойти. А можно ли от к одному трансформатору тока подцепить три реле тока (последовательно)? Высшая степень экономности! А не лучше ли поставить нормальную систему, которая будет и показывать токи в фазах и давать сигнал на отключение автомата? К автомату независимый расцепитель посдоединить и порядок...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|