> Дозатор системы Хованского
Melvill
сообщение 12.9.2012, 12:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.8.2012
Пользователь №: 159337



Доброго времени суток, коллеги. Поделись, пожалуйста, своим опытом и знаниями в области безнасосного дозирования.
На просторах интернета и литературы был найден дозатор поплавкого типа системы Хованского. Его пример приложен к теме. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с ним в практике и настраивал его? Подойдет ли он для дозирования не реагента, а обычных сточных вод, прошедших биологическую очистку? Какие есть альтернативы (безнасосные)?

Опишу ситуацию в общем. Имеется резервуар, куда каждые 6 часов поступает сточная вода после вторичного отстаивания. Поступление длится 45 минут по времени и потом 5 часов 15 минут притока нет. Приходит 50 м3. Однако дальше по технологической схеме стоят фильтры, на которые надо подавать воду равномерно по 8,3 м3/ч. Заказчик не желает ставить насос.
Справится ли данный поплавковый дозатор с этой задачей?
Заранее спасибо за помощь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.png ( 74,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  ____________________2.jpg ( 8,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 13.9.2012, 20:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(Melvill @ 12.9.2012, 15:54) *
Однако дальше по технологической схеме стоят фильтры, на которые надо подавать воду равномерно по 8,3 м3/ч.
а нельзя ли на выходе их резервуара поставить затвор регулирующий дисковый с МЭО, а в фильтре датчик уровня. Сделать автоматическое управление процесса фильтрования таким, чтобы поддерживать в фильтре постоянный уровень воды над загрузкой за счет регулирования степени открытия указанного затвора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melvill
сообщение 13.9.2012, 23:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.8.2012
Пользователь №: 159337



Цитата(Tzar @ 13.9.2012, 21:35) *
а нельзя ли на выходе их резервуара поставить затвор регулирующий дисковый с МЭО, а в фильтре датчик уровня. Сделать автоматическое управление процесса фильтрования таким, чтобы поддерживать в фильтре постоянный уровень воды над загрузкой за счет регулирования степени открытия указанного затвора.


Думал над таким вариантом, однако все опять таки упирается в электрику и, соответственно, дополнительные затраты. Есть быть до конца откровенным, я не обладаю данными о соотношении цен такой электроники и насосного оборудования. Само собой, что затвор с регуляторами уровня выйдет дешевле, однако на сколько (хотя бы примерный %)? Думал поставить обычный затвор с регулирующим вентилем, однако дросселирование и при постоянно изменяющейся высоте столба жидкости над отверстием не представляется возможным.

А про поплавковый дозатор информации точно нет ни у кого? Что-то подобное я видел в сборнике Дегремон для опорожнения биореактора последовательного действия (SBR). Может их кто эксплуатировал/проектировал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных